FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Branchement d'une plinthe électrique

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 626 questions dans le forum chauffage


20039

Question Forum Chauffage : Branchement d'une plinthe électrique

germinal
Membre inscrit
germinal
5 messages
Bonjour.

J'ai acheté de nouvelles plinthes et le bidule qui se trouve en haut de l'élément duquel sort un petit fil de cuivre n'est pas du même côté.
Est-ce que je peux brancher de n'importe quel côté ? Je suis du Québec.
Merci.
23 octobre 2019 à 21:11
Forum chauffage réponse 1

Branchement d'une plinthe électrique

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

Votre demande n'est pas très précise, pouvez-vous nous transmettre des photos ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 octobre 2019 à 14:17
Forum chauffage réponse 2

Branchement d'une plinthe électrique

germinal
Membre inscrit
germinal
5 messages
Bonjour.

Voici le bidule en question.
Cette plinthe comporte 2 boîtes de jonction, une à chaque extrémité, dépendamment du besoin j'imagine.
Je ne sais pas à quoi sert ce bidule doté d'un fil de cuivre.
De toute façon j'aimerais savoir si le branchement peut se faire à une extrémité ou à une autre. Cela fait-t-il une différence ?
Le courant doit-il passer par ce bidule avant, ou si cela fonctionnerait même si le courant viendrait de l'autre extrémité de la plinthe ?
Voici les photos.
Merci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
plinthe électriqueplinthe électrique

25 octobre 2019 à 00:49
Forum chauffage réponse 3

Branchement d'une plinthe électrique

GL
Membre inscrit
GL
30 005 messages
Bonjour germinal. Le bidule est un élément constitutif du thermostat de sécurité chargé de couper l'alimentation de la plinthe en cas de surchauffe. On ne touche pas à ce fil de cuivre.
Le bornier de raccordement se trouve derrière l'une des trappes.
On alimente avec les fils vivants, sans oublier de raccorder la terre. On suppose que la température de la pièce est contrôlée par un thermostat mural.
Cordialement.
25 octobre 2019 à 14:47
Forum chauffage réponse 4

Branchement d'une plinthe électrique

germinal
Membre inscrit
germinal
5 messages
Bonjour.
À qui veut bien me répondre.
Ma question était ; Est-ce que je peux brancher cette plinthe à ses deux extrémités ??
Car cette dernière possède deux boîtes de jonction.
Merci.
26 octobre 2019 à 00:35
Forum chauffage réponse 5

Branchement d'une plinthe électrique

GL
Membre inscrit
GL
30 005 messages
Bonjour germinal. On veut bien vous répondre, ce qui a été fait concernant le bidule, mais vous ne montrez pas les borniers et ne communiquez aucune notice.
On peut supposer que l'appareil peut être alimenté d'un côté ou de l'autre. Dans ce cas, vous branchez d'un côté et vous verrez si l'appareil fonctionne. Regardez sous les couvercles si des indications sur le branchement y figurent.
Cette plinthe supposée neuve doit être livrée avec sa notice de branchement. Il faut vous y référer.
Cordialement.
26 octobre 2019 à 08:42
Forum chauffage réponse 6

Branchement d'une plinthe électrique

germinal
Membre inscrit
germinal
5 messages
Bonjour GL,
Je vous envoie des photos de chaque extrémité de la plinthe. Elle est neuve.
Merci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
plinthe électrique chauffagePlinthe électrique chauffage

31 octobre 2019 à 00:40
Forum chauffage réponse 7

Branchement d'une plinthe électrique

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

Le raccordement de cette plinthe électrique est très simple :
Soit vous raccordez l'alimentation phase et le neutre du côté gauche : vous dévissez le raccord beige, vous séparez le fil rouge et le fil noir, vous raccordez la phase avec le fil rouge et le neutre avec le fil noir.

Soit vous raccordez l'alimentation phase et neutre du côté droit : vous dévissez le raccord beige, vous séparez le fil rouge et le fil noir, vous raccordez la phase avec le fil noir et le neutre avec le fil rouge.

Soit vous raccordez d'un côté la phase et de l'autre le neutre : vous devez dévissez les deux raccords beige, enlevez le fil rouge, raccordez la phase avec le fil noir de droite et le neutre avec le fil noir de gauche.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
31 octobre 2019 à 15:59
Forum chauffage réponse 8

Branchement d'une plinthe électrique

GL
Membre inscrit
GL
30 005 messages
Bonjour Mario. On est au Québec donc il y a deux phases sous 240 V environ. Le système de raccordement est plutôt basique ; il n'est pas certain qu'en Europe on laisserait passer un tel produit. Normal que germinal se pose des questions. Il devrait y avoir une notice explicative avec un appareil neuf.
La solution est venue de 6 000 km à l'est. Il n'y a plus qu'à.
Cordialement.
31 octobre 2019 à 18:31
Forum chauffage réponse 9

Branchement d'une plinthe électrique

germinal
Membre inscrit
germinal
5 messages
Bonjour messieurs,

Je vous remercie de vos précieux conseils.
Le branchement de cette plinthe peut vraiment se faire à gauche ou à droite. Cela règle mon problème.
Cordialement.
01 novembre 2019 à 10:38

Proposer une réponse à Branchement d'une plinthe électrique


             
biggrin cry dizzy funk huffy lol loveliness mad sad shocked shy sleepy smile sweat titter tongue

image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Installer deux plinthes électriques sur un circuit
    N°16659 : Bonjour, Je remplace une plinthe électrique par deux plinthes moins puissantes (750 W. x 2). La puissance globale ne changera pas (1500 Watts), les deux plinthes seront sur le même circuit contrôlé par le même thermostat...
  • 2. Branchement électrique thermostat sur chaudière Saunier Duval Thema C25E
    N°17523 : Bonsoir, Je veux brancher un thermostat radio Delta Dore, Tybox 810 sur une Saunier Duval Thema C25E. J'aimerai tout d'abord avoir la confirmation qu'il faut bien que je connecte les fils noir et gris aux deux bornes vertes en...
  • 3. Branchement électrique Froling système d'aspiration RS4
    N°21259 : Bonjour, Je vous contacte car j'ai un petit souci de branchement électrique de mon système d'aspiration granulés Froling RS4 sur la chaudière PE1 Froling. J'ai deux circuits de chauffage un ballon tampon et je n'arrive...
  • 4. Plinthe électrique 347 volts
    N°20530 : Bonjour. J'ai acheté une plinthe électrique dans un encan et je me suis aperçu que la plinthe fonctionnait sur un voltage de 347 volts, comme je suis du Québec le voltage est de 120 / 240 Volts, ma question, est-ce que la...
  • 5. Branchement électrique brûleur pellet sur chaudière Buderus Logano G115
    N°22589 : Bonjour. J'ai remplacé mon brûleur fioul par un brûleur à pellet sur ma chaudière Buderus Logano G115. C'est très simple car il faut juste débrancher la fiche européenne 7 pôles puis changer le brûleur et rebrancher...
  • 6. Problème de branchement électrique entre chaudière et chauffe eau électrique
    N°16568 : Bonjour, J'ai une chaudière au fioul avec thermostat d'ambiance et aussi un ballon d'eau chaude électrique raccordé à la chaudière. Le problème c'est que je n'ai de l'eau chaude que quand la chaudière se met en marche...
  • 7. Branchement électrique PAC air eau Daikin en fonction chaudière seule
    N°16510 : Bonjour. J'ai une PAC air eau Daikin branchée sur une chaudière ELM Acléa en relève. Quel est le branchement électrique à faire pour faire fonctionner ma chaudière seule ? Merci.
  • 8. Branchement électrique pompe chaleur Daikin
    N°5190 : Je vais acheter une pompe à chaleur de marque Daikin 11KW, je voudrais connaître le câblage électrique et la grosseur du disjoncteur et s'il faut mettre un disjoncteur au niveau du régulateur d'eau.
  • 9. Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur
    N°4713 : Bonjour. LVI CE609 Vik radiateur électrique à fluide caloporteur, 900 Watts. Mon radiateur ne chauffe plus du tout, la led verte indiquant qu'il est censé chauffer, s'allume 2 secondes puis s’éteint 2 sec et ainsi de...
  • 10. Mauvais branchement électrique sur chaudière
    N°642 : Bonjour, J'ai une chaudière fioul qui fonctionne par rapport à un thermostat d'ambiance. Celle-ci alimente onze radiateurs. Quand la température affichée au thermostat est atteinte dans la pièce, la chaudière cesse de...
>>> Résultats suivants pour : Branchement d'une plinthe électrique >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite