Bonjour.

J’ai un plancher chauffant électrique Deleage dans ma maison individuelle. Il a 6 ans.
Depuis quelques semaines, la partie située dans le couloir disjoncte : disjonction du 20A pas du 30mA.
J’ai tout essayé : permutation thermostat, permutation disjoncteur, toujours pareil.
J’ai pris la résistance à l'ohmmètre j’ai une résistance infinie ce qui me surprend, si ça disjoncte c’est que j’ai un court-circuit donc je devrais trouver une résistance.
Le 230V arrive bien au thermostat sans disjonction.
J’ai regardé la photo de la trame prise lors de la construction et je ne vois aucun affaissement de la dalle.
De plus je n’ai percé aucun trou.
Avez-vous une idée du problème ?
Comment puis-je poursuivre le diagnostic ?
Merci pour votre aide.
12 janvier 2020 à 12:03
Dépannage chauffage électrique réponse 1

Diagnostic panne plancher chauffant électrique

Polodu21
Membre inscrit
Polodu21
2 messages
Erreur de ma part j’ai 70K ohms sur la trame.
J’ai mis une lampe sortie thermostat elle s’allume normalement au déclenchement du thermostat.
12 janvier 2020 à 12:36
Dépannage chauffage électrique réponse 2

Diagnostic panne plancher chauffant électrique

polo29
Membre inscrit
polo29
860 messages
Bonjour
Pour un couloir je pense que la puissance doit être inférieure à 500W ce qui donne une résistance environ de 100 Ohms.
Un disjoncteur de 20A pour ce type de chauffage n'est pas adapté (à moins que le disjoncteur alimente autres choses).
Comme vous le dites le thermostat et disjoncteur ont été vérifiés donc problème sur le câble entre thermostat et trame, je crains fort que votre trame est un problème, voir avec votre installateur si toujours garantie, si problème de trame il est préférable de monter un radiateur de 500W sur un mur au lieu de casser la dalle, à moins que votre assurance prenne en charge les problèmes électriques.
Cordialement.
13 janvier 2020 à 12:10
Dépannage chauffage électrique réponse 3

Diagnostic panne plancher chauffant électrique

GL
Membre inscrit
GL
30 010 messages
Bonjour. Comme suggéré précédemment, le DJ 20 A qui déclenche détecte une surintensité (costaude si la courbe est C avec déclenchement entre 5 et 8 I nominal). Celle ci est incompatible avec la résistance que vous mesurez.
Il faut affiner vos mesures et vos TP pour mettre en cause ou non la résille et ses liaisons. La lampe témoin est un bon outil.
On rappelle qu'un DJ protège la ligne et non les équipements terminaux.
A suivre.
Cordialement.
13 janvier 2020 à 16:37

Proposer une réponse à Diagnostic panne plancher chauffant électrique



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Plancher chauffant panne non identifiée
    N°19358 : Bonjour. J'ai un problème sur une installation chaudière à gaz De Dietrich + circuit radiateur + circuit plancher chauffant+eau chaude sanitaire. OK pour les radiateurs et l'eau chaude sanitaire, par contre souci sur le...
  • 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 3. Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur
    N°4713 : Bonjour. LVI CE609 Vik radiateur électrique à fluide caloporteur, 900 Watts. Mon radiateur ne chauffe plus du tout, la led verte indiquant qu'il est censé chauffer, s'allume 2 secondes puis s’éteint 2 sec et ainsi de...
  • 4. Choisir plancher chauffant électrique et chauffant avec PAC AIR EAU
    N°7617 : Nous faisons construire et nous hésitons pour le mode de chauffage. Il y a 110m² à chauffer pour le rez de chaussée et nous avons décidé de mettre un plancher chauffant. Seulement on hésite entre un plancher chauffant...
  • 5. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 6. Choix chaudière électrique avec plancher chauffant
    N°1039 : Nous souhaitons installer dans notre nouvelle maison un plancher chauffant à circulation d'eau couplé à une chaudière électrique, n'ayant pas le gaz dans notre rue. Est-ce une bonne solution ? Nous souhaiterions éviter...
  • 7. Plancher chauffant électrique sous ancien plancher
    N°20463 : Bonjour à tous. Voilà on a un ancien plancher à l’étage mais qu'on voudrait garder comme sol fini. Il y a une partie de la salle de bain où l'on voudrait installer un plancher chauffant. Donc la seule solution si c'est...
  • 8. Problème plancher chauffant
    N°19848 : Bonjour. J'ai un plancher chauffant Réhau hydraulique qui date de 2005 (avec chaudière gaz avec production d'eau chaude). Les tuyaux départ et retour allant de la chaudière au collecteur étaient très chauds hier. La...
  • 9. Chaudière électrique Geminox
    N°19302 : Bonjour à tous. En 2010, mon plombier m'a installé une chaudière électrique Geminox 6/9kw type GWR 9 avec régulation REG109 sur un plancher chauffant hydraulique dans ma maison neuve de 123 m². Elle a fonctionné...
  • 10. Réchauffeur électrique pour plancher chauffant à eau
    N°5432 : Bonjour, je suis en cours de rénovation et je prévois un chauffage par plancher chauffant à eau pour une pièce de 35m2. A terme, cette eau sera chauffée par une pompe à chaleur ou une chaudière à bois. Mais dans un premier...
>>> Résultats suivants pour : Diagnostic panne plancher chauffant électrique >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
poele a bois canadiensbullerjan poele a boiscommerciale en chauffageradiateurs chauffage



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite