Diagnostic panne plancher chauffant électrique
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
20271
Question Forum Chauffage : Diagnostic panne plancher chauffant électrique
Bonjour.
J’ai un plancher chauffant électrique Deleage dans ma maison individuelle. Il a 6 ans.
Depuis quelques semaines, la partie située dans le couloir disjoncte : disjonction du 20A pas du 30mA.
J’ai tout essayé : permutation thermostat, permutation disjoncteur, toujours pareil.
J’ai pris la résistance à l'ohmmètre j’ai une résistance infinie ce qui me surprend, si ça disjoncte c’est que j’ai un court-circuit donc je devrais trouver une résistance.
Le 230V arrive bien au thermostat sans disjonction.
J’ai regardé la photo de la trame prise lors de la construction et je ne vois aucun affaissement de la dalle.
De plus je n’ai percé aucun trou.
Avez-vous une idée du problème ?
Comment puis-je poursuivre le diagnostic ?
Merci pour votre aide.
J’ai un plancher chauffant électrique Deleage dans ma maison individuelle. Il a 6 ans.
Depuis quelques semaines, la partie située dans le couloir disjoncte : disjonction du 20A pas du 30mA.
J’ai tout essayé : permutation thermostat, permutation disjoncteur, toujours pareil.
J’ai pris la résistance à l'ohmmètre j’ai une résistance infinie ce qui me surprend, si ça disjoncte c’est que j’ai un court-circuit donc je devrais trouver une résistance.
Le 230V arrive bien au thermostat sans disjonction.
J’ai regardé la photo de la trame prise lors de la construction et je ne vois aucun affaissement de la dalle.
De plus je n’ai percé aucun trou.
Avez-vous une idée du problème ?
Comment puis-je poursuivre le diagnostic ?
Merci pour votre aide.
12 janvier 2020 à 12:03
Dépannage chauffage électrique réponse 1
Diagnostic panne plancher chauffant électrique
Erreur de ma part j’ai 70K ohms sur la trame.
J’ai mis une lampe sortie thermostat elle s’allume normalement au déclenchement du thermostat.
J’ai mis une lampe sortie thermostat elle s’allume normalement au déclenchement du thermostat.
12 janvier 2020 à 12:36
Dépannage chauffage électrique réponse 2
Diagnostic panne plancher chauffant électrique
Bonjour
Pour un couloir je pense que la puissance doit être inférieure à 500W ce qui donne une résistance environ de 100 Ohms.
Un disjoncteur de 20A pour ce type de chauffage n'est pas adapté (à moins que le disjoncteur alimente autres choses).
Comme vous le dites le thermostat et disjoncteur ont été vérifiés donc problème sur le câble entre thermostat et trame, je crains fort que votre trame est un problème, voir avec votre installateur si toujours garantie, si problème de trame il est préférable de monter un radiateur de 500W sur un mur au lieu de casser la dalle, à moins que votre assurance prenne en charge les problèmes électriques.
Cordialement.
Pour un couloir je pense que la puissance doit être inférieure à 500W ce qui donne une résistance environ de 100 Ohms.
Un disjoncteur de 20A pour ce type de chauffage n'est pas adapté (à moins que le disjoncteur alimente autres choses).
Comme vous le dites le thermostat et disjoncteur ont été vérifiés donc problème sur le câble entre thermostat et trame, je crains fort que votre trame est un problème, voir avec votre installateur si toujours garantie, si problème de trame il est préférable de monter un radiateur de 500W sur un mur au lieu de casser la dalle, à moins que votre assurance prenne en charge les problèmes électriques.
Cordialement.
13 janvier 2020 à 12:10
Dépannage chauffage électrique réponse 3
Diagnostic panne plancher chauffant électrique
Bonjour. Comme suggéré précédemment, le DJ 20 A qui déclenche détecte une surintensité (costaude si la courbe est C avec déclenchement entre 5 et 8 I nominal). Celle ci est incompatible avec la résistance que vous mesurez.
Il faut affiner vos mesures et vos TP pour mettre en cause ou non la résille et ses liaisons. La lampe témoin est un bon outil.
On rappelle qu'un DJ protège la ligne et non les équipements terminaux.
A suivre.
Cordialement.
Il faut affiner vos mesures et vos TP pour mettre en cause ou non la résille et ses liaisons. La lampe témoin est un bon outil.
On rappelle qu'un DJ protège la ligne et non les équipements terminaux.
A suivre.
Cordialement.
13 janvier 2020 à 16:37