Bonjour,
J'ai une fuite goutte à goutte dessous mon circulateur Salmson NXL13-25P
Faut-il changer 1 joint ?
Merci de votre aide.
J'ai une fuite goutte à goutte dessous mon circulateur Salmson NXL13-25P
Faut-il changer 1 joint ?
Merci de votre aide.
27 décembre 2014 à 10:51
Réponse 1 dépanner circulateur
Problème fuite circulateur Salmson NXL13-25P
Bonjour.
Tout dépend ou est située cette fuite. Sur le circulateur lui-même ou sur la tuyauterie dessous ?
Si vous pouvez apporter quelques précisions afin de mieux cerner le problème.
Cordialement.
Tout dépend ou est située cette fuite. Sur le circulateur lui-même ou sur la tuyauterie dessous ?
Si vous pouvez apporter quelques précisions afin de mieux cerner le problème.
Cordialement.
27 décembre 2014 à 11:50
Réponse 2 dépanner circulateur
Problème fuite circulateur Salmson NXL13-25P
Bonjour.
Sur le circulateur lui-même dessous.
Merci.
Sur le circulateur lui-même dessous.
Merci.
27 décembre 2014 à 11:52
Réponse 3 dépanner circulateur
Problème fuite circulateur Salmson NXL13-25P
Re. La fuite vient très certainement du bouchon de visite et ruisselle pour aller finir sous la pompe.
Après avoir coupé le courant sur la chaudière, vous pouvez dévisser ce bouchon, à l'aide d'un tournevis, un peu d'eau va s'écouler, ce qui est normal, et sur ce bouchon, vous trouverez un joint torique qu'il faut remplacer.
En principe, cela devrait suffire pour stopper la fuite.
Resserrer modérément au début et progressivement si un suintement apparaît après remise en service.
Cordialement.
Après avoir coupé le courant sur la chaudière, vous pouvez dévisser ce bouchon, à l'aide d'un tournevis, un peu d'eau va s'écouler, ce qui est normal, et sur ce bouchon, vous trouverez un joint torique qu'il faut remplacer.
En principe, cela devrait suffire pour stopper la fuite.
Resserrer modérément au début et progressivement si un suintement apparaît après remise en service.
Cordialement.
27 décembre 2014 à 17:11