Brûleur et chaudière Weishaupt en panne
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
17038
Question dépannage chauffage : Brûleur et chaudière Weishaupt en panne
Bonjour à vous tous.
Quelqu'un peut-il m'aider , je possède une chaudière avec brûleur Weishaupt et celle-ci se met en sécurité.
Mais pas tout le temps.
Panne intermittente !
Elle a fait +/- une bonne partie de l'année 2014 sans se mettre en sécurité.
J'ai eu le même problème en 2013.
L'entretien a été fait, quand elle fonctionne, c'est une merveille, pas trop de bruit, pas de pollution...
Elle est tombée à nouveau en panne sans raison ce dimanche, elle ne voulait plus démarrer.
Le technicien vient de remplacer hier soir la cellule, ainsi que le boitier relais.
Elle a chauffé la nuit et ce matin rebelote en panne...
La cuve est remplie à moitié, le bloc filtre vient d'être remplacé l'année dernière.
C'est du bon mazout (pas de produit blanc...).
Le problème c'est qu'elle ne se bloque pas et peut marcher pendant des jours ou des mois sans tomber en panne.
Ce que je remarque c'est que quand elle me le fait, elle fait sa chauffe complète et ensuite à la remise en route, elle se met en sécurité.
Que faire ? Quelles solutions ?
Avez-vous déjà eu le même problème ?
Même le technicien est dépassé.
Merci beaucoup d'avance.
Quelqu'un peut-il m'aider , je possède une chaudière avec brûleur Weishaupt et celle-ci se met en sécurité.
Mais pas tout le temps.

Panne intermittente !
Elle a fait +/- une bonne partie de l'année 2014 sans se mettre en sécurité.
J'ai eu le même problème en 2013.
L'entretien a été fait, quand elle fonctionne, c'est une merveille, pas trop de bruit, pas de pollution...
Elle est tombée à nouveau en panne sans raison ce dimanche, elle ne voulait plus démarrer.
Le technicien vient de remplacer hier soir la cellule, ainsi que le boitier relais.
Elle a chauffé la nuit et ce matin rebelote en panne...

La cuve est remplie à moitié, le bloc filtre vient d'être remplacé l'année dernière.
C'est du bon mazout (pas de produit blanc...).
Le problème c'est qu'elle ne se bloque pas et peut marcher pendant des jours ou des mois sans tomber en panne.
Ce que je remarque c'est que quand elle me le fait, elle fait sa chauffe complète et ensuite à la remise en route, elle se met en sécurité.
Que faire ? Quelles solutions ?
Avez-vous déjà eu le même problème ?
Même le technicien est dépassé.

Merci beaucoup d'avance.
06 janvier 2015 à 14:06
Réponse 1 forum dépannage chaudière
Brûleur et chaudière Weishaupt en panne
Bonsoir.
Deux pièces ont été remplacées, mais dans ce type de panne rarement évidente au premier coup d’œil, il faut procéder par élimination ; on peut penser que votre technicien a vérifié pas mal d'organes.
Personnellement, je regarderais l'état du filtre de pompe, le gicleur, le pré-filtre, le fonctionnement de l'électrovanne, et surtout les électrodes, qui, lorsqu'elles sont un peu anciennes, finissent par s'imbiber (contrairement à ce que certains pensent, cela existe) et l'étincelle ne se fait plus devant le gicleur,ou même pas du tout.
Comme ce phénomène est irrégulier, il est difficile à détecter, il faut donc pour s'en rendre compte, faire pivoter le brûleur à l’extérieur de la chaudière et généralement faire plusieurs démarrages pour avoir un regard sur ces électrodes.... et être patient.
Peut-être faut-il aussi regarder l'état de la crépine au fond de la cuve, si elle est ancienne, elle peut être bouchée partiellement, ou bien ne plus remplir son office, et laisser l'aspiration se désamorcer.
Tous ces paramètres sont à regarder de près.
Bonne recherche.
Cordialement
Deux pièces ont été remplacées, mais dans ce type de panne rarement évidente au premier coup d’œil, il faut procéder par élimination ; on peut penser que votre technicien a vérifié pas mal d'organes.
Personnellement, je regarderais l'état du filtre de pompe, le gicleur, le pré-filtre, le fonctionnement de l'électrovanne, et surtout les électrodes, qui, lorsqu'elles sont un peu anciennes, finissent par s'imbiber (contrairement à ce que certains pensent, cela existe) et l'étincelle ne se fait plus devant le gicleur,ou même pas du tout.
Comme ce phénomène est irrégulier, il est difficile à détecter, il faut donc pour s'en rendre compte, faire pivoter le brûleur à l’extérieur de la chaudière et généralement faire plusieurs démarrages pour avoir un regard sur ces électrodes.... et être patient.
Peut-être faut-il aussi regarder l'état de la crépine au fond de la cuve, si elle est ancienne, elle peut être bouchée partiellement, ou bien ne plus remplir son office, et laisser l'aspiration se désamorcer.
Tous ces paramètres sont à regarder de près.
Bonne recherche.
Cordialement
06 janvier 2015 à 18:51
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème brûleur Weishaupt voyant rouge scintillant
- N°14319 : Bonjour, J'ai mon voyant de brûleur WL5 de marque Weishaupt qui est rouge scintillant. Dans leur guide ils disent que la cause est : "signalisation de transfert de données activée (non utilisée)". Qu'est-ce que cela...
- 2. Brûleur WL 5 à la place d'un brûleur Weishaupt WL 20 sur chaudière De Dietrich
- N°12843 : J'ai un brûleur Weishaupt WL 20 sur une chaudière De Dietrich, je viens d'acheter d'occasion un brûleur WL 5, est-il compatible ?
- 3. Régulation sur brûleur gaz Weishaupt WG1
- N°8861 : Bonjour Suite à une visite d'entretien de ma chaudière au sol de marque Weishaupt de 1995 (23 Kwatt), il m'a été signalé que le système de régulation et de sécurité du brûleur étaient hors service et à remplacer. Je...
- 4. Panne chaudière Buderus Logano G134 Multigas brûleur Erreur
- N°19617 : Bonsoir. Je suis en panne depuis 8 jours. Avec ma chaudière Buderus Logano G134 Multigas Un chauffagiste est venu, il a fait l'entretien, à changer les électrodes, il est reparti et toujours le même message "brûleur...
- 5. Pas d'arrivée de fioul Brûleur Weishaupt WL5/1B
- N°20495 : Bonsoir Le brûleur se met en sécurité par manque d'arrivée du fioul après un entretien il y a 3 jours. Le technicien m'annonce qu'il faut changer un boitier qui contrôle le fioul. J'attends un devis qui risque d'être...
- 6. Panne brûleur Cuenod NC4
- N°18950 : Bonsoir, Voilà j'ai un problème avec mon brûleur. Depuis quelque temps il ne se met plus en service qu'aléatoirement, je suis obligé d'appuyer sur le bouton rouge du groupe de sécurité. A l'origine de la panne pas de...
- 7. Panne chaudière Ariston genus 23 problème brûleur ne s'arrête plus
- N°7500 : Ma chaudière ARISTON GENUS 23 MI ne fonctionne plus et les techniciens n'arrivent pas à identifier la panne. Dés qu'on l'allume, le brûleur ne veut plus s'arrêter après son déclenchement puis, 10 secondes après tous...
- 8. Problème brûleur marque Weishaupt
- N°4565 : Bonjour. Problème sur mon brûleur de marque Weishaupt wl5/1-a. Pour tout explication 1 à 2 fois par jour il se met en sécurité. Sachant que le gicleur neuf électrode est bien réglé, pas de fuite fioul. Je vous remercie.
- 9. Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
- N°15327 : Bonjour. J'ai une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury (modèle Mira Confort) et la panne A03 (défaut d'allumage) se fait régulièrement. La chaudière se met donc en reset et plus d'eau chaude ni de chauffage... Je la...
- 10. Panne brûleur chaudière De Dietrich
- N°19947 : Bonjour. Je possède une chaudière fioul De Dietrich GTU 1200. Actuellement le brûleur ne s'enflamme pas après recherche, l'électrovanne fioul n'est pas commandée (les sondes ont de bonnes valeurs). Est-ce le coffret de...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite