Bonjour,

J'ai une chaudière Nectra C 2.23 Chaffoteaux et Maury.
Elle fait du bruit de temps en temps et on me conseille de la purger et malgré que j'ai la notice d'utilisation je ne comprends pas comment il faut faire.
Merci.
Bonne journée.
22 novembre 2014 à 12:39
Réponse 1 purger chaudière

Purger chaudière Nectra C 2.23 Chaffoteaux et Maury


Invité
invité
Ouvrir le bouchon du dégazeur en haut à droite au dessus de la pompe.
22 novembre 2014 à 19:39
Réponse 2 purger chaudière

Purger chaudière Nectra C 2.23 Chaffoteaux et Maury

gibi68
Membre inscrit
gibi68
130 messages
OK je cherche le dessin de la pompe.
Merci.biggrin
22 novembre 2014 à 20:53
Réponse 3 purger chaudière

Purger chaudière Nectra C 2.23 Chaffoteaux et Maury

gibi68
Membre inscrit
gibi68
130 messages
Complément à ma question :
Bonjour,
Est-il normal que la pression baisse en 48h de 2,5 bars à 1,5 bars ?
Modèle C &M Nectra 2,23 CF
Merci.
23 novembre 2014 à 18:45
Réponse 4 purger chaudière

Purger chaudière Nectra C 2.23 Chaffoteaux et Maury


Invité
invité
La pression doit être entre 1 et 2 bars, voir si elle augmente pas toute seule en chauffant ce qui veut dire que le vase d'expansion est vide et que la soupape évacue le surplus d'eau au dessus de 3 bars.
25 novembre 2014 à 20:57
Réponse 5 purger chaudière

Purger chaudière Nectra C 2.23 Chaffoteaux et Maury

gibi68
Membre inscrit
gibi68
130 messages
Une question.
Bonjour,
Est-il normal de devoir faire remonter la pression toutes les semaines de la chaudière ?
Merci.
Bonnes fêtes.
28 décembre 2014 à 17:21
Réponse 6 purger chaudière

Purger chaudière Nectra C 2.23 Chaffoteaux et Maury

BP84
Membre inscrit
BP84
1 170 messages
Bonjour.
Remettre de l'eau aussi souvent relève généralement d'un vase d'expansion défectueux, quand on a constaté l'absence de fuite.
En principe, on change de vase et on rétablit la situation par une pression supérieure de 200 gr à froid par rapport à la pression de gonflage du vase.
Exemple : pression gonflage du vase à froid,1 bar, augmenter à 1,2 bar avant la chauffe.
Cordialement.
04 janvier 2015 à 17:19
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Purger chaudière Nectra C 2.23 Chaffoteaux et Maury >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage choisir chaudiereventouse chaudiere inoxchauffage chaudiere choixpoele a bois canadiens



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite