Question Forum Chauffage : Problème chaudière Franco Belge Perfinox 4100

AGX
Membre inscrit
AGX
12 messages
Bonjour,

Pendant plusieurs jours la chaudière était à l'arrêt chaque matin : Pression d'eau insuffisante 0,5 bar.
Après remise en eau (1,5 bar) elle fonctionnait correctement toute la journée.
Ne décelant aucune fuite au niveau des radiateurs ou des canalisations mais des traces d'humidité au niveau du robinet d'arrêt du circuit retour (ce qui d'après le réparateur ne peut faire baisser la pression de façon si importante).
J'ai pensé que le problème venait du vase d'expansion et j'ai fait appel au technicien qui assure l'entretien annuel de la chaudière.
La pression du vase d'expansion était nulle, il l'a donc regonflé à l'aide d'une pompe jusqu'à 0,9 bar puis remis la chaudière en service et elle a fonctionné correctement toute la journée mais le lendemain la pression du circuit chauffage était encore insuffisante (chaudière arrêtée).

Nouvelle visite du technicien qui m'annonce que le corps de chauffe doit être changé (800 Euros) après avoir fait un désembouage (encore 800 Euros) ou changer de chaudière.
Ce matin la chaudière était à nouveau arrêtée, elle est repartie après ajout d'eau.
La température monte très rapidement (80°C) se met en sécurité surchauffe moins d'une minute puis repart.
30 janvier 2015 à 14:40
Réponse 1 remplacer corps de chauffe

Problème chaudière Franco Belge Perfinox 4100


Invité
invité
Bonjour,
Pour que la chaudière se vide aussi vite vase d'expansion, ou si fuite quelconque et le corps de chauffe n'a rien à voir, si mort ou entartré plus de pression d'eau chaude.
Cordialement.
30 janvier 2015 à 16:35
Réponse 2 remplacer corps de chauffe

Problème chaudière Franco Belge Perfinox 4100

thermelite
Membre inscrit
thermelite
81 messages
Bonjour,

A quelle fréquence devez-vous remettre de l'eau ?
Pour pouvoir se faire une idée de la fuite.
A quelle moment en général la chaudière a t-elle tendance à s'arrêter car la pression est devenue trop faible.
Quel âge a votre chaudière ? Avez-vous des parties de votre tuyauterie de chauffage "caché", qui passe dans la dalle par exemple ou derrière des murs en placo ?

Si la pression baisse il y a forcément une fuite quelque part.
Elle peut se situer sur le circuit de chauffage, dans la chaudière (au niveau d'un raccord entre deux pièces, le purgeur dégazeur automatique devenu défaillant...) ou dernière solution par la soupape de sécurité.
Si le vase d'expansion est HS la soupape va cracher quand la chaudière et l'eau de chauffage monte en température, ce qui fera diminuer la pression d'eau dans le circuit.

Déjà le vase d'expansion doit être gonflé à la pression de service de la chaudière, ici 1,5 bars. Le gonfler à 0,9 c'est trop peu.

Ça me parait quand même bizarre sur ce type d'équipement assez récent que ce soit le corps de chauffe qui ait percé à cause d'un embouage.
Vous avez demandé au technicien comment il avait effectué sont diagnostic et il vous a montré le problème au niveau du corps de chauffe ?

Cordialement,
Vivien Guihard
30 janvier 2015 à 17:08
Réponse 3 remplacer corps de chauffe

Problème chaudière Franco Belge Perfinox 4100

JEANDU75
Membre inscrit
JEANDU75
7 messages
Bonsoir.
1600 Euros pour un corps de chauffe et un désembouage...
Cela me parait complètement fou ? C'est le prix d'une petite chaudière Saunier Duval neuve posée...
30 janvier 2015 à 17:56
Réponse 4 remplacer corps de chauffe

Problème chaudière Franco Belge Perfinox 4100

BP84
Membre inscrit
BP84
1 170 messages
Bonsoir.
Il faudrait contrôler la soupape de sécurité, il est possible qu'elle perde, et si l'évacuation de celle-ci est raccordée à un écoulement, vous ne pouvez pas forcément vous en apercevoir.
Pour le vase d'expansion, la pression de service doit être supérieure de 200 gr environ de la pression de gonflage, justement destinée à compenser les petites pertes tels les purgeurs automatiques, voire une purge de radiateur.
A vérifier.
Cordialement.
30 janvier 2015 à 17:58
Réponse 5 remplacer corps de chauffe

Problème chaudière Franco Belge Perfinox 4100

AGX
Membre inscrit
AGX
12 messages
Bonsoir, merci pour vos réponses.
J'apporte quelques précisions sur les problèmes rencontrés : la chaudière est âgée de huit ans, avant la visite du technicien il fallait rajouter de l'eau tous les jours, la pression baissait la nuit.
Les canalisations ne sont pas encastrées mais parfois cachées par des coffrages mais je n'ai constaté aucune trace d'humidité excepté entre le robinet d'arrêt retour et le pot à boue.
Aujourd'hui après avoir rajouté de l'eau la chaudière est repartie.
La montée en température est très rapide et atteint un niveau trop élevé (Sup à 90°C), la chaudière se met en sécurité (code 154) puis parfois redémarre seule après que la température soit revenue à 40°C.
Lorsqu'elle est totalement arrêtée et que le circulateur ne fonctionne plus la pression diminue à moins de 1 bar et remonte rapidement dès que le redémarrage de la chaudière.
30 janvier 2015 à 23:01
Réponse 6 remplacer corps de chauffe

Problème chaudière Franco Belge Perfinox 4100

JEANDU75
Membre inscrit
JEANDU75
7 messages
Quel est l'état de la soupape de sécurité ?
Vous pouvez y mettre un témoin en dessous qui confirme aucun goutte à goutte ?
31 janvier 2015 à 11:36
Réponse 7 remplacer corps de chauffe

Problème chaudière Franco Belge Perfinox 4100


Invité
invité
Bonjour,

Mis à part les tarifs du "technicien" qui me semblent très curieux (je ne parle pas des "réparations" envisagées, quoique je puisse en penser, car faire un diagnostic à distance est très difficile)....

Votre chaudière semble présenter deux dysfonctionnements :
1 - Montée en température très rapide avec mise en sécurité surchauffe : en principe c'est que la circulation d'eau chauffage est très insuffisante ou inexistante. Il faut en chercher la cause...

2 - Montée très rapide en pression: on peut supposer que le vase d'expansion est HS (l'amélioration du "regonflage" n'est dans ce cas que passagère), et que, comme la pression monte trop, de l'eau s'échappe par la soupape de sécurité, et finit par manquer dans le circuit....

Meilleurs sentiments.
GC
31 janvier 2015 à 11:41
Réponse 8 remplacer corps de chauffe

Problème chaudière Franco Belge Perfinox 4100

BP84
Membre inscrit
BP84
1 170 messages
Bonsoir.
Une fois de plus, si votre chaudière dépasse les 90° et se met en sécurité surchauffe, il y a lieu de vérifier l'aquastat de réglage qui semble ne plus couper à la température choisie, et l’arrêt de la chaudière se fait uniquement par l'aquastat de sécurité ; il faudrait également savoir à quelle pression est le circuit quand la chaudière se met en sécurité, mais il est indispensable de vérifier l'évacuation de la soupape, comme mentionné dans ma réponse 4.
Si vous avez un purgeur automatique, contrôlez son étanchéité, il peut en exister un situé dans une zone très chaude, et une fuite minime, mais suffisante pour faire baisser la pression-peut passer inaperçue du fait de l'évaporation.
Bonne recherche. Cordialement.
31 janvier 2015 à 18:31
Réponse 9 remplacer corps de chauffe

Problème chaudière Franco Belge Perfinox 4100

AGX
Membre inscrit
AGX
12 messages
Suite de mon long message précédent.
La chaudière ne s'est plus arrêtée ces derniers jours.
Je remets les photos après les avoir redressées.
Merci pour vos conseils.
08 février 2015 à 12:58
Réponse 10 remplacer corps de chauffe

Problème chaudière Franco Belge Perfinox 4100

AGX
Membre inscrit
AGX
12 messages
Mon premier message du 8 février n'étant pas passé je le poste à nouveau.
Après avoir lu vos commentaires et conseils, j'ai ouvert au maximum tous les radiateurs, j'ai purgé ceux qui possédaient un purgeur, ouvert le robinet de vidange du pot à boue, placé le flexible d'évacuation de la soupape de sécurité dans un récipient, ajouté de l'eau puis relancé la chaudière dont j'ai régulièrement surveillé le fonctionnement.
Lorsqu'elle a émis un bruit anormal et que l'aiguille du manomètre s'est affolé je l'ai arrêté, laissée refroidir et ouvert le purgeur situé au dessus du corps de chauffe : il s'est échappé de l'air et de la vapeur ; puis j'ai redémarré la chaudière qui depuis ne s'est plus arrêtée.
J'ai noté à plusieurs reprises la pression et la température de la chaudière :
7h00 : 1,5 bar - 15h00 : 1,5 - 20h30 : 1,4
En période de chauffe la température reste voisine de 78°C, lorsqu'elle atteint 80°C le brûleur s'arrête la température augmente de 1 ou 2 puis diminue. Après un temps variable le brûleur redémarre.
Lorsqu'il n'y a pas demande de chauffage et que le circulateur s'arrête la pression diminue fortement jusqu'à 0,8 bar.
Lorsque la chaudière passe en mode ECS, la pression diminue aussi (1,1 bar), la montée en température est plus rapide et peut atteindre 90°C. Le code erreur 154 (anomalie sur contrôle température) clignote quelques instants (le code avancé 434 : écart trop important entre la température de départ et celle de retour). Dans ce mode ECS, le tuyau retour chauffage devient plus chaud que le départ (anomalie qui se produisait en été).
La baisse de pression de 0,1 bar sur 12h00 peut-elle être due à la fuite sur un raccord proche du pot à boue (tuyau humide et présentant des traces importantes d'oxydation - voir photos) ?
La baisse de pression lors de l'arrêt du chauffage ou du passage en mode ECS est-elle due au vase d'expansion ?
Je n'ai constaté aucun rejet par la soupape de sécurité.
Merci pour vos réponses.
08 février 2015 à 19:49
Réponse 11 remplacer corps de chauffe

Problème chaudière Franco Belge Perfinox 4100

AGX
Membre inscrit
AGX
12 messages
Photos liées à mon précédent message.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
Problème chaudière Franco Belge Perfinox 4100Problème chaudière Franco Belge Perfinox 4100Problème chaudière Franco Belge Perfinox 4100Problème chaudière Franco Belge Perfinox 4100

08 février 2015 à 19:52
Réponse 12 remplacer corps de chauffe

Problème chaudière Franco Belge Perfinox 4100


Invité
invité
Bonjour,
Ayant des symptômes proches sur une Perfinox 4100 BVI également, j'ai fini par comprendre l'origine des pertes de pression dans mon cas, après plusieurs mois d'appoints très réguliers.
Le circulateur du circuit chauffage ne démarrait pas toujours et l'eau montait en température très rapidement.
La chute de pression étaient sans doute liées à de la vaporisation car rien ne sortait de la soupape.
Toujours est-il qu'après avoir remplacé le condensateur du circulateur, il n'y avait plus de chute de pression dans le circuit.
Voici mon retour tardif d'expérience...
03 juin 2020 à 17:21
Réponse 13 remplacer corps de chauffe

Problème chaudière Franco Belge Perfinox 4100

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Pour une meilleure contribution à ce forum, merci de vous inscrire et de vous identifier sur le forum.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 juin 2020 à 11:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Bruit chaudière à condensation Atlantic Franco Belge Idra
    N°6535 : Bonjour. Je possède une chaudière à condensation Atlantic Franco Belge Idra condens 4030 bvr neuve, installée depuis 6 mois. Depuis déjà quelques temps à chaque sollicitation de la chaudière, notamment aux périodes...
  • 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 3. Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
    N°5175 : J'ai une chaudière Franco-Belge IDRA 3224 ballon au Gaz, elle a 4 ans. Depuis 5 jours elle met en panne régulièrement (voyant rouge) et redémarre après mise sur arrêt... attente 10 sec... démarrage. Hier, elle l'a fait...
  • 4. Problème pression chaudière au fioul Franco-Belge ambiance 4100
    N°7650 : Bonjour, je loue une maison depuis quelques semaines équipée d'une chaudière Franco-Belge ambiance 4100 au fioul. En cherchant pourquoi un de nos radiateurs ne chauffait plus et faisait du bruit, nous nous sommes rendu compte...
  • 5. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 6. Problème chaudière Franco Belge Perfinox 4024 BVI
    N°15546 : Bonjour. J'ai une chaudière Franco Belge Perfinox 4024 BVI qui démarre en chauffage toutes les 45 secondes pour 15 secondes d'activation. Ce problème existe depuis la mise en route du chauffage en octobre. La chaudière à...
  • 7. Chaudière Perfinox Atlantic 4100 problème vitesse ventilateur
    N°19336 : Bonjour. Ma chaudière Perfinox Atlantic 4100 a un problème de vitesse ventilateur avec une Erreur 160. Apparemment ce problème vient souvent sur ce modèle mais je ne trouve pas comment le résoudre. C'est apparemment la...
  • 8. Problème chaudière Franco Belge Sunagaz GXE 3027
    N°18590 : Bonjour à tous, Voilà mon problème. Chaudière Franco Belge Sunagaz GXE 3027 installée depuis 2003. Aujourd'hui plus de production d'eau chaude. Quand la chaudière est en demande chauffage ça fonctionne mais dès qu'il...
  • 9. Problème chaudière Franco Belge idra 3000
    N°14721 : Bonjour, j'ai un problème avec ma chaudière Franco Belge idra 3000. Le chauffage fonctionne sans problème, mais quand je prends une douche, l'eau passe sans arrêt du chaud au froid. La chaudière ne m'indique aucun problème,...
  • 10. Problème chaudière Franco Belge Optima 4100
    N°18716 : Bonjour. Je viens de me rendre compte que ma chaudière Franco Belge Optima 4100 ne fonctionnait plus ! J'ai vérifié, l'électricité y arrive bien, mais il n'y a aucun voyant d'allumé... Quelqu'un a un avis ?
>>> Résultats suivants pour : Problème chaudière Franco Belge Perfinox 4100 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite