Question Installation Chauffage : Besoin de conseils pour un ballon tampon
Bonjour à tous.
Donc je suis un petit nouveau...
J'ai besoin de conseils.
Je viens d'acheter à un très bon prix (tant mieux) une chaudière à pellets de 35 kW avec une réservoir de 200 Kg.
Mon projet est de mettre un ballon tampon (qui sera juste à côté de la chaudière pour éviter les déperditions) et de m'en servir pour un aérotherme de 29 kW, qui me sert à chauffer un local de 400 m3 donc en gros 150 m² et de me chauffer aussi l'eau de mon jacuzzi.
Mes questions : De quel volume dois-je prendre le ballon tampon et " avec ou sans "circuit interne, parce-qu'il y a aussi des ballons "mélangeur" !!!
La puissance de la chaudière est de 35 kW, pensez-vous qu'un aérotherme de 29 kW soit suffisant pour la chaudière et pour chauffer mes 150 m² ?
Merci d'avance et si vous avez d'autres questions... pour me faire avancer...
J'y répondrais bien vite.
Encore merci.
Donc je suis un petit nouveau...
J'ai besoin de conseils.
Je viens d'acheter à un très bon prix (tant mieux) une chaudière à pellets de 35 kW avec une réservoir de 200 Kg.
Mon projet est de mettre un ballon tampon (qui sera juste à côté de la chaudière pour éviter les déperditions) et de m'en servir pour un aérotherme de 29 kW, qui me sert à chauffer un local de 400 m3 donc en gros 150 m² et de me chauffer aussi l'eau de mon jacuzzi.
Mes questions : De quel volume dois-je prendre le ballon tampon et " avec ou sans "circuit interne, parce-qu'il y a aussi des ballons "mélangeur" !!!
La puissance de la chaudière est de 35 kW, pensez-vous qu'un aérotherme de 29 kW soit suffisant pour la chaudière et pour chauffer mes 150 m² ?
Merci d'avance et si vous avez d'autres questions... pour me faire avancer...
J'y répondrais bien vite.
Encore merci.
03 février 2015 à 10:56
Conseils 1 installation ballon tampon
Besoin de conseils pour un ballon tampon
Bonsoir.
Difficile de répondre avec précision à votre question.
Ce qu'on peut en déduire, c'est que cette chaudière de 35 kW puissance catalogue a un rendement approximatif de 80%, ce qui ramène cette puissance utile à 28 kW.
Pour votre aérotherme de 29 kW, dans la théorie, c'est déjà limite, ajouter à cela un jacuzzi, qui consomme de l'eau chaude, plus des déperditions par tuyauteries, dans ces conditions, le ballon tampon doit être au moins de 1400 litres, c'est une précision un peu "à la louche", en estimant une capacité de 40 l par kW de puissance, 50l serait peut-être mieux si vous souhaitez produire effectivement l'ECS, ce qui évite de recharger la chaudière trop souvent.
L'aérotherme lui-même est largement suffisant pour 400 m3, et je pense à une consommation d'environ 40 kg de bois /jour. Cordialement.
Difficile de répondre avec précision à votre question.
Ce qu'on peut en déduire, c'est que cette chaudière de 35 kW puissance catalogue a un rendement approximatif de 80%, ce qui ramène cette puissance utile à 28 kW.
Pour votre aérotherme de 29 kW, dans la théorie, c'est déjà limite, ajouter à cela un jacuzzi, qui consomme de l'eau chaude, plus des déperditions par tuyauteries, dans ces conditions, le ballon tampon doit être au moins de 1400 litres, c'est une précision un peu "à la louche", en estimant une capacité de 40 l par kW de puissance, 50l serait peut-être mieux si vous souhaitez produire effectivement l'ECS, ce qui évite de recharger la chaudière trop souvent.
L'aérotherme lui-même est largement suffisant pour 400 m3, et je pense à une consommation d'environ 40 kg de bois /jour. Cordialement.
05 février 2015 à 19:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Conseils purge chauffage central
- N°20668 : Bonjour. J'ai un souci d'air dans mon installation de chauffage central bois avec ballon tampon. Tant que la chaudière n'est pas à 60°c je n'entends rien mais après dès que la vanne du groupe de recyclage s'ouvre c'est...
- 2. Nettoyage vitre insert
- N°50 : Bonjour, La vitre de mon insert noircit régulièrement (normal) et j'ai un problème concernant le nettoyage de la vitre. En effet, j'ai testé différents produits spéciaux pour le nettoyage des vitres d'insert, mais aucun...
- 3. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
- N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
- 4. Plan de fabrication ballon tampon
- N°7314 : Bonjour, est-ce que quelqu'un aurait des plans de fabrication pour un ballon tampon (chaudière bois) environ 800 / 1000 litres ? Merci.
- 5. Problème Chaudière bois et ballon tampon
- N°8982 : Bonjour Je viens d'installer une chaudière bois avec un ballon tampon (800 litres) plus un pack de recyclage pour éviter la condensation de la chaudière, plus un accélérateur. J'ai fait 3 flambées et cela a bien fonctionné....
- 6. Fuite micro ballon chaudière Themaplus inox
- N°3539 : Bonjour. Fuite sur le micro ballon d'une chaudière murale Themaplus F24E, micro ballon en plastique remplacé par un micro ballon en inox suite à plusieurs pannes. J'aimerais savoir si plusieurs personnes ont déjà...
- 7. Problème chauffage géothermique compresseur qui a grillé
- N°372 : Bonjour. Deux compresseurs qui permettent le chauffage : un compresseur qui a grillé l'année dernière. De nouveau, problème cette année : le compresseur ne tourne pas, mais est brûlant. Ce compresseur fonctionnait pour...
- 8. Problème de chauffe PAC CIAT Caléo 60H
- N°15385 : Bonjour, Nous avons cette PAC depuis février 2008 et nous avons changé la carte de démarrage sans garantie de CIAT. Une fuite a été réparée et malgré un courrier documenté rien à faire côté...
- 9. Conseils remplacement chaudière pour condensation
- N°17267 : Bonjour, Je sollicite vos conseils et avis pour mon projet de remplacement de ma chaudière par une à condensation car après de multiples devis, consultation de sites, forum etc. Je suis complétement perdu... Je ne suis...
- 10. Chaudière électrique et ballon tampon optimiser chauffage
- N°15667 : Bonjour, Je possède une chaudière électrique de marque Geminox reliée à un ballon tampon. L'eau chaude sort de la chaudière pour aller dans les radiateurs, elle revient par le bas du ballon tampon, sort du ballon tampon...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite