Bonjour à tous.
Donc je suis un petit nouveau...
J'ai besoin de conseils.
Je viens d'acheter à un très bon prix (tant mieux) une chaudière à pellets de 35 kW avec une réservoir de 200 Kg.
Mon projet est de mettre un ballon tampon (qui sera juste à côté de la chaudière pour éviter les déperditions) et de m'en servir pour un aérotherme de 29 kW, qui me sert à chauffer un local de 400 m3 donc en gros 150 m² et de me chauffer aussi l'eau de mon jacuzzi.
Mes questions : De quel volume dois-je prendre le ballon tampon et " avec ou sans "circuit interne, parce-qu'il y a aussi des ballons "mélangeur" !!!
La puissance de la chaudière est de 35 kW, pensez-vous qu'un aérotherme de 29 kW soit suffisant pour la chaudière et pour chauffer mes 150 m² ?
Merci d'avance et si vous avez d'autres questions... pour me faire avancer...
J'y répondrais bien vite.
Encore merci.
Donc je suis un petit nouveau...
J'ai besoin de conseils.
Je viens d'acheter à un très bon prix (tant mieux) une chaudière à pellets de 35 kW avec une réservoir de 200 Kg.
Mon projet est de mettre un ballon tampon (qui sera juste à côté de la chaudière pour éviter les déperditions) et de m'en servir pour un aérotherme de 29 kW, qui me sert à chauffer un local de 400 m3 donc en gros 150 m² et de me chauffer aussi l'eau de mon jacuzzi.
Mes questions : De quel volume dois-je prendre le ballon tampon et " avec ou sans "circuit interne, parce-qu'il y a aussi des ballons "mélangeur" !!!
La puissance de la chaudière est de 35 kW, pensez-vous qu'un aérotherme de 29 kW soit suffisant pour la chaudière et pour chauffer mes 150 m² ?
Merci d'avance et si vous avez d'autres questions... pour me faire avancer...
J'y répondrais bien vite.
Encore merci.
03 février 2015 à 10:56
Conseils 1 installation ballon tampon
Besoin de conseils pour un ballon tampon
Bonsoir.
Difficile de répondre avec précision à votre question.
Ce qu'on peut en déduire, c'est que cette chaudière de 35 kW puissance catalogue a un rendement approximatif de 80%, ce qui ramène cette puissance utile à 28 kW.
Pour votre aérotherme de 29 kW, dans la théorie, c'est déjà limite, ajouter à cela un jacuzzi, qui consomme de l'eau chaude, plus des déperditions par tuyauteries, dans ces conditions, le ballon tampon doit être au moins de 1400 litres, c'est une précision un peu "à la louche", en estimant une capacité de 40 l par kW de puissance, 50l serait peut-être mieux si vous souhaitez produire effectivement l'ECS, ce qui évite de recharger la chaudière trop souvent.
L'aérotherme lui-même est largement suffisant pour 400 m3, et je pense à une consommation d'environ 40 kg de bois /jour. Cordialement.
Difficile de répondre avec précision à votre question.
Ce qu'on peut en déduire, c'est que cette chaudière de 35 kW puissance catalogue a un rendement approximatif de 80%, ce qui ramène cette puissance utile à 28 kW.
Pour votre aérotherme de 29 kW, dans la théorie, c'est déjà limite, ajouter à cela un jacuzzi, qui consomme de l'eau chaude, plus des déperditions par tuyauteries, dans ces conditions, le ballon tampon doit être au moins de 1400 litres, c'est une précision un peu "à la louche", en estimant une capacité de 40 l par kW de puissance, 50l serait peut-être mieux si vous souhaitez produire effectivement l'ECS, ce qui évite de recharger la chaudière trop souvent.
L'aérotherme lui-même est largement suffisant pour 400 m3, et je pense à une consommation d'environ 40 kg de bois /jour. Cordialement.
05 février 2015 à 19:36