Panne radiateurs gaz Efel
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
17000
Problèmes chauffage gaz : Panne radiateurs gaz Efel
Bonjour.
J'ai deux radiateurs à gaz Efel qui ont besoin d'être révisés.
Ils comprennent chacun un bloc "Junkers".
Le premier radiateur a une veilleuse pilote qui ne s'allume seulement qu’après dix minutes de manipulation des boutons "flamme" et "piézo".
Une fois la flamme pilote allumée, je tiens sur le bouton "flamme" pendant une minute et je le lâche doucement pour que le radiateur s’allume, la flamme s’éteint sans allumage de radiateur.
Le deuxième radiateur ne produit pas d’étincelles en poussant le bouton piézo.
Questions spécifiques :
1. Quand j’appuie sur le bouton piézo, je vois rarement des étincelles. Le bouton est dur à appuyer.
Je ne vois pas de pile (9V) à remplacer. Y en a t-il une ? Sinon, comment réparer l’étincelle ?
2. Les blocs "Junkers" sont chers à remplacer (€140). Sont-ils réparables ?
3. Les radiateurs sont vieux et un peu rouillés. Est-ce qu’un dépanneur va les réviser, ou est-ce qu’il va me proposer de les remplacer ?
Merci d'avance pour vos conseils.
J'ai deux radiateurs à gaz Efel qui ont besoin d'être révisés.
Ils comprennent chacun un bloc "Junkers".
Le premier radiateur a une veilleuse pilote qui ne s'allume seulement qu’après dix minutes de manipulation des boutons "flamme" et "piézo".
Une fois la flamme pilote allumée, je tiens sur le bouton "flamme" pendant une minute et je le lâche doucement pour que le radiateur s’allume, la flamme s’éteint sans allumage de radiateur.

Le deuxième radiateur ne produit pas d’étincelles en poussant le bouton piézo.
Questions spécifiques :
1. Quand j’appuie sur le bouton piézo, je vois rarement des étincelles. Le bouton est dur à appuyer.
Je ne vois pas de pile (9V) à remplacer. Y en a t-il une ? Sinon, comment réparer l’étincelle ?
2. Les blocs "Junkers" sont chers à remplacer (€140). Sont-ils réparables ?
3. Les radiateurs sont vieux et un peu rouillés. Est-ce qu’un dépanneur va les réviser, ou est-ce qu’il va me proposer de les remplacer ?

Merci d'avance pour vos conseils.
29 décembre 2014 à 09:48
Conseil 1 Forum-dépannage-chauffage
Panne radiateurs gaz Efel
Bonjour.
Dans votre première question, il semble que ce soit le thermocouple qui est défectueux, c'est lui qui, chauffé par la veilleuse, donne l'ordre au brûleur de s'allumer.
S'il est HS, le brûleur ne s'allumera pas. Il peut être remplacé par un thermocouple universel, que vous trouverez dans les Ets comme Brossette, Richardson, Cedeo etc.
Par ailleurs je ne crois pas qu'il y ait une pile pour le train d'étincelles délivrées par le piezzo. Il se peut qu'il soit aussi HS.
Ce sont les deux choses à vérifier avant de penser à changer les "blocs" qui sont, d'après vous, assez coûteux.
Une intervention par une personne compétente ne serait pas inutile.
Cordialement.
Dans votre première question, il semble que ce soit le thermocouple qui est défectueux, c'est lui qui, chauffé par la veilleuse, donne l'ordre au brûleur de s'allumer.
S'il est HS, le brûleur ne s'allumera pas. Il peut être remplacé par un thermocouple universel, que vous trouverez dans les Ets comme Brossette, Richardson, Cedeo etc.
Par ailleurs je ne crois pas qu'il y ait une pile pour le train d'étincelles délivrées par le piezzo. Il se peut qu'il soit aussi HS.
Ce sont les deux choses à vérifier avant de penser à changer les "blocs" qui sont, d'après vous, assez coûteux.
Une intervention par une personne compétente ne serait pas inutile.
Cordialement.
29 décembre 2014 à 13:57
Conseil 2 Forum-dépannage-chauffage
Panne radiateurs gaz Efel
Merci bien pour vos conseils BP84 et bonne année 2015 !
31 décembre 2014 à 09:09