Question dépannage chauffage : Plancher chauffant qui surchauffe
Bonjour,
Nous avons un plancher chauffant avec une régulation REHAU. Notre chaudière est à gaz. La régulation comporte une vanne 2 voies qui permet aussi d'alimenter le circuit vers un radiateur au rez de chaussée. La vanne 2 voies est pilotée par un servomoteur de marque SBK.
La régulation est basée sur une sonde extérieure. Notre maison a 10 ans et nous n'avions pas connu de problème similaire jusqu'à présent : Notre plancher chauffe trop et ne suit plus les indications de régulation. (Notre chauffagiste avait déjà changé une fois le servomoteur).
Le système de régulation comporte 3 boutons (je joins une photo en PJ) :
- à droite : Température maximum du liquide chauffant (!), dont une position permet d'arrêter le circulateur : cette position d'arrêt fonctionne. Je me demande comment fonctionne la limitation de la température ? par la vanne 2 voies ?
- au milieu : Température extérieure au delà de laquelle le système arrête de chauffer : j'imagine que ça s'appuie aussi sur la vanne 2 voies ? D'ailleurs une position de test permet de fermer la vanne 2 voies.. et quand je place le bouton dans cette position elle ne se ferme justement pas !
- à gauche : Définition de la courbe de chauffage : j'imagine que ça marche en ouvrant/ fermant la vanne voire en arrêtant ou remettant en route le circulateur : pas de position de test... mais visiblement quelque soit la courbe choisie j'ai la même température...
Je joue sur la température en sortie de chaudière pour dépanner mais évidemment le problème est que cela joue aussi sur les radiateurs !
Je pense que c'est le servomoteur qui a pris une claque (vu les résultats des tests) MAIS comment en être sûr ? Est-ce que les formats de servomoteur sont standards ?
Comment être sûr par exemple que ce modèle :
http://www.aquaheat.fr/plancher-chauffant/442-servomoteur-electrothermique-pour-collecteur-9010497.html
Sera compatible avec les caractéristiques de mon système ? Et quelles caractéristiques d'ailleurs ?
Merci pour vos conseils.
Pierre
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Nous avons un plancher chauffant avec une régulation REHAU. Notre chaudière est à gaz. La régulation comporte une vanne 2 voies qui permet aussi d'alimenter le circuit vers un radiateur au rez de chaussée. La vanne 2 voies est pilotée par un servomoteur de marque SBK.
La régulation est basée sur une sonde extérieure. Notre maison a 10 ans et nous n'avions pas connu de problème similaire jusqu'à présent : Notre plancher chauffe trop et ne suit plus les indications de régulation. (Notre chauffagiste avait déjà changé une fois le servomoteur).
Le système de régulation comporte 3 boutons (je joins une photo en PJ) :
- à droite : Température maximum du liquide chauffant (!), dont une position permet d'arrêter le circulateur : cette position d'arrêt fonctionne. Je me demande comment fonctionne la limitation de la température ? par la vanne 2 voies ?
- au milieu : Température extérieure au delà de laquelle le système arrête de chauffer : j'imagine que ça s'appuie aussi sur la vanne 2 voies ? D'ailleurs une position de test permet de fermer la vanne 2 voies.. et quand je place le bouton dans cette position elle ne se ferme justement pas !
- à gauche : Définition de la courbe de chauffage : j'imagine que ça marche en ouvrant/ fermant la vanne voire en arrêtant ou remettant en route le circulateur : pas de position de test... mais visiblement quelque soit la courbe choisie j'ai la même température...
Je joue sur la température en sortie de chaudière pour dépanner mais évidemment le problème est que cela joue aussi sur les radiateurs !
Je pense que c'est le servomoteur qui a pris une claque (vu les résultats des tests) MAIS comment en être sûr ? Est-ce que les formats de servomoteur sont standards ?
Comment être sûr par exemple que ce modèle :
http://www.aquaheat.fr/plancher-chauffant/442-servomoteur-electrothermique-pour-collecteur-9010497.html
Sera compatible avec les caractéristiques de mon système ? Et quelles caractéristiques d'ailleurs ?
Merci pour vos conseils.
Pierre
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 janvier 2015 à 18:34
Réponse 1 Problème plancher chauffant
Plancher chauffant qui surchauffe
Bonsoir.
Je ne connais pas personnellement cette régulation, mais il est possible que certains codes aient disparu ou se soient modifiés suite à des problèmes électriques, vous pouvez faire l'essai de couper l'alimentation électrique et la remettre 10 secondes après, cela permet quelquefois une remise en ordre, le résultat n'est pas garanti, mais fonctionne parfois.
Pour le plancher, afin d'en baisser la température, pour maintenir les radiateurs suffisamment chauds, vous pouvez baisser l'aquastat limiteur que l'on aperçoit sur la photo, boitier gris avec un bouton noir, sur le collecteur, qui doit être sur 50°maxi.
Vous serez peut-être amené à consulter un technicien de la marque.
Cordialement.
Je ne connais pas personnellement cette régulation, mais il est possible que certains codes aient disparu ou se soient modifiés suite à des problèmes électriques, vous pouvez faire l'essai de couper l'alimentation électrique et la remettre 10 secondes après, cela permet quelquefois une remise en ordre, le résultat n'est pas garanti, mais fonctionne parfois.
Pour le plancher, afin d'en baisser la température, pour maintenir les radiateurs suffisamment chauds, vous pouvez baisser l'aquastat limiteur que l'on aperçoit sur la photo, boitier gris avec un bouton noir, sur le collecteur, qui doit être sur 50°maxi.
Vous serez peut-être amené à consulter un technicien de la marque.
Cordialement.
02 janvier 2015 à 19:55
Réponse 2 Problème plancher chauffant
Plancher chauffant qui surchauffe
Bonjour,
Nous avons essayé dès le 1er jour la coupure électrique pendant plusieurs minutes et la relance ensuite.
Cela n'a rien changé.
Merci tout de même.
Pierre.
Nous avons essayé dès le 1er jour la coupure électrique pendant plusieurs minutes et la relance ensuite.
Cela n'a rien changé.
Merci tout de même.
Pierre.
07 janvier 2015 à 14:00
Réponse 3 Problème plancher chauffant
Invité

Plancher chauffant qui surchauffe
Invité

Bonjour,
J'ai le même système de chauffage, je viens de le désembouer.
Aujourd'hui il fait beaucoup trop chaud et je ne sais pas quel bouton utiliser pour régler la température car je n'ai pas de notice de ce matériel.
J'ai le même système de chauffage, je viens de le désembouer.
Aujourd'hui il fait beaucoup trop chaud et je ne sais pas quel bouton utiliser pour régler la température car je n'ai pas de notice de ce matériel.
15 novembre 2017 à 11:43
Réponse 4 Problème plancher chauffant
Plancher chauffant qui surchauffe
Bonjour
Mon 1er post décrit les 3 boutons dans le cas, comme le mien, d'un chauffage réglé d'après une sonde de température extérieure.
Celui de droite doit être en principe sur 50.
Celui du milieu vous pouvez le mettre sur 21 par exemple.
Celui de gauche définit la courbe de chauffage.
Plus il est à droite et plus votre température montera vite avec la hausse du froid. En principe on le met vertical.
Bonne journée. Cordialement.
Pierre
Mon 1er post décrit les 3 boutons dans le cas, comme le mien, d'un chauffage réglé d'après une sonde de température extérieure.
Celui de droite doit être en principe sur 50.
Celui du milieu vous pouvez le mettre sur 21 par exemple.
Celui de gauche définit la courbe de chauffage.
Plus il est à droite et plus votre température montera vite avec la hausse du froid. En principe on le met vertical.
Bonne journée. Cordialement.
Pierre
16 novembre 2017 à 07:05
Réponse 5 Problème plancher chauffant
Invité

Plancher chauffant qui surchauffe
Invité

Bonsoir Pierre,
Mon installation est identique à la vôtre et j’ai le même problème de surchauffe.
Pouvez-vous me conseiller si vous avez trouvé la solution.
J’ai changé la tête thermique (sbk) car celle avait rompu sous la pression du ressort.
Je l’ai remplacé par moteur de marque Rehau parfaitement compatible dixit technicien Rehau.
Merci pour votre aide.
Thierry
Mon installation est identique à la vôtre et j’ai le même problème de surchauffe.
Pouvez-vous me conseiller si vous avez trouvé la solution.
J’ai changé la tête thermique (sbk) car celle avait rompu sous la pression du ressort.
Je l’ai remplacé par moteur de marque Rehau parfaitement compatible dixit technicien Rehau.
Merci pour votre aide.
Thierry
17 novembre 2017 à 20:12