Plancher chauffant qui surchauffe
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
17025
Question dépannage chauffage : Plancher chauffant qui surchauffe
Bonjour,
Nous avons un plancher chauffant avec une régulation REHAU. Notre chaudière est à gaz. La régulation comporte une vanne 2 voies qui permet aussi d'alimenter le circuit vers un radiateur au rez de chaussée. La vanne 2 voies est pilotée par un servomoteur de marque SBK.
La régulation est basée sur une sonde extérieure. Notre maison a 10 ans et nous n'avions pas connu de problème similaire jusqu'à présent : Notre plancher chauffe trop et ne suit plus les indications de régulation. (Notre chauffagiste avait déjà changé une fois le servomoteur).
Le système de régulation comporte 3 boutons (je joins une photo en PJ) :
- à droite : Température maximum du liquide chauffant (!), dont une position permet d'arrêter le circulateur : cette position d'arrêt fonctionne. Je me demande comment fonctionne la limitation de la température ? par la vanne 2 voies ?
- au milieu : Température extérieure au delà de laquelle le système arrête de chauffer : j'imagine que ça s'appuie aussi sur la vanne 2 voies ? D'ailleurs une position de test permet de fermer la vanne 2 voies.. et quand je place le bouton dans cette position elle ne se ferme justement pas !
- à gauche : Définition de la courbe de chauffage : j'imagine que ça marche en ouvrant/ fermant la vanne voire en arrêtant ou remettant en route le circulateur : pas de position de test... mais visiblement quelque soit la courbe choisie j'ai la même température...
Je joue sur la température en sortie de chaudière pour dépanner mais évidemment le problème est que cela joue aussi sur les radiateurs !
Je pense que c'est le servomoteur qui a pris une claque (vu les résultats des tests) MAIS comment en être sûr ? Est-ce que les formats de servomoteur sont standards ?
Comment être sûr par exemple que ce modèle :
http://www.aquaheat.fr/plancher-chauffant/442-servomoteur-electrothermique-pour-collecteur-9010497.html
Sera compatible avec les caractéristiques de mon système ? Et quelles caractéristiques d'ailleurs ?
Merci pour vos conseils.
Pierre
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Nous avons un plancher chauffant avec une régulation REHAU. Notre chaudière est à gaz. La régulation comporte une vanne 2 voies qui permet aussi d'alimenter le circuit vers un radiateur au rez de chaussée. La vanne 2 voies est pilotée par un servomoteur de marque SBK.
La régulation est basée sur une sonde extérieure. Notre maison a 10 ans et nous n'avions pas connu de problème similaire jusqu'à présent : Notre plancher chauffe trop et ne suit plus les indications de régulation. (Notre chauffagiste avait déjà changé une fois le servomoteur).
Le système de régulation comporte 3 boutons (je joins une photo en PJ) :
- à droite : Température maximum du liquide chauffant (!), dont une position permet d'arrêter le circulateur : cette position d'arrêt fonctionne. Je me demande comment fonctionne la limitation de la température ? par la vanne 2 voies ?
- au milieu : Température extérieure au delà de laquelle le système arrête de chauffer : j'imagine que ça s'appuie aussi sur la vanne 2 voies ? D'ailleurs une position de test permet de fermer la vanne 2 voies.. et quand je place le bouton dans cette position elle ne se ferme justement pas !
- à gauche : Définition de la courbe de chauffage : j'imagine que ça marche en ouvrant/ fermant la vanne voire en arrêtant ou remettant en route le circulateur : pas de position de test... mais visiblement quelque soit la courbe choisie j'ai la même température...
Je joue sur la température en sortie de chaudière pour dépanner mais évidemment le problème est que cela joue aussi sur les radiateurs !
Je pense que c'est le servomoteur qui a pris une claque (vu les résultats des tests) MAIS comment en être sûr ? Est-ce que les formats de servomoteur sont standards ?
Comment être sûr par exemple que ce modèle :
http://www.aquaheat.fr/plancher-chauffant/442-servomoteur-electrothermique-pour-collecteur-9010497.html
Sera compatible avec les caractéristiques de mon système ? Et quelles caractéristiques d'ailleurs ?
Merci pour vos conseils.
Pierre
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 janvier 2015 à 18:34
Réponse 1 Problème plancher chauffant
Plancher chauffant qui surchauffe
Bonsoir.
Je ne connais pas personnellement cette régulation, mais il est possible que certains codes aient disparu ou se soient modifiés suite à des problèmes électriques, vous pouvez faire l'essai de couper l'alimentation électrique et la remettre 10 secondes après, cela permet quelquefois une remise en ordre, le résultat n'est pas garanti, mais fonctionne parfois.
Pour le plancher, afin d'en baisser la température, pour maintenir les radiateurs suffisamment chauds, vous pouvez baisser l'aquastat limiteur que l'on aperçoit sur la photo, boitier gris avec un bouton noir, sur le collecteur, qui doit être sur 50°maxi.
Vous serez peut-être amené à consulter un technicien de la marque.
Cordialement.
Je ne connais pas personnellement cette régulation, mais il est possible que certains codes aient disparu ou se soient modifiés suite à des problèmes électriques, vous pouvez faire l'essai de couper l'alimentation électrique et la remettre 10 secondes après, cela permet quelquefois une remise en ordre, le résultat n'est pas garanti, mais fonctionne parfois.
Pour le plancher, afin d'en baisser la température, pour maintenir les radiateurs suffisamment chauds, vous pouvez baisser l'aquastat limiteur que l'on aperçoit sur la photo, boitier gris avec un bouton noir, sur le collecteur, qui doit être sur 50°maxi.
Vous serez peut-être amené à consulter un technicien de la marque.
Cordialement.
02 janvier 2015 à 19:55
Réponse 2 Problème plancher chauffant
Plancher chauffant qui surchauffe
Bonjour,
Nous avons essayé dès le 1er jour la coupure électrique pendant plusieurs minutes et la relance ensuite.
Cela n'a rien changé.
Merci tout de même.
Pierre.
Nous avons essayé dès le 1er jour la coupure électrique pendant plusieurs minutes et la relance ensuite.
Cela n'a rien changé.
Merci tout de même.
Pierre.
07 janvier 2015 à 14:00
Réponse 3 Problème plancher chauffant
Invité

Plancher chauffant qui surchauffe
Invité

Bonjour,
J'ai le même système de chauffage, je viens de le désembouer.
Aujourd'hui il fait beaucoup trop chaud et je ne sais pas quel bouton utiliser pour régler la température car je n'ai pas de notice de ce matériel.
J'ai le même système de chauffage, je viens de le désembouer.
Aujourd'hui il fait beaucoup trop chaud et je ne sais pas quel bouton utiliser pour régler la température car je n'ai pas de notice de ce matériel.
15 novembre 2017 à 11:43
Réponse 4 Problème plancher chauffant
Plancher chauffant qui surchauffe
Bonjour
Mon 1er post décrit les 3 boutons dans le cas, comme le mien, d'un chauffage réglé d'après une sonde de température extérieure.
Celui de droite doit être en principe sur 50.
Celui du milieu vous pouvez le mettre sur 21 par exemple.
Celui de gauche définit la courbe de chauffage.
Plus il est à droite et plus votre température montera vite avec la hausse du froid. En principe on le met vertical.
Bonne journée. Cordialement.
Pierre
Mon 1er post décrit les 3 boutons dans le cas, comme le mien, d'un chauffage réglé d'après une sonde de température extérieure.
Celui de droite doit être en principe sur 50.
Celui du milieu vous pouvez le mettre sur 21 par exemple.
Celui de gauche définit la courbe de chauffage.
Plus il est à droite et plus votre température montera vite avec la hausse du froid. En principe on le met vertical.
Bonne journée. Cordialement.
Pierre
16 novembre 2017 à 07:05
Réponse 5 Problème plancher chauffant
Invité

Plancher chauffant qui surchauffe
Invité

Bonsoir Pierre,
Mon installation est identique à la vôtre et j’ai le même problème de surchauffe.
Pouvez-vous me conseiller si vous avez trouvé la solution.
J’ai changé la tête thermique (sbk) car celle avait rompu sous la pression du ressort.
Je l’ai remplacé par moteur de marque Rehau parfaitement compatible dixit technicien Rehau.
Merci pour votre aide.
Thierry
Mon installation est identique à la vôtre et j’ai le même problème de surchauffe.
Pouvez-vous me conseiller si vous avez trouvé la solution.
J’ai changé la tête thermique (sbk) car celle avait rompu sous la pression du ressort.
Je l’ai remplacé par moteur de marque Rehau parfaitement compatible dixit technicien Rehau.
Merci pour votre aide.
Thierry
17 novembre 2017 à 20:12
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Installation solaire plancher chauffant
- N°19436 : Bonjour, Je suis entrain de réfléchir pour le circuit de chauffage. J'ai un circuit de radiateurs sur une chaudière gaz murale Saunier Duval. Je souhaite ajouter 50m² de plancher chauffant au rez de chaussée et garder les...
- 2. Problème plancher chauffant
- N°19848 : Bonjour. J'ai un plancher chauffant Réhau hydraulique qui date de 2005 (avec chaudière gaz avec production d'eau chaude). Les tuyaux départ et retour allant de la chaudière au collecteur étaient très chauds hier. La...
- 3. Problème température plancher chauffant eau
- N°18400 : Bonjour, J’ai un plancher chauffant eau au rez de chaussée (120 m²), la régulation est assurée par Nexa XS 12 avec sonde extérieure sans l’option radiateur. Chaudière basse température Egalis ELM le Blanc 28 kW. A...
- 4. Problème régulation plancher chauffant
- N°20201 : Bonjour. Problème de régulation plancher chauffant, chaudière Chappée Edena 1102/40LE. Les réseaux : 1- Ballon qui s'alimente bien, pas de problème + 2-plancher chauffant RdC 150 m² + 3- 14 radiateurs 1er et 2ème...
- 5. Périodicité du désembouage pour plancher chauffant
- N°3681 : Quelle est la périodicité minimum de désembouage d'un circuit de plancher chauffant ?
- 6. Circuit d'eau pour plancher chauffant monte à 60 degrés
- N°20120 : Bonsoir / bonjour à tout le monde. Mon problème est dans le titre : le circuit d'eau chaude pour plancher chauffant monte à 60 degrés. L'eau est aussi à 60 degrés pour les radiateurs qui sont à l'étage mais ça c'est...
- 7. Plancher chauffant eau chaude ne circule pas
- N°16326 : Bonsoir, Voici mon problème je viens de mettre en route mon plancher chauffant et hic cela ne fonctionne pas. :cry: La chaudière (Galane avec production d'eau chaude) fonctionne très bien mais l'eau chaude semble ne pas...
- 8. Plancher chauffant ne chauffe pas la chaudière fonctionne
- N°20673 : Bonjour à tous, Je poste ce message car je viens de redémarrer ma chaudière avec la baisse des températures après simplement l'avoir arrêtée au Printemps dernier (Bouton Marche arrêt seulement). J’ai vérifié les...
- 9. Branchement triple circuit plancher chauffant + radiateurs
- N°19487 : Bonjour. Possédant une chaudière murale Saunier Duval thema classic c25e. Je souhaiterais y brancher 3 circuits, 2 circuits plancher chauffant avec régulation séparé (deux circulateurs) et 1 circuit radiateur. Du coup,...
- 10. Module hydraulique plancher chauffant Cyhtia en sécurité
- N°19808 : Bonjour, J'ai une chaudière Cythia DF2 depuis 2000 avec un module hydraulique plancher chauffant + radiateur. Jusqu'à l'an dernier, tout fonctionnait normalement. Depuis 1 an environ , j'ai le plancher chauffant qui se met de...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite