Merci pour votre réponse, elle peut aider d'autre personne qui comme djonetwo a dû subir l’incompétence de son chauffagiste.
24 mai 2018 à 21:10
forum consulter ce sujet Dépannage chaudière fioul Saint-Roch

Merci pour les photos, mais on ne voit pas les tuyaux donc impossible de dire si c'est du mono-tube ou un montage normal, mais si le réglage d'un radiateur influe sur les autres, c'est du mono-tube.
Le système de ces radiateurs complique encore le réglage.
Inutile de tout démonter, le déséquilibre vient de ce que vous avez modifié le réglage des vannes d'arrivée.
En ce qui concerne le radiateur qui ne fonctionnait plus, il est possible que ce soit de "l'air" qui s'est accumulé dans ce radiateur (dans ce cas, seul le bas serait chaud).
Essayez de remettre les vannes dans l'état qu'elles étaient si c'est possible, sinon, ouvrez tout à fond et fermez un peu les vannes d'arrivées en commençant par le premier, pour le deuxième, la vanne doit laisser passer un peu plus d'eau et encore plus pour le troisième, mais avant purger les radiateurs, cela ne fera pas de mal.
27 avril 2017 à 02:05
forum consulter ce sujet Radiateur Hudson Reed ne fonctionne plus

Publicité

Notez bien l'adresse de cette entreprise, c'est rare et à recommander. smile
26 avril 2017 à 01:33
forum consulter ce sujet Problème chauffagiste

Bonjour.
Voir le fusible sur la carte électronique en bas à gauche.
24 avril 2017 à 03:13
forum consulter ce sujet Chaudière Themaplus C24 EV ne s'allume plus

Vous confondez une chaudière basse température avec chaudière à condensation, quand on parle de basses températures, c'est la température des fumées qui est basse, environ 180°C, l'eau est de 20 à 90°C.
Si vos radiateurs chauffaient bien avec votre ancienne chaudière, ne changez rien, sinon on en reparle.
Pour le raccordement du thermostat, il doit y avoir un emplacement sur le bornier de la chaudière de prévu.
Vous devez régler la vitesse de votre circulateur pour avoir une différence de température de plus ou moins vingt degrés de différence entre la sortie d'eau chaude et son retour à la chaudière.
22 avril 2017 à 02:40
forum consulter ce sujet Installation chaudière Atlantic fuel basse température

Bonjour
Je ne vois pas ce qu'une vanne trois ou quatre voies pourra faire pour faire baisser votre consommation, une sonde extérieure peut vous faire gagner un peu, mais vu le prix et les possibilités de panne, je n'y vois non plus d'intérêt, il suffit de baisser un peu la température de la chaudière quand il ne gèle plus
Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est d'isoler et de placer des " doubles vitrages" et surtout des vannes thermostatiques pour régler la température dans chaque pièce, thermostat d'ambiance réglable pour baisser la température de deux à trois degrés maximum la nuit ou absence, ne jamais laisser la température descendre trop bas, car il faut énormément de calories pour tout réchauffer.
21 avril 2017 à 23:26
forum consulter ce sujet Installation chaudière Atlantic fuel basse température

Bonjour
Erreur d'allumage, entendez-vous un grésillement quand vous voulez la mettre en marche ?
Voir électrode d'ionisation/allumage.
20 avril 2017 à 03:03
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich PMC M clignote rouge

Photo des vannes et ensemble du radiateur avec tuyaux
19 avril 2017 à 22:05
forum consulter ce sujet Radiateur Hudson Reed ne fonctionne plus

Bonjour
Vous avez fait une grosse erreur, ce n'est pas à vous de contacter un technicien pour ce genre de panne, vous deviez signaler le problème à l'agence qui doit prévenir le propriétaire, car ce genre de réparation lui incombe.
Maintenant, je crains fort que vous deviez subir les frais de réparation, car, peu d'entreprises de ce genre sont vraiment honnêtes.
19 avril 2017 à 22:03
forum consulter ce sujet Problème chauffagiste

Bonjour.
Probablement un chauffage monté en mono tube, une photo pour confirmation serait souhaitable et surtout ne toucher plus aux vannes du bas, ce montage est une plaie à régler.
18 avril 2017 à 19:33
forum consulter ce sujet Radiateur Hudson Reed ne fonctionne plus

Bonjour.
De Dietrich ne divulgue pas ses schémas de carte, peu de chance de le trouver même en SAV, mais il y a des personnes qui peuvent essayer de vous aider à dépanner sur ce forum.
17 avril 2017 à 21:08
forum consulter ce sujet Recherche schéma carte 577 DBC

Bonjour.
Rouge >>> sécurité (blocage de l'allumage).
Réarmement >>> Tournez le sélecteur OFF/ETE/HV sur la position "flamme".
15 avril 2017 à 20:12
forum consulter ce sujet Forum Chauffage dépannage chaudière

Bonjour
Avez-vous nettoyé le filtre qui est dans la pompe, le gicleur a-t-il été remplacé après le remplissage de la cuve ou avant ?
Vérifier la pression de la pompe.
Que fait le brûleur au démarrage, mise en sécurité ou quoi ?
Définissez bien toutes les étapes, plus on a de renseignements, mieux on saura vous aider.
La fumée noire est signe de mauvais réglages fioul/air, si la sonde ne voit plus la flamme à cause de la fumée, elle met le brûleur en sécurité.
Suivez les conseils de ElectronLibre, déconnectez les tuyaux de fioul et placez les dans un bidon, cela éliminera certaines causes.
14 avril 2017 à 18:51
forum consulter ce sujet Question forum chauffage brûleur fioul HS ?

Bonjour
Merci koasan pour la mise au point, je n'avais retenu que le mot chaudière. dizzy

Pour Carlierb, après avoir retiré le calcaire à la main, vous pouvez aussi finir avec de l'acide, mais surtout ne pas gratter avec un objet qui pourrait rayer la cuve.
10 avril 2017 à 16:39
forum consulter ce sujet Débit d'eau chaude très faible chaudière De Dietrich City 2 24 FF

Oui, acide chlorhydrique et une pompe, plus rinçage à la soude pour stopper l'action de l'acide.
09 avril 2017 à 19:43
forum consulter ce sujet Débit d'eau chaude très faible chaudière De Dietrich City 2 24 FF

Bonjour
Vous êtes bon pour un détartrage.
08 avril 2017 à 18:11
forum consulter ce sujet Débit d'eau chaude très faible chaudière De Dietrich City 2 24 FF

Bonjour
Merci pour le retour, les gens de métier ont compris, pas de problème.
07 avril 2017 à 22:10
forum consulter ce sujet Problème bruits d'explosion chaudière De Dietrich

Bonjour.
Je ne vois vraiment pas ce que fait le brûleur sur les bornes 7 et 8 qui devraient être libres, dans ce cas, ne bougez plus à rien si cela fonctionne.
07 avril 2017 à 21:48
forum consulter ce sujet Remplacement circulateur par circulateur haut rendement

Je vous ai donné les renseignements d'après le schéma, pour le brûleur, je n'ai aucune donnée, où était raccordé votre ancien thermostat ?
07 avril 2017 à 00:53
forum consulter ce sujet Remplacement circulateur par circulateur haut rendement

Il doit y avoir deux fils qui sortent de ce module, ils doivent être raccordés au 7 et 8 du bornier.
06 avril 2017 à 21:37
forum consulter ce sujet Remplacement circulateur par circulateur haut rendement

Ok pour le circulateur, mais quand vous parlez du module RF, c'est le thermostat d'ambiance ou autre ?
06 avril 2017 à 20:20
forum consulter ce sujet Remplacement circulateur par circulateur haut rendement

Il faut un multimètre pour la tester (calibre K ohms) à froid et à chaud, prendre les mesures et regardez surtout s'il n'y a pas oxydation entraînant un mauvais contact thermique.
Déconnecter la sonde du circuit électronique pour prendre les mesures.
La sonde est une des premières causes de votre problème, mais malheureusement pas la seule.


06 avril 2017 à 15:46
forum consulter ce sujet Chaudière Saunier Duval Thema F25e s'allume et s'éteint

Bonjour.
Vérifiez la sonde de température.
06 avril 2017 à 14:20
forum consulter ce sujet Chaudière Saunier Duval Thema F25e s'allume et s'éteint

Bonjour.
C'est OK, vous pouvez raccorder votre circulateur (repéré 32) sur les bornes 4 et 5 plus la terre sur la borne 6.
06 avril 2017 à 02:29
forum consulter ce sujet Remplacement circulateur par circulateur haut rendement

Bonjour.
Ce n'est pas possible sur toutes les chaudières, pour la vôtre, il faudrait regarder sur le bornier si une sortie "circulateur" est prévue.
Sinon, laisser votre circulateur sur déclenchement du thermostat.
04 avril 2017 à 15:31
forum consulter ce sujet Remplacement circulateur par circulateur haut rendement

Bonjour
Si vous le laissez branché, il y aura toujours une consommation, elle sera différente suivant le cas, en service ou non et suivant la température de l'eau.
Le meilleur des systèmes est le raccordement sur le brûleur avec une électronique qui alimente le circulateur au départ de la mise en fonction du brûleur et une dizaine de minutes après l’arrêt du brûleur.
03 avril 2017 à 13:44
forum consulter ce sujet Remplacement circulateur par circulateur haut rendement

Si le montage est bien réalisé, il y a deux vannes à ouvrir.
Une photo du montage pourrait aider.
02 avril 2017 à 17:56
forum consulter ce sujet Remplissage circuit impossible chaudière ELM mégalia

Bonjour
Regardez sur la carte électronique s'il n'y a pas un fusible HS, à remplacer par exactement le même, car dans 90 % des cas s'il a brûlé, c'est qu'il y a un autre problème.
02 avril 2017 à 16:50
forum consulter ce sujet Chaudière talia Green et thermostat ne s'allument plus

Bonjour.
C'est exact, sur cette chaudière, vous ne pouvez pas régler la température de l'eau sanitaire, mais le RTA n'a rien à voir dans le problème, car il ne limite que le maximum de la température de l'eau sanitaire, ce n'est qu'un simple robinet thermostatique, à la limite, on pourrait le régler mécaniquement, mais cela ne changerait pas la température de l'eau dans la cuve.
Si vous voulez savoir régler la température de l'eau sanitaire, il faudrait rajouter un thermostat réglable et une sonde, mais cela demande de modifier le câblage de la chaudière et il faudrait une personne compétente pour faire cela.
Quant à l'adoucisseur, quand on voit le prix d'achat, celui de l'entretien, sans compter que l'eau qui en sort n'est pas consommable, vous êtes gagnant à faire un détartrage un peu plus souvent.

02 avril 2017 à 16:41
forum consulter ce sujet Réglage eau chaude sanitaire chaudière Frisquet hydroconfort

Merci pour le retour, c'est peut-être une cause pour E004, il faut faire des mesures de CO², mais il y a d'autres problèmes.
J'espère me tromper, mais....
31 mars 2017 à 20:17
forum consulter ce sujet Problème bruits d'explosion chaudière De Dietrich

Mettez le calibre sur 200 pour commencer et descendre à 20 si nécessaire.
Une mesure à froid et à chaud serait plus indicatrice du bon fonctionnement de la sonde.
Pour la mesure à chaud, vous pouvez tremper la sonde dans de l'eau très chaude.
Attention, débranchez votre chaudière pour effectuer ces tests.
31 mars 2017 à 16:04
forum consulter ce sujet Problème puissance chauffage chaudière Idéal Standard

Bonjour.
Qu'est-ce que vous appelez "reste en préchauffage" ?
31 mars 2017 à 15:21
forum consulter ce sujet Problème brûleur à mazout s'arrête

Bonjour.
N° : 13 déconnectez et prendre la mesure avec un multimètre calibre K ohms, vérifier si elle est bien en contact avec le tuyau (oxydation).
31 mars 2017 à 14:49
forum consulter ce sujet Problème puissance chauffage chaudière Idéal Standard

Bonjour.
Cela a l'air intéressant, mais il me faudrait la référence exacte, ce thermostat doit être en deux parties et surtout, il faut le mode d'emploi.
31 mars 2017 à 14:28
forum consulter ce sujet Installation thermostat chaudière Viessmann vitotronic 150

Bonjour.
Code E005, ionisation
Code E004 arrivée gaz

Vérifiez en premier, l'évacuation des condensats, c'est la seule chose que vous pouvez faire, nettoyez si c'est sale.
Bon courage avec cette chaudière.
31 mars 2017 à 01:28
forum consulter ce sujet Problème bruits d'explosion chaudière De Dietrich

Bonjour
Il existe deux diamètres :
Pour le chauffage radiateur : 3/4" = 44.45 millimètres
Pour l'eau sanitaire : 1/2" = 38.1 millimètres.
30 mars 2017 à 22:50
forum consulter ce sujet Diamètre embout circulateur

Pour les réglages, voici des indications, si cela ne fonctionne pas, il pourrait s'agir d'un problème de sonde ou de carte.

notice chaudiere murale max 2.24 ff.pdf
30 mars 2017 à 14:35
forum consulter ce sujet Problème puissance chauffage chaudière Idéal Standard

Pour le déclenchement du brûleur, c'est bizarre, mais cette chaudière est prévue pour le placement d'un ballon d'eau chaude, non-présent dans votre cas.
Comme vous êtes locataire, signalez le à votre propriétaire, c'est son problème, pas le vôtre.
29 mars 2017 à 21:07
forum consulter ce sujet Symbole maison thermomètre ThemaFast C25

Bonjour.
La chaudière signale qu'il y a un thermomètre d'ambiance raccordé.
Pour le clignotement des symboles, certaines chaudières font des tests périodiques, mais je n'ai aucun renseignement pour la vôtre à ce sujet.
29 mars 2017 à 20:44
forum consulter ce sujet Symbole maison thermomètre ThemaFast C25

Désolé, mais il n'y a pas de micro accumulation sur cette chaudière, l'eau chaude instantanée vous est vraiment indispensable ?
29 mars 2017 à 20:23
forum consulter ce sujet Pas de variation de température eau chaude

Votre chaudière comprend de nombreux réglages :
Vérifier les Touches économie : NON.
Sélection du mode fonctionnement (manuel / automatique) mettre sur automatique.
Mode fonctionnent à température réduite, NON.
29 mars 2017 à 18:49
forum consulter ce sujet Problème puissance chauffage chaudière Idéal Standard

Je ne vois pas votre chaudière, je n'ai que la référence que vous donnez pour juger, une photo de l'intérieur permettrait de vous confirmer si elle est bien à micro accumulation ou pas.
29 mars 2017 à 18:31
forum consulter ce sujet Pas de variation de température eau chaude

Bonjour.
A première vue, le corps de chauffe est percé. cry
29 mars 2017 à 14:23
forum consulter ce sujet Perte d'eau chaudière De Dietrich DT 1300 24 Ecodens

Bonjour.
Il y a un réglage été / hiver, sur quelle position l'avez-vous réglé ?
29 mars 2017 à 13:05
forum consulter ce sujet Problème puissance chauffage chaudière Idéal Standard

Bonjour.
À ma connaissance, cette chaudière n'a pas de micro accumulation, donc elle fonctionne normalement, votre technicien vous a bien renseigné. smile
29 mars 2017 à 12:49
forum consulter ce sujet Pas de variation de température eau chaude

Bonjour
Difficile de décider pour les autres, chacun son opinion, personnellement, j'ai choisi la marque Erie par transmission radio, programmable en jours et heures, il fonctionne depuis plus de quinze ans sans problème (remplacement du jeu de pile deux fois).
Je vous conseille de faire votre achat dans un magasin de pièce détachée pour chauffage, en général, vous y trouverez de bonnes marques.
Il faut savoir si vous le voulez programmable et jusqu'à qu'elle niveau, sa précision, etc.
Les marques sont différentes suivant les régions, tapez " thermostat chaudière" sur le net et vous aurez des idées de choix, de marques et de fonctions.
Quand vous avez fait votre choix, vous pouvez toujours demander conseil avant d'acheter.
À votre disposition.
25 mars 2017 à 19:42
forum consulter ce sujet Installation thermostat chaudière Viessmann vitotronic 150

Bonjour
Peu importe la marque, mais en prendre un de qualité.
Un radio est très simple à monter et ne nécessite pas de fil, mais un peu plus cher, à fil, même résultat, mais il faut des fils qui vont du thermostat à la chaudière, en fait ce n'est qu'un simple interrupteur automatique.
23 mars 2017 à 23:56
forum consulter ce sujet Installation thermostat chaudière Viessmann vitotronic 150

J'aurais bien voulu vous donner une certitude, mais, il y a beaucoup d'éléments entre la sonde, le microprocesseur et le retour vers la bobine qui peuvent être en cause.
J'espère de bonnes nouvelles.
23 mars 2017 à 16:37
forum consulter ce sujet Panne E02 ou E03 poêle à pétrole Tectro

Je ne suis pas devin, si vous ne me donnez pas les renseignements demandés, je ne peux rien faire.
23 mars 2017 à 15:26
forum consulter ce sujet Erreur E35 chaudière De Dietrich MS 24FF HX2

Fonctionnement : la sonde de température donne des instructions au microprocesseur qui commande la tension sur la bobine et suivant la tension soulève le pointeau plus ou moins fort, cela permet de réguler la flamme.
Ceci dit, je ne peux certifier qu'il n'y a pas d'autre problème, il faudrait faire des mesures et des tests pour avoir une certitude, mais ce n'est pas possible à distance et sans schéma.
La sonde est une résistance qui change de valeur avec la température.
23 mars 2017 à 15:21