Bonjour.
Ce genre d'installation ne crée que des ennuis, d'abord, vérifiez le filtre anti-boue, il doit être nettoyé annuellement, voir les vannes qui règlent la température plancher/radiateur.
Côté circulateur, remplacez le condensateur qui se trouve dans le boîtier, s'il n'a plus ses caractéristiques, le circulateur ne tournera plus ou très difficilement.
Ce genre d'installation ne crée que des ennuis, d'abord, vérifiez le filtre anti-boue, il doit être nettoyé annuellement, voir les vannes qui règlent la température plancher/radiateur.
Côté circulateur, remplacez le condensateur qui se trouve dans le boîtier, s'il n'a plus ses caractéristiques, le circulateur ne tournera plus ou très difficilement.
20 février 2017 à 15:19

Bonjour.
Remplacer la résistance ne servira à rien, vous devez trouver la cause, sinon, elle va de nouveau brûler.
Il s'agit certainement d'un semi-conducteur ou d'un condensateur en court-circuit.
Pour le schéma de la carte, vous ne le trouverez pas,
Si vous savez vous servir d'un multimètre et avez quelques connaissances en électronique, je suis à votre disposition pour vous aider à essayer de dépanner votre carte par l’intermédiaire de photos.
Remplacer la résistance ne servira à rien, vous devez trouver la cause, sinon, elle va de nouveau brûler.
Il s'agit certainement d'un semi-conducteur ou d'un condensateur en court-circuit.
Pour le schéma de la carte, vous ne le trouverez pas,
Si vous savez vous servir d'un multimètre et avez quelques connaissances en électronique, je suis à votre disposition pour vous aider à essayer de dépanner votre carte par l’intermédiaire de photos.
19 février 2017 à 21:46

Bonjour
L'eau coule où exactement, à l'emplacement de la sécurité (évacuation) ou ailleurs.
Une photo de l'installation aiderait à voir le problème.
L'eau coule où exactement, à l'emplacement de la sécurité (évacuation) ou ailleurs.
Une photo de l'installation aiderait à voir le problème.
19 février 2017 à 21:36

Bonjour.
Il reste le circulateur qui ne tourne pas, à vérifier s'il n'est pas calé, attention, ce n'est pas parce qu'il fait du bruit, qu'il tourne, il faut bien vérifier que son axe tourne.
Même vérification pour la vanne, démonter le moteur et voir si l'axe tourne librement à la main.
Il reste le circulateur qui ne tourne pas, à vérifier s'il n'est pas calé, attention, ce n'est pas parce qu'il fait du bruit, qu'il tourne, il faut bien vérifier que son axe tourne.
Même vérification pour la vanne, démonter le moteur et voir si l'axe tourne librement à la main.
19 février 2017 à 21:24

Bonjour.
Voir du côté du vase d’expansion, +/- 30 € dans les bricos.
Voir du côté du vase d’expansion, +/- 30 € dans les bricos.
19 février 2017 à 12:16

Bonjour.
Certainement la vanne trois directions non commandées ou bloquées.
Certainement la vanne trois directions non commandées ou bloquées.
18 février 2017 à 20:29

Pas de problème, c'est souvent le cas, car les condensateurs n'aiment pas la chaleur et changent de valeur, un chauffagiste, vous aurait remplacé le circulateur.
18 février 2017 à 13:17

Bonjour
Vérifiez le circulateur, démontez le gros bouchon, prenez un tournevis et faites tourner l'axe du moteur, il ne doit pas avoir de résistance.
Attention, faites cela quand le circuit est froid, car un peu d'eau va couler, très peu, mais vous pourriez vous brûler.
Autre problème possible avec le circulateur, il ne tourne plus assez vite, dans ce cas, remplacez le condensateur qui est dans le boîtier du circulateur (+/- 10 €).
Vérifiez le circulateur, démontez le gros bouchon, prenez un tournevis et faites tourner l'axe du moteur, il ne doit pas avoir de résistance.
Attention, faites cela quand le circuit est froid, car un peu d'eau va couler, très peu, mais vous pourriez vous brûler.
Autre problème possible avec le circulateur, il ne tourne plus assez vite, dans ce cas, remplacez le condensateur qui est dans le boîtier du circulateur (+/- 10 €).
17 février 2017 à 00:37

Bonjour
C'est pourtant simple, vous avez un repassage par l'échangeur, il est percé, changez de "chauffagiste".
C'est pourtant simple, vous avez un repassage par l'échangeur, il est percé, changez de "chauffagiste".
17 février 2017 à 00:26

Bonjour
Merci pour la réponse, cela peut servir pour d'autres, les sondes étaient ma prochaine demande de vérification.
Merci pour la réponse, cela peut servir pour d'autres, les sondes étaient ma prochaine demande de vérification.
15 février 2017 à 23:09

Bonjour.
Êtes-vous certain du code de la panne, je ne vois aucune référence à ce code ? (Al 52)
Ne serait-il pas plutôt 42 ?
Je vais devoir vous poser pas mal de question, car dépanner sans aucune connaissance de votre installation n'est pas évident.
Quelle est la pression dans le circuit chauffage ?
Que fait la chaudière quand vous l'allumez, entendez-vous un grésillement quand vous voulez l'allumer ?
Êtes-vous certain du code de la panne, je ne vois aucune référence à ce code ? (Al 52)
Ne serait-il pas plutôt 42 ?
Je vais devoir vous poser pas mal de question, car dépanner sans aucune connaissance de votre installation n'est pas évident.
Quelle est la pression dans le circuit chauffage ?
Que fait la chaudière quand vous l'allumez, entendez-vous un grésillement quand vous voulez l'allumer ?
14 février 2017 à 17:59

Comme vous l'a indiqué l'autre répondant, cela ne changera rien, il faudra trouver où le tuyau se coince et cela n'est pas évident, car le bruit se propage et c'est très difficile de déterminer d'où cela vient.
Essayez de desserrer les attaches des radiateurs pour commencer votre recherche.
Essayez de desserrer les attaches des radiateurs pour commencer votre recherche.

14 février 2017 à 00:48

Bonjour.
Si vous entendez des bruits de dilatation, si c'est bien cela, il faudrait plus d'explication, c'est que le tuyau se coince quelque part ou que le circulateur tourne trop vite pour votre installation, mais, peu probable, surtout, ne touchez pas au réglage des vannes, car très difficile de régler ce genre d'installation.
Si vous entendez des bruits de dilatation, si c'est bien cela, il faudrait plus d'explication, c'est que le tuyau se coince quelque part ou que le circulateur tourne trop vite pour votre installation, mais, peu probable, surtout, ne touchez pas au réglage des vannes, car très difficile de régler ce genre d'installation.
13 février 2017 à 22:36

Bonjour
Oui, pigeon à 100%, sachez que 90% des "professionnels" montent des chaudières, mais, ne savent pas les dépanner, aucune formation.
Pour commencer, ce n'est pas une carte "graphique" mais électronique, les cartes graphiques servent dans les ordinateurs pour fournir une image à l'écran.
S'il y avait un problème de surtension sur l'alimentation électrique, d'autre appareil aurait aussi eu des problèmes, (excuse très connue).
Pour vous aider, je dois savoir quelle est la référence de votre chaudière.
Oui, pigeon à 100%, sachez que 90% des "professionnels" montent des chaudières, mais, ne savent pas les dépanner, aucune formation.
Pour commencer, ce n'est pas une carte "graphique" mais électronique, les cartes graphiques servent dans les ordinateurs pour fournir une image à l'écran.
S'il y avait un problème de surtension sur l'alimentation électrique, d'autre appareil aurait aussi eu des problèmes, (excuse très connue).
Pour vous aider, je dois savoir quelle est la référence de votre chaudière.
13 février 2017 à 21:28

Bonjour.
Pression assez faible, à la limite du déclenchement de la chaudière, 0.9 bar.
Voir aussi la vanne trois voies qui ne s'ouvrirait pas à fond.
Pression assez faible, à la limite du déclenchement de la chaudière, 0.9 bar.
Voir aussi la vanne trois voies qui ne s'ouvrirait pas à fond.
09 février 2017 à 14:51

Bonjour
Voir si le thermocouple est bien chauffé par la veilleuse, si oui, le remplacer.
Voir si le thermocouple est bien chauffé par la veilleuse, si oui, le remplacer.
05 février 2017 à 03:03

Bonjour
Quelle est la pression sur le manomètre de la chaudière ?
1: sans trier d'eau
2: en tirant de l'eau en bas
3: en tirant de l'eau à l'étage.
En général, ce genre de problème est dû à l’entartrage de la chaudière, mais il y aussi d'autres causes pas faciles à déterminer à distance sans connaître l'installation.
Quelle est la pression sur le manomètre de la chaudière ?
1: sans trier d'eau
2: en tirant de l'eau en bas
3: en tirant de l'eau à l'étage.
En général, ce genre de problème est dû à l’entartrage de la chaudière, mais il y aussi d'autres causes pas faciles à déterminer à distance sans connaître l'installation.
03 février 2017 à 17:01

Bonjour.
Avez-vous un bon débit d'eau à l'étage ?
Si le débit est limité, par exemple filtre bouché au robinet ou tuyauterie entartrée, la chaudière va limiter le chauffage.
Avez-vous un bon débit d'eau à l'étage ?
Si le débit est limité, par exemple filtre bouché au robinet ou tuyauterie entartrée, la chaudière va limiter le chauffage.
02 février 2017 à 01:55

Bonjour.
A première vue, le mélange air fioul n'est pas correct, donc remplacer le joint.
A première vue, le mélange air fioul n'est pas correct, donc remplacer le joint.
02 février 2017 à 01:37