Bonjour à tous,

J'aurais une petite question concernant le remplacement de mon circulateur de chauffage fioul.
Ancien circulateur : Wilo star rs 25/4
Nouveau circulateur : Wilo stratos pico 25/1-4

Chauffage central avec Thermostat Honeywell Evohome dont les radiateurs sont équipés de tête Honeywell HR92
L'ancien circulateur était branché sur le déclenchement du thermostat donc lorsque pas de demande de celui-ci, circulateur à l'arrêt.
Le nouveau circulateur est branché à la place de l'ancien et sur le même circuit électrique et donc il s'éteint lorsque pas de demande.

Maintenant les questions que je me pose, est-ce que je dois laisser brancher mon circulateur sur le déclenchement du thermostat où est-ce que je dois le brancher sur le courant en continu ???
Et si je fais cela et si je comprends bien le circulateur ne consommera que lorsque la vanne thermostatique sera ouverte ???

Merci d'avance à tous.
03 avril 2017 à 10:33
Réponse 1 du forum chauffage

Remplacement circulateur par circulateur haut rendement

lenoir
Membre inscrit
lenoir
350 messages
Bonjour
Si vous le laissez branché, il y aura toujours une consommation, elle sera différente suivant le cas, en service ou non et suivant la température de l'eau.
Le meilleur des systèmes est le raccordement sur le brûleur avec une électronique qui alimente le circulateur au départ de la mise en fonction du brûleur et une dizaine de minutes après l’arrêt du brûleur.
03 avril 2017 à 13:44
Réponse 2 du forum chauffage

Remplacement circulateur par circulateur haut rendement

fournyx
Membre inscrit
fournyx
8 messages
Bonjour,
Merci pour l'info mais comment devrais-je procéder pour les branchements ? ma chaudière est une Ferroli ATLAS.
Cela me dépasse un peu.
Merci d'avance.
04 avril 2017 à 09:14
Réponse 3 du forum chauffage

Remplacement circulateur par circulateur haut rendement

lenoir
Membre inscrit
lenoir
350 messages
Bonjour.
Ce n'est pas possible sur toutes les chaudières, pour la vôtre, il faudrait regarder sur le bornier si une sortie "circulateur" est prévue.
Sinon, laisser votre circulateur sur déclenchement du thermostat.
04 avril 2017 à 15:31
Réponse 4 du forum chauffage

Remplacement circulateur par circulateur haut rendement

fournyx
Membre inscrit
fournyx
8 messages
Bonjour,

Voilà je viens de faire un relevé de comment les câbles sont branchés dans la chaudière.
Circulateur Chauffage + Module RF du thermostat : Bleu
Circulateur Eau sanitaire + Bulex Eau Sanitaire : Bleu.

L : Brun Disjoncteur + Brun Circulateur Eau sanitaire
N : Bleu Disjoncteur + Brun Bulex Eau sanitaire
4 : Brun Module RF du thermostat
5 : Brun Circulateur Chauffage
6 : Prise de Terre
7 : Noir brûleur
8 : Noir brûleur
9 : Brun brûleur
10 : Bleu brûleur
11 : Terre brûleur
12 : Rien.
Je joins le schéma technique de la chaudière.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma électrique chaudière Ferroli Atlas

06 avril 2017 à 00:57
Réponse 5 du forum chauffage

Remplacement circulateur par circulateur haut rendement

lenoir
Membre inscrit
lenoir
350 messages
Bonjour.
C'est OK, vous pouvez raccorder votre circulateur (repéré 32) sur les bornes 4 et 5 plus la terre sur la borne 6.
06 avril 2017 à 02:29
Réponse 6 du forum chauffage

Remplacement circulateur par circulateur haut rendement

fournyx
Membre inscrit
fournyx
8 messages
Merci beaucoup cela semble bon, je pense.

J'ai donc branché le câble bleu du circulateur chauffage sur la position 4 de la chaudière étant donné que le brun était déjà branché sur le 5 de la chaudière.

Maintenant il me reste un câble bleu venant du module RF qui n'est branché à rien, est-ce normal ??
06 avril 2017 à 19:21
Réponse 7 du forum chauffage

Remplacement circulateur par circulateur haut rendement

lenoir
Membre inscrit
lenoir
350 messages
Ok pour le circulateur, mais quand vous parlez du module RF, c'est le thermostat d'ambiance ou autre ?
06 avril 2017 à 20:20
Réponse 8 du forum chauffage

Remplacement circulateur par circulateur haut rendement

fournyx
Membre inscrit
fournyx
8 messages
Il s'agit du module RF (BDR91) livré avec le thermostat evohome d'ambiance multizone.
Je l'avais branché à la place de mon ancien thermostat.
06 avril 2017 à 20:53
Réponse 9 du forum chauffage

Remplacement circulateur par circulateur haut rendement

lenoir
Membre inscrit
lenoir
350 messages
Il doit y avoir deux fils qui sortent de ce module, ils doivent être raccordés au 7 et 8 du bornier.
06 avril 2017 à 21:37
Réponse 10 du forum chauffage

Remplacement circulateur par circulateur haut rendement

fournyx
Membre inscrit
fournyx
8 messages
Re

Bon alors effectivement, il y a 2 fils qui sortent du Module RF BDR91 :

A = Brun
B = Bleu

Et donc je dois alors les brancher sur la borne 7 et 8.
Ce qui doit donc donner au Final si je comprends bien :
Circulateur Eau sanitaire + Bulex Eau Sanitaire : Bleu.

L : Brun Disjoncteur + Brun Circulateur Eau sanitaire
N : Bleu Disjoncteur + Brun Bulex Eau sanitaire
4 : Bleu Circulateur Chauffage
5 : Brun Circulateur Chauffage
6 : Prise de Terre
7 : Noir brûleur + Bleu Module RF pilotés par le Thermostat d'ambiance
8 : Noir brûleur + Brun Module RF pilotés par le Thermostat d'ambiance
9 : Brun brûleur
10 : Bleu brûleur
11 : Terre brûleur
12 : Rien.
06 avril 2017 à 23:30
Réponse 11 du forum chauffage

Remplacement circulateur par circulateur haut rendement

lenoir
Membre inscrit
lenoir
350 messages
Je vous ai donné les renseignements d'après le schéma, pour le brûleur, je n'ai aucune donnée, où était raccordé votre ancien thermostat ?
07 avril 2017 à 00:53
Réponse 12 du forum chauffage

Remplacement circulateur par circulateur haut rendement

fournyx
Membre inscrit
fournyx
8 messages
Bonjour,

Le module RF est mis à la place de l'ancien Thermostat connecté par les 2 mêmes câbles AB
Concernant le brûleur, il s'agit d'un brûleur Van Marcke - GL
Et les autres câbles électriques était branchés comme ceci :
A et B câbles venant du module RF piloté par le thermostat d'ambiance
Circulateur Chauffage + Module RF du thermostat d'ambiance (B) : Bleu
Circulateur Eau sanitaire + Bulex Eau Sanitaire : Bleu.

L : Brun Disjoncteur + Brun Circulateur Eau sanitaire
N : Bleu Disjoncteur + Brun Bulex Eau sanitaire
4 : Brun Module RF du thermostat d'ambiance (A)
5 : Brun Circulateur Chauffage
6 : Prise de Terre
7 : Noir brûleur
8 : Noir brûleur
9 : Brun brûleur
10 : Bleu brûleur
11 : Terre brûleur
12 : Rien.
07 avril 2017 à 09:57
Réponse 13 du forum chauffage

Remplacement circulateur par circulateur haut rendement

fournyx
Membre inscrit
fournyx
8 messages
Et je pense que le T1 et T2 du brûleur sont branchés sur le 7 et le 8.
07 avril 2017 à 12:00
Réponse 14 du forum chauffage

Remplacement circulateur par circulateur haut rendement

lenoir
Membre inscrit
lenoir
350 messages
Bonjour.
Je ne vois vraiment pas ce que fait le brûleur sur les bornes 7 et 8 qui devraient être libres, dans ce cas, ne bougez plus à rien si cela fonctionne.
07 avril 2017 à 21:48
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Démonter un circulateur Calory TOP
    N°18947 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum et voilà mon problème. J'ai une chaudière à Mazout Chappée avec un circulateur Calory TOP (je sais ça n'existe plus). Je viens de mettre en marche ma chaufferie (j'habite...
  • 2. Choix remplacement circulateur pompe à chaleur Daikin
    N°19599 : Bonsoir, J'ai une pompe à chaleur Daikin (avec plancher chauffant 165m²), depuis pas mal de temps le circulateur fait énormément de bruit et la nuit ça devient insupportable, et je souhaite le changer. J'aurai besoin d'un...
  • 3. Adapter circulateur d'eau pour insert
    N°83 : Bonjour. Peut-on adapter un circulateur d'eau sur un insert pour récupérer la chaleur de celui-ci, pour chauffer toute la maison à l'aide de radiateurs ? Merci.
  • 4. Remplacement circulateur chaudière gaz radiateurs bruyant
    N°2251 : Bonjour, cet été nous avons ajouté des radiateurs dans notre maison et changer le circulateur car il était défectueux. Depuis que le système est remis en route (chaudière au gaz), mes radiateurs, malgré de nombreuses...
  • 5. Remplacement circulateur Wilo 25/4 sur installation chaudière fioul
    N°13671 : Bonjour à tous, je dois remplacer mon circulateur sur mon installation (chaudière fioul). J'ai acheté un circulateur WILO 25/4 que je n'ai pas monté car je doute aujourd'hui du fait qu'il soit assez puissant. Pouvez-vous me...
  • 6. Installation circulateur électronique Grundfos Alpha2
    N°19474 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon circulateur très ancien par un Alpha2 Grundfos et je me pose la question de savoir si je peux enlever la vanne 4 voies vu que le circulateur devrait s'arrêter s'il n'y a plus de demande de...
  • 7. Cherche pour remplacement équivalence circulateur Riello
    N°7540 : Bonjour, J'ai une chaudière Riello Binomio 32KC. Le circulateur ref RNY43-15c étant devenu trop bruyant et se bloquant de manière aléatoire, j'envisage donc de le changer. J'aimerais trouver un circulateur équivalent dans une...
  • 8. Remplacement circulateur sur chaudière
    N°1865 : Bonjour, je viens de faire remplacer le circulateur de ma chaudière Riello, j'habite une résidence de 8 ans et on m'annonce un prix de 245 € HT pour le circulateur. Le prix est-il correct ? Merci de vos réponses.
  • 9. Remplacement circulateur chaudière De Dietrich
    N°19627 : Bonjour. Ma chaudière De Dietrich 2007 quadrodens 500 (dubm 3) possède un circulateur UPER 15-40 Grundfos spécifique à De Dietrich. Est-ce que je peux le remplacer par un modèle plus récent (Alpha1 L) ou dois-je le...
  • 10. Remplacement radiateur et problème circulateur
    N°6750 : Bonjour, je viens de remplacer un radiateur sur une installation existante et j'ai l'impression que mon circulateur n'est pas assez puissant. Je suis en plain pied, avec ma chaudière (et donc circulateur) au sous-sol. Mon...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement circulateur par circulateur haut rendement >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite