Remplacement circulateur par circulateur haut rendement
Actuellement
24 624
questions dans le
forum chauffage
18671
Question Forum Chauffage : Remplacement circulateur par circulateur haut rendement
Bonjour à tous,
J'aurais une petite question concernant le remplacement de mon circulateur de chauffage fioul.
Ancien circulateur : Wilo star rs 25/4
Nouveau circulateur : Wilo stratos pico 25/1-4
Chauffage central avec Thermostat Honeywell Evohome dont les radiateurs sont équipés de tête Honeywell HR92
L'ancien circulateur était branché sur le déclenchement du thermostat donc lorsque pas de demande de celui-ci, circulateur à l'arrêt.
Le nouveau circulateur est branché à la place de l'ancien et sur le même circuit électrique et donc il s'éteint lorsque pas de demande.
Maintenant les questions que je me pose, est-ce que je dois laisser brancher mon circulateur sur le déclenchement du thermostat où est-ce que je dois le brancher sur le courant en continu ???
Et si je fais cela et si je comprends bien le circulateur ne consommera que lorsque la vanne thermostatique sera ouverte ???
Merci d'avance à tous.
J'aurais une petite question concernant le remplacement de mon circulateur de chauffage fioul.
Ancien circulateur : Wilo star rs 25/4
Nouveau circulateur : Wilo stratos pico 25/1-4
Chauffage central avec Thermostat Honeywell Evohome dont les radiateurs sont équipés de tête Honeywell HR92
L'ancien circulateur était branché sur le déclenchement du thermostat donc lorsque pas de demande de celui-ci, circulateur à l'arrêt.
Le nouveau circulateur est branché à la place de l'ancien et sur le même circuit électrique et donc il s'éteint lorsque pas de demande.
Maintenant les questions que je me pose, est-ce que je dois laisser brancher mon circulateur sur le déclenchement du thermostat où est-ce que je dois le brancher sur le courant en continu ???
Et si je fais cela et si je comprends bien le circulateur ne consommera que lorsque la vanne thermostatique sera ouverte ???
Merci d'avance à tous.
03 avril 2017 à 10:33
Réponse 1 du forum chauffage
Remplacement circulateur par circulateur haut rendement
Bonjour
Si vous le laissez branché, il y aura toujours une consommation, elle sera différente suivant le cas, en service ou non et suivant la température de l'eau.
Le meilleur des systèmes est le raccordement sur le brûleur avec une électronique qui alimente le circulateur au départ de la mise en fonction du brûleur et une dizaine de minutes après l’arrêt du brûleur.
Si vous le laissez branché, il y aura toujours une consommation, elle sera différente suivant le cas, en service ou non et suivant la température de l'eau.
Le meilleur des systèmes est le raccordement sur le brûleur avec une électronique qui alimente le circulateur au départ de la mise en fonction du brûleur et une dizaine de minutes après l’arrêt du brûleur.
03 avril 2017 à 13:44
Réponse 2 du forum chauffage
Remplacement circulateur par circulateur haut rendement
Bonjour,
Merci pour l'info mais comment devrais-je procéder pour les branchements ? ma chaudière est une Ferroli ATLAS.
Cela me dépasse un peu.
Merci d'avance.
Merci pour l'info mais comment devrais-je procéder pour les branchements ? ma chaudière est une Ferroli ATLAS.
Cela me dépasse un peu.
Merci d'avance.
04 avril 2017 à 09:14
Réponse 3 du forum chauffage
Remplacement circulateur par circulateur haut rendement
Bonjour.
Ce n'est pas possible sur toutes les chaudières, pour la vôtre, il faudrait regarder sur le bornier si une sortie "circulateur" est prévue.
Sinon, laisser votre circulateur sur déclenchement du thermostat.
Ce n'est pas possible sur toutes les chaudières, pour la vôtre, il faudrait regarder sur le bornier si une sortie "circulateur" est prévue.
Sinon, laisser votre circulateur sur déclenchement du thermostat.
04 avril 2017 à 15:31
Réponse 4 du forum chauffage
Remplacement circulateur par circulateur haut rendement
Bonjour,
Voilà je viens de faire un relevé de comment les câbles sont branchés dans la chaudière.
Circulateur Chauffage + Module RF du thermostat : Bleu
Circulateur Eau sanitaire + Bulex Eau Sanitaire : Bleu.
L : Brun Disjoncteur + Brun Circulateur Eau sanitaire
N : Bleu Disjoncteur + Brun Bulex Eau sanitaire
4 : Brun Module RF du thermostat
5 : Brun Circulateur Chauffage
6 : Prise de Terre
7 : Noir brûleur
8 : Noir brûleur
9 : Brun brûleur
10 : Bleu brûleur
11 : Terre brûleur
12 : Rien.
Je joins le schéma technique de la chaudière.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voilà je viens de faire un relevé de comment les câbles sont branchés dans la chaudière.
Circulateur Chauffage + Module RF du thermostat : Bleu
Circulateur Eau sanitaire + Bulex Eau Sanitaire : Bleu.
L : Brun Disjoncteur + Brun Circulateur Eau sanitaire
N : Bleu Disjoncteur + Brun Bulex Eau sanitaire
4 : Brun Module RF du thermostat
5 : Brun Circulateur Chauffage
6 : Prise de Terre
7 : Noir brûleur
8 : Noir brûleur
9 : Brun brûleur
10 : Bleu brûleur
11 : Terre brûleur
12 : Rien.
Je joins le schéma technique de la chaudière.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 avril 2017 à 00:57
Réponse 5 du forum chauffage
Remplacement circulateur par circulateur haut rendement
Bonjour.
C'est OK, vous pouvez raccorder votre circulateur (repéré 32) sur les bornes 4 et 5 plus la terre sur la borne 6.
C'est OK, vous pouvez raccorder votre circulateur (repéré 32) sur les bornes 4 et 5 plus la terre sur la borne 6.
06 avril 2017 à 02:29
Réponse 6 du forum chauffage
Remplacement circulateur par circulateur haut rendement
Merci beaucoup cela semble bon, je pense.
J'ai donc branché le câble bleu du circulateur chauffage sur la position 4 de la chaudière étant donné que le brun était déjà branché sur le 5 de la chaudière.
Maintenant il me reste un câble bleu venant du module RF qui n'est branché à rien, est-ce normal ??
J'ai donc branché le câble bleu du circulateur chauffage sur la position 4 de la chaudière étant donné que le brun était déjà branché sur le 5 de la chaudière.
Maintenant il me reste un câble bleu venant du module RF qui n'est branché à rien, est-ce normal ??
06 avril 2017 à 19:21
Réponse 7 du forum chauffage
Remplacement circulateur par circulateur haut rendement
Ok pour le circulateur, mais quand vous parlez du module RF, c'est le thermostat d'ambiance ou autre ?
06 avril 2017 à 20:20
Réponse 8 du forum chauffage
Remplacement circulateur par circulateur haut rendement
Il s'agit du module RF (BDR91) livré avec le thermostat evohome d'ambiance multizone.
Je l'avais branché à la place de mon ancien thermostat.
Je l'avais branché à la place de mon ancien thermostat.
06 avril 2017 à 20:53
Réponse 9 du forum chauffage
Remplacement circulateur par circulateur haut rendement
Il doit y avoir deux fils qui sortent de ce module, ils doivent être raccordés au 7 et 8 du bornier.
06 avril 2017 à 21:37
Réponse 10 du forum chauffage
Remplacement circulateur par circulateur haut rendement
Re
Bon alors effectivement, il y a 2 fils qui sortent du Module RF BDR91 :
A = Brun
B = Bleu
Et donc je dois alors les brancher sur la borne 7 et 8.
Ce qui doit donc donner au Final si je comprends bien :
Circulateur Eau sanitaire + Bulex Eau Sanitaire : Bleu.
L : Brun Disjoncteur + Brun Circulateur Eau sanitaire
N : Bleu Disjoncteur + Brun Bulex Eau sanitaire
4 : Bleu Circulateur Chauffage
5 : Brun Circulateur Chauffage
6 : Prise de Terre
7 : Noir brûleur + Bleu Module RF pilotés par le Thermostat d'ambiance
8 : Noir brûleur + Brun Module RF pilotés par le Thermostat d'ambiance
9 : Brun brûleur
10 : Bleu brûleur
11 : Terre brûleur
12 : Rien.
Bon alors effectivement, il y a 2 fils qui sortent du Module RF BDR91 :
A = Brun
B = Bleu
Et donc je dois alors les brancher sur la borne 7 et 8.
Ce qui doit donc donner au Final si je comprends bien :
Circulateur Eau sanitaire + Bulex Eau Sanitaire : Bleu.
L : Brun Disjoncteur + Brun Circulateur Eau sanitaire
N : Bleu Disjoncteur + Brun Bulex Eau sanitaire
4 : Bleu Circulateur Chauffage
5 : Brun Circulateur Chauffage
6 : Prise de Terre
7 : Noir brûleur + Bleu Module RF pilotés par le Thermostat d'ambiance
8 : Noir brûleur + Brun Module RF pilotés par le Thermostat d'ambiance
9 : Brun brûleur
10 : Bleu brûleur
11 : Terre brûleur
12 : Rien.
06 avril 2017 à 23:30
Réponse 11 du forum chauffage
Remplacement circulateur par circulateur haut rendement
Je vous ai donné les renseignements d'après le schéma, pour le brûleur, je n'ai aucune donnée, où était raccordé votre ancien thermostat ?
07 avril 2017 à 00:53
Réponse 12 du forum chauffage
Remplacement circulateur par circulateur haut rendement
Bonjour,
Le module RF est mis à la place de l'ancien Thermostat connecté par les 2 mêmes câbles AB
Concernant le brûleur, il s'agit d'un brûleur Van Marcke - GL
Et les autres câbles électriques était branchés comme ceci :
A et B câbles venant du module RF piloté par le thermostat d'ambiance
Circulateur Chauffage + Module RF du thermostat d'ambiance (B) : Bleu
Circulateur Eau sanitaire + Bulex Eau Sanitaire : Bleu.
L : Brun Disjoncteur + Brun Circulateur Eau sanitaire
N : Bleu Disjoncteur + Brun Bulex Eau sanitaire
4 : Brun Module RF du thermostat d'ambiance (A)
5 : Brun Circulateur Chauffage
6 : Prise de Terre
7 : Noir brûleur
8 : Noir brûleur
9 : Brun brûleur
10 : Bleu brûleur
11 : Terre brûleur
12 : Rien.
Le module RF est mis à la place de l'ancien Thermostat connecté par les 2 mêmes câbles AB
Concernant le brûleur, il s'agit d'un brûleur Van Marcke - GL
Et les autres câbles électriques était branchés comme ceci :
A et B câbles venant du module RF piloté par le thermostat d'ambiance
Circulateur Chauffage + Module RF du thermostat d'ambiance (B) : Bleu
Circulateur Eau sanitaire + Bulex Eau Sanitaire : Bleu.
L : Brun Disjoncteur + Brun Circulateur Eau sanitaire
N : Bleu Disjoncteur + Brun Bulex Eau sanitaire
4 : Brun Module RF du thermostat d'ambiance (A)
5 : Brun Circulateur Chauffage
6 : Prise de Terre
7 : Noir brûleur
8 : Noir brûleur
9 : Brun brûleur
10 : Bleu brûleur
11 : Terre brûleur
12 : Rien.
07 avril 2017 à 09:57
Réponse 13 du forum chauffage
Remplacement circulateur par circulateur haut rendement
Et je pense que le T1 et T2 du brûleur sont branchés sur le 7 et le 8.
07 avril 2017 à 12:00
Réponse 14 du forum chauffage
Remplacement circulateur par circulateur haut rendement
Bonjour.
Je ne vois vraiment pas ce que fait le brûleur sur les bornes 7 et 8 qui devraient être libres, dans ce cas, ne bougez plus à rien si cela fonctionne.
Je ne vois vraiment pas ce que fait le brûleur sur les bornes 7 et 8 qui devraient être libres, dans ce cas, ne bougez plus à rien si cela fonctionne.
07 avril 2017 à 21:48