Problème brûleur à mazout s'arrête
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
18665
Question Forum Chauffage : Problème brûleur à mazout s'arrête
Bonjour.
Après une période de chauffe plus ou moins longue selon la température souhaitée le brûleur s'arrête.
Après utilisation de l'eau chaude il démarre à nouveau mais reste en préchauffage, sans flamme, et ne se met pas en sécurité.
Je dois alors arrêter la chaudière.
Même problème si je tente de le relancer en demandant une température plus élevée.
La lumière orange d'alerte ne s'allume pas sur le petit boitier noir (quel en est le nom ?).
Je suis très inquiet.
Que faut-il remplacer ?
Merci.
Après une période de chauffe plus ou moins longue selon la température souhaitée le brûleur s'arrête.
Après utilisation de l'eau chaude il démarre à nouveau mais reste en préchauffage, sans flamme, et ne se met pas en sécurité.
Je dois alors arrêter la chaudière.
Même problème si je tente de le relancer en demandant une température plus élevée.
La lumière orange d'alerte ne s'allume pas sur le petit boitier noir (quel en est le nom ?).
Je suis très inquiet.
Que faut-il remplacer ?
Merci.
31 mars 2017 à 11:42
Réponse 1 Du Forum Chauffage
Problème brûleur à mazout s'arrête
Bonjour.
Qu'est-ce que vous appelez "reste en préchauffage" ?
Qu'est-ce que vous appelez "reste en préchauffage" ?
31 mars 2017 à 15:21
Réponse 2 Du Forum Chauffage
Problème brûleur à mazout s'arrête
Bonsoir,
Si votre brûleur ne se met pas en service (mauvaise arrivée de fuel, électro de défectueuse, gicleur bouché) ou sonde UV, mais dans ces cas votre boitier de Contrôle devrait se mettre en défaut, salutations.
Si votre brûleur ne se met pas en service (mauvaise arrivée de fuel, électro de défectueuse, gicleur bouché) ou sonde UV, mais dans ces cas votre boitier de Contrôle devrait se mettre en défaut, salutations.

31 mars 2017 à 20:04
Réponse 3 Du Forum Chauffage
Problème brûleur à mazout s'arrête
Bonjour et merci pour vos aides.
Le problème a évolué.
Le brûleur se déclenche à la demande.
10 secondes environ de bruit de soufflerie puis allumage de la flamme ( bruit différent, plus intense,accompagné parfois de sifflements!).
Cela ne dure que quelques secondes( entre 10 et 30).
La flamme s'éteint alors mais le gicleur continue à souffler.
Au bout de 10 secondes la flamme revient puis assez rapidement s'éteint à nouveau, et ainsi de suite jusqu'à ce que la température demandée soit atteinte.
Le gicleur est OK, je suis en fond de cuve pour le mazout.
J'attends une livraison lundi.
Le problème a évolué.
Le brûleur se déclenche à la demande.
10 secondes environ de bruit de soufflerie puis allumage de la flamme ( bruit différent, plus intense,accompagné parfois de sifflements!).
Cela ne dure que quelques secondes( entre 10 et 30).
La flamme s'éteint alors mais le gicleur continue à souffler.
Au bout de 10 secondes la flamme revient puis assez rapidement s'éteint à nouveau, et ainsi de suite jusqu'à ce que la température demandée soit atteinte.
Le gicleur est OK, je suis en fond de cuve pour le mazout.
J'attends une livraison lundi.
02 avril 2017 à 10:06
Réponse 4 Du Forum Chauffage
Problème brûleur à mazout s'arrête
Bonsoir, et bien voila votre problème un fond de cuve, ne plus attendre pas très bien pour le matériel, salutation.
02 avril 2017 à 18:34