Bonjour.

Après une période de chauffe plus ou moins longue selon la température souhaitée le brûleur s'arrête.
Après utilisation de l'eau chaude il démarre à nouveau mais reste en préchauffage, sans flamme, et ne se met pas en sécurité.
Je dois alors arrêter la chaudière.
Même problème si je tente de le relancer en demandant une température plus élevée.
La lumière orange d'alerte ne s'allume pas sur le petit boitier noir (quel en est le nom ?).
Je suis très inquiet.
Que faut-il remplacer ?
Merci.
31 mars 2017 à 11:42
Réponse 1 Du Forum Chauffage

Problème brûleur à mazout s'arrête

lenoir
Membre inscrit
lenoir
350 messages
Bonjour.
Qu'est-ce que vous appelez "reste en préchauffage" ?
31 mars 2017 à 15:21
Réponse 2 Du Forum Chauffage

Problème brûleur à mazout s'arrête

biondo
Membre inscrit
biondo
153 messages
Bonsoir,
Si votre brûleur ne se met pas en service (mauvaise arrivée de fuel, électro de défectueuse, gicleur bouché) ou sonde UV, mais dans ces cas votre boitier de Contrôle devrait se mettre en défaut, salutations. shocked
31 mars 2017 à 20:04
Réponse 3 Du Forum Chauffage

Problème brûleur à mazout s'arrête

Gilou83
Membre inscrit
Gilou83
4 messages
Bonjour et merci pour vos aides.

Le problème a évolué.
Le brûleur se déclenche à la demande.
10 secondes environ de bruit de soufflerie puis allumage de la flamme ( bruit différent, plus intense,accompagné parfois de sifflements!).
Cela ne dure que quelques secondes( entre 10 et 30).
La flamme s'éteint alors mais le gicleur continue à souffler.
Au bout de 10 secondes la flamme revient puis assez rapidement s'éteint à nouveau, et ainsi de suite jusqu'à ce que la température demandée soit atteinte.
Le gicleur est OK, je suis en fond de cuve pour le mazout.
J'attends une livraison lundi.
02 avril 2017 à 10:06
Réponse 4 Du Forum Chauffage

Problème brûleur à mazout s'arrête

biondo
Membre inscrit
biondo
153 messages
Bonsoir, et bien voila votre problème un fond de cuve, ne plus attendre pas très bien pour le matériel, salutation.
02 avril 2017 à 18:34
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème brûleur Riello Gulliver RG1 fonctionne et s’arrête après 1 ou 2 jours
    N°17113 : Bonjour à tous, J'ai une chaudière mazout Viessmann accompagnée d'un brûleur Riello Gulliver RG1 RK depuis 2002. Depuis un mois, mon brûleur se met de temps à autre à l'arrêt (voyant rouge allumé) avec erreur 1D1 au...
  • 2. Panne chaudière Ariston genus 23 problème brûleur ne s'arrête plus
    N°7500 : Ma chaudière ARISTON GENUS 23 MI ne fonctionne plus et les techniciens n'arrivent pas à identifier la panne. Dés qu'on l'allume, le brûleur ne veut plus s'arrêter après son déclenchement puis, 10 secondes après tous...
  • 3. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
    N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
  • 4. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 5. Problème allumage avec un poêle à pétrole
    N°876 : Bonjour. Mon poêle à pétrole Inverter 6003c ne s'allume pas correctement en mode automatique, il affiche le code e04. Après avoir consulté la notice, je l'ai vidangé, puis j'ai nettoyé le filtre, j'ai aussi changé de...
  • 6. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
  • 7. Chaudière s'arrête ne redémarre plus
    N°165 : Bonjour à tous, J'ai un problème depuis que j'ai mis ma chaudière au fuel (cuve pleine) en route pour cet hiver, alors qu'elle fonctionnait normalement l'hiver dernier. Quand je la démarre, elle fonctionne normalement jusqu'à...
  • 8. Brûleur Elco 3000 ne s'arrête pas
    N°15796 : Bonjour, J'ai un brûleur Elco 3000 que j'ai adapté sur ma chaudière, il fonctionne très bien mais il ne s’arrête pas de lui-même, obligation de l’arrêter manuellement. Si quelqu'un a une idée merci de répondre.
  • 9. Problème brûleur fioul Autobel démarre puis s'arrête
    N°13974 : Bonjour, j'ai un souci avec mon brûleur fioul Autobel, depuis quelques temps le brûleur démarre puis s'arrête 5 secondes et redémarre et cela 2 fois de suite avant de marcher normalement. Merci de votre aide.
  • 10. Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
    N°5429 : Je recherche toujours un chauffagiste qualifié pour maintenance chaudière à condensation GEMINOX THRI pour banlieue Bordeaux. Ensuite, depuis quelques mois il arrivait parfois lorsque la mise en chauffe "eau sanitaire" se...
>>> Résultats suivants pour : Problème brûleur à mazout s'arrête >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
echelle acces chemineebricovideocommerciale en chauffagemanometre forum chauffage



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite