FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Problème puissance chauffage chaudière Idéal Standard

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


18659

Question Forum Chauffage : Problème puissance chauffage chaudière Idéal Standard

jedes
Membre inscrit
jedes
6 messages
Bonjour.

Quelqu’un peut-il me renseigner sur ce problème, j'ai ma chaudière Idéal Standard luna3/zenis3 max 2.24FF qui fonctionne très bien en mode sanitaire.
Mais en chauffage la puissance de la flamme ne monte qu'au 1er trait sur les trois ce qui correspond à une petite flamme (contrôle avec le module Dims 28 1 trait=>25%<50%.2 traits >50%<75% 3 traits >75%<100%).
Ce qui fait que la température est très longue à monter surtout par grand froid.
Merci.
29 mars 2017 à 08:47
Conseils forum 1 Dépannage chaudière

Problème puissance chauffage chaudière Idéal Standard

lenoir
Membre inscrit
lenoir
350 messages
Bonjour.
Il y a un réglage été / hiver, sur quelle position l'avez-vous réglé ?
29 mars 2017 à 13:05
Conseils forum 2 Dépannage chaudière

Problème puissance chauffage chaudière Idéal Standard

jedes
Membre inscrit
jedes
6 messages
Bonjour.
Oui bien en hiver.
29 mars 2017 à 13:20
Conseils forum 3 Dépannage chaudière

Problème puissance chauffage chaudière Idéal Standard

lenoir
Membre inscrit
lenoir
350 messages
Votre chaudière comprend de nombreux réglages :
Vérifier les Touches économie : NON.
Sélection du mode fonctionnement (manuel / automatique) mettre sur automatique.
Mode fonctionnent à température réduite, NON.
29 mars 2017 à 18:49
Conseils forum 4 Dépannage chaudière

Problème puissance chauffage chaudière Idéal Standard

jedes
Membre inscrit
jedes
6 messages
Bonjour.
Merci pour votre réponse.
Je suis bien en mode auto de plus j'ai un thermostat Netatmo réglable à distance.
Par contre je ne sais pas comment trouver le mode fonctionnement température réduite.
30 mars 2017 à 08:47
Conseils forum 5 Dépannage chaudière

Problème puissance chauffage chaudière Idéal Standard

lenoir
Membre inscrit
lenoir
350 messages
Pour les réglages, voici des indications, si cela ne fonctionne pas, il pourrait s'agir d'un problème de sonde ou de carte.

notice chaudiere murale max 2.24 ff.pdf
30 mars 2017 à 14:35
Conseils forum 6 Dépannage chaudière

Problème puissance chauffage chaudière Idéal Standard

jedes
Membre inscrit
jedes
6 messages
Bonjour.
Encore merci pour vos réponses, donc la carte je vois bien où elle se trouve mais pour la sonde par rapport au schéma de la chaudière quelle N° a-t-elle ?
Cordialement.
31 mars 2017 à 08:20
Conseils forum 7 Dépannage chaudière

Problème puissance chauffage chaudière Idéal Standard

lenoir
Membre inscrit
lenoir
350 messages
Bonjour.
N° : 13 déconnectez et prendre la mesure avec un multimètre calibre K ohms, vérifier si elle est bien en contact avec le tuyau (oxydation).
31 mars 2017 à 14:49
Conseils forum 8 Dépannage chaudière

Problème puissance chauffage chaudière Idéal Standard

jedes
Membre inscrit
jedes
6 messages
Re.
Sur le multimètre j'ai plusieurs positions K 2-20-200-2000
Sur laquelle je dois me mettre et je peux le faire chaudière à chaud ou en arrêt ?
31 mars 2017 à 15:25
Conseils forum 9 Dépannage chaudière

Problème puissance chauffage chaudière Idéal Standard

lenoir
Membre inscrit
lenoir
350 messages
Mettez le calibre sur 200 pour commencer et descendre à 20 si nécessaire.
Une mesure à froid et à chaud serait plus indicatrice du bon fonctionnement de la sonde.
Pour la mesure à chaud, vous pouvez tremper la sonde dans de l'eau très chaude.
Attention, débranchez votre chaudière pour effectuer ces tests.
31 mars 2017 à 16:04
Conseils forum 10 Dépannage chaudière

Problème puissance chauffage chaudière Idéal Standard

jedes
Membre inscrit
jedes
6 messages
Re re,
Bon la sonde est apparemment bonne mais effectivement très oxydée sur la fixation au tuyau.
J'ai nettoyé et essayé, pour le moment cela fonctionne mais je crois que je vais investir dans une sonde neuve pour être tranquille
et encore merci.
Cordialement.
31 mars 2017 à 17:42
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Problème puissance chauffage chaudière Idéal Standard >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite