Bonjour.
Quelqu’un peut-il me renseigner sur ce problème, j'ai ma chaudière Idéal Standard luna3/zenis3 max 2.24FF qui fonctionne très bien en mode sanitaire.
Mais en chauffage la puissance de la flamme ne monte qu'au 1er trait sur les trois ce qui correspond à une petite flamme (contrôle avec le module Dims 28 1 trait=>25%<50%.2 traits >50%<75% 3 traits >75%<100%).
Ce qui fait que la température est très longue à monter surtout par grand froid.
Merci.
Quelqu’un peut-il me renseigner sur ce problème, j'ai ma chaudière Idéal Standard luna3/zenis3 max 2.24FF qui fonctionne très bien en mode sanitaire.
Mais en chauffage la puissance de la flamme ne monte qu'au 1er trait sur les trois ce qui correspond à une petite flamme (contrôle avec le module Dims 28 1 trait=>25%<50%.2 traits >50%<75% 3 traits >75%<100%).
Ce qui fait que la température est très longue à monter surtout par grand froid.
Merci.
29 mars 2017 à 08:47
Conseils forum 1 Dépannage chaudière
Problème puissance chauffage chaudière Idéal Standard
Bonjour.
Il y a un réglage été / hiver, sur quelle position l'avez-vous réglé ?
Il y a un réglage été / hiver, sur quelle position l'avez-vous réglé ?
29 mars 2017 à 13:05
Conseils forum 2 Dépannage chaudière
Problème puissance chauffage chaudière Idéal Standard
Bonjour.
Oui bien en hiver.
Oui bien en hiver.
29 mars 2017 à 13:20
Conseils forum 3 Dépannage chaudière
Problème puissance chauffage chaudière Idéal Standard
Votre chaudière comprend de nombreux réglages :
Vérifier les Touches économie : NON.
Sélection du mode fonctionnement (manuel / automatique) mettre sur automatique.
Mode fonctionnent à température réduite, NON.
Vérifier les Touches économie : NON.
Sélection du mode fonctionnement (manuel / automatique) mettre sur automatique.
Mode fonctionnent à température réduite, NON.
29 mars 2017 à 18:49
Conseils forum 4 Dépannage chaudière
Problème puissance chauffage chaudière Idéal Standard
Bonjour.
Merci pour votre réponse.
Je suis bien en mode auto de plus j'ai un thermostat Netatmo réglable à distance.
Par contre je ne sais pas comment trouver le mode fonctionnement température réduite.
Merci pour votre réponse.
Je suis bien en mode auto de plus j'ai un thermostat Netatmo réglable à distance.
Par contre je ne sais pas comment trouver le mode fonctionnement température réduite.
30 mars 2017 à 08:47
Conseils forum 5 Dépannage chaudière
Problème puissance chauffage chaudière Idéal Standard
Pour les réglages, voici des indications, si cela ne fonctionne pas, il pourrait s'agir d'un problème de sonde ou de carte.
notice chaudiere murale max 2.24 ff.pdf
notice chaudiere murale max 2.24 ff.pdf
30 mars 2017 à 14:35
Conseils forum 6 Dépannage chaudière
Problème puissance chauffage chaudière Idéal Standard
Bonjour.
Encore merci pour vos réponses, donc la carte je vois bien où elle se trouve mais pour la sonde par rapport au schéma de la chaudière quelle N° a-t-elle ?
Cordialement.
Encore merci pour vos réponses, donc la carte je vois bien où elle se trouve mais pour la sonde par rapport au schéma de la chaudière quelle N° a-t-elle ?
Cordialement.
31 mars 2017 à 08:20
Conseils forum 7 Dépannage chaudière
Problème puissance chauffage chaudière Idéal Standard
Bonjour.
N° : 13 déconnectez et prendre la mesure avec un multimètre calibre K ohms, vérifier si elle est bien en contact avec le tuyau (oxydation).
N° : 13 déconnectez et prendre la mesure avec un multimètre calibre K ohms, vérifier si elle est bien en contact avec le tuyau (oxydation).
31 mars 2017 à 14:49
Conseils forum 8 Dépannage chaudière
Problème puissance chauffage chaudière Idéal Standard
Re.
Sur le multimètre j'ai plusieurs positions K 2-20-200-2000
Sur laquelle je dois me mettre et je peux le faire chaudière à chaud ou en arrêt ?
Sur le multimètre j'ai plusieurs positions K 2-20-200-2000
Sur laquelle je dois me mettre et je peux le faire chaudière à chaud ou en arrêt ?
31 mars 2017 à 15:25
Conseils forum 9 Dépannage chaudière
Problème puissance chauffage chaudière Idéal Standard
Mettez le calibre sur 200 pour commencer et descendre à 20 si nécessaire.
Une mesure à froid et à chaud serait plus indicatrice du bon fonctionnement de la sonde.
Pour la mesure à chaud, vous pouvez tremper la sonde dans de l'eau très chaude.
Attention, débranchez votre chaudière pour effectuer ces tests.
Une mesure à froid et à chaud serait plus indicatrice du bon fonctionnement de la sonde.
Pour la mesure à chaud, vous pouvez tremper la sonde dans de l'eau très chaude.
Attention, débranchez votre chaudière pour effectuer ces tests.
31 mars 2017 à 16:04
Conseils forum 10 Dépannage chaudière
Problème puissance chauffage chaudière Idéal Standard
Re re,
Bon la sonde est apparemment bonne mais effectivement très oxydée sur la fixation au tuyau.
J'ai nettoyé et essayé, pour le moment cela fonctionne mais je crois que je vais investir dans une sonde neuve pour être tranquille
et encore merci.
Cordialement.
Bon la sonde est apparemment bonne mais effectivement très oxydée sur la fixation au tuyau.
J'ai nettoyé et essayé, pour le moment cela fonctionne mais je crois que je vais investir dans une sonde neuve pour être tranquille
et encore merci.
Cordialement.
31 mars 2017 à 17:42
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Code erreur E160 chaudière Ideal Standard
- N°19247 : Bonjour, Depuis 3 semaines, je rencontre des problèmes avec ma chaudière à condensation. Historique : Notre chaudière a été installée en 2006, c'est Idéal Standard Duo 3.33 FF HTE, elle est entretenue tous les ans....
- 2. Problème thermostat Netatmo sur vieille chaudière Ideal Standard
- N°22442 : Bonjour. Je viens d'emménager dans une vieille maison qui est équipée d'une chaudière Ideal Standard Geodis Gaz 24 kW modèle Gbi /Gbvi. Il y a le thermostat d'origine au mur (qui peut être clipsé sur sa chaudière, mais...
- 3. Problème chaudière Ideal Standard 1.28 HTE neuve ne démarre pas
- N°16240 : Bonjour. J'ai remplacé ma chaudière moi-même, une Ideal Standard 1.28 HTE au propane. Elle m'indique erreur E133 pas de gaz. Pouvez-vous m'aiguiller sur la panne ? Merci.
- 4. Problème mise en sécurité chaudière à condensation Ideal Standard
- N°15457 : Bonjour, J'ai une chaudière à condensation Ideal Standard zenis 1.28 ff hte de 2007. Depuis 15 jours, elle se met en sécurité et indique le code E128. Elle repart en faisant un reset. Au début, elle le faisait 1 à 2 fois...
- 5. Chaudière gaz Ideal Standard perte régulière de l'heure
- N°20578 : Bonjour. Ma chaudière Ideal Standard DUO 3.33 FF HTE perd régulièrement l'heure sur l'afficheur. La production d'eau chaude fonctionne correctement mais la programmation du chauffage se retrouve décalée. Il me suffit de...
- 6. Problème eau chaude sanitaire chaudière Idéal Standard Zénis 2.24 CF
- N°20847 : Bonjour. Chaudière Idéal Standard Zénis 2.24 CF. La fonction chauffage fonctionne parfaitement mais l'eau sanitaire démarre bien chaude (env 60°) puis baisse rapidement (en 1 à 2 minutes) jusqu'à devenir tiède (env 20°)...
- 7. Panne chaudière Créatis 1101/32 SE B Idéal Standard recherche notice
- N°13730 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison, et je n'ai pas eu la notice de ma chaudière gaz + production eau chaude. Je recherche la notice d'utilisation maintenance c'est une chaudière Creatis 1101/32 SE B de 2001. Sur le site...
- 8. Information puissance chaudière Ideal Standard LB2 N 26
- N°15625 : Bonjour à tous, Je suis à la recherche de renseignements sur la chaudière Idéal Standard LB2 n°26. Je suppose qu'elle fait 26 kW, quelqu'un pourrait-il me confirmer la puissance. Je n'ai rien trouvé comme...
- 9. Erreur E03 chaudière Idéal Standard
- N°19185 : Bonjour J’ai une erreur E03 sur ma chaudière (Idéal Standard zénis ST duo 3.24 CF basse température). Je l’ai plusieurs fois par jour, je suis donc obligé de faire un reset à chaque fois. Il y a quelques semaines...
- 10. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite