Bonsoir,
J'ai le régulateur de ma chaudière fioul Saint-Roch qui est HS.
Pièces d'origine indisponibles, pièce compatible en commande.
J'ai branché le brûleur directement à une prise 220 volts pour faire tourner un peu la chaudière sous surveillance de la température.
Mais cette après midi en voulant refaire la manip cela ne fonctionne plus, dès que je l'enclenche le courant disjoncte.
Bizarre cela fonctionner jusqu’à maintenant.
Quelle alternative puis-je utiliser pour faire fonctionner la chaudière.
Car là pas de chauffage et pas d'eau chaude.
Merci.
J'ai le régulateur de ma chaudière fioul Saint-Roch qui est HS.
Pièces d'origine indisponibles, pièce compatible en commande.
J'ai branché le brûleur directement à une prise 220 volts pour faire tourner un peu la chaudière sous surveillance de la température.
Mais cette après midi en voulant refaire la manip cela ne fonctionne plus, dès que je l'enclenche le courant disjoncte.
Bizarre cela fonctionner jusqu’à maintenant.
Quelle alternative puis-je utiliser pour faire fonctionner la chaudière.
Car là pas de chauffage et pas d'eau chaude.
Merci.
10 mars 2017 à 19:46
Conseils 1 Réparation chaudière
Dépannage chaudière fioul Saint-Roch
Bonjour
Il y a deux possibilités pour que les fusibles disjonctent, soit une fuite de courant si vous avez un différentiel, soit un court-circuit dans le système électrique ou électronique de la chaudière.
C'est la première chose à déterminer.
Il y a deux possibilités pour que les fusibles disjonctent, soit une fuite de courant si vous avez un différentiel, soit un court-circuit dans le système électrique ou électronique de la chaudière.
C'est la première chose à déterminer.
10 mars 2017 à 23:04
Conseils 2 Réparation chaudière
Dépannage chaudière fioul Saint-Roch
Bonjour,
Voilà on vient de changer l'aquastat, et le régulateur.
Mais le problème reste le même à la mise en route du brûleur le courant saute.
Donc demain dernier test avec un nouveau brûleur.
Voilà on vient de changer l'aquastat, et le régulateur.
Mais le problème reste le même à la mise en route du brûleur le courant saute.
Donc demain dernier test avec un nouveau brûleur.
20 mars 2017 à 17:12
Conseils 3 Réparation chaudière
Dépannage chaudière fioul Saint-Roch
Bonjour
Ce n'est plus du dépannage, c'est de la loterie !
Avant de remplacer quoi que ce soit, on fait des mesures pour trouver la cause, acheter un multimètre et apprenez à vous en servir, vous y gagnerez pas mal d'argent, il y a des personnes compétentes pour vous aider sur ce forum.
Ce n'est plus du dépannage, c'est de la loterie !
Avant de remplacer quoi que ce soit, on fait des mesures pour trouver la cause, acheter un multimètre et apprenez à vous en servir, vous y gagnerez pas mal d'argent, il y a des personnes compétentes pour vous aider sur ce forum.
20 mars 2017 à 17:55
Conseils 4 Réparation chaudière
Invité

Dépannage chaudière fioul Saint-Roch
Invité

Bonjour.
Je sais que cela fait un an que la question a été posée mais j'ai eu le même souci.
C'était simplement l’électrovanne du brûleur qui était HS et se mettait en court-circuit, faisant sauter le courant de toute la maison.
Remplacée pour 30 euros...
Je sais que cela fait un an que la question a été posée mais j'ai eu le même souci.
C'était simplement l’électrovanne du brûleur qui était HS et se mettait en court-circuit, faisant sauter le courant de toute la maison.
Remplacée pour 30 euros...
24 mai 2018 à 07:56
Conseils 5 Réparation chaudière
Dépannage chaudière fioul Saint-Roch
Merci pour votre réponse, elle peut aider d'autre personne qui comme djonetwo a dû subir l’incompétence de son chauffagiste.
24 mai 2018 à 21:10