Problème bruits d'explosion chaudière De Dietrich
Actuellement
24 606
questions dans le
forum chauffage
18664
Question Forum Chauffage : Problème bruits d'explosion chaudière De Dietrich
Bonjour,
Notre chaudière DE DIETRICH MCR 24 PLUS a été installée le 06/12/2016.
Elle a fonctionné correctement 2 mois et depuis code E005 et parfois E004 de plus en plus fréquents (nous sommes ravis quand elle tient 2 jours sans erreur).
Des bruits "d'explosion" sont parfois perceptibles au niveau du conduit de cheminée et lorsqu'elle est en erreur il faut parfois effectuer 5 reset avant qu'elle redémarre.
Nous attendons la visite de l'installateur.
Quelles pièces doit-il changer en priorité ?
Cordialement.
Notre chaudière DE DIETRICH MCR 24 PLUS a été installée le 06/12/2016.
Elle a fonctionné correctement 2 mois et depuis code E005 et parfois E004 de plus en plus fréquents (nous sommes ravis quand elle tient 2 jours sans erreur).
Des bruits "d'explosion" sont parfois perceptibles au niveau du conduit de cheminée et lorsqu'elle est en erreur il faut parfois effectuer 5 reset avant qu'elle redémarre.
Nous attendons la visite de l'installateur.
Quelles pièces doit-il changer en priorité ?
Cordialement.
30 mars 2017 à 22:28
Réponse 1 du forum chauffage
Problème bruits d'explosion chaudière De Dietrich
Bonjour à toutes et à tous.
Message d'un modérateur du forum chauffage.
Concernant les problèmes de bruits d'explosion sur les chaudières De Dietrich, les liens ci-dessous regroupent beaucoup de réponses qui pourraient vous intéresser :
Problème explosion chaudière De Dietrich
Problème Explosion Chaudière De Dietrich
Message d'un modérateur du forum chauffage.
Concernant les problèmes de bruits d'explosion sur les chaudières De Dietrich, les liens ci-dessous regroupent beaucoup de réponses qui pourraient vous intéresser :
Problème explosion chaudière De Dietrich
Problème Explosion Chaudière De Dietrich
30 mars 2017 à 23:39
Réponse 2 du forum chauffage
Problème bruits d'explosion chaudière De Dietrich
Bonjour.
Code E005, ionisation
Code E004 arrivée gaz
Vérifiez en premier, l'évacuation des condensats, c'est la seule chose que vous pouvez faire, nettoyez si c'est sale.
Bon courage avec cette chaudière.
Code E005, ionisation
Code E004 arrivée gaz
Vérifiez en premier, l'évacuation des condensats, c'est la seule chose que vous pouvez faire, nettoyez si c'est sale.
Bon courage avec cette chaudière.
31 mars 2017 à 01:28
Réponse 3 du forum chauffage
Problème bruits d'explosion chaudière De Dietrich
Bonjour et merci pour ces infos.
Le technicien est passé cet AM, c'est mon époux qui l'a reçu, je n'ai donc pas pu lui donner tous les détails de ce que j'ai pu constater, notamment en ce qui concerne l'erreur E004 et l'arrivée de gaz.
Sa conclusion a été la suivante :
"il s'agit d'un problème avec le tubage de la cheminée".
Il vient lundi matin vérifier le tubage (en haut de la cheminée).
Je pense, de mon côté, que le tubage a peut-être un problème, mais ce n'est pas le seul ! donc affaire à suivre !!!!
Cordialement.
Le technicien est passé cet AM, c'est mon époux qui l'a reçu, je n'ai donc pas pu lui donner tous les détails de ce que j'ai pu constater, notamment en ce qui concerne l'erreur E004 et l'arrivée de gaz.
Sa conclusion a été la suivante :
"il s'agit d'un problème avec le tubage de la cheminée".
Il vient lundi matin vérifier le tubage (en haut de la cheminée).
Je pense, de mon côté, que le tubage a peut-être un problème, mais ce n'est pas le seul ! donc affaire à suivre !!!!
Cordialement.
31 mars 2017 à 19:41
Réponse 4 du forum chauffage
Problème bruits d'explosion chaudière De Dietrich
Merci pour le retour, c'est peut-être une cause pour E004, il faut faire des mesures de CO², mais il y a d'autres problèmes.
J'espère me tromper, mais....
J'espère me tromper, mais....
31 mars 2017 à 20:17
Réponse 5 du forum chauffage
Problème bruits d'explosion chaudière De Dietrich
Bonjour,
Le problème venait, a priori, de l'adaptateur air/fumée, installé sur la sortie cheminée existante sur le toit, qui s'était déboité (à cause de l'humidification du joint) ; d'après les techniciens, ce problème serait assez fréquent avec les nouveaux kits livrés et, du coup, ils ont dû rajouter une pièce pour le maintenir et éviter que le problème ne se reproduise.
En tout cas, pas de nouvelle coupure pour l'instant !
NB : je ne suis pas du métier, donc je ne suis pas sûre que mes explications soient très claires.
Cordialement.
Le problème venait, a priori, de l'adaptateur air/fumée, installé sur la sortie cheminée existante sur le toit, qui s'était déboité (à cause de l'humidification du joint) ; d'après les techniciens, ce problème serait assez fréquent avec les nouveaux kits livrés et, du coup, ils ont dû rajouter une pièce pour le maintenir et éviter que le problème ne se reproduise.
En tout cas, pas de nouvelle coupure pour l'instant !
NB : je ne suis pas du métier, donc je ne suis pas sûre que mes explications soient très claires.
Cordialement.
07 avril 2017 à 19:24
Réponse 6 du forum chauffage
Problème bruits d'explosion chaudière De Dietrich
Bonjour
Merci pour le retour, les gens de métier ont compris, pas de problème.
Merci pour le retour, les gens de métier ont compris, pas de problème.
07 avril 2017 à 22:10