Problème brûleur : Question forum chauffage brûleur fioul HS ?

Gilou83
Membre inscrit
Gilou83
4 messages
Bonjour,

Mon vieux brûleur Mazeco ne fonctionne plus.
Depuis quelque temps, au démarrage il s'est normalement mis en route (environ 10 secondes de souffle probablement dû à la pompe puis apparition de la flamme bruit plus sourd).
Cependant au bout de quelques secondes la flamme s'éteint mais la pompe continue à tourner, puis après environ 10 secondes la flamme réapparaît, cela dure quelques instants et la flamme s'éteint à nouveau et ainsi de suite jusqu'à la température désirée.

Les interruptions de flamme plus éloignées il y a quelque temps se sont reproduites beaucoup moins espacées ces derniers jours et depuis hier le brûleur ne se met plus en route.
Le gicleur est neuf, le condensateur ne semble pas endommagé visuellement (comment le tester ?), le filtre est nettoyé.
Pouvez-vous me renseigner sur l'intervention à effectuer ?
Dois-je changer le brûleur (qui a très peu servi) ?
Merci pour votre aide.
14 avril 2017 à 12:13
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage

Question forum chauffage brûleur fioul HS ?

ElectronLibre
Membre inscrit
ElectronLibre
51 messages
Bonjour Gilou83

Pour le condensateur, si le moteur tourne c'est qu'il est OK.
Le fonctionnement intermittent me fait penser à un problème d'alimentation en fioul.
Vérifiez le ou les filtres, une prise d'air ou tout simplement plus de fioul dans la cuve.
Pour lever le doute, je plonge le tuyau d'arrivée au brûleur dans un bidon de 5 litres.

A+
14 avril 2017 à 14:28
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage

Question forum chauffage brûleur fioul HS ?

Gilou83
Membre inscrit
Gilou83
4 messages
Merci pour votre réponse ultra rapide.

Le brûleur ne démarre plus depuis deux jours.
J'ai fait rentrer du fioul il y a deux semaines : les filtres sont OK, le fioul arrive jusqu'au gicleur qui est neuf.
Les démarrages et arrêts de flamme, consécutifs et répétés de plus en plus, ont peut-être provoqué une autre panne.
J'ai démonté le relais pour en placer un neuf.
Aucun résultat. La tête de combustion serait-elle mal réglée (un peu de fumée noire au démarrage quand le brûleur fonctionnait).
Si je n'arrive pas à réparer.
J'envisage de remplacer le brûleur Mazeco 40Kv placé sur une chaudière SLCF de 1991.
Que pensez-vous de tout ceci ?
14 avril 2017 à 16:22
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage

Question forum chauffage brûleur fioul HS ?

lenoir
Membre inscrit
lenoir
350 messages
Bonjour
Avez-vous nettoyé le filtre qui est dans la pompe, le gicleur a-t-il été remplacé après le remplissage de la cuve ou avant ?
Vérifier la pression de la pompe.
Que fait le brûleur au démarrage, mise en sécurité ou quoi ?
Définissez bien toutes les étapes, plus on a de renseignements, mieux on saura vous aider.
La fumée noire est signe de mauvais réglages fioul/air, si la sonde ne voit plus la flamme à cause de la fumée, elle met le brûleur en sécurité.
Suivez les conseils de ElectronLibre, déconnectez les tuyaux de fioul et placez les dans un bidon, cela éliminera certaines causes.
14 avril 2017 à 18:51

Proposer une réponse à Question forum chauffage brûleur fioul HS ?



image_addAjouter nouveau fichier

Mars 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème brûleur fioul chaudière Lamborghini
    N°19083 : Bonjour, Je me permets de poster cette question et vous remercie par avance des éclairages que vous pourrez me donner - merci par avance de bien vouloir excuser la longueur de cette question mais je suis totalement perdu... Je...
  • 2. Problème goudronnage chaudière fioul Ciney DM 1322
    N°16411 : Bonjour. Nouveau venu, j'ai besoin de votre science. Sur une chaudière fonte Ciney DM 1322 de 1980 j'ai fait changer le brûleur HS par un Cuenod C4 de 1986 avec le même gicleur que l'ancien brûleur 0.5 à 60°. J'ai...
  • 3. Fuite fioul gicleur brûleur chaudière
    N°3123 : Bonjour, J'avais une fuite de fioul au niveau du gicleur de mon brûleur de marque ELCO. J'ai changé alors le gicleur et idem toujours cette fuite. J'ai essayé de placer un joint en cuivre et toujours le même résultat....
  • 4. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
    N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
  • 5. Panne avec le brûleur à fioul
    N°839 : Mon brûleur ne se déclenche pas, il n'y a pas d'étincelle alors que le gicleur est neuf.
  • 6. Problème tension électrovanne brûleur fioul
    N°21823 : Bonjour à tous. Et bonne année. J'ai un problème avec ma chaudière fioul. L'électrovanne est alimentée avec 90 volts donc le fioul n'arrive pas au gicleur. Par contre si j'allume et j'éteins plusieurs fois la...
  • 7. Problème chaudière neuve Chappée mutine évolution
    N°16555 : Bonsoir !!! Je vous expose mon cas, chaudière neuve Chappée mutine évolution 32 kW livrée le 28/12/13, fioul 1200 litres livrés le 8/01/14 (il restait 300 litres ancien propriétaire), mise en route par Savelys le 11/01,...
  • 8. Réglage brûleur fioul
    N°1471 : Bonjour, Merci de me confirmer ce qui provoque une fumée noire et un dépôt de calamine important dans le foyer d'une chaudière au sol équipée d'un brûleur au fioul. Est-ce un problème de réglage du brûleur ?
  • 9. Réglages brûleur fioul ne sont pas stables dans le temps
    N°15862 : Bonjour, J'ai une chaudière fioul Vitola biferral malgré un entretien récent (ramonage, remplacement gicleur et électrodes en avril 2012) la chaudière s'encrasse rapidement. Lundi 18 mars 2013 nouvel entretien, nouveau...
  • 10. Réglage pression fioul brûleur Chappée CFR4R
    N°22133 : Bonjour. En consultant ma doc du brûleur Chappée installé sur ma chaudière STYX DGTB 21 je m'aperçois que la pression de fioul doit être réglée à 8 bars fioul réchauffé ce qui est le cas. Il y a quelques temps un...
>>> Résultats suivants pour : Question forum chauffage brûleur fioul HS ? >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
forum chauffage electriquemanometre forum chauffagerobinet thermostatique radiateur danfosspage en travaux



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite