Question forum chauffage brûleur fioul HS ?
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
18679
Problème brûleur : Question forum chauffage brûleur fioul HS ?
Bonjour,
Mon vieux brûleur Mazeco ne fonctionne plus.
Depuis quelque temps, au démarrage il s'est normalement mis en route (environ 10 secondes de souffle probablement dû à la pompe puis apparition de la flamme bruit plus sourd).
Cependant au bout de quelques secondes la flamme s'éteint mais la pompe continue à tourner, puis après environ 10 secondes la flamme réapparaît, cela dure quelques instants et la flamme s'éteint à nouveau et ainsi de suite jusqu'à la température désirée.
Les interruptions de flamme plus éloignées il y a quelque temps se sont reproduites beaucoup moins espacées ces derniers jours et depuis hier le brûleur ne se met plus en route.
Le gicleur est neuf, le condensateur ne semble pas endommagé visuellement (comment le tester ?), le filtre est nettoyé.
Pouvez-vous me renseigner sur l'intervention à effectuer ?
Dois-je changer le brûleur (qui a très peu servi) ?
Merci pour votre aide.
Mon vieux brûleur Mazeco ne fonctionne plus.
Depuis quelque temps, au démarrage il s'est normalement mis en route (environ 10 secondes de souffle probablement dû à la pompe puis apparition de la flamme bruit plus sourd).
Cependant au bout de quelques secondes la flamme s'éteint mais la pompe continue à tourner, puis après environ 10 secondes la flamme réapparaît, cela dure quelques instants et la flamme s'éteint à nouveau et ainsi de suite jusqu'à la température désirée.
Les interruptions de flamme plus éloignées il y a quelque temps se sont reproduites beaucoup moins espacées ces derniers jours et depuis hier le brûleur ne se met plus en route.
Le gicleur est neuf, le condensateur ne semble pas endommagé visuellement (comment le tester ?), le filtre est nettoyé.
Pouvez-vous me renseigner sur l'intervention à effectuer ?
Dois-je changer le brûleur (qui a très peu servi) ?
Merci pour votre aide.
14 avril 2017 à 12:13
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Question forum chauffage brûleur fioul HS ?
Bonjour Gilou83
Pour le condensateur, si le moteur tourne c'est qu'il est OK.
Le fonctionnement intermittent me fait penser à un problème d'alimentation en fioul.
Vérifiez le ou les filtres, une prise d'air ou tout simplement plus de fioul dans la cuve.
Pour lever le doute, je plonge le tuyau d'arrivée au brûleur dans un bidon de 5 litres.
A+
Pour le condensateur, si le moteur tourne c'est qu'il est OK.
Le fonctionnement intermittent me fait penser à un problème d'alimentation en fioul.
Vérifiez le ou les filtres, une prise d'air ou tout simplement plus de fioul dans la cuve.
Pour lever le doute, je plonge le tuyau d'arrivée au brûleur dans un bidon de 5 litres.
A+
14 avril 2017 à 14:28
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Question forum chauffage brûleur fioul HS ?
Merci pour votre réponse ultra rapide.
Le brûleur ne démarre plus depuis deux jours.
J'ai fait rentrer du fioul il y a deux semaines : les filtres sont OK, le fioul arrive jusqu'au gicleur qui est neuf.
Les démarrages et arrêts de flamme, consécutifs et répétés de plus en plus, ont peut-être provoqué une autre panne.
J'ai démonté le relais pour en placer un neuf.
Aucun résultat. La tête de combustion serait-elle mal réglée (un peu de fumée noire au démarrage quand le brûleur fonctionnait).
Si je n'arrive pas à réparer.
J'envisage de remplacer le brûleur Mazeco 40Kv placé sur une chaudière SLCF de 1991.
Que pensez-vous de tout ceci ?
Le brûleur ne démarre plus depuis deux jours.
J'ai fait rentrer du fioul il y a deux semaines : les filtres sont OK, le fioul arrive jusqu'au gicleur qui est neuf.
Les démarrages et arrêts de flamme, consécutifs et répétés de plus en plus, ont peut-être provoqué une autre panne.
J'ai démonté le relais pour en placer un neuf.
Aucun résultat. La tête de combustion serait-elle mal réglée (un peu de fumée noire au démarrage quand le brûleur fonctionnait).
Si je n'arrive pas à réparer.
J'envisage de remplacer le brûleur Mazeco 40Kv placé sur une chaudière SLCF de 1991.
Que pensez-vous de tout ceci ?
14 avril 2017 à 16:22
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Question forum chauffage brûleur fioul HS ?
Bonjour
Avez-vous nettoyé le filtre qui est dans la pompe, le gicleur a-t-il été remplacé après le remplissage de la cuve ou avant ?
Vérifier la pression de la pompe.
Que fait le brûleur au démarrage, mise en sécurité ou quoi ?
Définissez bien toutes les étapes, plus on a de renseignements, mieux on saura vous aider.
La fumée noire est signe de mauvais réglages fioul/air, si la sonde ne voit plus la flamme à cause de la fumée, elle met le brûleur en sécurité.
Suivez les conseils de ElectronLibre, déconnectez les tuyaux de fioul et placez les dans un bidon, cela éliminera certaines causes.
Avez-vous nettoyé le filtre qui est dans la pompe, le gicleur a-t-il été remplacé après le remplissage de la cuve ou avant ?
Vérifier la pression de la pompe.
Que fait le brûleur au démarrage, mise en sécurité ou quoi ?
Définissez bien toutes les étapes, plus on a de renseignements, mieux on saura vous aider.
La fumée noire est signe de mauvais réglages fioul/air, si la sonde ne voit plus la flamme à cause de la fumée, elle met le brûleur en sécurité.
Suivez les conseils de ElectronLibre, déconnectez les tuyaux de fioul et placez les dans un bidon, cela éliminera certaines causes.
14 avril 2017 à 18:51