Remplissage circuit impossible chaudière ELM mégalia
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
18669
Question Forum Chauffage : Remplissage circuit impossible chaudière ELM mégalia
Bonjour.
A froid, le manomètre affiche une pression de 0,5 bars ; je veux réajuster cette pression à 1 bar, j'ouvre la vanne à l'arrière droit comme je faisais auparavant mais, rien ne se passe, je n'entends pas l'eau arriver dans le circuit, comme si le robinet était inopérant ?
Pouvez-vous m'aider ?
Merci.
A froid, le manomètre affiche une pression de 0,5 bars ; je veux réajuster cette pression à 1 bar, j'ouvre la vanne à l'arrière droit comme je faisais auparavant mais, rien ne se passe, je n'entends pas l'eau arriver dans le circuit, comme si le robinet était inopérant ?
Pouvez-vous m'aider ?
Merci.
02 avril 2017 à 16:23
Réponse 1 du forum chauffage
Remplissage circuit impossible chaudière ELM mégalia
Pour revenir à ma question, je pense que ça pourrait venir du disconnecteur qui est bloqué ?
Mais, je ne suis pas certain. Est-ce que cet accessoire se démonte ou se nettoie pour réparation ?
Merci.
Mais, je ne suis pas certain. Est-ce que cet accessoire se démonte ou se nettoie pour réparation ?
Merci.
02 avril 2017 à 17:36
Réponse 2 du forum chauffage
Remplissage circuit impossible chaudière ELM mégalia
Si le montage est bien réalisé, il y a deux vannes à ouvrir.
Une photo du montage pourrait aider.
Une photo du montage pourrait aider.
02 avril 2017 à 17:56
Réponse 3 du forum chauffage
Remplissage circuit impossible chaudière ELM mégalia
Bonjour.
Ce n'est pas un nouveau montage !! ça fonctionne bien depuis 5 ans ! il y a juste la pression que je veux augmenter et, le robinet semble ne pas ouvrir.
Les vannes sont ouvertes. Je n'ai rien touché.
Merci.
Ce n'est pas un nouveau montage !! ça fonctionne bien depuis 5 ans ! il y a juste la pression que je veux augmenter et, le robinet semble ne pas ouvrir.
Les vannes sont ouvertes. Je n'ai rien touché.
Merci.
02 avril 2017 à 20:17
Réponse 4 du forum chauffage
Invité

Remplissage circuit impossible chaudière ELM mégalia
Invité

Bonjour,
J'ignore si c'est le cas, mais quand il s'agit d'un robinet (est-ce le cas ?...), il arrive que le clapet reste collé, et que l'eau ne puisse pas passer.
Dans ce cas on peut essayer, si un mitigeur se trouve à proximité (mitigeur d'évier par exemple), d'ouvrir ce mitigeur et de le refermer de manière aussi brutale que possible. Il arrive que ce "pseudo coup de bélier" décolle le clapet.
Je ne sais pas si ça marchera dans votre cas mais ça ne coûte rien d'essayer.
Bonne chance.
GC
J'ignore si c'est le cas, mais quand il s'agit d'un robinet (est-ce le cas ?...), il arrive que le clapet reste collé, et que l'eau ne puisse pas passer.
Dans ce cas on peut essayer, si un mitigeur se trouve à proximité (mitigeur d'évier par exemple), d'ouvrir ce mitigeur et de le refermer de manière aussi brutale que possible. Il arrive que ce "pseudo coup de bélier" décolle le clapet.
Je ne sais pas si ça marchera dans votre cas mais ça ne coûte rien d'essayer.
Bonne chance.
GC
03 avril 2017 à 08:36
Réponse 5 du forum chauffage
Remplissage circuit impossible chaudière ELM mégalia
Bonjour.
Avant de démonter disconnecteur ou mano de pression circuit, j'ai pensé à vérifier le vase d'expansion ; j'ai enlevé le bouchon en partie supérieure du vase et, j'ai appuyé sur la valve de gonflage ; il sort de l'eau !! je pense que ce doit être la membrane à l'intérieur du vase qui est poreuse ? Je ne devrais avoir de l'air à ce niveau de valve ?
Qu'en pensez-vous ?
Situé là où il est, pour remplacer le vase, il faut carrément déposer la chaudière ou je me trompe ?
Merci et bonne soirée.
Merci pour vos réponses.
Avant de démonter disconnecteur ou mano de pression circuit, j'ai pensé à vérifier le vase d'expansion ; j'ai enlevé le bouchon en partie supérieure du vase et, j'ai appuyé sur la valve de gonflage ; il sort de l'eau !! je pense que ce doit être la membrane à l'intérieur du vase qui est poreuse ? Je ne devrais avoir de l'air à ce niveau de valve ?
Qu'en pensez-vous ?
Situé là où il est, pour remplacer le vase, il faut carrément déposer la chaudière ou je me trompe ?
Merci et bonne soirée.
Merci pour vos réponses.
07 avril 2017 à 13:36
Réponse 6 du forum chauffage
Remplissage circuit impossible chaudière ELM mégalia
Bonjour.
Effectivement le vase est mort il ne doit pas y avoir de l'eau ici.
Pour le démontage une photo serait un plus.
Effectivement le vase est mort il ne doit pas y avoir de l'eau ici.
Pour le démontage une photo serait un plus.
08 avril 2017 à 07:53
Réponse 7 du forum chauffage
Remplissage circuit impossible chaudière ELM mégalia
En fait, je ne vais pas démonter le vase ; je vais en acheter un que je placerai à l'extérieur de la chaudière, je vais débrancher la tuyauterie sous le vase en panne et, à l'aide d'une rallonge, connecter celle-ci sous le vase neuf.
Bon week-end et merci pour votre intervention.
Bon week-end et merci pour votre intervention.
08 avril 2017 à 11:01
Réponse 8 du forum chauffage
Invité

Remplissage circuit impossible chaudière ELM mégalia
Invité

Le problème est qu'un vase d'expansion, en état de marche ou pas, n'a jamais empêché l'eau d'entrer dans le circuit... 
GC

GC
09 avril 2017 à 11:44
Réponse 9 du forum chauffage
Invité

Remplissage circuit impossible chaudière ELM mégalia
Invité

Bonjour.
Un ami qui s'y connait est donc venu pour vérifier ma chaudière, on a fermé les 3 vannes dessous, vidangé le circuit chauffage, on a démonté le mano et son tuyau blindé, le mano était bouché par des petits débris ou du calcaire, le tuyau aussi.
Tout bien débouché, il a regonflé le vase d'expansion avec une pompe à vélo et, avec un mano de pression pneu voiture, regonflage du vase d'expansion.
Tout fonctionne nickel après remplissage.
Bonne journée.
Un ami qui s'y connait est donc venu pour vérifier ma chaudière, on a fermé les 3 vannes dessous, vidangé le circuit chauffage, on a démonté le mano et son tuyau blindé, le mano était bouché par des petits débris ou du calcaire, le tuyau aussi.
Tout bien débouché, il a regonflé le vase d'expansion avec une pompe à vélo et, avec un mano de pression pneu voiture, regonflage du vase d'expansion.
Tout fonctionne nickel après remplissage.
Bonne journée.
07 mai 2020 à 09:45