Bonjour à tous et toutes.
La personne qui m' a mis en route ma chaudière Frisquet hydroconfort prétend mordicus qu'il n'est pas possible de régler la températures de l'eau chaude sanitaire à l'intérieur du ballon inox 80 l de cette chaudière.
Tout ça car il existe un RTA a la sortie du ballon qui régule eau chaude a maxi 50 degré.
Oui mais moi, j'aimerais pas avoir de l'eau trop chaude au cœur même de ce ballon pour éviter l'encrassement du au calcaire .
Il me conseille l'installation d'un adoucisseur.
Quand je vois que sur d'autres marques de chaudière a condensation bien moins cher il existe un bouton de réglage manuel , je suis assez énervé contre l'installateur qui m'a vendu cette Frisquet comme une chaudière au top ...
Y a t'il un moyen de régler cela a votre avis ou suis-je condamner a claquer 2000 euros dans un adoucisseur.
Merci de vos lumières...
La personne qui m' a mis en route ma chaudière Frisquet hydroconfort prétend mordicus qu'il n'est pas possible de régler la températures de l'eau chaude sanitaire à l'intérieur du ballon inox 80 l de cette chaudière.
Tout ça car il existe un RTA a la sortie du ballon qui régule eau chaude a maxi 50 degré.
Oui mais moi, j'aimerais pas avoir de l'eau trop chaude au cœur même de ce ballon pour éviter l'encrassement du au calcaire .
Il me conseille l'installation d'un adoucisseur.
Quand je vois que sur d'autres marques de chaudière a condensation bien moins cher il existe un bouton de réglage manuel , je suis assez énervé contre l'installateur qui m'a vendu cette Frisquet comme une chaudière au top ...
Y a t'il un moyen de régler cela a votre avis ou suis-je condamner a claquer 2000 euros dans un adoucisseur.
Merci de vos lumières...
02 avril 2017 à 14:49
Réponse Forum 1
Réglage eau chaude sanitaire chaudière Frisquet hydroconfort
Bonjour.
C'est exact, sur cette chaudière, vous ne pouvez pas régler la température de l'eau sanitaire, mais le RTA n'a rien à voir dans le problème, car il ne limite que le maximum de la température de l'eau sanitaire, ce n'est qu'un simple robinet thermostatique, à la limite, on pourrait le régler mécaniquement, mais cela ne changerait pas la température de l'eau dans la cuve.
Si vous voulez savoir régler la température de l'eau sanitaire, il faudrait rajouter un thermostat réglable et une sonde, mais cela demande de modifier le câblage de la chaudière et il faudrait une personne compétente pour faire cela.
Quant à l'adoucisseur, quand on voit le prix d'achat, celui de l'entretien, sans compter que l'eau qui en sort n'est pas consommable, vous êtes gagnant à faire un détartrage un peu plus souvent.
C'est exact, sur cette chaudière, vous ne pouvez pas régler la température de l'eau sanitaire, mais le RTA n'a rien à voir dans le problème, car il ne limite que le maximum de la température de l'eau sanitaire, ce n'est qu'un simple robinet thermostatique, à la limite, on pourrait le régler mécaniquement, mais cela ne changerait pas la température de l'eau dans la cuve.
Si vous voulez savoir régler la température de l'eau sanitaire, il faudrait rajouter un thermostat réglable et une sonde, mais cela demande de modifier le câblage de la chaudière et il faudrait une personne compétente pour faire cela.
Quant à l'adoucisseur, quand on voit le prix d'achat, celui de l'entretien, sans compter que l'eau qui en sort n'est pas consommable, vous êtes gagnant à faire un détartrage un peu plus souvent.
02 avril 2017 à 16:41