Bonjour,

Suite à une panne de chaudière j'ai eu l'opportunité d'avoir gratuitement une chaudière Atlantic Ambiance 4135 avec brûleur Stella 3050.
Chaudière qui n'a servi que quelques mois.
J'ai branché provisoirement pour l'hiver ma chaudière avec des flexibles 1".
J'ai consommé beaucoup de fuel, avant de refaire mon installation j'aurai besoin de conseil.
J'ai 12 radiateurs sur 2 niveaux dont 9 en fonte, ma maison ne possède pas de double vitrage et un thermostat filaire dans mon salon.
Mon installation au sous-sol est en acier 1-1/4 et 1".
Je ne sais pas si j'ai intérêt à monter une vanne motorisée 3 ou 4 voies, une sonde extérieure, montage en mélange.
Bref beaucoup de questions.
J'ai plusieurs circulateurs dont un récent circulateur double priux home.
Merci de vos conseils.
21 avril 2017 à 21:55
Réponse 1 du forum chauffage

Installation chaudière Atlantic fuel basse température

lenoir
Membre inscrit
lenoir
350 messages
Bonjour
Je ne vois pas ce qu'une vanne trois ou quatre voies pourra faire pour faire baisser votre consommation, une sonde extérieure peut vous faire gagner un peu, mais vu le prix et les possibilités de panne, je n'y vois non plus d'intérêt, il suffit de baisser un peu la température de la chaudière quand il ne gèle plus
Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est d'isoler et de placer des " doubles vitrages" et surtout des vannes thermostatiques pour régler la température dans chaque pièce, thermostat d'ambiance réglable pour baisser la température de deux à trois degrés maximum la nuit ou absence, ne jamais laisser la température descendre trop bas, car il faut énormément de calories pour tout réchauffer.
21 avril 2017 à 23:26
Réponse 2 du forum chauffage

Installation chaudière Atlantic fuel basse température

JJDJJD
Membre inscrit
JJDJJD
2 messages
La question que je me pose c'est qu'une chaudière basse température fonctionne avec de l'eau aux alentours de 50°, pour chauffer mes radiateurs en fonte qu'est-ce qui est le mieux :
* un départ direct un retour direct sans vanne
* une vanne 4 voies motorisée ou non
* une vanne 3 voies avec un montage en mélange
* mon thermostat d'ambiance relié sur le circulateur ou sur le thermostat de la chaudière
* régler le circulateur en vitesse maximum pour faire circuler l'eau le plus rapidement possible (priux home double).
Merci de vos réponses.
21 avril 2017 à 23:48
Réponse 3 du forum chauffage

Installation chaudière Atlantic fuel basse température

lenoir
Membre inscrit
lenoir
350 messages
Vous confondez une chaudière basse température avec chaudière à condensation, quand on parle de basses températures, c'est la température des fumées qui est basse, environ 180°C, l'eau est de 20 à 90°C.
Si vos radiateurs chauffaient bien avec votre ancienne chaudière, ne changez rien, sinon on en reparle.
Pour le raccordement du thermostat, il doit y avoir un emplacement sur le bornier de la chaudière de prévu.
Vous devez régler la vitesse de votre circulateur pour avoir une différence de température de plus ou moins vingt degrés de différence entre la sortie d'eau chaude et son retour à la chaudière.
22 avril 2017 à 02:40
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Remplacer chaudière fuel par chauffage géothermie
    N°34 : Bonjour, peut-on remplacer une chaudière fuel par une installation type géothermie et conserver les radiateurs et canalisations existantes ? Merci pour vos informations.
  • 2. installation chaudière bois + chaudière fuel basse température
    N°368 : Bonjour, je recherche une personne qui aurait installé une chaudière bois derrière une chaudière fuel, en basse température pour plancher chauffant, avec un système qui fait que le fuel se met en route dès qu'il n'y a plus...
  • 3. Chaudière fuel De Dietrich GTU 1204V régulateur Easymatic
    N°20190 : Bonjour, En mode manuel : l'eau du circuit de chauffage chauffe, mais je dois aller dans le garage régulièrement tourner le thermostat. En mode automatique : Sur la commande du régulateur Easymatic, les voyants brûleur et...
  • 4. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 5. Couplage PAC et chaudière fuel
    N°7004 : Bonjour, j'ai fait installer une PAC en relève de chaudière sur un circuit de chauffage existant radiateurs + chaudière fuel. Depuis 5 jours j'ai remis en service la fonction chauffage sur la chaudière car il a neigé (600m...
  • 6. Chaudière fuel basse température ou condensation
    N°3039 : Notre chaudière fuel a 32 ans et elle vient de lâcher. Notre maison fait 100 m² et est sur sous-sol. Sachant que la maison date de 1975 et que nous l'avons achetée en 2005, nous pouvons bénéficier d'un crédit d'impôt de 40%...
  • 7. Taille des radiateurs pour basse température
    N°3357 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai récemment remplacé une ancienne chaudière Saunier Duval Thélia 623 âgée d'une douzaine d'années par une chaudière basse température Viessman Vitopend 222 avec sonde de température...
  • 8. Problème de température retour d'eau trop basse chaudière fuel Viessmann Vitocell
    N°12666 : Je possède une chaudière fuel Viessmann Vitocell de 1994. Elle est équipée d'une vanne trois voies avec sonde extérieure (pas de thermostat d'ambiance). Je constate une trop grosse différence de température d'eau du départ...
  • 9. Avis chaudière fuel à condensation Atlantic Symeo 5032
    N°19317 : Bonjour, Le condenseur de ma chaudière est défectueux : L'eau du circuit fuit dans le condenseur et s'écoule avec l'évacuation des condensats. Je dois continuellement ajouter de l'eau !!:mad: Il s'agirait d'après mon...
  • 10. Conseils réglage température d'eau sur pompe à chaleur air-eau
    N°15468 : Bonjour. J'ai fait installer il y a environ 3 ans une pompe à chaleur Atlantic AIR/EAU basse température R/O 13R2 qui travaille pour un circuit de radiateurs en fonte avec relevé de chaudière fuel. Voici ma question : j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Installation chaudière Atlantic fuel basse température >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
hauffage au solsradiateurs chauffagepoele a bois danoisballon tampon chauffage



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite