Bonjour,
Suite à une panne de chaudière j'ai eu l'opportunité d'avoir gratuitement une chaudière Atlantic Ambiance 4135 avec brûleur Stella 3050.
Chaudière qui n'a servi que quelques mois.
J'ai branché provisoirement pour l'hiver ma chaudière avec des flexibles 1".
J'ai consommé beaucoup de fuel, avant de refaire mon installation j'aurai besoin de conseil.
J'ai 12 radiateurs sur 2 niveaux dont 9 en fonte, ma maison ne possède pas de double vitrage et un thermostat filaire dans mon salon.
Mon installation au sous-sol est en acier 1-1/4 et 1".
Je ne sais pas si j'ai intérêt à monter une vanne motorisée 3 ou 4 voies, une sonde extérieure, montage en mélange.
Bref beaucoup de questions.
J'ai plusieurs circulateurs dont un récent circulateur double priux home.
Merci de vos conseils.
Suite à une panne de chaudière j'ai eu l'opportunité d'avoir gratuitement une chaudière Atlantic Ambiance 4135 avec brûleur Stella 3050.
Chaudière qui n'a servi que quelques mois.
J'ai branché provisoirement pour l'hiver ma chaudière avec des flexibles 1".
J'ai consommé beaucoup de fuel, avant de refaire mon installation j'aurai besoin de conseil.
J'ai 12 radiateurs sur 2 niveaux dont 9 en fonte, ma maison ne possède pas de double vitrage et un thermostat filaire dans mon salon.
Mon installation au sous-sol est en acier 1-1/4 et 1".
Je ne sais pas si j'ai intérêt à monter une vanne motorisée 3 ou 4 voies, une sonde extérieure, montage en mélange.
Bref beaucoup de questions.
J'ai plusieurs circulateurs dont un récent circulateur double priux home.
Merci de vos conseils.
21 avril 2017 à 21:55
Réponse 1 du forum chauffage
Installation chaudière Atlantic fuel basse température
Bonjour
Je ne vois pas ce qu'une vanne trois ou quatre voies pourra faire pour faire baisser votre consommation, une sonde extérieure peut vous faire gagner un peu, mais vu le prix et les possibilités de panne, je n'y vois non plus d'intérêt, il suffit de baisser un peu la température de la chaudière quand il ne gèle plus
Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est d'isoler et de placer des " doubles vitrages" et surtout des vannes thermostatiques pour régler la température dans chaque pièce, thermostat d'ambiance réglable pour baisser la température de deux à trois degrés maximum la nuit ou absence, ne jamais laisser la température descendre trop bas, car il faut énormément de calories pour tout réchauffer.
Je ne vois pas ce qu'une vanne trois ou quatre voies pourra faire pour faire baisser votre consommation, une sonde extérieure peut vous faire gagner un peu, mais vu le prix et les possibilités de panne, je n'y vois non plus d'intérêt, il suffit de baisser un peu la température de la chaudière quand il ne gèle plus
Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est d'isoler et de placer des " doubles vitrages" et surtout des vannes thermostatiques pour régler la température dans chaque pièce, thermostat d'ambiance réglable pour baisser la température de deux à trois degrés maximum la nuit ou absence, ne jamais laisser la température descendre trop bas, car il faut énormément de calories pour tout réchauffer.
21 avril 2017 à 23:26
Réponse 2 du forum chauffage
Installation chaudière Atlantic fuel basse température
La question que je me pose c'est qu'une chaudière basse température fonctionne avec de l'eau aux alentours de 50°, pour chauffer mes radiateurs en fonte qu'est-ce qui est le mieux :
* un départ direct un retour direct sans vanne
* une vanne 4 voies motorisée ou non
* une vanne 3 voies avec un montage en mélange
* mon thermostat d'ambiance relié sur le circulateur ou sur le thermostat de la chaudière
* régler le circulateur en vitesse maximum pour faire circuler l'eau le plus rapidement possible (priux home double).
Merci de vos réponses.
* un départ direct un retour direct sans vanne
* une vanne 4 voies motorisée ou non
* une vanne 3 voies avec un montage en mélange
* mon thermostat d'ambiance relié sur le circulateur ou sur le thermostat de la chaudière
* régler le circulateur en vitesse maximum pour faire circuler l'eau le plus rapidement possible (priux home double).
Merci de vos réponses.
21 avril 2017 à 23:48
Réponse 3 du forum chauffage
Installation chaudière Atlantic fuel basse température
Vous confondez une chaudière basse température avec chaudière à condensation, quand on parle de basses températures, c'est la température des fumées qui est basse, environ 180°C, l'eau est de 20 à 90°C.
Si vos radiateurs chauffaient bien avec votre ancienne chaudière, ne changez rien, sinon on en reparle.
Pour le raccordement du thermostat, il doit y avoir un emplacement sur le bornier de la chaudière de prévu.
Vous devez régler la vitesse de votre circulateur pour avoir une différence de température de plus ou moins vingt degrés de différence entre la sortie d'eau chaude et son retour à la chaudière.
Si vos radiateurs chauffaient bien avec votre ancienne chaudière, ne changez rien, sinon on en reparle.
Pour le raccordement du thermostat, il doit y avoir un emplacement sur le bornier de la chaudière de prévu.
Vous devez régler la vitesse de votre circulateur pour avoir une différence de température de plus ou moins vingt degrés de différence entre la sortie d'eau chaude et son retour à la chaudière.
22 avril 2017 à 02:40