Problème allumage pas d'étincelles chaudière DTG 1305 eco nox
Actuellement
24 632
questions dans le
forum chauffage
23985
Question Forum Chauffage : Problème allumage pas d'étincelles chaudière DTG 1305 eco nox
Bonjour à tous,
J'ai un souci depuis quelques jours, ma chaudière ne se lance plus. Il n'y a pas d'étincelles pour allumer la veilleuse.
Je viens de changer le brûleur d'allumage mais je n'ai toujours pas d'étincelles.
Est-ce que cela pourrait venir du coffret SI577 ? Ou peut-être autre chose ?
Merci pour vos réponses.
Modèle DTG 1305 eco Nox /V110.
J'ai un souci depuis quelques jours, ma chaudière ne se lance plus. Il n'y a pas d'étincelles pour allumer la veilleuse.
Je viens de changer le brûleur d'allumage mais je n'ai toujours pas d'étincelles.
Est-ce que cela pourrait venir du coffret SI577 ? Ou peut-être autre chose ?
Merci pour vos réponses.
Modèle DTG 1305 eco Nox /V110.
10 mai 2024 à 13:02
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Problème allumage pas d'étincelles chaudière DTG 1305 eco nox
Bonjour Nico. Aucune idée.
Voir cette discussion retrouvée dans les archives du forum :
http://www.forum-chauffage.com/reparation-coffret-securite-si577-dbc.html
Une des contribution invoque des condensateurs qui se dessèchent sous l'action de la température.
L'auteur confond les technologies différentes entre les électrochimiques polarisés et les autres de quelques centaines de nF.
Bien sûr, ces condensateurs ne se vérifient pas à l'ohmmètre.
Il est curieux que le changement de condensateurs robustes peut remédier à certains problèmes. Si nous avions à résoudre ce problème à partir des discussions, nous mesurerions les capacités avec un appareil adéquat.
Néanmoins, votre installateur expérimenté agréé gaz en saurait certainement plus. Peut-être faudrait-il commencer par là afin d'éviter d'effectuer des dépenses inutiles, au hasard.
Cordialement.
Voir cette discussion retrouvée dans les archives du forum :
http://www.forum-chauffage.com/reparation-coffret-securite-si577-dbc.html
Une des contribution invoque des condensateurs qui se dessèchent sous l'action de la température.
L'auteur confond les technologies différentes entre les électrochimiques polarisés et les autres de quelques centaines de nF.
Bien sûr, ces condensateurs ne se vérifient pas à l'ohmmètre.
Il est curieux que le changement de condensateurs robustes peut remédier à certains problèmes. Si nous avions à résoudre ce problème à partir des discussions, nous mesurerions les capacités avec un appareil adéquat.
Néanmoins, votre installateur expérimenté agréé gaz en saurait certainement plus. Peut-être faudrait-il commencer par là afin d'éviter d'effectuer des dépenses inutiles, au hasard.
Cordialement.
10 mai 2024 à 22:54