Bonjour à tous.
J'ai un circulateur Grundfos qui montre des signes de faiblesse.
Ma chaudière Geminox se met en erreur et le circulateur devient brûlant.
Au démarrage de la chaudière, je suis obligé de l'aider à tourner avec un tournevis, mais au bout de quelques heures, elle se bloque à nouveau.
Je n'ai pas trouvé de point dur lorsque je la tourne à la main.
Auriez-vous une astuce pour la remplacer ?
J'ai vu que ce n'était pas compliqué, mais je me demande si l'eau du circuit risque de couler si je le démonte.
Merci pour votre aide.
Cordialement, zs
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J'ai un circulateur Grundfos qui montre des signes de faiblesse.
Ma chaudière Geminox se met en erreur et le circulateur devient brûlant.
Au démarrage de la chaudière, je suis obligé de l'aider à tourner avec un tournevis, mais au bout de quelques heures, elle se bloque à nouveau.
Je n'ai pas trouvé de point dur lorsque je la tourne à la main.
Auriez-vous une astuce pour la remplacer ?
J'ai vu que ce n'était pas compliqué, mais je me demande si l'eau du circuit risque de couler si je le démonte.
Merci pour votre aide.
Cordialement, zs
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


16 mars 2024 à 09:22
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Remplacer circulateur Grundfos sur une chaudière Geminox
Bonjour, il n'est pas trop compliqué de réaliser cette opération.
Vous devez isoler le circuit de chauffage en fermant les vannes de départ et de retour du chauffage, situées sous la chaudière et signalées en rouge sur la photo de droite. Ensuite, vidangez la chaudière en ouvrant le bloc de retour du chauffage, en retirant le bouchon en laiton, en branchant un tuyau et en ouvrant la petite vanne noire (un quart de tour), toujours sur la même photo. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à démonter le circulateur.
N'oubliez pas de commander un purgeur d'air (3/8) car il n'est pas fourni avec la pompe.
Avant de remettre en pression, vérifiez le vase d'expansion (pression de gonflage de 0,6 bar).
Vous devez isoler le circuit de chauffage en fermant les vannes de départ et de retour du chauffage, situées sous la chaudière et signalées en rouge sur la photo de droite. Ensuite, vidangez la chaudière en ouvrant le bloc de retour du chauffage, en retirant le bouchon en laiton, en branchant un tuyau et en ouvrant la petite vanne noire (un quart de tour), toujours sur la même photo. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à démonter le circulateur.
N'oubliez pas de commander un purgeur d'air (3/8) car il n'est pas fourni avec la pompe.
Avant de remettre en pression, vérifiez le vase d'expansion (pression de gonflage de 0,6 bar).
16 mars 2024 à 13:45
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Remplacer circulateur Grundfos sur une chaudière Geminox
Référence circulateur 8716861454 (environ 400 euros), référence purgeur auto 87168246350 (environ 30 euros).
16 mars 2024 à 13:52
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Remplacer circulateur Grundfos sur une chaudière Geminox
Bonjour. Il serait bon de changer le condensateur moteur tout d'abord. Quelques euros.
Cordialement.
Cordialement.
16 mars 2024 à 16:07
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Remplacer circulateur Grundfos sur une chaudière Geminox
Bonjour Kifran16 et GL,
Merci pour vos réponses, je vais dans un premier temps tenter le changement du condensateur de 2.5mF (6euros) et si le problème est toujours présent je vais changer la pompe sur les conseils de Kifran.
Hors sujet ou peut-être lié, j'ai de l'eau en petite quantité qui coule sur les hélices du ventilateur à côté du corps de chauffe.
Merci.
ZS
Merci pour vos réponses, je vais dans un premier temps tenter le changement du condensateur de 2.5mF (6euros) et si le problème est toujours présent je vais changer la pompe sur les conseils de Kifran.
Hors sujet ou peut-être lié, j'ai de l'eau en petite quantité qui coule sur les hélices du ventilateur à côté du corps de chauffe.
Merci.
ZS
18 mars 2024 à 08:40
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Remplacer circulateur Grundfos sur une chaudière Geminox
Bonjour ZS.
Les symptômes que vous décrivez sont ceux d'un condensateur moteur HS.
On espère que son remplacement suffira pour que le moteur retrouve son tonus (son couple moteur).
Pour la fuite il vous faudra voir son origine.
A distance, aucune compétence particulière sur ce point.
Cordialement.
Les symptômes que vous décrivez sont ceux d'un condensateur moteur HS.
On espère que son remplacement suffira pour que le moteur retrouve son tonus (son couple moteur).
Pour la fuite il vous faudra voir son origine.
A distance, aucune compétence particulière sur ce point.
Cordialement.
18 mars 2024 à 11:43
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Remplacer circulateur Grundfos sur une chaudière Geminox
Bonjour,
J'ai remplacé le condensateur de 2.5mF, ultra simple à remplacer.
Tout fonctionne parfaitement !
Merci pour votre aide !
ZS
J'ai remplacé le condensateur de 2.5mF, ultra simple à remplacer.
Tout fonctionne parfaitement !
Merci pour votre aide !
ZS
23 mars 2024 à 09:08
Réponse 7 forum dépannage chaudières
Remplacer circulateur Grundfos sur une chaudière Geminox
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
23 mars 2024 à 12:59