Pompe à chaleur Airwell fait disjoncter le disjoncteur différentiel
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
23933
Questions Forum Chauffage : Pompe à chaleur Airwell fait disjoncter le disjoncteur différentiel
Bonjour.
Je suis équipée d'une PAC Airwell MCH-12, datant de 2005.
Depuis quelques mois, la PAC fait disjoncter le différentiel de manière assez anarchique.
Je n'ai pas trouvé de lien avec la température extérieure.
Elle peut tourner toute une nuit sans soucis, et se couper la nuit suivante.
Une fois le disjoncteur réarmé, elle repart.
J'ai lu plusieurs posts sur les causes possibles et je pencherais pour :
Condensateur défaillant
Compresseur fatigué
Suis je sur la bonne voie ? Y a t-il d'autres pistes à explorer ?
Comment affiner le diagnostic et surtout, comment réparer ? ...
Merci pour toutes vos suggestions.
Je suis équipée d'une PAC Airwell MCH-12, datant de 2005.
Depuis quelques mois, la PAC fait disjoncter le différentiel de manière assez anarchique.
Je n'ai pas trouvé de lien avec la température extérieure.
Elle peut tourner toute une nuit sans soucis, et se couper la nuit suivante.
Une fois le disjoncteur réarmé, elle repart.
J'ai lu plusieurs posts sur les causes possibles et je pencherais pour :
Condensateur défaillant
Compresseur fatigué
Suis je sur la bonne voie ? Y a t-il d'autres pistes à explorer ?
Comment affiner le diagnostic et surtout, comment réparer ? ...
Merci pour toutes vos suggestions.
05 avril 2024 à 14:21
Réponse 1 du forum chauffage
Pompe à chaleur Airwell fait disjoncter le disjoncteur différentiel
Bonjour Isab056. On suppose que vous évoquez un interrupteur différentiel 30 mA et non un disjoncteur
Un disjoncteur et un interrupteur différentiel ont des fonctions différentes ; c'est pour cela que nous faisons attention à utiliser le bon vocabulaire.
Sauf erreur, il n'y a pas de disjoncteur différentiel chez vous, sauf le disjoncteur de branchement.
On ne sait pas quel organe de la PAC peut présenter un défaut d'isolement.
Compresseur fatigué n'a pas de signification. Un compresseur est entrainé par un moteur électrique. On ne sait si ce dernier peut être mis en cause, et comment.
Il en est de même pour condensateur défaillant.
Rappelons qu'un défaut d'isolement est un courant qui circule accidentellement de la phase ou du neutre vers la terre.
Vous ne précisez pas si la ligne d'alimentation de la PAC n'alimente que cette dernière, ce qui est souhaitable.On attend votre retour avec cette précision.
Peut-être faudra-t-il faire intervenir le SAV de la marque.
Cordialement.
Un disjoncteur et un interrupteur différentiel ont des fonctions différentes ; c'est pour cela que nous faisons attention à utiliser le bon vocabulaire.
Sauf erreur, il n'y a pas de disjoncteur différentiel chez vous, sauf le disjoncteur de branchement.
On ne sait pas quel organe de la PAC peut présenter un défaut d'isolement.
Compresseur fatigué n'a pas de signification. Un compresseur est entrainé par un moteur électrique. On ne sait si ce dernier peut être mis en cause, et comment.
Il en est de même pour condensateur défaillant.
Rappelons qu'un défaut d'isolement est un courant qui circule accidentellement de la phase ou du neutre vers la terre.
Citation :C'est bien difficile, il faut déterminer quels constituants peuvent être en défaut. Le type de réparation à effectuer sera fonction du diagnostic.
Comment affiner le diagnostic
Vous ne précisez pas si la ligne d'alimentation de la PAC n'alimente que cette dernière, ce qui est souhaitable.On attend votre retour avec cette précision.
Peut-être faudra-t-il faire intervenir le SAV de la marque.
Cordialement.
07 avril 2024 à 09:49
Réponse 2 du forum chauffage
Pompe à chaleur Airwell fait disjoncter le disjoncteur différentiel
Bonsoir GL
Je vais essayer d'être plus précise. Visuellement je n'arrive pas à faire la différence entre un disjoncteur différentiel et un interrupteur différentiel.
Sur mon tableau électrique j'ai 4 lignes, avec, en tête de chacune ce que je pensais être un disjoncteur différentiel 30 mA, puisque c'est cet élément qui disjoncte quand un des éléments de la ligne pose problème.
Sur la ligne de la PAC, il y a également le ballon ECS. SI je cherche à rétablir le courant dès que la PAC a disjoncté, je peux sans problème réarmer le ballon ECS, mais pas la PAC. C'est ainsi que je sais que c'est elle qui fait disjoncter cette ligne. Je peux la réarmer au bout d'un certain temps (aléatoire), et ainsi relancer la PAC.
J'ai lu que des causes de disjonction sont :
- un condensateur HS. Hormis celui du circulateur, je ne sais où se trouvent les autres et ne peux les vérifier
- un compresseur défaillant.
Je cherchais donc confirmation -ou pas- que ces 2 pistes de panne sont possibles, et si d'autres sont à envisager. Auquel cas, comment les diagnostiquer ?
Je n'ai actuellement plus aucun contact ou source de dépannage en local, ce qui explique mon passage ici. En effet, les frigoristes sont tellement demandés qu'ils ne dépannent que si vous avez fait installer la PAC par leurs soins. D'autres ne veulent pas dépanner du Airwell.
Mon frigoriste a cessé son activité suite au COVID et je n'ai retrouvé personne.
La PAC ayant 19 ans, je doute que le SAV soit encore disponible.
Je ne suis pas du tout experte en électricité ou PAC. J'essaie d'analyser les événements pour tenter d'y apporter une solution.
Merci à vous.
Je vais essayer d'être plus précise. Visuellement je n'arrive pas à faire la différence entre un disjoncteur différentiel et un interrupteur différentiel.
Sur mon tableau électrique j'ai 4 lignes, avec, en tête de chacune ce que je pensais être un disjoncteur différentiel 30 mA, puisque c'est cet élément qui disjoncte quand un des éléments de la ligne pose problème.
Sur la ligne de la PAC, il y a également le ballon ECS. SI je cherche à rétablir le courant dès que la PAC a disjoncté, je peux sans problème réarmer le ballon ECS, mais pas la PAC. C'est ainsi que je sais que c'est elle qui fait disjoncter cette ligne. Je peux la réarmer au bout d'un certain temps (aléatoire), et ainsi relancer la PAC.
J'ai lu que des causes de disjonction sont :
- un condensateur HS. Hormis celui du circulateur, je ne sais où se trouvent les autres et ne peux les vérifier
- un compresseur défaillant.
Je cherchais donc confirmation -ou pas- que ces 2 pistes de panne sont possibles, et si d'autres sont à envisager. Auquel cas, comment les diagnostiquer ?
Je n'ai actuellement plus aucun contact ou source de dépannage en local, ce qui explique mon passage ici. En effet, les frigoristes sont tellement demandés qu'ils ne dépannent que si vous avez fait installer la PAC par leurs soins. D'autres ne veulent pas dépanner du Airwell.
Mon frigoriste a cessé son activité suite au COVID et je n'ai retrouvé personne.
La PAC ayant 19 ans, je doute que le SAV soit encore disponible.
Je ne suis pas du tout experte en électricité ou PAC. J'essaie d'analyser les événements pour tenter d'y apporter une solution.
Merci à vous.
07 avril 2024 à 21:37
Réponse 3 du forum chauffage
Pompe à chaleur Airwell fait disjoncter le disjoncteur différentiel
Bonjour Isab056.
L'élément qui déclenche est bien un interrupteur différentiel 30 mA. Il y a une différence d'encombrement entre un interrupteur différentiel et un disjoncteur modulaire. Vous verrez les différences physiques sur le net.
L'ID possède, outre un maneton qui déclenche en cas de défaut, un bouton test qui permet de voir si l'ID est en état. Un DJ ne comporte qu'un maneton, et déclenche en cas de surintensité.
Le ballon ECS peut présenter un défaut d'isolement à la longue et ce problème est régulièrement traité sur le forum, comme ici : http://www.forum-plomberie.com/problème-chauffe-eau-fait-disjoncter.html
Un condensateur HS ne provoque pas de défaut d'isolement. Il équipe les moteurs asynchrones monophasés. Quand il est HS (il ne fait plus sa valeur ou il a explosé) le moteur ne tourne plus. C'est également un problème régulièrement traité, pour les circulateurs de chauffage central ou les pompes de piscine notamment.
Le compresseur est essentiellement un moteur. Compresseur défaillant ? La cause d'un défaut d'isolement n'est pas évidente.
A essayer éventuellement.
Vous pouvez essayer ici, afin de pouvoir faire intervenir un revendeur agréé : https://www.airwell.com/fr/assistance/
Cordialement
L'élément qui déclenche est bien un interrupteur différentiel 30 mA. Il y a une différence d'encombrement entre un interrupteur différentiel et un disjoncteur modulaire. Vous verrez les différences physiques sur le net.
L'ID possède, outre un maneton qui déclenche en cas de défaut, un bouton test qui permet de voir si l'ID est en état. Un DJ ne comporte qu'un maneton, et déclenche en cas de surintensité.
Le ballon ECS peut présenter un défaut d'isolement à la longue et ce problème est régulièrement traité sur le forum, comme ici : http://www.forum-plomberie.com/problème-chauffe-eau-fait-disjoncter.html
Un condensateur HS ne provoque pas de défaut d'isolement. Il équipe les moteurs asynchrones monophasés. Quand il est HS (il ne fait plus sa valeur ou il a explosé) le moteur ne tourne plus. C'est également un problème régulièrement traité, pour les circulateurs de chauffage central ou les pompes de piscine notamment.
Le compresseur est essentiellement un moteur. Compresseur défaillant ? La cause d'un défaut d'isolement n'est pas évidente.
Citation :C'est le travail d'un électricien compétent, expérimenté, méthodique.
comment les diagnostiquer ?
A essayer éventuellement.
Vous pouvez essayer ici, afin de pouvoir faire intervenir un revendeur agréé : https://www.airwell.com/fr/assistance/
Cordialement
08 avril 2024 à 08:56