Bonjour.
Le thermostat Tado qui commande la chaudière à gaz est placé dans le séjour au rez de chaussée.
Au 1er étage la chambre avec un radiateur avec une vanne thermostatique connectée et une sonde Tado.
Lorsque je veux avoir du chauffage dans la chambre je règle la tête thermostatique connectée sur 19 degré dans l’application.
Pourtant la chambre ne chauffe pas car la chaudière ne se déclenche pas… puisque sur le thermostat du séjour qui la contrôle j’ai fixé la température à 16.
Comment puis je faire pour chauffer la chambre sans que le séjour soit chauffé ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Pierre.
Le thermostat Tado qui commande la chaudière à gaz est placé dans le séjour au rez de chaussée.
Au 1er étage la chambre avec un radiateur avec une vanne thermostatique connectée et une sonde Tado.
Lorsque je veux avoir du chauffage dans la chambre je règle la tête thermostatique connectée sur 19 degré dans l’application.
Pourtant la chambre ne chauffe pas car la chaudière ne se déclenche pas… puisque sur le thermostat du séjour qui la contrôle j’ai fixé la température à 16.
Comment puis je faire pour chauffer la chambre sans que le séjour soit chauffé ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Pierre.
30 octobre 2023 à 20:56
Réponse 1 du forum chauffage
Chauffer une pièce sans chauffer la pièce où est le thermostat
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Combien avez-vous de radiateurs ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Est-ce une version filaire ou radio ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Combien avez-vous de radiateurs ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Est-ce une version filaire ou radio ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
31 octobre 2023 à 11:40
Réponse 2 du forum chauffage
Chauffer une pièce sans chauffer la pièce où est le thermostat
Bonjour Pierre. On peut traduire votre question ainsi :
"Comment faire de l'eau chaude (dans le radiateur du haut) avec de l'eau tiède (délivrée par la chaudière) ?".
Alors que vous avez bien exposé les conditions de fonctionnement : "la chaudière ne se déclenche pas… puisque sur le thermostat du séjour qui la contrôle j’ai fixé la température à 16".
Vous fournissez vous même la réponse à votre question.
Cordialement.
"Comment faire de l'eau chaude (dans le radiateur du haut) avec de l'eau tiède (délivrée par la chaudière) ?".
Alors que vous avez bien exposé les conditions de fonctionnement : "la chaudière ne se déclenche pas… puisque sur le thermostat du séjour qui la contrôle j’ai fixé la température à 16".
Vous fournissez vous même la réponse à votre question.
Cordialement.
01 novembre 2023 à 14:18