Problème électrique sur chaudière Viessmann VitoCell-Uniferral
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
24037
Question Forum Chauffage : Problème électrique sur chaudière Viessmann VitoCell-Uniferral
Bonjour à tous.
Je m'excuse auparavant pour le pavé :)
J'ai acheté il y a 3 ans une maison équipée d'une chaudière Viessmann VitoCell-Uniferral qui doit avoir plus ou moins 30 ans.
Depuis environ 2 ans, j'ai des disjonctions aléatoires du disjoncteur abonné (le 500mA) pour une raison que j'ai cherchée longtemps.
Comme le courant peut sauter de jour comme de nuit, avec ou sans gros appareils pompant du courant, je ne pense pas que le problème soit lié à un dépassement de charge.
Mais récemment, j'ai fait refaire mon tableau électrique qui n'était pas équipé d'interrupteurs différentiels.
Lors de cette intervention, l'électricien a voulu basculer la chaudière sur un des interrupteurs différentiels mais celui-ci sautait systématiquement lorsque la chaudière était alimentée.
Mon problème de disjonction aléatoire semble donc provenir de la chaudière : celle-ci a une fuite de courant supérieure à 30mA mais inférieure (la plupart du temps) à 500mA, mais de temps en temps, la fuite dépasse les 500mA.
Comme la chaudière nous fournit l'ECS et le chauffage, je l'ai laissée sur le général par commodité (sinon sur un interrupteurs différentiel elle ne fonctionne pas du tout). Le courant saute donc aléatoirement mais il suffit de réenclencher le général pour que ça refonctionne.
A noter toutefois : il faut habituellement (mais pas toujours) réenclencher le général 2 voire 3 fois pour que son interrupteur veuille bien rester en place. Je ne sais pas si ce détail peut aider.
Mon installation est en triphasé.
Les phases sont équilibrées et la terre est bonne (tout cela vérifié par l'électricien).
La chaudière a un circulateur pour le chauffage et un autre pour l'ECS. Les deux peuvent fonctionner sans que le courant ne saute.
La chaudière est également équipée d'une résistance dans le ballon ECS.
Elle permet de choisir le chauffage soit par fioul, soit en électrique, soit on peut la laisser choisir mais je ne connais pas les critères de son choix. Comme je pensais que le problème provenait de la résistance (qui doit bien avoir 30 ans aussi), je l'ai mise en chauffage uniquement par fioul, mais le courant saute toujours aléatoirement.
La partie "chauffe" semble fonctionner correctement : la chaudière brûle régulièrement du fioul sans que le courant ne saute.
Je ne pense donc pas que le problème vienne de la partie "chauffe" (pompe fioul, électrovanne...).
En conclusion, la partie brûleur semble fonctionner correctement, ainsi que les pompes de circulation.
Par ailleurs, la résistance du ballon ECS ne semble pas être en cause. J'arrive au bout de mes hypothèses et je ne sais plus trop où regarder.
Auriez-vous une idée d'autres contrôles que je pourrais réaliser pour déterminer la cause de mon problème ?
Sachant que n'ayant qu'un multimètre, je ne suis pas super équipé niveau électrique...
En vous remerciant par avance pour votre lecture et vos réponses :)
Cordialement
Je m'excuse auparavant pour le pavé :)
J'ai acheté il y a 3 ans une maison équipée d'une chaudière Viessmann VitoCell-Uniferral qui doit avoir plus ou moins 30 ans.
Depuis environ 2 ans, j'ai des disjonctions aléatoires du disjoncteur abonné (le 500mA) pour une raison que j'ai cherchée longtemps.
Comme le courant peut sauter de jour comme de nuit, avec ou sans gros appareils pompant du courant, je ne pense pas que le problème soit lié à un dépassement de charge.
Mais récemment, j'ai fait refaire mon tableau électrique qui n'était pas équipé d'interrupteurs différentiels.
Lors de cette intervention, l'électricien a voulu basculer la chaudière sur un des interrupteurs différentiels mais celui-ci sautait systématiquement lorsque la chaudière était alimentée.
Mon problème de disjonction aléatoire semble donc provenir de la chaudière : celle-ci a une fuite de courant supérieure à 30mA mais inférieure (la plupart du temps) à 500mA, mais de temps en temps, la fuite dépasse les 500mA.
Comme la chaudière nous fournit l'ECS et le chauffage, je l'ai laissée sur le général par commodité (sinon sur un interrupteurs différentiel elle ne fonctionne pas du tout). Le courant saute donc aléatoirement mais il suffit de réenclencher le général pour que ça refonctionne.
A noter toutefois : il faut habituellement (mais pas toujours) réenclencher le général 2 voire 3 fois pour que son interrupteur veuille bien rester en place. Je ne sais pas si ce détail peut aider.
Mon installation est en triphasé.
Les phases sont équilibrées et la terre est bonne (tout cela vérifié par l'électricien).
La chaudière a un circulateur pour le chauffage et un autre pour l'ECS. Les deux peuvent fonctionner sans que le courant ne saute.
La chaudière est également équipée d'une résistance dans le ballon ECS.
Elle permet de choisir le chauffage soit par fioul, soit en électrique, soit on peut la laisser choisir mais je ne connais pas les critères de son choix. Comme je pensais que le problème provenait de la résistance (qui doit bien avoir 30 ans aussi), je l'ai mise en chauffage uniquement par fioul, mais le courant saute toujours aléatoirement.
La partie "chauffe" semble fonctionner correctement : la chaudière brûle régulièrement du fioul sans que le courant ne saute.
Je ne pense donc pas que le problème vienne de la partie "chauffe" (pompe fioul, électrovanne...).
En conclusion, la partie brûleur semble fonctionner correctement, ainsi que les pompes de circulation.
Par ailleurs, la résistance du ballon ECS ne semble pas être en cause. J'arrive au bout de mes hypothèses et je ne sais plus trop où regarder.
Auriez-vous une idée d'autres contrôles que je pourrais réaliser pour déterminer la cause de mon problème ?
Sachant que n'ayant qu'un multimètre, je ne suis pas super équipé niveau électrique...
En vous remerciant par avance pour votre lecture et vos réponses :)
Cordialement
24 juillet 2024 à 00:45
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème électrique sur chaudière Viessmann VitoCell-Uniferral
Bonjour Armellica. Quelques idées en passant.
On comprend que la chaudière est branchée directement en sortie du DJ différentiel de branchement, et on suppose que c'est le différentiel 500 mA qui déclenche.
Vous pouvez essayer d'alimenter la chaudière en la laissant à l'arrêt complet (elle doit avoir un bouton arrêt/marche bipolaire) et voir si le DJ déclenche. A priori, d'après ce que vous décrivez, ce serait négatif.
La résistance peut être en défaut, il faudrait la débrancher complètement et voir ce qui se passe, mais surtout mesurer son isolement avec un appareil adapté que doit posséder l'électricien.
Ce même électricien pourrait mesurer le courant de fuite vers la terre avec une pince ampèremétrique destinée à cet usage, donc avec une petite sensibilité.
Avec un multimètre classique on ne peut pas faire grand chose.
Cordialement.
On comprend que la chaudière est branchée directement en sortie du DJ différentiel de branchement, et on suppose que c'est le différentiel 500 mA qui déclenche.
Vous pouvez essayer d'alimenter la chaudière en la laissant à l'arrêt complet (elle doit avoir un bouton arrêt/marche bipolaire) et voir si le DJ déclenche. A priori, d'après ce que vous décrivez, ce serait négatif.
La résistance peut être en défaut, il faudrait la débrancher complètement et voir ce qui se passe, mais surtout mesurer son isolement avec un appareil adapté que doit posséder l'électricien.
Ce même électricien pourrait mesurer le courant de fuite vers la terre avec une pince ampèremétrique destinée à cet usage, donc avec une petite sensibilité.
Avec un multimètre classique on ne peut pas faire grand chose.
Cordialement.
24 juillet 2024 à 15:07