Membre inscrit chauffeco28 sur le forum Chauffage

a posté 257 messages sur le forum Chauffage :
Bonjour,
Une chose est sure c'est que si vous n'avez pas de vanne trois voies vous risquez d'avoir des problèmes.
Vous devriez avoir deux réseaux de chauffage, un pour la haute température (radiateurs) et un pour le plancher chauffant régulé lui par la vanne 3 voies et donc la fameuse courbe de chauffe, car nous ne mettons pas de thermostat d'ambiance sur du plancher chauffant...
Je me tiens à votre disposition si vous avez des questions, n'hésitez pas...
Je tiens à rajouter que l'on peut voir très peu de pro maitriser le plancher chauffant car cela ne fonctionne absolument pas comme des radiateurs et les calculs sont au micron près et qu'une étude doit être faite, mais que pratiquement personne ne l'a fait malheureusement...
Cordialement.
Une chose est sure c'est que si vous n'avez pas de vanne trois voies vous risquez d'avoir des problèmes.
Vous devriez avoir deux réseaux de chauffage, un pour la haute température (radiateurs) et un pour le plancher chauffant régulé lui par la vanne 3 voies et donc la fameuse courbe de chauffe, car nous ne mettons pas de thermostat d'ambiance sur du plancher chauffant...
Je me tiens à votre disposition si vous avez des questions, n'hésitez pas...
Je tiens à rajouter que l'on peut voir très peu de pro maitriser le plancher chauffant car cela ne fonctionne absolument pas comme des radiateurs et les calculs sont au micron près et qu'une étude doit être faite, mais que pratiquement personne ne l'a fait malheureusement...
Cordialement.
03 décembre 2012 à 12:44

Bonjour,
Essayer de fermer tous les radiateurs sauf les radiateurs qui ne fonctionnent pas et regarder s'ils fonctionnent sans les autres.
Revenez nous donner le résultat de l'opération.
Ensuite regarder si votre circulateur tourne bien.
Cordialement.
Essayer de fermer tous les radiateurs sauf les radiateurs qui ne fonctionnent pas et regarder s'ils fonctionnent sans les autres.
Revenez nous donner le résultat de l'opération.
Ensuite regarder si votre circulateur tourne bien.
Cordialement.
03 décembre 2012 à 06:18

Bonjour,
Le dépannage à distance pour ce genre de problème c'est très dur...
Peut-être le circulateur ou la vanne d'inversion ou tout simplement une sonde défectueuse.
Cordialement.
Le dépannage à distance pour ce genre de problème c'est très dur...
Peut-être le circulateur ou la vanne d'inversion ou tout simplement une sonde défectueuse.
Cordialement.
03 décembre 2012 à 06:16

Bonjour,
La seule solution c'est de dénoncer le contrat pour vous faire rembourser puisque le contrat n'est pas respecté.
Ensuite le circulateur à 600 € ne le faites surtout pas !!!!! C'est beaucoup trop cher... surtout pour un circulateur de chaudière qui coûte au maximum 350 à 400 €, pas de main d'œuvre puisque c'est en contrat...
Moi je pencherais plus pour le vase d'expansion à une cinquantaine euros...
Cordialement.
La seule solution c'est de dénoncer le contrat pour vous faire rembourser puisque le contrat n'est pas respecté.
Ensuite le circulateur à 600 € ne le faites surtout pas !!!!! C'est beaucoup trop cher... surtout pour un circulateur de chaudière qui coûte au maximum 350 à 400 €, pas de main d'œuvre puisque c'est en contrat...
Moi je pencherais plus pour le vase d'expansion à une cinquantaine euros...
Cordialement.
03 décembre 2012 à 06:14

Bonjour,
Je suis prêt à vous aider...
Auriez-vous des photos SVP de votre installation intérieure (chaufferie vanne 3 voies, circulateur, vase d'expansion et régule).
Merci.
Cordialement.
Je suis prêt à vous aider...
Auriez-vous des photos SVP de votre installation intérieure (chaufferie vanne 3 voies, circulateur, vase d'expansion et régule).
Merci.
Cordialement.
03 décembre 2012 à 06:08

Bonjour,
Circulateur HS c'est tout... j'en suis quasi certain...
Cordialement.
Circulateur HS c'est tout... j'en suis quasi certain...
Cordialement.
02 décembre 2012 à 06:18

Bonjour,
Vous pouvez faire le changement des joints pour commencer, et ensuite si cela ne suffit pas vous changerez le reste...
Cordialement.
Vous pouvez faire le changement des joints pour commencer, et ensuite si cela ne suffit pas vous changerez le reste...
Cordialement.
30 novembre 2012 à 07:11

Bonjour,
Normalement il ne devrait rien y avoir de grave pour vous puisque la sécurité se met bien...
Par contre pour la chaudière il vaudrait mieux résoudre le problème sans forcer sur la chaudière.
Faites passer un professionnel qui a pignon sur rue surtout !!! Car ce défaut pourrait être un motif pour changer le brûleur... Alors que le souci est ailleurs, mais comme ça, presque impossible de vous dire lequel.
Cordialement.
Normalement il ne devrait rien y avoir de grave pour vous puisque la sécurité se met bien...
Par contre pour la chaudière il vaudrait mieux résoudre le problème sans forcer sur la chaudière.
Faites passer un professionnel qui a pignon sur rue surtout !!! Car ce défaut pourrait être un motif pour changer le brûleur... Alors que le souci est ailleurs, mais comme ça, presque impossible de vous dire lequel.
Cordialement.
30 novembre 2012 à 07:09

Bonjour,
Tout d'abord pouvons-nous avoir une marque de tube pour votre pc ?
A t-il eté posé à chaud ou à froid ?
La marque de vos collecteurs ou clarinette ?
La marque de votre chaudière ? Et fait-elle l'eau chaude sanitaire ?
Avez-vous un module v3v avec circulateur ?
Merci de donner les infos et avec des photos cela serait royal, merci.
Cordialement.
Tout d'abord pouvons-nous avoir une marque de tube pour votre pc ?
A t-il eté posé à chaud ou à froid ?
La marque de vos collecteurs ou clarinette ?
La marque de votre chaudière ? Et fait-elle l'eau chaude sanitaire ?
Avez-vous un module v3v avec circulateur ?
Merci de donner les infos et avec des photos cela serait royal, merci.
Cordialement.
30 novembre 2012 à 06:42

Bonjour, merci pour les photos.
Pour moi je confirmerai la thèse de la vanne de remplissage.
Le pot à condens blanc sur la gauche de la chaudière, je le trouve très sale sur la photo, même si cela n'a rien à voir avec votre souci demandez à votre chauffagiste de le nettoyer.
Cordialement.
Pour moi je confirmerai la thèse de la vanne de remplissage.
Le pot à condens blanc sur la gauche de la chaudière, je le trouve très sale sur la photo, même si cela n'a rien à voir avec votre souci demandez à votre chauffagiste de le nettoyer.
Cordialement.
28 novembre 2012 à 05:54

Bonjour,
Le Daikin sont les machines les moins transformables du marché.
Votre unité extérieure vous donne une puissance, cette puissance ne se module pas sur de la haute température donc il faut
l'utiliser.
Si vous ne mettez pas la bonne unité intérieure la puissance de l'unité extérieure sera trop puissante et donc se mettra en défaut
Ma question est : pourquoi ne pas avoir prix un modèle complet moins puissant ???
Cordialement.
Le Daikin sont les machines les moins transformables du marché.
Votre unité extérieure vous donne une puissance, cette puissance ne se module pas sur de la haute température donc il faut
l'utiliser.
Si vous ne mettez pas la bonne unité intérieure la puissance de l'unité extérieure sera trop puissante et donc se mettra en défaut
Ma question est : pourquoi ne pas avoir prix un modèle complet moins puissant ???
Cordialement.
27 novembre 2012 à 07:37

Bonjour,
Non et de plus aucun moyen de le faire si le moteur ne marche plus, il suffit de le changer.
Cordialement.
Non et de plus aucun moyen de le faire si le moteur ne marche plus, il suffit de le changer.
Cordialement.
27 novembre 2012 à 07:33

Bonjour,
La chose étonnante c'est que le glycol qui a été mis en 2007 soit à changer !!!
Ensuite les avez-vous vu le remplacer ?
Si oui avez-vous vu ce qui sortait au moment du rinçage ?
Votre géothermie est de quel type ? (verticale ou horizontale).
Quelle est la marque de votre pompe à chaleur ?
Ensuite je pense que si votre PAC a des problèmes cela est dû au fait que le glycol n'est pas bien dosé, ce qui fait que votre PAC gèle et donc se met en défaut.
Le glycol est un antigel et nous le mettons sur les PAC géothermie car il n y a pas de processus de dégivrage sur le réseau primaire.
Et pour finir je pense que vous devriez sérieusement penser à changer de chauffagiste...
Cordialement.
La chose étonnante c'est que le glycol qui a été mis en 2007 soit à changer !!!
Ensuite les avez-vous vu le remplacer ?
Si oui avez-vous vu ce qui sortait au moment du rinçage ?
Votre géothermie est de quel type ? (verticale ou horizontale).
Quelle est la marque de votre pompe à chaleur ?
Ensuite je pense que si votre PAC a des problèmes cela est dû au fait que le glycol n'est pas bien dosé, ce qui fait que votre PAC gèle et donc se met en défaut.
Le glycol est un antigel et nous le mettons sur les PAC géothermie car il n y a pas de processus de dégivrage sur le réseau primaire.
Et pour finir je pense que vous devriez sérieusement penser à changer de chauffagiste...
Cordialement.
27 novembre 2012 à 07:31

Bonsoir,
Résistance thermique à changer, mais surtout repérer le problème et ça seulement avec l'aide d'un professionnel devant la chaudière.
Cordialement.
Résistance thermique à changer, mais surtout repérer le problème et ça seulement avec l'aide d'un professionnel devant la chaudière.
Cordialement.
25 novembre 2012 à 20:50

Bonjour,
Et la paroi coupe feu ? Il y a des professionnels pour faire ce genre de travail, cela ne vous coûtera pas très cher réalisé par un pro.
Et la paroi coupe feu ? Il y a des professionnels pour faire ce genre de travail, cela ne vous coûtera pas très cher réalisé par un pro.
25 novembre 2012 à 20:49

Bonjour,
Perso en tant que professionnel je vous préconise un ballon thermodynamique...
L' investissement est à faire quoiqu'il en soit... pour l'ECS.
Cordialement.
Perso en tant que professionnel je vous préconise un ballon thermodynamique...
L' investissement est à faire quoiqu'il en soit... pour l'ECS.
Cordialement.
25 novembre 2012 à 20:45

Bonjour,
Le diagnostic par internet va être encore une fois trop compliqué. Faites passer un pro.
Cordialement.
P. S. : le tiroir à cendre est-il vidé ?
Le diagnostic par internet va être encore une fois trop compliqué. Faites passer un pro.
Cordialement.
P. S. : le tiroir à cendre est-il vidé ?
24 novembre 2012 à 19:11

Bonsoir,
Serait-il possible d'avoir des photos de votre installation svp ? Vanne 3 voies circulateur chaudière.
Merci.
Cordialement.
Serait-il possible d'avoir des photos de votre installation svp ? Vanne 3 voies circulateur chaudière.
Merci.
Cordialement.
24 novembre 2012 à 19:05

Bonjour,
Oui le désembouage est une bonne solution mais peut-être pas la seule.
Votre circulateur est de quelle puissance ?
Cordialement.
P. S. : Pour le devis désolé mais un peu loin... dommage.
Oui le désembouage est une bonne solution mais peut-être pas la seule.
Votre circulateur est de quelle puissance ?
Cordialement.
P. S. : Pour le devis désolé mais un peu loin... dommage.
24 novembre 2012 à 10:58

Bonjour,
Avez-vous pensé à regarder la sécurité surchauffe ??? Juste comme ça...
Cordialement.
Avez-vous pensé à regarder la sécurité surchauffe ??? Juste comme ça...
Cordialement.
24 novembre 2012 à 10:56

Bonjour,
Oublier svp le commentaire précédent !!!! Ce n'est pas à vous de toucher le bloc gaz !!!!
Ce problème ne peut et ne doit pas être réglé sur internet c'est trop dangereux.
Vous appelez une panne le code A3, nous les chauffagiste appelons ça un défaut, et du fait doit être réglé le plus vite possible et ce par un professionnel.
Merci de prendre ce message en considération.
Cordialement.
Oublier svp le commentaire précédent !!!! Ce n'est pas à vous de toucher le bloc gaz !!!!
Ce problème ne peut et ne doit pas être réglé sur internet c'est trop dangereux.
Vous appelez une panne le code A3, nous les chauffagiste appelons ça un défaut, et du fait doit être réglé le plus vite possible et ce par un professionnel.
Merci de prendre ce message en considération.
Cordialement.
24 novembre 2012 à 10:54

Bonjour,
Non ça ne veut pas dire cela.
Je pencherais plus pour la vanne d'inversion qui reste coincée.
Avez-vous quand même de l'eau chaude quand le phénomène se produit ?
Cordialement.
Non ça ne veut pas dire cela.
Je pencherais plus pour la vanne d'inversion qui reste coincée.
Avez-vous quand même de l'eau chaude quand le phénomène se produit ?
Cordialement.
24 novembre 2012 à 10:50

Bonjour,
Filaire à pile.... voulez-vous dire filaire ou à pile... non ?
Vous pouvez y brancher n'importe quel thermostat.
Par contre si la chaudière est gaz, je vous conseille de brancher le thermostat sur la chaudière et non sur le circulateur, enfin c'est ce que je ferais en tout cas !
Cordialement.
Filaire à pile.... voulez-vous dire filaire ou à pile... non ?
Vous pouvez y brancher n'importe quel thermostat.
Par contre si la chaudière est gaz, je vous conseille de brancher le thermostat sur la chaudière et non sur le circulateur, enfin c'est ce que je ferais en tout cas !
Cordialement.
24 novembre 2012 à 10:48

Bonjour,
Il se peut que juste ce radiateur soit bouché ou bien l'alimentation ou en encore le retour.
Pour la purge si de l'air est dans les tuyaux et non dans le radiateur, le fait de purger juste le radiateur qui ne chauffe pas n'est pas suffisant, il faut tous les purger.
Une purge ne s'arrête pas avec un verre il faut au moins une bouteille 1.5 litres et ce à tous les radiateurs ! Même si les autres fonctionnent !
Ensuite remplissez en surpression votre réseau, c'est à dire 2.5 bars, pas plus, sinon c'est la soupape de sécurité qui va évacuer, quand vous purgez ne redescendez pas en dessous d'1 bar et re-remplissez.
Pour les produits, le plus efficace c'est de rincer tout votre réseau chauffage, sinon les résidus décrochés se baladeront partout, les professionnels savent comment faire... Faites faire des devis...
Cordialement.
Il se peut que juste ce radiateur soit bouché ou bien l'alimentation ou en encore le retour.
Pour la purge si de l'air est dans les tuyaux et non dans le radiateur, le fait de purger juste le radiateur qui ne chauffe pas n'est pas suffisant, il faut tous les purger.
Une purge ne s'arrête pas avec un verre il faut au moins une bouteille 1.5 litres et ce à tous les radiateurs ! Même si les autres fonctionnent !
Ensuite remplissez en surpression votre réseau, c'est à dire 2.5 bars, pas plus, sinon c'est la soupape de sécurité qui va évacuer, quand vous purgez ne redescendez pas en dessous d'1 bar et re-remplissez.
Pour les produits, le plus efficace c'est de rincer tout votre réseau chauffage, sinon les résidus décrochés se baladeront partout, les professionnels savent comment faire... Faites faire des devis...
Cordialement.
24 novembre 2012 à 10:41

Bonjour,
Ce n'est pas une question de polémique mais une question de professionnalisme !!!!
Il est IMPOSSIBLE de faire une régulation de chauffage avec un thermostat plus des têtes thermostatiques !!!!
Bref;
Eric82 le by-pass n'a pas lieu d'être, effectivement si vous avez des radiateurs sans tête thermostatique le clapet anti-retour lui n'est pas obligatoire certes mais peut-être très utile.
Pour vous aider les raccords qui permettent de raccorder le circulateur existe avec des clapets anti-retour intégrés, cela évite beaucoup de complication.
Après, à vous de suivre votre instinct...
Cordialement.
Ce n'est pas une question de polémique mais une question de professionnalisme !!!!
Il est IMPOSSIBLE de faire une régulation de chauffage avec un thermostat plus des têtes thermostatiques !!!!
Bref;
Eric82 le by-pass n'a pas lieu d'être, effectivement si vous avez des radiateurs sans tête thermostatique le clapet anti-retour lui n'est pas obligatoire certes mais peut-être très utile.
Pour vous aider les raccords qui permettent de raccorder le circulateur existe avec des clapets anti-retour intégrés, cela évite beaucoup de complication.
Après, à vous de suivre votre instinct...
Cordialement.
24 novembre 2012 à 10:32

Bonjour,
Pour commencer, le ramonage a-t-il été fait ? C'est obligatoire une fois par an je rappelle...
Ensuite n'y a-t-il pas un bouchon à la sortie sur le toit ? Nid d'oiseau ?
Cordialement.
Pour commencer, le ramonage a-t-il été fait ? C'est obligatoire une fois par an je rappelle...
Ensuite n'y a-t-il pas un bouchon à la sortie sur le toit ? Nid d'oiseau ?
Cordialement.
23 novembre 2012 à 11:48

Bonjour,
C'est a priori soit la vanne de remplissage (normalement il y en a deux ...) ou soit si vous avez l'eau chaude sur la chaudière, l'échangeur sanitaire percé ce qui fait qu'il y a mélange entre l'eau sanitaire et l'eau du chauffage.
Cordialement.
C'est a priori soit la vanne de remplissage (normalement il y en a deux ...) ou soit si vous avez l'eau chaude sur la chaudière, l'échangeur sanitaire percé ce qui fait qu'il y a mélange entre l'eau sanitaire et l'eau du chauffage.
Cordialement.
23 novembre 2012 à 11:46

Bonjour,
Désolé mais perso je ne donnerais pas de schéma... Demander à un vrai chauffagiste de regarder ça svp.
Faites attention à ne pas tout faire péter...
Cordialement.
Désolé mais perso je ne donnerais pas de schéma... Demander à un vrai chauffagiste de regarder ça svp.
Faites attention à ne pas tout faire péter...
Cordialement.
18 novembre 2012 à 19:27

Bonjour,
Je pense que cela est dû au vase d'expansion et rien d'autre, une fuite en dalle ça se voit !!!!
Cordialement.
Je pense que cela est dû au vase d'expansion et rien d'autre, une fuite en dalle ça se voit !!!!
Cordialement.
18 novembre 2012 à 19:25

Bonjour,
Pour le raccordement combien de fils arrivent au thermostat ?
Normalement vous avez un schéma sur le capot du thermostat, pourriez-vous nous le faire parvenir en photo svp, afin que ce soit plus facile de vous répondre.
Cordialement.
Pour le raccordement combien de fils arrivent au thermostat ?
Normalement vous avez un schéma sur le capot du thermostat, pourriez-vous nous le faire parvenir en photo svp, afin que ce soit plus facile de vous répondre.
Cordialement.
18 novembre 2012 à 19:24

Bonjour,
Avez-vous vérifié vos circulateurs ?
Vannes 3 voies sont-elles bien montées ?
Comme ça c'est difficile de faire un diagnostic... Peut-être avec des photos cela serait plus parlant.
Cordialement.
Avez-vous vérifié vos circulateurs ?
Vannes 3 voies sont-elles bien montées ?
Comme ça c'est difficile de faire un diagnostic... Peut-être avec des photos cela serait plus parlant.
Cordialement.
18 novembre 2012 à 19:22

Bonjour,
Tout d'abord il faut sacrifier soit le thermostat d'ambiance soit les têtes thermostatiques, c'est obligatoire car vous avez deux systèmes de régulation pour un seul réseau de chauffage et comme ça cela ne marchera jamais !!!!
Ensuite pour éviter d'enlever une des têtes thermostatiques et que vous voulez placer un clapet anti-retour vous devriez faire faire un by-pass entre le départ et le retour en soudant malheureusement... et ainsi mettre votre clapet après la pompe de circulation (quand je dis après c'est à la sortie du circulateur mais au plus près pas forcément juste derrière, ça peut être après une des deux vannes rouges).
J’espère avoir été clair, sinon n'hésitez pas.
Cordialement.
Tout d'abord il faut sacrifier soit le thermostat d'ambiance soit les têtes thermostatiques, c'est obligatoire car vous avez deux systèmes de régulation pour un seul réseau de chauffage et comme ça cela ne marchera jamais !!!!
Ensuite pour éviter d'enlever une des têtes thermostatiques et que vous voulez placer un clapet anti-retour vous devriez faire faire un by-pass entre le départ et le retour en soudant malheureusement... et ainsi mettre votre clapet après la pompe de circulation (quand je dis après c'est à la sortie du circulateur mais au plus près pas forcément juste derrière, ça peut être après une des deux vannes rouges).
J’espère avoir été clair, sinon n'hésitez pas.
Cordialement.
16 novembre 2012 à 20:53

Bonjour,
Cela peut venir de l'échangeur chargé en boue ou bien de l'entartrement du ballon mais j'en doute, sinon vous nous auriez dit que vous n'aviez plus pression.
Mais cela peut être le circulateur qui ne tourne pas et de ce fait votre eau tiède serait dû au thermosiphon.
Cordialement.
Cela peut venir de l'échangeur chargé en boue ou bien de l'entartrement du ballon mais j'en doute, sinon vous nous auriez dit que vous n'aviez plus pression.
Mais cela peut être le circulateur qui ne tourne pas et de ce fait votre eau tiède serait dû au thermosiphon.
Cordialement.
16 novembre 2012 à 13:57

Bonjour,
Pour la photo 3 oui exigez le passage de quelqu’un !!!!
En espérant que votre local soit assez grand, pour les autres photos il ne faut pas non plus pousser à l'extrême !!!
Cordialement.
Pour la photo 3 oui exigez le passage de quelqu’un !!!!
En espérant que votre local soit assez grand, pour les autres photos il ne faut pas non plus pousser à l'extrême !!!
Cordialement.
15 novembre 2012 à 05:57

Bonjour,
Houla beaucoup de questions
!!!
Tout d'abord les radiateurs qui restent froids où sont-ils situés par rapport aux autres (hauteur) ?
Le désembouage chimique est plus efficace qu'à la pression et se fait sur l'ensemble de l'installation, chaudière y compris !
Le circulateur n'est peut-être pas assez puissant pour votre installation... et qu'il soit sur le départ est beaucoup mieux (honte aux fabricants qui préconisent le contraire !!!!).
2.5 bars c'est beaucoup trop, la pression doit être au max à 2 bars, mais le top c'est 1.6 bars.
Voilà j'espère avoir répondu à vos questions.
Cordialement.
Houla beaucoup de questions

Tout d'abord les radiateurs qui restent froids où sont-ils situés par rapport aux autres (hauteur) ?
Le désembouage chimique est plus efficace qu'à la pression et se fait sur l'ensemble de l'installation, chaudière y compris !
Le circulateur n'est peut-être pas assez puissant pour votre installation... et qu'il soit sur le départ est beaucoup mieux (honte aux fabricants qui préconisent le contraire !!!!).
2.5 bars c'est beaucoup trop, la pression doit être au max à 2 bars, mais le top c'est 1.6 bars.
Voilà j'espère avoir répondu à vos questions.
Cordialement.
14 novembre 2012 à 14:34

Bonjour,
Avec 15 000 € je vous conseille d'installer une pompe à chaleur, bien plus économique que tout autre mode de chauffage !!!
Cela ne reste qu'un conseil, mais faites faire plein de devis sur toutes les solutions possibles (PAC, chaudière).
Pour les chaudières à condensation pas d'aménagement spécial à prévoir, en tout cas c'est plus facile à placer qu'en chaudière à cheminée.
Après c'est à vous de voir...
A votre disposition si besoin.
Cordialement.
Avec 15 000 € je vous conseille d'installer une pompe à chaleur, bien plus économique que tout autre mode de chauffage !!!
Cela ne reste qu'un conseil, mais faites faire plein de devis sur toutes les solutions possibles (PAC, chaudière).
Pour les chaudières à condensation pas d'aménagement spécial à prévoir, en tout cas c'est plus facile à placer qu'en chaudière à cheminée.
Après c'est à vous de voir...
A votre disposition si besoin.
Cordialement.
14 novembre 2012 à 14:27

Bonjour,
Si la pression augmente c'est que soit vase d'expansion HS, soit que le réseau eau de ville communique avec l'eau de chauffage.
Pourriez-vous faire parvenir une ou des photos svp... Malgré tout je vous conseille d'éteindre votre chaudière et d'appeler vite un technicien, car vous risquez de péter le corps de chauffe et là plus le choix, ce sera la chaudière à changer.
Cordialement.
Si la pression augmente c'est que soit vase d'expansion HS, soit que le réseau eau de ville communique avec l'eau de chauffage.
Pourriez-vous faire parvenir une ou des photos svp... Malgré tout je vous conseille d'éteindre votre chaudière et d'appeler vite un technicien, car vous risquez de péter le corps de chauffe et là plus le choix, ce sera la chaudière à changer.
Cordialement.
14 novembre 2012 à 14:22

Bonjour.
Non le serpentin ne se change pas.
Théoriquement il est en acier alors pour le sortir bon courage !!!
Changer de ballon c'est la seule solution.
Cordialement.
Non le serpentin ne se change pas.

Théoriquement il est en acier alors pour le sortir bon courage !!!
Changer de ballon c'est la seule solution.
Cordialement.
14 novembre 2012 à 14:18

Bonjour,
pour la légionelle pas besoin de faire tourner votre eau chaude à 55 degrés si vous utilisez votre eau chaude tous les jours !!!
Un réglage à 45 degrés suffit si vos points d'eau sont proches de la chaudière !
Pour le chauffage, qui vous a dit une bêtise pareille pour la température de retour ???
Nous savons que pour un réseau de radiateur il faut un delta T entre le départ et le retour compris entre 7 et 15 degrés.
Si vous avez plus c'est que le circulateur a une vitesse trop basse et donc vos radiateurs n'arrivent pas à restituer la chaleur (sauf si vous mettez une température de chaudière très haute).
Si vous avez moins c'est que le circulateur tourne trop vite et donc il n'y a pas d'échange de chaleur (production / restitution) ou alors que votre réseau de chauffage est emboué !
Bon c'est une explication de base sans rentrer dans les détails sinon vous allez tous vouloir devenir chauffagiste.
Mais un réseau de chauffage doit être réglé... Un chauffagiste consciencieux (malheureusement très rare) saura le faire et prendre en compte tous les paramètres pour faire un réglage économique et durable...
Restant à votre disposition.
Cordialement.
pour la légionelle pas besoin de faire tourner votre eau chaude à 55 degrés si vous utilisez votre eau chaude tous les jours !!!
Un réglage à 45 degrés suffit si vos points d'eau sont proches de la chaudière !
Pour le chauffage, qui vous a dit une bêtise pareille pour la température de retour ???
Nous savons que pour un réseau de radiateur il faut un delta T entre le départ et le retour compris entre 7 et 15 degrés.
Si vous avez plus c'est que le circulateur a une vitesse trop basse et donc vos radiateurs n'arrivent pas à restituer la chaleur (sauf si vous mettez une température de chaudière très haute).
Si vous avez moins c'est que le circulateur tourne trop vite et donc il n'y a pas d'échange de chaleur (production / restitution) ou alors que votre réseau de chauffage est emboué !
Bon c'est une explication de base sans rentrer dans les détails sinon vous allez tous vouloir devenir chauffagiste.

Mais un réseau de chauffage doit être réglé... Un chauffagiste consciencieux (malheureusement très rare) saura le faire et prendre en compte tous les paramètres pour faire un réglage économique et durable...
Restant à votre disposition.
Cordialement.
14 novembre 2012 à 14:15

Bonjour,
Votre poêle est avec une sortie 125 donc le conduit doit faire 125 mini.
Attention vous commencez en 125 c'est fini en 125 ou plus grand mais jamais plus petit c'est interdit.
Pour votre cas il est interdit de passer du 150 au 130 en partie la plus haute !!! Le contraire ne poserait pas de problème.
J'espère avoir été clair sinon n'hésitez pas.
Cordialement.
Votre poêle est avec une sortie 125 donc le conduit doit faire 125 mini.
Attention vous commencez en 125 c'est fini en 125 ou plus grand mais jamais plus petit c'est interdit.
Pour votre cas il est interdit de passer du 150 au 130 en partie la plus haute !!! Le contraire ne poserait pas de problème.
J'espère avoir été clair sinon n'hésitez pas.
Cordialement.
14 novembre 2012 à 14:01

Bonjour,
Petite question avez-vous un thermostat d'ambiance ? Si oui conflit entre thermostat d'ambiance et les têtes thermostatiques, cela fait deux régulations pour un seul réseau de chauffage.
Si non effectivement il est possible que les ergots soit mal positionnés, si cela n'a jamais fonctionné avec les têtes thermostatiques depuis qu'elles sont en place ! Sinon c'est autre chose.
Mais à distance dur dur...
Cordialement.
Petite question avez-vous un thermostat d'ambiance ? Si oui conflit entre thermostat d'ambiance et les têtes thermostatiques, cela fait deux régulations pour un seul réseau de chauffage.
Si non effectivement il est possible que les ergots soit mal positionnés, si cela n'a jamais fonctionné avec les têtes thermostatiques depuis qu'elles sont en place ! Sinon c'est autre chose.
Mais à distance dur dur...
Cordialement.
14 novembre 2012 à 13:57

Bonjour,
Tout d'abord votre chaudière possède-t-elle un tableau de commande ?
Si oui ce n'est pas bien compliqué, il suffit d'ouvrir le derrière du tableau vous devriez avoir un emplacement avec écrit TA ou TH avec un shunt qui relie les 2 bornes.
Si vous n'en avez pas et bien deux solutions s'offre à vous :
1/ Acheter un tableau, attention vous êtes assis ? 1637 € HT prix public ! Crédit d'impôt 15 %.
2/ Brancher un thermostat d'ambiance avec sonde extérieure sur le circulateur, moins efficace sans nul doute !!
En espérant vous avoir aidé.
Cordialement.
Tout d'abord votre chaudière possède-t-elle un tableau de commande ?
Si oui ce n'est pas bien compliqué, il suffit d'ouvrir le derrière du tableau vous devriez avoir un emplacement avec écrit TA ou TH avec un shunt qui relie les 2 bornes.
Si vous n'en avez pas et bien deux solutions s'offre à vous :
1/ Acheter un tableau, attention vous êtes assis ? 1637 € HT prix public ! Crédit d'impôt 15 %.
2/ Brancher un thermostat d'ambiance avec sonde extérieure sur le circulateur, moins efficace sans nul doute !!
En espérant vous avoir aidé.
Cordialement.
14 novembre 2012 à 13:51

Bonjour,
Il n'y a là aucun problème à la réalisation, toutefois attention de respecter départ et retour.
Cordialement.
Il n'y a là aucun problème à la réalisation, toutefois attention de respecter départ et retour.
Cordialement.
14 novembre 2012 à 13:41

Bonjour,
Votre méthode est tellement inefficace que je vous conseille vivement de vous rapprocher d'un spécialiste.
Car si vous ne faites pas le désembouage avec une machine vous n'aurez aucun résultat, du moins pas perceptible.
Cordialement.
Votre méthode est tellement inefficace que je vous conseille vivement de vous rapprocher d'un spécialiste.
Car si vous ne faites pas le désembouage avec une machine vous n'aurez aucun résultat, du moins pas perceptible.
Cordialement.
14 novembre 2012 à 09:37

Bonjour,
Pour commencer votre chaudière a quel âge ?
Avez-vous pensé à faire vérifier votre vase d'expansion ? Pour moi pas de perte de pression mais juste un vase mort !!!
Le disconnecteur est là pour que surtout l'eau du chauffage n'aille pas dans l'eau chaude sanitaire pendant le remplissage !!!
Il ne faut pas le laisser ouvert.
S'il fuit au remplissage faites-le changer, c'est la seule possibilité, ne bouchez pas la sortie c"est interdit !!!
Je rajoute que nous n'avons pas besoin d'être spécialiste Frisquet pour savoir comment fonctionne une Frisquet et encore moins un disconnecteur que toutes les chaudières possèdent !!!
Voilà n'étant pas une personne de chez Frisquet j'espère quand même avoir répondu à vos questions.
Cordialement.
Pour commencer votre chaudière a quel âge ?
Avez-vous pensé à faire vérifier votre vase d'expansion ? Pour moi pas de perte de pression mais juste un vase mort !!!
Le disconnecteur est là pour que surtout l'eau du chauffage n'aille pas dans l'eau chaude sanitaire pendant le remplissage !!!
Il ne faut pas le laisser ouvert.
S'il fuit au remplissage faites-le changer, c'est la seule possibilité, ne bouchez pas la sortie c"est interdit !!!
Je rajoute que nous n'avons pas besoin d'être spécialiste Frisquet pour savoir comment fonctionne une Frisquet et encore moins un disconnecteur que toutes les chaudières possèdent !!!
Voilà n'étant pas une personne de chez Frisquet j'espère quand même avoir répondu à vos questions.
Cordialement.
14 novembre 2012 à 09:34

Bonjour,
Si votre flexible est double peau pas besoin de l'isoler.
Cordialement.
Si votre flexible est double peau pas besoin de l'isoler.
Cordialement.
14 novembre 2012 à 09:25

Bonjour,
Non vous n'avez aucune obligation de mettre un radiateur fonte, vous pouvez mettre de l'acier.
Cordialement.
Non vous n'avez aucune obligation de mettre un radiateur fonte, vous pouvez mettre de l'acier.
Cordialement.
14 novembre 2012 à 09:23

Bonjour,
Il faut aller chez un revendeur spécialiste chauffage racheter un mano et le remplacer. Le capillaire est fourni avec donc pas besoin de couper le cuivre.
Le mieux c'est de commencer par acheter et vous verrez de vous-même que c'est extrêmement facile à changer.
Prenez le numéro de série de votre chaudière pour aller voir le fournisseur.
Cordialement.
Il faut aller chez un revendeur spécialiste chauffage racheter un mano et le remplacer. Le capillaire est fourni avec donc pas besoin de couper le cuivre.
Le mieux c'est de commencer par acheter et vous verrez de vous-même que c'est extrêmement facile à changer.
Prenez le numéro de série de votre chaudière pour aller voir le fournisseur.
Cordialement.
14 novembre 2012 à 09:22

Bonjour,
C'est la thermistance du ballon qui est court-circuité donc défectueuse, chaudière à faire réviser par votre chauffagiste pour qu'il trouve le problème, c'est le plus sage.
Cordialement.
C'est la thermistance du ballon qui est court-circuité donc défectueuse, chaudière à faire réviser par votre chauffagiste pour qu'il trouve le problème, c'est le plus sage.
Cordialement.
14 novembre 2012 à 09:19

Bonjour,
Surtout ne pas shunter !!!!
Maintenant ça doit commencer à devenir cher toutes les pièces changées sur votre chaudière.
Trouver un autre chauffagiste qui prendra le temps de s'occuper de la chaudière sans avoir à tout changer....
Cordialement.
Surtout ne pas shunter !!!!
Maintenant ça doit commencer à devenir cher toutes les pièces changées sur votre chaudière.
Trouver un autre chauffagiste qui prendra le temps de s'occuper de la chaudière sans avoir à tout changer....
Cordialement.
14 novembre 2012 à 09:08