Bypass sur chaudière à gaz Frisquet Hydromotrix 32 kW
Actuellement
24 641
questions dans le
forum chauffage
15329
Question forum chauffage : Bypass sur chaudière à gaz Frisquet Hydromotrix 32 kW
Bonjour,
ma chaudière à Gaz est une Frisquet HYDROMOTRIX 32 kW IF@9402000, suite à un problème d'eau chaude dans mes radiateurs alors que j'ai des thermostats programmables sur la plupart d'entre eux qui devraient les couper, on m'a conseillé plusieurs choses sur ce forum : Question 15282
- Faire un bypass entre l'entrée et la sortie de l'eau chaude.
- Enlever le thermostat général d'ambiance avec sonde qui serait incompatible avec les thermostats programmables posés sur chaque radiateur.
- Mettre un clapet pour empêcher le retour d'eau chaude.
Je ne comprends pas plusieurs choses et j'ai besoin de votre aide avant que ma facture de gaz explose !
- Faut-il absolument faire un bypass si je laisse certains de mes radiateurs ouverts sans thermostat pour permettre à l'eau de circuler ? Si je dois impérativement placer un bypass cela signifie t-il que je doive souder un tuyau entre l'entrée et la sortie ? Cela ne m'enchante pas du tout.
- Pour le clapet, est-ce que je peux le placer n'importe ou après le circulateur ?
- Enfin dernière question : Je voulais mettre mon thermostat d'ambiance sur 21 et régler après chaque radiateur avec son thermostat individuel de 20 à 17° suivant l'occupation des pièces, en n'en laissant un ou deux légèrement ouvert pour la circulation d'eau. Cela n'est pas possible ?
Si je comprends bien : Si je retire mon thermostat général, c'est la chaudière qui va contrôler la température de l'eau.
Dans le cas contraire, c'est le thermostat général d'ambiance qui va lui dire d'un coté de chauffer l'eau.
Quand la pièce ou est la sonde est en dessous de 21° alors que de l'autre côté, chaque thermostat individuel des radiateurs sera fermé s'il est réglé à 19° et va bloquer la circulation d'eau. Est-ce que j'ai compris ?
Aidez-moi car je tourne en rond ! Merci.
ma chaudière à Gaz est une Frisquet HYDROMOTRIX 32 kW IF@9402000, suite à un problème d'eau chaude dans mes radiateurs alors que j'ai des thermostats programmables sur la plupart d'entre eux qui devraient les couper, on m'a conseillé plusieurs choses sur ce forum : Question 15282
- Faire un bypass entre l'entrée et la sortie de l'eau chaude.
- Enlever le thermostat général d'ambiance avec sonde qui serait incompatible avec les thermostats programmables posés sur chaque radiateur.
- Mettre un clapet pour empêcher le retour d'eau chaude.
Je ne comprends pas plusieurs choses et j'ai besoin de votre aide avant que ma facture de gaz explose !
- Faut-il absolument faire un bypass si je laisse certains de mes radiateurs ouverts sans thermostat pour permettre à l'eau de circuler ? Si je dois impérativement placer un bypass cela signifie t-il que je doive souder un tuyau entre l'entrée et la sortie ? Cela ne m'enchante pas du tout.
- Pour le clapet, est-ce que je peux le placer n'importe ou après le circulateur ?
- Enfin dernière question : Je voulais mettre mon thermostat d'ambiance sur 21 et régler après chaque radiateur avec son thermostat individuel de 20 à 17° suivant l'occupation des pièces, en n'en laissant un ou deux légèrement ouvert pour la circulation d'eau. Cela n'est pas possible ?
Si je comprends bien : Si je retire mon thermostat général, c'est la chaudière qui va contrôler la température de l'eau.
Dans le cas contraire, c'est le thermostat général d'ambiance qui va lui dire d'un coté de chauffer l'eau.
Quand la pièce ou est la sonde est en dessous de 21° alors que de l'autre côté, chaque thermostat individuel des radiateurs sera fermé s'il est réglé à 19° et va bloquer la circulation d'eau. Est-ce que j'ai compris ?
Aidez-moi car je tourne en rond ! Merci.
23 novembre 2012 à 11:02
Conseils dépannage chauffage 1
Invité

Bypass sur chaudière à gaz Frisquet Hydromotrix 32 kW
Invité

Bonjour,
Même s'il est vrai que mélanger les systèmes de régulation n'est pas la solution idéale, voici une suggestion...
Certains ne seront pas d'accord avec ma réponse et le feront savoir, mais j'assume, et ne rentrerai pas dans une polémique !! :-)
Dans la pièce (de préférence grande) la plus froide et la plus difficile à chauffer, placez votre thermostat d'ambiance général sur la température que vous souhaitez. Veillez à ce que le robinet du radiateur soit ouvert à fond, et s'il est thermostatique enlevez la tête, moyen le plus sûr pour être certain que la circulation de l'eau ne sera jamais coupée.
S'il vous est possible qu'un second robinet reste toujours ouvert ce n'est pas plus mal, même si ce n'est pas indispensable...
Si la pièce où se trouve le thermostat général est bien choisie, à moins de surchauffer, les radiateurs des autres pièces devront (et pourront) être bridés par les robinets thermostatiques.
Si cette solution vous donne satisfaction il est inutile de faire quoi que ce soit d'autre...
Meilleurs sentiments.
GC
Même s'il est vrai que mélanger les systèmes de régulation n'est pas la solution idéale, voici une suggestion...
Certains ne seront pas d'accord avec ma réponse et le feront savoir, mais j'assume, et ne rentrerai pas dans une polémique !! :-)
Dans la pièce (de préférence grande) la plus froide et la plus difficile à chauffer, placez votre thermostat d'ambiance général sur la température que vous souhaitez. Veillez à ce que le robinet du radiateur soit ouvert à fond, et s'il est thermostatique enlevez la tête, moyen le plus sûr pour être certain que la circulation de l'eau ne sera jamais coupée.
S'il vous est possible qu'un second robinet reste toujours ouvert ce n'est pas plus mal, même si ce n'est pas indispensable...
Si la pièce où se trouve le thermostat général est bien choisie, à moins de surchauffer, les radiateurs des autres pièces devront (et pourront) être bridés par les robinets thermostatiques.
Si cette solution vous donne satisfaction il est inutile de faire quoi que ce soit d'autre...
Meilleurs sentiments.
GC
23 novembre 2012 à 17:09
Conseils dépannage chauffage 2
Bypass sur chaudière à gaz Frisquet Hydromotrix 32 kW
Bonjour,
Je partage entièrement l'ensemble des remarques préconisées par GC, c'est mon avis aussi.
@+
Je partage entièrement l'ensemble des remarques préconisées par GC, c'est mon avis aussi.
@+
23 novembre 2012 à 18:10
Conseils dépannage chauffage 3
Bypass sur chaudière à gaz Frisquet Hydromotrix 32 kW
Bonjour,
Ce n'est pas une question de polémique mais une question de professionnalisme !!!!
Il est IMPOSSIBLE de faire une régulation de chauffage avec un thermostat plus des têtes thermostatiques !!!!
Bref;
Eric82 le by-pass n'a pas lieu d'être, effectivement si vous avez des radiateurs sans tête thermostatique le clapet anti-retour lui n'est pas obligatoire certes mais peut-être très utile.
Pour vous aider les raccords qui permettent de raccorder le circulateur existe avec des clapets anti-retour intégrés, cela évite beaucoup de complication.
Après, à vous de suivre votre instinct...
Cordialement.
Ce n'est pas une question de polémique mais une question de professionnalisme !!!!
Il est IMPOSSIBLE de faire une régulation de chauffage avec un thermostat plus des têtes thermostatiques !!!!
Bref;
Eric82 le by-pass n'a pas lieu d'être, effectivement si vous avez des radiateurs sans tête thermostatique le clapet anti-retour lui n'est pas obligatoire certes mais peut-être très utile.
Pour vous aider les raccords qui permettent de raccorder le circulateur existe avec des clapets anti-retour intégrés, cela évite beaucoup de complication.
Après, à vous de suivre votre instinct...
Cordialement.
24 novembre 2012 à 10:32
Conseils dépannage chauffage 4
Invité

Bypass sur chaudière à gaz Frisquet Hydromotrix 32 kW
Invité

CQFD 
GC

GC
24 novembre 2012 à 13:56