Panne géothermie après changement de fluide
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
15352
Question forum chauffage : Panne géothermie après changement de fluide
Bonjour,
Je ne suis pas du tout du métier et je n'y connais rien en géothermie (= le pigeon potentiel de service).
Nous avons une installation de géothermie depuis 2007 qui n'a présenté aucun problème jusqu'à dernièrement.
Sur conseil de notre installateur, nous avons fait changer notre fluide récemment (je rappelle que nous n'avions aucun problème).
Depuis le système ne fonctionnait plus. Ils sont revenus et nous ont indiqué que nous avions une cosse cassée.
Ils l'ont réparé en nous disant que cela risquait de recommencer... 10 jours plus tard la cosse en question est cramée et le système électrique changé. Cela ne marche toujours pas.
Ils nous annoncent aujourd'hui qu'il faut changer le compresseur...
Nous avons un peu de mal à croire que cette cascade de panne n'est pas due à une erreur de leur part lors de la première manipulation de changement de fluide-gaz...
Qu'en pensez-vous ? Merci d'aider un pigeon qui n'a pas envie de se faire plumer.
Je ne suis pas du tout du métier et je n'y connais rien en géothermie (= le pigeon potentiel de service).
Nous avons une installation de géothermie depuis 2007 qui n'a présenté aucun problème jusqu'à dernièrement.
Sur conseil de notre installateur, nous avons fait changer notre fluide récemment (je rappelle que nous n'avions aucun problème).
Depuis le système ne fonctionnait plus. Ils sont revenus et nous ont indiqué que nous avions une cosse cassée.
Ils l'ont réparé en nous disant que cela risquait de recommencer... 10 jours plus tard la cosse en question est cramée et le système électrique changé. Cela ne marche toujours pas.
Ils nous annoncent aujourd'hui qu'il faut changer le compresseur...
Nous avons un peu de mal à croire que cette cascade de panne n'est pas due à une erreur de leur part lors de la première manipulation de changement de fluide-gaz...
Qu'en pensez-vous ? Merci d'aider un pigeon qui n'a pas envie de se faire plumer.
26 novembre 2012 à 19:51
Réponses chauffage 1
Panne géothermie après changement de fluide
Bonjour,
La chose étonnante c'est que le glycol qui a été mis en 2007 soit à changer !!!
Ensuite les avez-vous vu le remplacer ?
Si oui avez-vous vu ce qui sortait au moment du rinçage ?
Votre géothermie est de quel type ? (verticale ou horizontale).
Quelle est la marque de votre pompe à chaleur ?
Ensuite je pense que si votre PAC a des problèmes cela est dû au fait que le glycol n'est pas bien dosé, ce qui fait que votre PAC gèle et donc se met en défaut.
Le glycol est un antigel et nous le mettons sur les PAC géothermie car il n y a pas de processus de dégivrage sur le réseau primaire.
Et pour finir je pense que vous devriez sérieusement penser à changer de chauffagiste...
Cordialement.
La chose étonnante c'est que le glycol qui a été mis en 2007 soit à changer !!!
Ensuite les avez-vous vu le remplacer ?
Si oui avez-vous vu ce qui sortait au moment du rinçage ?
Votre géothermie est de quel type ? (verticale ou horizontale).
Quelle est la marque de votre pompe à chaleur ?
Ensuite je pense que si votre PAC a des problèmes cela est dû au fait que le glycol n'est pas bien dosé, ce qui fait que votre PAC gèle et donc se met en défaut.
Le glycol est un antigel et nous le mettons sur les PAC géothermie car il n y a pas de processus de dégivrage sur le réseau primaire.
Et pour finir je pense que vous devriez sérieusement penser à changer de chauffagiste...
Cordialement.
27 novembre 2012 à 07:31