Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
15327
Question panne chaudière : Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
Bonjour.
J'ai une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury (modèle Mira Confort) et la panne A03 (défaut d'allumage) se fait régulièrement.
La chaudière se met donc en reset et plus d'eau chaude ni de chauffage...
Je la relance, ça fonctionne mais elle "re-saute" tous les jours en ce moment.
Le chauffagiste a fait plein de tests et il ne sait pas ce qui ne fonctionne pas. Il parle peut-être de la platine à changer mais n''est pas sûr. Au printemps il a déjà remplacé une pièce (la sonde d'ionisation) et cela fonctionnait mais depuis qu'il a révisé la chaudière il y a quelques semaines, c'est panne sur panne.
Pouvez-vous m'aider ? Merci.
J'ai une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury (modèle Mira Confort) et la panne A03 (défaut d'allumage) se fait régulièrement.
La chaudière se met donc en reset et plus d'eau chaude ni de chauffage...
Je la relance, ça fonctionne mais elle "re-saute" tous les jours en ce moment.
Le chauffagiste a fait plein de tests et il ne sait pas ce qui ne fonctionne pas. Il parle peut-être de la platine à changer mais n''est pas sûr. Au printemps il a déjà remplacé une pièce (la sonde d'ionisation) et cela fonctionnait mais depuis qu'il a révisé la chaudière il y a quelques semaines, c'est panne sur panne.
Pouvez-vous m'aider ? Merci.
22 novembre 2012 à 19:33
Bricovideo.com réponse 1 panne A03 chaudière
Invité

Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
Invité

Bonjour,
je pencherais plus pour un problème d'arrivée de gaz. Le débit gaz au ralentit est peut être un peut trop faible, un petit tour sur la vis de réglage et le problème pourrait disparaitre.
je pencherais plus pour un problème d'arrivée de gaz. Le débit gaz au ralentit est peut être un peut trop faible, un petit tour sur la vis de réglage et le problème pourrait disparaitre.
23 novembre 2012 à 21:31
Bricovideo.com réponse 2 panne A03 chaudière
Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
Bonjour,
Oublier svp le commentaire précédent !!!! Ce n'est pas à vous de toucher le bloc gaz !!!!
Ce problème ne peut et ne doit pas être réglé sur internet c'est trop dangereux.
Vous appelez une panne le code A3, nous les chauffagiste appelons ça un défaut, et du fait doit être réglé le plus vite possible et ce par un professionnel.
Merci de prendre ce message en considération.
Cordialement.
Oublier svp le commentaire précédent !!!! Ce n'est pas à vous de toucher le bloc gaz !!!!
Ce problème ne peut et ne doit pas être réglé sur internet c'est trop dangereux.
Vous appelez une panne le code A3, nous les chauffagiste appelons ça un défaut, et du fait doit être réglé le plus vite possible et ce par un professionnel.
Merci de prendre ce message en considération.
Cordialement.
24 novembre 2012 à 10:54
Bricovideo.com réponse 3 panne A03 chaudière
Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
Bonjour,
J'ai le même problème, est-ce que vous avez trouvé à quoi c'est dû, ou quelle est la pièce que vous avez changée ? Merci.
J'ai le même problème, est-ce que vous avez trouvé à quoi c'est dû, ou quelle est la pièce que vous avez changée ? Merci.
01 décembre 2012 à 14:24
Bricovideo.com réponse 4 panne A03 chaudière
Invité

Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
Invité

Même problème depuis des semaines sur le même modèle. L'hiver arrive, les températures chutent et pas de solution.
Aidez-nous SVP Merci.
Aidez-nous SVP Merci.
11 décembre 2012 à 18:18
Bricovideo.com réponse 5 panne A03 chaudière
Invité

Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
Invité

Commencez par changer la sonde de ionisation et si le problème persiste il faut changer le circuit imprimé.
11 décembre 2012 à 21:02
Bricovideo.com réponse 6 panne A03 chaudière
Invité

Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
Invité

Bonjour,
Est-ce que le défaut A03 fréquent sur la chaudière Mira a été résolu ?
Est-ce que le défaut A03 fréquent sur la chaudière Mira a été résolu ?
25 février 2014 à 19:46
Bricovideo.com réponse 7 panne A03 chaudière
Invité

Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
Invité

Bonjour,
J'avais le même problème, par intermittence la chaudière se mettait en défaut A03 et en faisant un reset et tapotant sur le couvercle de la carte la chaudière démarrait.
J'ai démonté la carte et j'ai constaté qu'une zone du circuit a changé de couleur, j'ai refait les soudures de zone concernée sur les deux faces et depuis plus de problème.
J'avais le même problème, par intermittence la chaudière se mettait en défaut A03 et en faisant un reset et tapotant sur le couvercle de la carte la chaudière démarrait.
J'ai démonté la carte et j'ai constaté qu'une zone du circuit a changé de couleur, j'ai refait les soudures de zone concernée sur les deux faces et depuis plus de problème.
28 février 2014 à 21:52
Bricovideo.com réponse 8 panne A03 chaudière
Invité

Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
Invité

Bricovideo.com réponse 9 panne A03 chaudière
Invité

Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
Invité

Bonjour,
J'avais le même problème de défaut d'allumage intermittent.ma chaudière modèle Niagara delta se mettait en défaut 03.
Après avoir remplacé la sonde d'ionisation, le problème se reproduisait plusieurs fois par jour.
J'ai mesuré le courant d'ionisation sur la sonde et celle-ci débitait bien comme prévu quelques micro ampère quand la flamme était présente.
J'ai aussi testé en direct le module allumeur de flamme puisque celui-ci était alimenté en 230V, et à chaque tentative, il produisait bien des étincelles.
J'ai alors démonté la carte électronique et refait les soudures sur divers composants dont ceux évoqués dans le post précédent (circuit de commande de l'allumeur), mais aucune zone ne paraissait avoir chauffé sur un composant quelconque.
Après avoir refait les soudures, j'ai remonté la carte en place, et depuis je n'ai plus eu aucun message d'erreur sur la chaudière.

Merci bien de l'information qui m'a permis de résoudre mon problème à moindre frais.
J'avais le même problème de défaut d'allumage intermittent.ma chaudière modèle Niagara delta se mettait en défaut 03.
Après avoir remplacé la sonde d'ionisation, le problème se reproduisait plusieurs fois par jour.
J'ai mesuré le courant d'ionisation sur la sonde et celle-ci débitait bien comme prévu quelques micro ampère quand la flamme était présente.
J'ai aussi testé en direct le module allumeur de flamme puisque celui-ci était alimenté en 230V, et à chaque tentative, il produisait bien des étincelles.
J'ai alors démonté la carte électronique et refait les soudures sur divers composants dont ceux évoqués dans le post précédent (circuit de commande de l'allumeur), mais aucune zone ne paraissait avoir chauffé sur un composant quelconque.
Après avoir refait les soudures, j'ai remonté la carte en place, et depuis je n'ai plus eu aucun message d'erreur sur la chaudière.



Merci bien de l'information qui m'a permis de résoudre mon problème à moindre frais.

19 août 2014 à 18:40
Bricovideo.com réponse 10 panne A03 chaudière
Invité

Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
Invité

Bonjour,
Je reviens sur ma réponse précédente.
Après quelques jours où le problème semblait avoir disparu, il est revenu.
Le problème venait d'un circuit intégré sur la carte.
Le circuit coupleur optique repéré ic 204 sur la sérigraphie de la carte.
C'est le circuit du milieu dans le cadre rouge des photos un peu plus haut dans le post.
Ce circuit sert à commander le module allumeur (étincelle d'allumage rampes).
C'est un peu délicat à remplacer parce-que c'est une soudure double face sur le circuit imprimé, mais ça vaut le coup financièrement.
Trouver un fournisseur de ce composant (K3022P) et les frais de port m'ont coûté une dizaine d'euros.
Depuis six semaines que j'ai changé la pièce, plus de problèmes.
Je reviens sur ma réponse précédente.
Après quelques jours où le problème semblait avoir disparu, il est revenu.
Le problème venait d'un circuit intégré sur la carte.
Le circuit coupleur optique repéré ic 204 sur la sérigraphie de la carte.
C'est le circuit du milieu dans le cadre rouge des photos un peu plus haut dans le post.
Ce circuit sert à commander le module allumeur (étincelle d'allumage rampes).
C'est un peu délicat à remplacer parce-que c'est une soudure double face sur le circuit imprimé, mais ça vaut le coup financièrement.
Trouver un fournisseur de ce composant (K3022P) et les frais de port m'ont coûté une dizaine d'euros.
Depuis six semaines que j'ai changé la pièce, plus de problèmes.

12 octobre 2014 à 12:48
Bricovideo.com réponse 11 panne A03 chaudière
Invité

Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
Invité

Bonjour
Merci beaucoup pour votre contribution Invité.
J'ai réussi à réparer ma chaudière Chaffoteaux Aludra Delta 28 FF avec le même A03 code d'erreur pour seulement 1,30 € en Espagne.
L'échec était dû à aucune étincelle est générée au moment de l'allumage (pas le clic-clic-clic au démarrage).
J'ai remplacé le IC204 (K3022P) carte de circuit et le voilà fonctionne.
Je recommande de remplacer le circuit IC204 (K30222P) avec une des familles les plus sensibles, le modèle K3023P complète compatible (moins de courant diode de polarisation minimum 10mA à 5mA), j'ai bien fait.
Cordialement.
Merci beaucoup pour votre contribution Invité.
J'ai réussi à réparer ma chaudière Chaffoteaux Aludra Delta 28 FF avec le même A03 code d'erreur pour seulement 1,30 € en Espagne.

L'échec était dû à aucune étincelle est générée au moment de l'allumage (pas le clic-clic-clic au démarrage).
J'ai remplacé le IC204 (K3022P) carte de circuit et le voilà fonctionne.
Je recommande de remplacer le circuit IC204 (K30222P) avec une des familles les plus sensibles, le modèle K3023P complète compatible (moins de courant diode de polarisation minimum 10mA à 5mA), j'ai bien fait.
Cordialement.

21 janvier 2015 à 09:12
Bricovideo.com réponse 12 panne A03 chaudière
Invité

Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
Invité

Bonjour,
J'ai un modèle Mira Comfort 24 CF
Il y avait ce problème de A03, le chauffagiste a remplacé l’électrode d'allumage et ça marchait pendant 2 ans.
Inutilisé pendant les 6 derniers mois, quand je le mets en marche, A03 se reproduit.
J'ai poncé la partie métal de l'électrode, ça marche. Parfois après une longue série de clics d'allumage.
A votre avis, c'est le débit du gaz ? (ils ont changé le compteur il y a quelques mois).
Et comment accéder la partie électronique pour une vérification et nettoyage ?
Merci d'avance.
J'ai un modèle Mira Comfort 24 CF
Il y avait ce problème de A03, le chauffagiste a remplacé l’électrode d'allumage et ça marchait pendant 2 ans.
Inutilisé pendant les 6 derniers mois, quand je le mets en marche, A03 se reproduit.
J'ai poncé la partie métal de l'électrode, ça marche. Parfois après une longue série de clics d'allumage.
A votre avis, c'est le débit du gaz ? (ils ont changé le compteur il y a quelques mois).
Et comment accéder la partie électronique pour une vérification et nettoyage ?
Merci d'avance.
13 octobre 2015 à 17:29
Bricovideo.com réponse 13 panne A03 chaudière
Invité

Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
Invité

Bonjour à tous,
J'ai aussi une Chaffoteaux et Maury avec depuis longtemps des problèmes A03, je réponds à mes locataires que c'est une mise en sécurité, vous éteignez la chaudière 10 minutes, vous redémarrez, ça réinitialise... blablabla, ça a marché un temps mais ma dernière petite locataire en pouvait plus de démarrer 2 à 3 fois par jour en hiver.
Le plombier est venu vérifier, bilan, changer le module d'allumage, 100 euros plus l'intervention 180 euros.
C'est pire qu'avant.
Elle ne redémarre même plus du premier coup après arrêt.
Qui croire ? Que faire ? Je vais tester ce week-end la réparation du circuit imprimé vu plus haut !
Si les symptômes persistent, je la vire et je change de Marque...
Les Chaffoteaux c'est pas trop bien considéré par les chauffagistes.
Cordialement.
J'ai aussi une Chaffoteaux et Maury avec depuis longtemps des problèmes A03, je réponds à mes locataires que c'est une mise en sécurité, vous éteignez la chaudière 10 minutes, vous redémarrez, ça réinitialise... blablabla, ça a marché un temps mais ma dernière petite locataire en pouvait plus de démarrer 2 à 3 fois par jour en hiver.
Le plombier est venu vérifier, bilan, changer le module d'allumage, 100 euros plus l'intervention 180 euros.
C'est pire qu'avant.
Elle ne redémarre même plus du premier coup après arrêt.
Qui croire ? Que faire ? Je vais tester ce week-end la réparation du circuit imprimé vu plus haut !
Si les symptômes persistent, je la vire et je change de Marque...
Les Chaffoteaux c'est pas trop bien considéré par les chauffagistes.
Cordialement.
16 décembre 2015 à 14:25
Bricovideo.com réponse 14 panne A03 chaudière
Invité

Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
Invité

Bonsoir,
Pouvez-vous me dire sur quel site je peux trouver les composants (K3022P) ?
Merci.
Pouvez-vous me dire sur quel site je peux trouver les composants (K3022P) ?
Merci.
23 février 2016 à 23:25
Bricovideo.com réponse 15 panne A03 chaudière
Invité

Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
Invité

Bonsoir,
Je me permets de vous embêter car j'ai un gros souci avec la chaudière gaz naturel Chaffoteaux et Maury MIRA COMFORT 24 CF, de la maison que je loue.
Je ne suis pas du tout chauffagiste et j'ai grand besoin de l'avis de professionnels, suite à tous les soucis que nous avons eus !
Une entreprise de chauffage est intervenu lorsque j'ai emménagé il y a 3 mois, afin de mettre en service la chaudière (erreur A03 et impossible de la mettre en route, malgré Reset). L'employé n°1 a réussi à la faire démarrer, a néanmoins fait un devis afin de changer les 2 sondes du brûleur et est revenu les changer 1 semaine plus tard. La chaudière a bien fonctionné avant le changement des sondes.
Tout se passe bien pendant plusieurs semaines, le chauffage fonctionne bien, idem pour l'eau chaude ; juste une fois une erreur A03 immédiatement résolue avec le bouton Reset.
Là où tout se complique, c'est lorsque j'ai recontacté l'entreprise pour l'entretien (ayant appris que l'entretien n'avait pas été fait depuis longtemps et qu'il n'y avait pas de contrat de maintenance).
Je n'ai pas assisté au début de l'entretien mais mon mari était présent : l'employé n°2 a démonté le brûleur et il l'a nettoyé sous l'eau.
Je rentre du travail, je vois le brûleur dans l'évier et je demande si c'est gênant si je me lave les mains.
Pas du tout répond le chauffagiste, je viens de le laver. Il nettoie avec l'aspirateur toute la chaudière, récupère le brûleur (qui goutte encore un peu) et le remet en place. Il part. Et très mauvaise surprise, je n'aurais pas de contrat de maintenance car l'évacuation des fumées est couplée avec celle de la hotte à côté (il y a un coffrage, comment pouvoir s'en assurer ?). Je règle l'entretien 90€.
Dès le lendemain matin, au moment de prendre de l'eau chaude pour la douche, erreur A03, Reset, erreur E03, etc.
Et cela a continué, dès que l'on rentrait du travail, plus de chauffage ou le matin au réveil, un froid de canard, on prend une douche, plus d'eau chaude au bout de quelques minutes, etc. Au bout de 5 jours, je rappelle l'entreprise. Le même employé n°2 vient, ne trouve pas la panne, pas d'erreur lorsqu'il remet le chauffage en route mais préconise de changer le circuit imprimé. Il fait un devis, sans certitude. Il repart avec un règlement de 60€ (pas de contrat de maintenance). Le lendemain matin, je rappelle : rien n'a changé et tous ces problèmes depuis l'entretien !
L'employé n°3 vient le lendemain : le code erreur E08 que nous avions déjà vu apparaît devant lui : c'est bien le circuit imprimé (pas de règlement à prévoir).
Le même jour, un plombier vient vérifier l'évacuation des fumées. Il démonte tout : tout est aux normes, 2 gaines distinctes dans le conduit. Coût 60€. Ce qui veut dire qu'il y a eu une erreur de jugement de la part des 2 premiers employés et que le contrat de maintenance était possible ! C'était mercredi dernier. Le même jour vers 21h je me lave les mains à l'eau chaude, j'entends un boum sonore et une gerbe de lumière sort de la chaudière !
Mon mari et mes enfants dans le salon arrivent en courant car ils ont cru qu'un meuble de cuisine mural était tombé du mur ! J'éteins la chaudière et je coupe le gaz.
Nous sommes la veille d'un jour férié. Pas d'eau chaude possible. Le vendredi, l'employé n°4 vient et il explique la détonation : Il y a eu une accumulation de gaz dans la chaudière car pas d'allumage de suite.
Il explique comment avoir de l'eau chaude : on met sous tension la chaudière, on ouvre le robinet d'eau chaude, dés que le tictic se fait entendre, on ouvre le robinet de gaz. Cela a bien fonctionné 3 jours. Et même si l'eau chaude arrive, elle peut se couper au bout de quelques minutes.
Ce matin, mon mari a "pété un câble" car impossible de mettre en route la chaudière. Il démonte le capot, ouvre le robinet d'eau chaude de l'évier et ouvre le gaz de la chaudière : il prend notre allume feu gazinière et enflamme le gaz au niveau du brûleur : cela a fonctionné, 3 douches possibles.
Cet après-midi (cela fait 8 jours que nous attendons le changement du circuit) l'employé n°3 revient avec le circuit imprimé.
Ma fille était présente. Rien à faire, problème d'allumage (que j'avais détecté car plus de tictic lorsque l'on mettait la chaudière en route) et nouveau délai pour changement de la pièce : mardi ou mercredi prochain.
Il a quand même testé le 2ème circuit imprimé (toujours en place) avec un appareil et il est OK. Ma fille aînée se douche lorsque je rentre du travail ce soir, on recommence donc le process de ce matin mais la technique fonctionne quelques minutes.
On a l'impression que le débit du gaz devient de plus en plus faible (je l'avais déjà remarqué auparavant mais le gaz restait enflammé) et il se coupe. Et comme plus d'allumage, l'eau chaude ne revient pas. Erreur A03 ou E03. On doit ré-enflammer le gaz avec l'allume-feu (je suis terrorisée maintenant depuis la détonation de mercredi dernier). Et plusieurs fois.
Donc un membre de la famille reste devant la chaudière pour chaque douche.
Mes interrogations :
1) un autre chauffagiste que j'ai contacté m'a indiqué qu'on ne devait pas laver sous l'eau un brûleur. J'ai eu plusieurs entretiens avec d'anciennes habitations et je n'avais jamais vu ça. Il y a la technique de l'aspiration, du souffleur ou bombe d'air sec. Donc le fait que le brûleur était encore mouillé lors du remontage (et cela a goutté sur le circuit en-dessous et les fils électriques) a-t-il pu provoquer le début des dysfonctionnements de la chaudière ? Tout vient de ce fameux entretien !
2) nous allumons la chaudière avec l'allume-feu donc cela devrait remplacer l'allumage. Pourquoi le gaz s'arrête-t-il et qu'il y a encore des erreurs A03 et E03 ? (je ne connais rien dans ce domaine, il y a peut-être une raison).
Et je ne vous parle pas de ma propriétaire, qui a réglé un 1er déplacement pour la mise en route de la chaudière, puis un 2ème avec le coût des sondes, un 3ème suite détonation et un 4ème avec le coût du circuit imprimé ! Et maintenant le système d'allumage à régler !
J'espère ne rien avoir oublié et qu'un membre de ce forum pourra m'aider !
Je vous joins une photo de la chaudière. D'avance je vous remercie et vous souhaite une bonne soirée.
Chris
Je me permets de vous embêter car j'ai un gros souci avec la chaudière gaz naturel Chaffoteaux et Maury MIRA COMFORT 24 CF, de la maison que je loue.
Je ne suis pas du tout chauffagiste et j'ai grand besoin de l'avis de professionnels, suite à tous les soucis que nous avons eus !
Une entreprise de chauffage est intervenu lorsque j'ai emménagé il y a 3 mois, afin de mettre en service la chaudière (erreur A03 et impossible de la mettre en route, malgré Reset). L'employé n°1 a réussi à la faire démarrer, a néanmoins fait un devis afin de changer les 2 sondes du brûleur et est revenu les changer 1 semaine plus tard. La chaudière a bien fonctionné avant le changement des sondes.
Tout se passe bien pendant plusieurs semaines, le chauffage fonctionne bien, idem pour l'eau chaude ; juste une fois une erreur A03 immédiatement résolue avec le bouton Reset.
Là où tout se complique, c'est lorsque j'ai recontacté l'entreprise pour l'entretien (ayant appris que l'entretien n'avait pas été fait depuis longtemps et qu'il n'y avait pas de contrat de maintenance).
Je n'ai pas assisté au début de l'entretien mais mon mari était présent : l'employé n°2 a démonté le brûleur et il l'a nettoyé sous l'eau.
Je rentre du travail, je vois le brûleur dans l'évier et je demande si c'est gênant si je me lave les mains.
Pas du tout répond le chauffagiste, je viens de le laver. Il nettoie avec l'aspirateur toute la chaudière, récupère le brûleur (qui goutte encore un peu) et le remet en place. Il part. Et très mauvaise surprise, je n'aurais pas de contrat de maintenance car l'évacuation des fumées est couplée avec celle de la hotte à côté (il y a un coffrage, comment pouvoir s'en assurer ?). Je règle l'entretien 90€.
Dès le lendemain matin, au moment de prendre de l'eau chaude pour la douche, erreur A03, Reset, erreur E03, etc.
Et cela a continué, dès que l'on rentrait du travail, plus de chauffage ou le matin au réveil, un froid de canard, on prend une douche, plus d'eau chaude au bout de quelques minutes, etc. Au bout de 5 jours, je rappelle l'entreprise. Le même employé n°2 vient, ne trouve pas la panne, pas d'erreur lorsqu'il remet le chauffage en route mais préconise de changer le circuit imprimé. Il fait un devis, sans certitude. Il repart avec un règlement de 60€ (pas de contrat de maintenance). Le lendemain matin, je rappelle : rien n'a changé et tous ces problèmes depuis l'entretien !
L'employé n°3 vient le lendemain : le code erreur E08 que nous avions déjà vu apparaît devant lui : c'est bien le circuit imprimé (pas de règlement à prévoir).
Le même jour, un plombier vient vérifier l'évacuation des fumées. Il démonte tout : tout est aux normes, 2 gaines distinctes dans le conduit. Coût 60€. Ce qui veut dire qu'il y a eu une erreur de jugement de la part des 2 premiers employés et que le contrat de maintenance était possible ! C'était mercredi dernier. Le même jour vers 21h je me lave les mains à l'eau chaude, j'entends un boum sonore et une gerbe de lumière sort de la chaudière !
Mon mari et mes enfants dans le salon arrivent en courant car ils ont cru qu'un meuble de cuisine mural était tombé du mur ! J'éteins la chaudière et je coupe le gaz.
Nous sommes la veille d'un jour férié. Pas d'eau chaude possible. Le vendredi, l'employé n°4 vient et il explique la détonation : Il y a eu une accumulation de gaz dans la chaudière car pas d'allumage de suite.
Il explique comment avoir de l'eau chaude : on met sous tension la chaudière, on ouvre le robinet d'eau chaude, dés que le tictic se fait entendre, on ouvre le robinet de gaz. Cela a bien fonctionné 3 jours. Et même si l'eau chaude arrive, elle peut se couper au bout de quelques minutes.
Ce matin, mon mari a "pété un câble" car impossible de mettre en route la chaudière. Il démonte le capot, ouvre le robinet d'eau chaude de l'évier et ouvre le gaz de la chaudière : il prend notre allume feu gazinière et enflamme le gaz au niveau du brûleur : cela a fonctionné, 3 douches possibles.
Cet après-midi (cela fait 8 jours que nous attendons le changement du circuit) l'employé n°3 revient avec le circuit imprimé.
Ma fille était présente. Rien à faire, problème d'allumage (que j'avais détecté car plus de tictic lorsque l'on mettait la chaudière en route) et nouveau délai pour changement de la pièce : mardi ou mercredi prochain.
Il a quand même testé le 2ème circuit imprimé (toujours en place) avec un appareil et il est OK. Ma fille aînée se douche lorsque je rentre du travail ce soir, on recommence donc le process de ce matin mais la technique fonctionne quelques minutes.
On a l'impression que le débit du gaz devient de plus en plus faible (je l'avais déjà remarqué auparavant mais le gaz restait enflammé) et il se coupe. Et comme plus d'allumage, l'eau chaude ne revient pas. Erreur A03 ou E03. On doit ré-enflammer le gaz avec l'allume-feu (je suis terrorisée maintenant depuis la détonation de mercredi dernier). Et plusieurs fois.
Donc un membre de la famille reste devant la chaudière pour chaque douche.
Mes interrogations :
1) un autre chauffagiste que j'ai contacté m'a indiqué qu'on ne devait pas laver sous l'eau un brûleur. J'ai eu plusieurs entretiens avec d'anciennes habitations et je n'avais jamais vu ça. Il y a la technique de l'aspiration, du souffleur ou bombe d'air sec. Donc le fait que le brûleur était encore mouillé lors du remontage (et cela a goutté sur le circuit en-dessous et les fils électriques) a-t-il pu provoquer le début des dysfonctionnements de la chaudière ? Tout vient de ce fameux entretien !
2) nous allumons la chaudière avec l'allume-feu donc cela devrait remplacer l'allumage. Pourquoi le gaz s'arrête-t-il et qu'il y a encore des erreurs A03 et E03 ? (je ne connais rien dans ce domaine, il y a peut-être une raison).
Et je ne vous parle pas de ma propriétaire, qui a réglé un 1er déplacement pour la mise en route de la chaudière, puis un 2ème avec le coût des sondes, un 3ème suite détonation et un 4ème avec le coût du circuit imprimé ! Et maintenant le système d'allumage à régler !
J'espère ne rien avoir oublié et qu'un membre de ce forum pourra m'aider !
Je vous joins une photo de la chaudière. D'avance je vous remercie et vous souhaite une bonne soirée.
Chris
13 mai 2016 à 22:21
Bricovideo.com réponse 16 panne A03 chaudière
Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu la photo que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous la faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
Nous n'avons pas reçu la photo que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous la faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
14 mai 2016 à 00:04
Bricovideo.com réponse 17 panne A03 chaudière
Invité

Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
Invité

Bricovideo.com réponse 18 panne A03 chaudière
Invité

Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
Invité

J'ai un souci avec ma chaudière Niagara Green 24kW.
E18 puis E04, ne cherchez pas c'est la carte.
E18 puis E04, ne cherchez pas c'est la carte.
26 mai 2016 à 21:46
Bricovideo.com réponse 19 panne A03 chaudière
Invité

Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
Invité

Bonjour.
J'ai le même problème que Chris et j'ai exactement la même chaudière, que faut-il faire ?
Merci d'avance.
J'ai le même problème que Chris et j'ai exactement la même chaudière, que faut-il faire ?
Merci d'avance.
09 octobre 2016 à 16:40
Bricovideo.com réponse 20 panne A03 chaudière
Invité

Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
Invité

Même problème que vous, erreur A03, j'ai suivi les conseils plus haut, j'ai dessoudé et remis le composant plus sensible (K3023p) au lieu de (K3022p).
Datasheet : vishay semiconductors k3020p.pdf
Tout fonctionne pour le moment et aucune erreur A03, merci de votre aide j'ai économisé 400 euros (devis changement carte électronique + montage).
Datasheet : vishay semiconductors k3020p.pdf
Tout fonctionne pour le moment et aucune erreur A03, merci de votre aide j'ai économisé 400 euros (devis changement carte électronique + montage).
04 mars 2017 à 18:25
Bricovideo.com réponse 21 panne A03 chaudière
Invité

Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
Invité

Si ça peut aider quelqu'un :
Défaut d'allumage sur une Calydra delta 24cf (défaut 70-80).
Ça vient du circuit principal.
Circuit + main d’œuvre + déplacement = 270€.
Défaut d'allumage sur une Calydra delta 24cf (défaut 70-80).
Ça vient du circuit principal.
Circuit + main d’œuvre + déplacement = 270€.
20 mai 2017 à 12:30
Bricovideo.com réponse 22 panne A03 chaudière
Invité

Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
Invité

Bonjour,
Même problème pour moi sur une Calydra Delta 24FF. C'est quoi le circuit principal cité juste au-dessus ?
Même problème pour moi sur une Calydra Delta 24FF. C'est quoi le circuit principal cité juste au-dessus ?
27 novembre 2017 à 13:15
Bricovideo.com réponse 23 panne A03 chaudière
Invité

Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
Invité

Bonjour,
J'ai une chaudière Mira Green 24 de Chaffoteaux Maury.
J'ai eu les codes erreurs A03 défaut d'allumage et A18, 3 disparitions "flammes en cours" avec obligation de faire un reset pour effacer les défauts et relancer la chaudière.
J'ai suspecté les problèmes suivants : sonde de ionisation, électrode d'allumage, carte électronique.
J'ai inspecté visuellement la carte électronique, je n'ai pas vue d'anomalie.
J'ai démonté la sonde d'ionisation, vérifié sa résistance (nulle) c'est un simple fil, donc il suffit de vérifier que le fil n'est pas coupé, fait un nettoyage au papier de verre et un remontage. Pas d'anomalie constatée sur cette sonde.
J'ai démonté l'électrode d'allumage. Mesuré les résistances, sur un fil elle est nulle, c'est un simple fil.
Sur l'autre il y a une résistance en série de 1000 ohms cachée un gainage. Donc OK pour la continuité des fils.
Par contre je constate que l'une des électrodes n'était plus solidaire dans son socle en céramique, ce qui modifie l'écart entre les deux électrodes.
J'ai remis l'électrode à sa place initiale dans le socle céramique et calé avec un scotch le fil dans sa sortie extérieure et remonté le tout.
Le problème est réglé, la chaudière n'a plus de code erreurs et fonctionne maintenant correctement.
Bien sûr la réparation est provisoire et l'électrode sera changée (40 €).
Cordialement.
J'ai une chaudière Mira Green 24 de Chaffoteaux Maury.
J'ai eu les codes erreurs A03 défaut d'allumage et A18, 3 disparitions "flammes en cours" avec obligation de faire un reset pour effacer les défauts et relancer la chaudière.
J'ai suspecté les problèmes suivants : sonde de ionisation, électrode d'allumage, carte électronique.
J'ai inspecté visuellement la carte électronique, je n'ai pas vue d'anomalie.
J'ai démonté la sonde d'ionisation, vérifié sa résistance (nulle) c'est un simple fil, donc il suffit de vérifier que le fil n'est pas coupé, fait un nettoyage au papier de verre et un remontage. Pas d'anomalie constatée sur cette sonde.
J'ai démonté l'électrode d'allumage. Mesuré les résistances, sur un fil elle est nulle, c'est un simple fil.
Sur l'autre il y a une résistance en série de 1000 ohms cachée un gainage. Donc OK pour la continuité des fils.
Par contre je constate que l'une des électrodes n'était plus solidaire dans son socle en céramique, ce qui modifie l'écart entre les deux électrodes.
J'ai remis l'électrode à sa place initiale dans le socle céramique et calé avec un scotch le fil dans sa sortie extérieure et remonté le tout.
Le problème est réglé, la chaudière n'a plus de code erreurs et fonctionne maintenant correctement.
Bien sûr la réparation est provisoire et l'électrode sera changée (40 €).
Cordialement.
07 janvier 2018 à 15:57
Bricovideo.com réponse 24 panne A03 chaudière
Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
Bonjour,
Hier fin matinée, la chaudière est en panne par A03.
Ça marche le gaz sauf le chauffage et eau chaude. C'est bizarre quand même.
L'autre réparateur URGENT (non habituel) est venu hier après midi. Car Savelys est fermé. pff.
Le réparateur dit : la chaudière est morte donc il faut changer la chaudière (boitier gris) prix 3000€, waouh !
C'est bizarre quand même. J'ai payé quand même 245€ pour venir voir ma chaudière. pff !
On verra demain matin chez Savelys (ENGIE).
Normalement la garantie de 10 ans ? ma chaudière est en 2009.
J'aimerais bien avoir votre avis. Merci votre aide.
Cordialement.
Hier fin matinée, la chaudière est en panne par A03.
Ça marche le gaz sauf le chauffage et eau chaude. C'est bizarre quand même.
L'autre réparateur URGENT (non habituel) est venu hier après midi. Car Savelys est fermé. pff.
Le réparateur dit : la chaudière est morte donc il faut changer la chaudière (boitier gris) prix 3000€, waouh !
C'est bizarre quand même. J'ai payé quand même 245€ pour venir voir ma chaudière. pff !
On verra demain matin chez Savelys (ENGIE).
Normalement la garantie de 10 ans ? ma chaudière est en 2009.
J'aimerais bien avoir votre avis. Merci votre aide.
Cordialement.
11 février 2018 à 12:13
Bricovideo.com réponse 25 panne A03 chaudière
Invité

Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
Invité

Merci pour vos réponses.
J'ai changé la carte électronique (ayant une en stock), et la chaudière est repartie sans problème.
Ce code défaut est ainsi bien lié à l'électronique de la chaudière !
J'ai changé la carte électronique (ayant une en stock), et la chaudière est repartie sans problème.
Ce code défaut est ainsi bien lié à l'électronique de la chaudière !
24 février 2018 à 14:23
Bricovideo.com réponse 26 panne A03 chaudière
Invité

Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
Invité

Bonjour,
Vos précieux conseils m'ont aidé à réparer ma chaudière !!!
Depuis le 26 décembre 2017 (passage d'un technicien pour entretien annuel), ma chaudière se mettait en erreur -03 défaut d'allumage.
La semaine d'après, il m'a changé le boitier d'allumage ainsi que l'électrode d'allumage (95€), ça a marché 3 jours, puis ce défaut est réapparu.
Après avoir fait des "RESET" elle repartait durant 24 ou 48h...
Je les ai rappelé, le technicien est revenu en me disant que ça pouvait être lié à un défaut de tension entre la terre et le neutre (mesuré jusqu'à 5,5 volts) et qu'il fallait faire installer un transfo d'isolement par un électricien.


Entre temps je fais des recherches sur internet et tombe sur ce forum notamment les réponses 07 et 08... au sujet du changement d'un composant (K3022P) sur la carte mère.
Je les commande (vendu par 4) sur Amazon pour 6€ avec frais d'envoi.
Sur conseils du chauffagiste, je fais intervenir mon électricien qui me branche, le transfo d'isolement en me disant bien que ça lui semblait bizarre, il n'était pas convaincu de l'utilité de ce transfo sur mon installation
il avait bien raison car 10h plus tard, la chaudière affichait de nouveau le défaut -03. 


J'ai alors moi-même retiré la carte mère que j'ai confié à un collègue, il m'a changé le composant (K3022P) 15 février 2018 et depuis ça fonctionne normalement.


Merci.
Vos précieux conseils m'ont aidé à réparer ma chaudière !!!
Depuis le 26 décembre 2017 (passage d'un technicien pour entretien annuel), ma chaudière se mettait en erreur -03 défaut d'allumage.
La semaine d'après, il m'a changé le boitier d'allumage ainsi que l'électrode d'allumage (95€), ça a marché 3 jours, puis ce défaut est réapparu.
Après avoir fait des "RESET" elle repartait durant 24 ou 48h...
Je les ai rappelé, le technicien est revenu en me disant que ça pouvait être lié à un défaut de tension entre la terre et le neutre (mesuré jusqu'à 5,5 volts) et qu'il fallait faire installer un transfo d'isolement par un électricien.



Entre temps je fais des recherches sur internet et tombe sur ce forum notamment les réponses 07 et 08... au sujet du changement d'un composant (K3022P) sur la carte mère.
Je les commande (vendu par 4) sur Amazon pour 6€ avec frais d'envoi.
Sur conseils du chauffagiste, je fais intervenir mon électricien qui me branche, le transfo d'isolement en me disant bien que ça lui semblait bizarre, il n'était pas convaincu de l'utilité de ce transfo sur mon installation




J'ai alors moi-même retiré la carte mère que j'ai confié à un collègue, il m'a changé le composant (K3022P) 15 février 2018 et depuis ça fonctionne normalement.



Merci.
24 février 2018 à 15:12
Bricovideo.com réponse 27 panne A03 chaudière
Invité

Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
Invité

Bonjour,
Avez-vous rencontré des difficultés pour le retrait et la mise en place du composant K3022P ?
Avez-vous changé les deux composants ou un seul (cf photo d'un post avec les composants encadrés en rouge) ?
Lorsque je regarde la carte électronique je lis sur les composants ceci sur le premier K3022P / V735 C63 et sur le second 4N27 / V438 A63
Ma chaudière Niagara Delta 24FF de la marque Chaffoteaux et Maury se met en erreur 3 depuis plusieurs semaines, j'ai changé la sonde d'ionisation mais au bout de 24h le problème est revenu.
D'avance merci de votre réponse.
Cordialement.
Avez-vous rencontré des difficultés pour le retrait et la mise en place du composant K3022P ?
Avez-vous changé les deux composants ou un seul (cf photo d'un post avec les composants encadrés en rouge) ?
Lorsque je regarde la carte électronique je lis sur les composants ceci sur le premier K3022P / V735 C63 et sur le second 4N27 / V438 A63
Ma chaudière Niagara Delta 24FF de la marque Chaffoteaux et Maury se met en erreur 3 depuis plusieurs semaines, j'ai changé la sonde d'ionisation mais au bout de 24h le problème est revenu.
D'avance merci de votre réponse.
Cordialement.
05 mars 2018 à 16:40
Bricovideo.com réponse 28 panne A03 chaudière
Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
Bonjour,
Aux personnes ayant retiré la carte pour effectuer les soudures : Une fois les soudures des composants effectuées il y a une reprogrammation à faire lors de la réinstallation de la carte ?
Ou avez-vous simplement replacé la carte comme elle était ?
Je n'en peux plus de ce code erreur 3 et des reset à faire à répétition !
D'avance merci de votre aide.
Cordialement.
Aux personnes ayant retiré la carte pour effectuer les soudures : Une fois les soudures des composants effectuées il y a une reprogrammation à faire lors de la réinstallation de la carte ?
Ou avez-vous simplement replacé la carte comme elle était ?
Je n'en peux plus de ce code erreur 3 et des reset à faire à répétition !
D'avance merci de votre aide.
Cordialement.
06 mars 2018 à 18:08
Bricovideo.com réponse 29 panne A03 chaudière
Invité

Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
Invité

Bonjour,
Je m'appelle Eddy, ma chaudière est une Chaffoteaux Maury NIAGARA DELTA 24 VMC de 2008, c'est moi qui ai écrit la réponse 26 : panne A03.
Réponse 27 : Ce n'est pas difficile à condition d'être équipé d'une pompe et d'une tresse à dessouder. Il faut bien réussir à retirer tout l'étain des 6 branches.
J'ai fait changer seulement le K3022P, pas le 4N27.
J'étais dans la même situation que vous (-03 RESET -03 RESET -03 RESET...).
jamibou : Non une fois remise en place comme avant, il faut juste faire un RESET pour effacer l'erreur et éventuellement ouvrir à fond le robinet d'eau chaude pour l'aider à bien se mettre en chauffe.
Pour info, à ce jour, ma chaudière ne s'est pas remise en erreur-03.
Coût de l'opération 6€. Si j'avais changé la carte mère 350€.
Je m'appelle Eddy, ma chaudière est une Chaffoteaux Maury NIAGARA DELTA 24 VMC de 2008, c'est moi qui ai écrit la réponse 26 : panne A03.
Réponse 27 : Ce n'est pas difficile à condition d'être équipé d'une pompe et d'une tresse à dessouder. Il faut bien réussir à retirer tout l'étain des 6 branches.
J'ai fait changer seulement le K3022P, pas le 4N27.
J'étais dans la même situation que vous (-03 RESET -03 RESET -03 RESET...).
jamibou : Non une fois remise en place comme avant, il faut juste faire un RESET pour effacer l'erreur et éventuellement ouvrir à fond le robinet d'eau chaude pour l'aider à bien se mettre en chauffe.
Pour info, à ce jour, ma chaudière ne s'est pas remise en erreur-03.
Coût de l'opération 6€. Si j'avais changé la carte mère 350€.
14 mars 2018 à 22:34
Bricovideo.com réponse 30 panne A03 chaudière
Invité

Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
Invité

Bonjour à tous.
J'ai le même souci que vous erreur A03. Je vois qu'il est possible de remplacer le K3022P par un K3023P.
Lequel me conseillez-vous svp ?
J'ai un contrat d'entretien mais le changement de la carte est à 250€ à cause d'un composant à 10€ ça fait mal au c***.

D'avance merci pour votre réponse.
J'ai le même souci que vous erreur A03. Je vois qu'il est possible de remplacer le K3022P par un K3023P.
Lequel me conseillez-vous svp ?
J'ai un contrat d'entretien mais le changement de la carte est à 250€ à cause d'un composant à 10€ ça fait mal au c***.


D'avance merci pour votre réponse.
29 mars 2018 à 10:00
Bricovideo.com réponse 31 panne A03 chaudière
Invité

Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
Invité

Je confirme concernant l’apparition de l'erreur A03 sur une chaudière MIRA GREEN SYST. 24KW.
Ne cherchez pas c'est la carte imprimée réf 60000284-01 achetée 160€ neuf sur ebay.
Sachant que le tarif est aux alentours de 500€.
Aussitôt reçue, aussitôt installée et dysfonctionnement disparu.
Depuis le changement il y a 15 jours, tout fonctionne maintenant.
Ne cherchez pas c'est la carte imprimée réf 60000284-01 achetée 160€ neuf sur ebay.
Sachant que le tarif est aux alentours de 500€.
Aussitôt reçue, aussitôt installée et dysfonctionnement disparu.

Depuis le changement il y a 15 jours, tout fonctionne maintenant.
13 octobre 2018 à 10:25
Bricovideo.com réponse 32 panne A03 chaudière
Invité

Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
Invité

Bonjour,
Pourriez-vous m'envoyer une photo des branchements à réaliser sur la carte, j'ai toujours l'erreur 3 sur ma chaudière Niagara delta 24FF.
J'ai remarqué que contrairement à la notice de la carte de branchement j'avais les fils N (normalement le bleu) et le L (normalement le marron) pour le CN314 (c'est ce que j'arrive à lire..) sont inversés.
Est-ce que cela peut être à l'origine de plantage de la chaudière ?
Elle a fonctionné au moins quelques mois avec ce branchement. On juste vient d'acheter la maison.
Pourriez-vous m'envoyer une photo des branchements à réaliser sur la carte, j'ai toujours l'erreur 3 sur ma chaudière Niagara delta 24FF.
J'ai remarqué que contrairement à la notice de la carte de branchement j'avais les fils N (normalement le bleu) et le L (normalement le marron) pour le CN314 (c'est ce que j'arrive à lire..) sont inversés.
Est-ce que cela peut être à l'origine de plantage de la chaudière ?
Elle a fonctionné au moins quelques mois avec ce branchement. On juste vient d'acheter la maison.
22 juin 2019 à 18:38
Bricovideo.com réponse 33 panne A03 chaudière
Invité

Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
Invité

Bonjour,
Le remplacement du circuit intégré K3022 doit être fait. Ce composant est un opto triac et avec le temps ce composant perd ses qualités de conduction entre son entrée et sa sortie qui sont isolées entre elles.
La commande entre l'entrée et la sortie se fait via un faisceau lumineux qui se dégrade avec le temps.
Si vous avez d'autres optocoupleurs sur la carte et que votre carte a entre 5 et 10 ans n'hésitez pas à les changer.
Vous pouvez mettre un K3023P celui-ci demande un courant de polarisation plus faible donc résistera mieux dans le temps.
Le remplacement du circuit intégré K3022 doit être fait. Ce composant est un opto triac et avec le temps ce composant perd ses qualités de conduction entre son entrée et sa sortie qui sont isolées entre elles.
La commande entre l'entrée et la sortie se fait via un faisceau lumineux qui se dégrade avec le temps.
Si vous avez d'autres optocoupleurs sur la carte et que votre carte a entre 5 et 10 ans n'hésitez pas à les changer.
Vous pouvez mettre un K3023P celui-ci demande un courant de polarisation plus faible donc résistera mieux dans le temps.

20 octobre 2019 à 19:10
Bricovideo.com réponse 34 panne A03 chaudière
Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
Bonjour,
Pour ceux qui comme moi ont du mal à trouver maintenant ce composant, voici les équivalences :
Pour le K3022P il y a :
- MOC3022-M
- KMOC3022
- TLP3022
- KPC3022
Pour le K3023P il y a :
- MOC3023-M
- TLP3023
- KPC3023
- S11MD7T
Pour le 4N27 il y a :
- K4N27
Et sûrement d'autres équivalences que je n'ai pas cherchées.
Dispo ici : https://fr.farnell.com/b/element14
Pour ceux qui comme moi ont du mal à trouver maintenant ce composant, voici les équivalences :
Pour le K3022P il y a :
- MOC3022-M
- KMOC3022
- TLP3022
- KPC3022
Pour le K3023P il y a :
- MOC3023-M
- TLP3023
- KPC3023
- S11MD7T
Pour le 4N27 il y a :
- K4N27
Et sûrement d'autres équivalences que je n'ai pas cherchées.
Dispo ici : https://fr.farnell.com/b/element14
06 janvier 2021 à 21:18
Bricovideo.com réponse 35 panne A03 chaudière
Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
Bonjour.
J'avais cette erreur -3, en janvier bien sûr (Niagara Delta), ai enlevé la carte de commande pour noter les références de relais, etc (celui de commande d'allumage vaut 1,8€ chez RadioSpares (pas de frais de port avec un compte de particulier et commande le week-end mais par TNT, faut être là si entre pas dans la boite aux lettres)) gratté les bords de deux résistances CMS à l'aspect douteux, remonté et ça tenu 4 jours.
A force de mesures, tracé d'un bout de schéma, me suis rendu compte que les deux résistances grattées, (l'optocoupleur y est relié) dissipaient 0,4W pour 0,25 théorique (température proche de 90°C à la caméra thermique, d'où les traces de chauffe à l'arrière du circuit imprimé (bruni)) et l'optocoupleur prenait 18mA dans les dents (facile à mesurer, tension aux bornes, 1000 Ohms => courant)(10 lui suffisent, voire moins selon le modèle, K3022P i = 5mA, 10mA MAXI)). Les deux résistances de 1k ohm enlevées (R259, R260), j'en ai mis deux de 2k (de récup = 0 euro) pour réduire le courant à une valeur plus classique, et ça a suffit (en espérant que c'était là le problème, étonnant d'avoir duré 12 ans avec ce sur-régime là, et si optocoupleur fatigué, de fonctionner normalement une fois le sur-courant supprimé). Ça a tenu tout l'hiver et tient encore.
Un truc qui me chagrine est que le transfo d'alimentation fait 24,5V 42V 8,5V Le 24V redressé filtré fournit du 34V(/32V selon la charge de la ligne, facile à mesurer entre le sonde de surchauffe tout en haut et la masse de la chaudière qui est à la terre) mais les relais sont en 24V (l'un d'eux est prévu pour 31V maximum). Pour commander des relais pas besoin que ça soit régulé comme les circuits intégrés (+5V +/- 0,5V) mais 10-12V de trop, ça fait dissiper le double de puissance aux bobines quand le relais colle (si U fois racine de 2, P en U^2). Un transfo fournissant 18V irait très bien. Y a-t-il plusieurs cartes et deux types de transfos (faits sur mesure), un "mélange" à la fabrication ? Le pire c'est que ça tient malgré tout.
J'avais cette erreur -3, en janvier bien sûr (Niagara Delta), ai enlevé la carte de commande pour noter les références de relais, etc (celui de commande d'allumage vaut 1,8€ chez RadioSpares (pas de frais de port avec un compte de particulier et commande le week-end mais par TNT, faut être là si entre pas dans la boite aux lettres)) gratté les bords de deux résistances CMS à l'aspect douteux, remonté et ça tenu 4 jours.
A force de mesures, tracé d'un bout de schéma, me suis rendu compte que les deux résistances grattées, (l'optocoupleur y est relié) dissipaient 0,4W pour 0,25 théorique (température proche de 90°C à la caméra thermique, d'où les traces de chauffe à l'arrière du circuit imprimé (bruni)) et l'optocoupleur prenait 18mA dans les dents (facile à mesurer, tension aux bornes, 1000 Ohms => courant)(10 lui suffisent, voire moins selon le modèle, K3022P i = 5mA, 10mA MAXI)). Les deux résistances de 1k ohm enlevées (R259, R260), j'en ai mis deux de 2k (de récup = 0 euro) pour réduire le courant à une valeur plus classique, et ça a suffit (en espérant que c'était là le problème, étonnant d'avoir duré 12 ans avec ce sur-régime là, et si optocoupleur fatigué, de fonctionner normalement une fois le sur-courant supprimé). Ça a tenu tout l'hiver et tient encore.
Un truc qui me chagrine est que le transfo d'alimentation fait 24,5V 42V 8,5V Le 24V redressé filtré fournit du 34V(/32V selon la charge de la ligne, facile à mesurer entre le sonde de surchauffe tout en haut et la masse de la chaudière qui est à la terre) mais les relais sont en 24V (l'un d'eux est prévu pour 31V maximum). Pour commander des relais pas besoin que ça soit régulé comme les circuits intégrés (+5V +/- 0,5V) mais 10-12V de trop, ça fait dissiper le double de puissance aux bobines quand le relais colle (si U fois racine de 2, P en U^2). Un transfo fournissant 18V irait très bien. Y a-t-il plusieurs cartes et deux types de transfos (faits sur mesure), un "mélange" à la fabrication ? Le pire c'est que ça tient malgré tout.
01 août 2021 à 11:13
Bricovideo.com réponse 36 panne A03 chaudière
Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
Bonjour.
Changer ce k3022, est-ce délicat ?
Le composant doit être soudé des deux côtés de la carte ?
Merci Pour vos réponses.
Cordialement.
Changer ce k3022, est-ce délicat ?
Le composant doit être soudé des deux côtés de la carte ?
Merci Pour vos réponses.
Cordialement.
18 mai 2023 à 16:09
Bricovideo.com réponse 37 panne A03 chaudière
Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
Bonjour.
Dessouder ce k3022 est-ce délicat ?
Pompe à dessouder et tresse, c'est suffisant pour ressouder le nouveau ensuite ?
A souder des deux côtés de la carte si j'ai bien vu ??
Un conseil peut être ?
Merci.
Bien Cordialement.
Dessouder ce k3022 est-ce délicat ?
Pompe à dessouder et tresse, c'est suffisant pour ressouder le nouveau ensuite ?
A souder des deux côtés de la carte si j'ai bien vu ??
Un conseil peut être ?
Merci.
Bien Cordialement.
18 mai 2023 à 16:16
Bricovideo.com réponse 38 panne A03 chaudière
Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
J'ai mis la carte au grenier (chaudière remplacée l'an passé après 15 ans, la nouvelle Saunier Duval consomme 3-4 fois moins de courant, environ 20% gaz), donc loin de mes yeux, mais sur les circuits imprimés double face y a un 'tube' qui fait contact entre le dessus et le dessous, quand ça se passe bien la soudure fondue aspirée (pompe) libère les 2 côtés, sinon il y a une technique brutale qui consiste à couper les pattes du composant à enlever, comme ça on retire patte par patte (avec une pince, quand soudure fondue), plus aisé à gérer. Quand on ne coupe pas les pattes et aspire la soudure patte par patte, je bouge (petit tournevis, autre) la patte depuis le dessous pour vérifier qu'elle est bien libre, parfois ça aide à décoller du 'tube' (soudure partie sauf hors patte/'tube').
Reste à savoir si c'est bien l'optocoupleur qui est HS. Sur la mienne, finalement Err -3 = relais, Err -24 = relais, frère du précédent, à 1€ pièce (+ FdP) en Chine (Aliexpre* peut-être, faudrait que je cherche sur mon tableur 'CB').
Une fois autopsié, on voit bien à la loupe les contacts abimés, ça tire du courant de commander un moteur (pompe circulation pour l'un, moteur extraction fumées/entrée d'air ventouse pour l'autre), étonnant que ça dure si longtemps.
Reste à savoir si c'est bien l'optocoupleur qui est HS. Sur la mienne, finalement Err -3 = relais, Err -24 = relais, frère du précédent, à 1€ pièce (+ FdP) en Chine (Aliexpre* peut-être, faudrait que je cherche sur mon tableur 'CB').
Une fois autopsié, on voit bien à la loupe les contacts abimés, ça tire du courant de commander un moteur (pompe circulation pour l'un, moteur extraction fumées/entrée d'air ventouse pour l'autre), étonnant que ça dure si longtemps.
18 mai 2023 à 17:36
Bricovideo.com réponse 39 panne A03 chaudière
Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
Merci pour vos indications précieuses.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
18 mai 2023 à 18:53
Bricovideo.com réponse 40 panne A03 chaudière
Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
Bricovideo.com réponse 41 panne A03 chaudière
Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
Bonjour, un grand merci à tous les participants de ce forum.
Ma chaudière est dépannée grâce au changement de l'optocoupleur k3022p.
Mon défaut était un code 3, qui revenait 1 fois par jour.
La chaudière commençait a s'allumer, la première rampe gaz s'allumait puis s'éteignait.
Un reset ça repartait pour un jour puis de nouveau code 3.
Bon courage à tous.
Ma chaudière est dépannée grâce au changement de l'optocoupleur k3022p.
Mon défaut était un code 3, qui revenait 1 fois par jour.
La chaudière commençait a s'allumer, la première rampe gaz s'allumait puis s'éteignait.
Un reset ça repartait pour un jour puis de nouveau code 3.
Bon courage à tous.
30 novembre 2024 à 07:27
Bricovideo.com réponse 42 panne A03 chaudière
Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
30 novembre 2024 à 10:53
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Défaut allumage intempestif chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta 24CF
- N°10398 : Bonjour, Même si tout est dit dans le titre, voici quelques informations supplémentaires. Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta 24CF. Nature du Défaut -03 (mise en sécurité par défaut d'allumage). Comme je le dit, le...
- 2. Code erreur A03 chaudière Chaffoteaux et Maury Mira
- N°20890 : Bonsoir à tous les satisfaits de Chaffoteaux et Maury. :huffy: Évidemment, c'est un peu ironique. Je n'ai pas choisi cette (mauvaise) marque qui a été choisie par le promoteur Kaufmann et Broad pour une raison de "prix bas",...
- 3. Chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta VMC problème Erreur 3
- N°6208 : Bonjour, j'ai une chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta VMC. Le problème est le suivant : Le bouton de mise en sécurité c'est enclencher et le chiffre 3 clignote, que dois-je faire ? J'ai fait reset 3 fois mais rien ne se...
- 4. Panne Chaffoteaux & Maury Niagara delta 24 ff
- N°2780 : Sur ma chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta 24 ff, l'afficheur indique "24" défaut contrôle extracteur. Que signifie cela ?
- 5. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
- N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
- 6. Panne chaudière Chaffoteaux et Maury calydra delta
- N°5548 : Bonjour, je possède une chaudière Chaffoteaux&Maury type Calydra delta. Elle s'est éteinte il y a 2 semaines puis est repartie après un reset. De nouveau ce matin arrêt complet, le reset ne change rien. La diode flamme est...
- 7. Chaudière Chaffoteaux et Maury en surchauffe
- N°15789 : Bonsoir, Ma chaudière Chaffoteaux et Maury se met en surchauffe. Elle marche bien : chauffage et sanitaire. Puis se met en surchauffe. On l'arrête, on la laisse au repos quelques minutes. On relance la chaudière et elle...
- 8. Erreur 3 chaudières Chaffoteaux Niagara Delta 24 FF
- N°19875 : Bonjour, J'ai ma chaudière Niagara Delta 24 FF qui se met de temps en temps en erreur 3 mais qui redémarre en faisant un reset. C'est reparti pour 1 ou 2 mois. Par contre si je coupe le chauffage sur la chaudière et que je...
- 9. Panne chaudière Chaffoteaux et Maury Calydra
- N°22969 : Bonjour. J'ai une chaudière Chaffoteaux et Maury Calydra Delta qui se met aléatoirement en sécurité pour défaut d'allumage. Je ne peux la réamorcer que lorsqu'elle a suffisamment refroidi. Avez-vous une idée peut-être...
- 10. Problème défaut 03 chaudière Chaffoteaux et Maury mx2 comfort
- N°15375 : Bonjour; J'ai un problème avec ma chaudière Chaffoteaux et Maury mx2 comfort 24 ventouse, elle se met en sécurité défaut 03, problème d'allumage, j'ai changé les électrodes et ça n'a rien donné. Pouvez-vous me donner...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite