Bonjour,
Je viens de faire installer une chaudière murale à condensation avec ventouse. Elle fonctionne correctement mais après le départ du technicien j'ai des interrogations sur la qualité du montage.
- La chaudière n'est pas parfaitement horizontale (photo 1)
- Le dosseret ne plaque pas au mur (photo 2)
- La ventouse n'est pas parfaitement dans l'axe et je ne sais pas si la pente de 3% est respectée (photo 3 colliers ouverts).
Faut-il exiger la reprise de ce montage où est-ce satisfaisant ?
Merci pour vos avis.
JPS
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Je viens de faire installer une chaudière murale à condensation avec ventouse. Elle fonctionne correctement mais après le départ du technicien j'ai des interrogations sur la qualité du montage.
- La chaudière n'est pas parfaitement horizontale (photo 1)
- Le dosseret ne plaque pas au mur (photo 2)
- La ventouse n'est pas parfaitement dans l'axe et je ne sais pas si la pente de 3% est respectée (photo 3 colliers ouverts).
Faut-il exiger la reprise de ce montage où est-ce satisfaisant ?
Merci pour vos avis.
JPS
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



15 novembre 2012 à 01:01
Avis installation chaudière 1
Avis installation d'une chaudière murale à condensation avec ventouse
Bonjour,
Pour la photo 3 oui exigez le passage de quelqu’un !!!!
En espérant que votre local soit assez grand, pour les autres photos il ne faut pas non plus pousser à l'extrême !!!
Cordialement.
Pour la photo 3 oui exigez le passage de quelqu’un !!!!
En espérant que votre local soit assez grand, pour les autres photos il ne faut pas non plus pousser à l'extrême !!!
Cordialement.
15 novembre 2012 à 05:57
Avis installation chaudière 2
Invité

Avis installation d'une chaudière murale à condensation avec ventouse
Invité

Exact, tous les éléments d'une ventouse doivent parfaitement jointer !
Sur la photo, il semble que le tuyau touche le plafond...
Question : la "mauvaise" coupe est-elle le résultat d'une maladresse (tout le monde peut commettre une maladresse mais il faut en assumer les conséquences), ou alors est-elle volontaire pour pouvoir "tordre" la ventouse vers le bas? (Et dans ce cas je vous laisse le soin de qualifier cette manière de faire...
).
Sur la photo, il semble aussi qu'il y ait deux tuyaux (mal) emboités l'un dans l'autre, la limite étant visible entre les deux PER... Réalité ou illusion d'optique ?...
Pour voir au moins si la pente est dans le bon sens vous pouvez à l'extrémité libre de la ventouse déposer quelques gouttes d'eau dans le tuyau central.
Si l'eau vous tombe sur les pieds c'est très mauvais signe.
Pour faire correctement son boulot, et s'il ne s'agit "que" d'une maladresse, votre installateur devra vous fournir un nouveau terminal (ce tuyau), et à ses frais : ce n'est pas de votre faute s'il l'a scié de travers !!
Veillez à ce qu'il n'enfonce pas ce qui dépasse à l'extérieur dans le mur pour récupérer la longueur qui lui manquera et économiser ainsi les quelques dizaines d'euros que ça coûte.
Meilleurs sentiments.
GC
Sur la photo, il semble que le tuyau touche le plafond...
Question : la "mauvaise" coupe est-elle le résultat d'une maladresse (tout le monde peut commettre une maladresse mais il faut en assumer les conséquences), ou alors est-elle volontaire pour pouvoir "tordre" la ventouse vers le bas? (Et dans ce cas je vous laisse le soin de qualifier cette manière de faire...

Sur la photo, il semble aussi qu'il y ait deux tuyaux (mal) emboités l'un dans l'autre, la limite étant visible entre les deux PER... Réalité ou illusion d'optique ?...
Pour voir au moins si la pente est dans le bon sens vous pouvez à l'extrémité libre de la ventouse déposer quelques gouttes d'eau dans le tuyau central.
Si l'eau vous tombe sur les pieds c'est très mauvais signe.

Pour faire correctement son boulot, et s'il ne s'agit "que" d'une maladresse, votre installateur devra vous fournir un nouveau terminal (ce tuyau), et à ses frais : ce n'est pas de votre faute s'il l'a scié de travers !!
Veillez à ce qu'il n'enfonce pas ce qui dépasse à l'extérieur dans le mur pour récupérer la longueur qui lui manquera et économiser ainsi les quelques dizaines d'euros que ça coûte.
Meilleurs sentiments.
GC
15 novembre 2012 à 11:44
Avis installation chaudière 3
Avis installation d'une chaudière murale à condensation avec ventouse
Bonjour.
Juste un avis sur la réalisation.
De face, l'appareil est bancal et cela se voit à l’œil nu. Ce n'est ni acceptable ni excusable.
Verticalement ce n'est pas très bon non plus mais ce serait acceptable à la limite.
Quant à la photo 3, elle montre que la conscience professionnelle de l'installateur laisse à désirer.
Bref, comme dit dans un post du forum électricité dernièrement : "Oui c'est un vrai travail de M... et à cause de ces bons à rien tous les artisans sont mis dans le même sac malheureusement".
Juste un avis sur la réalisation.
De face, l'appareil est bancal et cela se voit à l’œil nu. Ce n'est ni acceptable ni excusable.
Verticalement ce n'est pas très bon non plus mais ce serait acceptable à la limite.
Quant à la photo 3, elle montre que la conscience professionnelle de l'installateur laisse à désirer.
Bref, comme dit dans un post du forum électricité dernièrement : "Oui c'est un vrai travail de M... et à cause de ces bons à rien tous les artisans sont mis dans le même sac malheureusement".
15 novembre 2012 à 19:39
Avis installation chaudière 4
Avis installation d'une chaudière murale à condensation avec ventouse
Pour la ventouse vos avis sont unanimes. Merci je sais ce que je dois faire.
Pour la qualité du montage ce n'est pas génial mais ça ne nuit donc pas au fonctionnement de l'installation !
Merci.
Pour la qualité du montage ce n'est pas génial mais ça ne nuit donc pas au fonctionnement de l'installation !
Merci.
15 novembre 2012 à 21:56