Pression d'eau qui augmente sur chaudière Chappée Orana gaz HTE
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
15325
Question forum chauffage : Pression d'eau qui augmente sur chaudière Chappée Orana gaz HTE
Bonjour,
Je suis l'heureux propriétaire d'une chaudière Chappée Orana gaz HTE
et j'ai un problème d'augmentation de pression d'eau.
Je suis obligé de purger l'eau environ tous les deux jours pour descendre à environ 1 bar et au bout de deux jours ça remonte à 3 bars (limite de la purge de sécurité j'imagine).
Le chauffagiste me dit que ça vient du robinet d'arrivée d'eau mais j'y crois pas trop... N'y a t-il pas un réglage de la pression à effectuer sur le boîtier de commande ?
Je m'en remets à vous, merci de m'aider.
Je suis l'heureux propriétaire d'une chaudière Chappée Orana gaz HTE

Je suis obligé de purger l'eau environ tous les deux jours pour descendre à environ 1 bar et au bout de deux jours ça remonte à 3 bars (limite de la purge de sécurité j'imagine).
Le chauffagiste me dit que ça vient du robinet d'arrivée d'eau mais j'y crois pas trop... N'y a t-il pas un réglage de la pression à effectuer sur le boîtier de commande ?
Je m'en remets à vous, merci de m'aider.
22 novembre 2012 à 17:02
Réponse problème pression 1
Pression d'eau qui augmente sur chaudière Chappée Orana gaz HTE
Bonjour,
C'est a priori soit la vanne de remplissage (normalement il y en a deux ...) ou soit si vous avez l'eau chaude sur la chaudière, l'échangeur sanitaire percé ce qui fait qu'il y a mélange entre l'eau sanitaire et l'eau du chauffage.
Cordialement.
C'est a priori soit la vanne de remplissage (normalement il y en a deux ...) ou soit si vous avez l'eau chaude sur la chaudière, l'échangeur sanitaire percé ce qui fait qu'il y a mélange entre l'eau sanitaire et l'eau du chauffage.
Cordialement.
23 novembre 2012 à 11:46
Réponse problème pression 2
Pression d'eau qui augmente sur chaudière Chappée Orana gaz HTE
Bonjour,
Merci pour la réponse.
J'ai effectivement l'eau chaude sanitaire sur la chaudière et l'échangeur sanitaire dont vous me parlez, est-ce la même chose que la vanne 3 voies ?
Pour la deuxième vanne de remplissage je cherche sur les schémas.
Merci.
Merci pour la réponse.
J'ai effectivement l'eau chaude sanitaire sur la chaudière et l'échangeur sanitaire dont vous me parlez, est-ce la même chose que la vanne 3 voies ?
Pour la deuxième vanne de remplissage je cherche sur les schémas.
Merci.
23 novembre 2012 à 12:17
Réponse problème pression 3
Pression d'eau qui augmente sur chaudière Chappée Orana gaz HTE
Bonsoir,
Serait-il possible d'avoir des photos de votre installation svp ? Vanne 3 voies circulateur chaudière.
Merci.
Cordialement.
Serait-il possible d'avoir des photos de votre installation svp ? Vanne 3 voies circulateur chaudière.
Merci.
Cordialement.
24 novembre 2012 à 19:05
Réponse problème pression 5
Pression d'eau qui augmente sur chaudière Chappée Orana gaz HTE
Bonjour, merci pour les photos.
Pour moi je confirmerai la thèse de la vanne de remplissage.
Le pot à condens blanc sur la gauche de la chaudière, je le trouve très sale sur la photo, même si cela n'a rien à voir avec votre souci demandez à votre chauffagiste de le nettoyer.
Cordialement.
Pour moi je confirmerai la thèse de la vanne de remplissage.
Le pot à condens blanc sur la gauche de la chaudière, je le trouve très sale sur la photo, même si cela n'a rien à voir avec votre souci demandez à votre chauffagiste de le nettoyer.
Cordialement.
28 novembre 2012 à 05:54
Réponse problème pression 6
Pression d'eau qui augmente sur chaudière Chappée Orana gaz HTE
Merci pour vos suggestions je vais tenter la vanne.
28 novembre 2012 à 14:30
Réponse problème pression 7
Invité

Pression d'eau qui augmente sur chaudière Chappée Orana gaz HTE
Invité

Bonjour Stéphane,
J'ai le même problème que vous avec la même chaudière. J'ai mis un bouchon puis le problème est réglé. C'est bien le robinet de remplissage qui est défectueux.
Techniquement c'est le joint à l'intérieur du robinet qui est mort à cause du calcaire pour mon cas.
Selon la nomenclature de la chaudière la référence du robinet est le : S141963.
Sauriez-vous où je peux en trouver un pour le changer moi-même?
Sachant que cela vient d'un problème lié au calcaire la garantie ne fonctionne pas et je ne veux pas être victime d'une sur-facturation du chauffagiste ?
Merci.
J'ai le même problème que vous avec la même chaudière. J'ai mis un bouchon puis le problème est réglé. C'est bien le robinet de remplissage qui est défectueux.
Techniquement c'est le joint à l'intérieur du robinet qui est mort à cause du calcaire pour mon cas.
Selon la nomenclature de la chaudière la référence du robinet est le : S141963.
Sauriez-vous où je peux en trouver un pour le changer moi-même?
Sachant que cela vient d'un problème lié au calcaire la garantie ne fonctionne pas et je ne veux pas être victime d'une sur-facturation du chauffagiste ?
Merci.
07 avril 2013 à 18:28
Réponse problème pression 8
Pression d'eau qui augmente sur chaudière Chappée Orana gaz HTE
Bonjour.
Je reviens vers vous après avoir changé la vanne trois voies, le corps de chauffe et le robinet d'alimentation de ma chaudière tout est rentré dans l'ordre.
Sauf que maintenant j'ai des bruits d'air qui circule dans la chaudière à chaque fois qu'elle chauffe l'eau chaude sanitaire, aucun bruit en mode chauffage. Si quelqu'un a une idée...
Merci d'avance.
Je reviens vers vous après avoir changé la vanne trois voies, le corps de chauffe et le robinet d'alimentation de ma chaudière tout est rentré dans l'ordre.
Sauf que maintenant j'ai des bruits d'air qui circule dans la chaudière à chaque fois qu'elle chauffe l'eau chaude sanitaire, aucun bruit en mode chauffage. Si quelqu'un a une idée...
Merci d'avance.
09 mars 2014 à 14:57
Réponse problème pression 9
Invité

Pression d'eau qui augmente sur chaudière Chappée Orana gaz HTE
Invité

Le robinet d'alimentation je l'ai changé 3 fois en 5 ans fabrication Espagne.
1 corps de chauffe a 5 ans plus montage, 1500 Euros 15 jours d'arrêt en hiver.
2 vannes 3 voies.
1 moteur de vanne 3 voies, électrodes d'allumage.
Les entretiens et maintenant le ballon percé 600 Euros il parait.
Chaudière Chappée Orana montage novembre 2008.
SAV catastrophique.
Ancien propriétaire d'une chaudière Ideal Standard gazelle bitherme durée 32 ans.
1 corps de chauffe a 5 ans plus montage, 1500 Euros 15 jours d'arrêt en hiver.
2 vannes 3 voies.
1 moteur de vanne 3 voies, électrodes d'allumage.
Les entretiens et maintenant le ballon percé 600 Euros il parait.
Chaudière Chappée Orana montage novembre 2008.
SAV catastrophique.
Ancien propriétaire d'une chaudière Ideal Standard gazelle bitherme durée 32 ans.
16 septembre 2015 à 17:45
Réponse problème pression 10
Invité

Pression d'eau qui augmente sur chaudière Chappée Orana gaz HTE
Invité

Bonjour.
J'avais oublié la pression qui augmente au mano.
Voir la pression du vase expansion, mettre un coup de pompe à vélo et l'affaire est jouée.
Pareil que le reste sur cette chaudière, il faut le faire tous les 7/8 mois.
L'invité.
J'avais oublié la pression qui augmente au mano.
Voir la pression du vase expansion, mettre un coup de pompe à vélo et l'affaire est jouée.
Pareil que le reste sur cette chaudière, il faut le faire tous les 7/8 mois.
L'invité.
17 septembre 2015 à 10:59
Réponse problème pression 11
Invité

Pression d'eau qui augmente sur chaudière Chappée Orana gaz HTE
Invité

Bonjour.
Moi c'est l'inverse j'ai la pression qui descend. Merci.
Moi c'est l'inverse j'ai la pression qui descend. Merci.
21 novembre 2015 à 22:38