Bonjour,

Normalement vous devriez avoir un contrat d'entretien qui vous lie à la société qui le fait.
Cependant si vous faites faire juste une visite de contrôle seule la facture suffit à prouver que vous avez bien fait réviser votre chaudière.
Mais sur la facture il doit y avoir les informations concernant les travaux fait dessus ainsi que les mesures qui sont obligatoires (co2, delta t départ retour, contrôles des sondes etc.).
Maintenant le ramonage pourquoi ne le faites-vous pas faire ? C'est important sauf bien entendu si vous avez une chaudière à condensation.
Cordialement.
14 novembre 2012 à 09:04
forum consulter ce sujet Attestation d'entretien des chaudières à gaz

Bonjour,

seul un professionnel a le droit d'entretenir votre pompe à chaleur...
Vous n'avez pas les droits pour y toucher.
Cordialement.
14 novembre 2012 à 08:58
forum consulter ce sujet Vérifier fonctionnement pompe à chaleur Soltherm Erix 101

Publicité

Un ballon d'eau chaude ne peut pas sortir de l'eau à 45 degrés... Regarder la température minimale de l'eau chaude sur un ballon, mettez un thermomètre si vous avez un doute...

Ensuite une eau qui se régénère tous les jours et qui est chauffée ne serait-ce que de 20 degrés ne produit pas de légionelle... et ça c'est une certitude !
11 novembre 2012 à 06:38
forum consulter ce sujet Régulation manuelle par vanne 4 voies sur circuit chauffage

Bonjour,

Entendez-vous passer l'eau lors du remplissage ?
Il se peut que votre mano soit bouché par le capillaire, donc soit vous savez le nettoyer, soit vous le faites changer.
Je ne comprends pas vous n'ayez pas de contrat d'entretien ? Vous savez que c'est obligatoire ?
Cordialement.
09 novembre 2012 à 14:48
forum consulter ce sujet Conseil rajout eau sur chaudière De Dietrich M25 BIC

Bonjour,

Réponse simple.
Le feu a besoin d'oxygène donc s'il est enfermé il n'en a plus... puisqu'il le consomme comme il consomme le bois, donc pour l'alimenter il faut laisser le tiroir ouvert plus ou moins selon ce que nous voulons comme feu, et le fermer lorsque l'on veut que le feu s'éteigne.
Cordialement.
09 novembre 2012 à 14:45
forum consulter ce sujet Problème de tirage avec foyer fermé Seguin Sunflam

Bonjour,

Votre chaudière ne fonctionne pas bien et la solution de votre chauffagiste est de la mettre en manuel... Bravo à lui !!!!
Bref oui la main c'est normal c'est pour dire justement que votre chaudière est en manuel.

Cordialement.
09 novembre 2012 à 08:05
forum consulter ce sujet Problème chaudière Viessmann Calora 050/055 informations voyant rouge

Bonjour,

Dépannage impossible par internet car même si l'on vous donne des solutions je suis convaincu que les différentes manipulations de contrôle ne seront pas faites et cela risquerait de nuire gravement à votre chaudière.
Cordialement.
09 novembre 2012 à 08:02
forum consulter ce sujet Code défaut 1 chaudière Chappée 1.29F Féline

Bonjour,

Pour que la légionelle se développe il faudrait que votre ballon ne soit pas utilisé pendant 3 mois au moins, car il faut 3 mois
d'incubation de la légionelle...

Ensuite votre ballon n'a pas besoin d'être à 50 degrés, un 45 est bien suffisant !!!
Pour info à 45 degrés, vous prenez votre douche à 38 en général, votre mitigeur n'a pas besoin de mélanger l'eau chaude plus eau froide, en tout cas moins que si l'eau est à 50 degrés donc économie...

Votre installation a combien de temps ? Avez-vous déjà pensé à faire désembourber votre installation ???
Si la vanne 4 voies après ça fonctionne encore mal, là il faut penser à la changer mais pas avant sinon la neuve ne durera pas longtemps je peux vous l'assurer !!!

Une vanne 4 voies si elle n'est pas à 0 laisse passer du chaud même à 0 d'ailleurs c'est infime mais réel car il n'y a pas de joint dedans, ce sont deux parties métalliques (acier ou laiton selon la vanne 4 voies) qui font contact, dont une qui est à l'axe qui pivote sur elle-même et qui est percé et en tournant fait suivre un chemin différent selon la demande.
Voilà j'espère avoir été clair, sinon n'hésitez pas.

Cordialement.
09 novembre 2012 à 07:59
forum consulter ce sujet Régulation manuelle par vanne 4 voies sur circuit chauffage

Bonjour,

Remerciez votre installateur pour incompétence !!!!
De Dietrich a prévu un module supplémentaire pour faire le chauffage... Certes il y a la solution de faire le module soi-même car il est cher chez De Dietrich mais on ne pas s'en passer.
Pour l"instant T, votre chauffage fonctionne par thermosiphon. Vu la façon dont vous parlez je pense que vous savez de quoi je parle... La chaleur monte, le froid descend donc le circuit se fait naturellement...
Donc en bref pas d'autre solution que de monter un circulateur en plus pour votre réseau de chauffage.

Cordialement.
09 novembre 2012 à 07:48
forum consulter ce sujet Comment coupler deux thermostats TAM et ECS

Bonjour,

Ne rachetez pas une carte électronique !!! Pas pour le moment en tout cas...
Je pense qu'il faudrait commencer par nettoyer l'électrode d'allumage !!!! Ensuite la changer si ça ne change rien.
Une fois tout ça fait, la chaudière repartira comme en 40 !!!
Cordialement.
09 novembre 2012 à 07:35
forum consulter ce sujet Retard à l'allumage sur une chaudière ELM Leblanc Megalis

Bonjour,

Je pense que le mieux est de poser votre question dans le forum électricité.

Cordialement.
09 novembre 2012 à 07:32
forum consulter ce sujet Radiateur électrique Genova 1000A type AAP0610F 230V

Bonjour,

Quand vous achetez un poêle le vendeur doit vous vendre avec le tube en partie visible c'est à dire de même finition de coloris que le poêle jusqu'à la pénétration au plafond et donc dans ce cas ne pas avoir de souci de raccordement.
Cordialement.
07 novembre 2012 à 21:02
forum consulter ce sujet Problème tubage poêle diamètre 150/153

Bonjour,

vous appelez Leroy Merlin et ils vous envoient par mail le manuel.
Cordialement.
07 novembre 2012 à 20:54
forum consulter ce sujet Recherche notice d'emploi pour thermostat programmable Equation

Question simple n'avez-vous vérifié que le circulateur ?
Il vous faut pour cela enlever la vis sur le devant du circulateur, mettez un tournevis (petit) sur l'axe du circulateur vous sentirez de suite s'il tourne ou pas.
Vous n'avez pas de contrat d'entretien pour votre chaudière ?
Je pense qu'une visite ne serait pas un luxe surtout avant l'hiver !
A votre service n'hésitez pas. smile
07 novembre 2012 à 20:44
forum consulter ce sujet Chauffage gaz radiateur le plus éloigné ne chauffe pas reste froid

Bonsoir,

Je pense aussi que c'est un bon diagnostic.
L'électrode d'allumage défectueuse, elle met plus de temps à s'allumer, voire pas du tout (vu par la mise en sécurité du brûleur).
Cordialement.
07 novembre 2012 à 18:55
forum consulter ce sujet Mise en sécurité brûleur Elco E3000 Gaz G50

Bonsoir,

Oui il vous faut un contrat d’entretien ne serait-ce que pour vous tranquilliser pour passer l'hiver tranquille, et puis surtout de faire vérifier les câblages électriques qu'ils soient bien serrés car les fils électriques sont en cuivre et le courant qui passe par les fils se dilate et puis vérification qu'il n'y ait pas de fuite de fluide frigorigène.
Voilà je pense que ce n'est pas un conseil à prendre à la légère.
Cordialement.
07 novembre 2012 à 18:50
forum consulter ce sujet Conseils entretien d'une PAC Mitsubishi MXZ 5A 100

Bonjour,

La seule vraie réponse c'est de ne pas vous servir de ce poêle à pétrole...
Vous croyez faire des économies mais au lieu de ça vous mettez votre vie en danger et celles des autres de surcroit !!!
Si vous êtes en tout électrique trouvez-vous des radiateurs à inertie qui sont bien plus économiques que des radiateurs simples.
Si c'est un problème de fioul (argent) et bien achetez un poêle neuf, n'essayez pas de réparer seul SVP.
Désolé de votre situation.
Cordialement.
07 novembre 2012 à 18:47
forum consulter ce sujet Erreur E1 poêle à pétrole Zibro Kappa SRE 150 thermostat défectueux que faire

Bonjour,

5 minutes le ramonage...
Ça c'est rentable !!!! non mais sérieux !!! et dire que moi j'y passe 1 h ! Et il vous a délivré une facture ? Un certificat de ramonage ?

Surtout ne rallumez pas votre cheminée avant d'avoir refait faire un ramonage par un vrai professionnel et n’hésitez à les dénoncer à la police pour mise ne danger d'autrui !!!!

Pour le goudron rien de grave mais peut-être penser à mettre un chapeau à la sortie en toiture car s'il y a goudron c'est qu'il y a de la suie plus de l'eau... Une fois le chapeau mit le fait de se servir de la cheminée fera descendre le goudron qu'il faudra enlever au fur et à mesure jusqu'au moment où il n'y en aura plus.

Je rajouterais qu'il ne faut surtout pas utiliser les soi-disant bûches de ramonage ou de nettoyage, car c'est prouvé que ça ne fait que salir encore plus votre cheminée que ça ne la nettoie.
Cordialement.
07 novembre 2012 à 18:42
forum consulter ce sujet Goudron dans le conduit de la cheminée

Bonjour,

Le désembouage du plancher chauffant doit être fait tous les 5 ans !!! Ce n'est pas une obligation bien sûr mais si vous voulez garder l'efficacité c'est vivement conseillé.
Peu de plombiers savent gérer les planchers chauffants... Donc je vous conseille de vous rapprocher d'un chauffagiste spécialisé en plancher chauffant.
Cordialement.
07 novembre 2012 à 17:46
forum consulter ce sujet Chaudière Luna 1.24 FF HTE n'arrive pas à chauffer la maison

Bonsoir,

Personnellement je pencherais pour une bonne purge !!!
Cordialement.
07 novembre 2012 à 17:38
forum consulter ce sujet Radiateur vertical plat Acova chaud uniquement du côté du robinet thermostatique

OK. Donc là c'est sûr qu'à distance ça va être très difficile de vous aider. sweat

Votre installation est-elle en monotube ou en bitube ? C'est à dire un départ en haut du radiateur et un retour côté opposé en bas ou bien les deux du même côté.

Lorsque le chauffage se met en route la chaudière reste-t-elle longtemps en route ou bien se coupe-t-elle 2 à 3 minutes après pour redémarrer plus tard ?

Il est possible que votre chaudière fonctionne à l'ancienne c'est à dire en thermosiphon, donc panne du circulateur je ne dis pas que c'est ça mais juste que cela est possible, de plus cela expliquerait que ça n'aille pas jusqu'au fond du réseau si d'autres radiateurs utilisent la chaleur.

Si vous avez des photos des radiateurs n’hésitez pas à nous les transmettre sur le site, même le dessous de la chaudière enfin tout ce qui pourrait nous aider à y voir plus clair.

Mais je me répète à distance ça risque d'être très dur... mais je vais essayer sans rien vous promettre. shocked
Cordialement.
07 novembre 2012 à 17:37
forum consulter ce sujet Chauffage gaz radiateur le plus éloigné ne chauffe pas reste froid

Rebonjour,

Merci pour les photos, par contre celle qui m'intéresse n'y est pas...
Il aurait fallu celle du boitier noir sur le côté droit de la troisième photo où il devrait y avoir le sélecteur de vitesse.
Autre question, vos radiateurs sont-ils équipés de tête thermostatique ?
Avez-vous un thermostat d'ambiance ?
Cordialement.
07 novembre 2012 à 15:48
forum consulter ce sujet Chauffage gaz radiateur le plus éloigné ne chauffe pas reste froid

Bonjour,

L'analyse n'a pas été faite si la chaudière ne fonctionnait pas... ! ça c'est une certitude !!
Ensuite dites-lui qu'il peut vous assigner de toute façon ça lui coûtera plus cher qu'à vous car il aura tort...
Si vous n'avez rien signé bien entendu !
Cordialement.
07 novembre 2012 à 13:50
forum consulter ce sujet Facturation entretien sur chaudière en panne

Bonjour,

Désolé pour le Mr... je n'avais pas fait attention au pseudo je m'en excuse.

Pour le circulateur auriez-vous la possibilité de le prendre en photo sous plusieurs angles et les mettre sur le forum ?
Normalement sur le circulateur vous avez une petite manette noire avec trois positions matérialisées par des traits I pour la vitesse une, II pour la vitesse 2 et III pour la vitesse 3... Pourriez-vous nous dire sur quelle position il est ?

Cordialement Madame. sweat
07 novembre 2012 à 13:43
forum consulter ce sujet Chauffage gaz radiateur le plus éloigné ne chauffe pas reste froid

Bonjour,

Il faudrait commencer par regarder la puissance de votre circulateur... Le té s'il y en a un, est ouvert puisque le Mr dit que si les autres sont coupés le dernier marche...
Ensuite quelle est la taille de vos tuyaux qui alimentent vos radiateurs ?
Cordialement.
07 novembre 2012 à 06:44
forum consulter ce sujet Chauffage gaz radiateur le plus éloigné ne chauffe pas reste froid

Bonjour,

Chez Weishaupt il est recommandé de le mettre sur la chaudière !!!! Car elle est très bien (trop) équipée d'électronique et cela gèrera mieux le chauffage.

P.S. : il vous faut le thermostat Weishaupt et non un thermostat commun.
Cordialement.
05 novembre 2012 à 12:44
forum consulter ce sujet Brancher thermostat sur chaudière Weishaupt

Bonjour,

Que voulez-vous chauffer avec votre insert ? Combien de pièce ?
Cordialement.
05 novembre 2012 à 12:41
forum consulter ce sujet Comment récupérer chaleur sur insert combiné

Bonjour,

Si votre chaudière se déclenche aussi souvent c'est qu'il y a un problème de circulation et ce n'est pas normal du tout.
Pour la consommation ça me parait beaucoup trop.
Cordialement.
05 novembre 2012 à 12:40
forum consulter ce sujet Consommation gaz normale ou pas ?

Bonjour,

Si votre poêle est en 150 tubage mini 150 !!!
Pas de réduction en 125, interdit !!
Cordialement.
03 novembre 2012 à 07:25
forum consulter ce sujet Réduction de diamètre sortie de poêle à bois Invicta Chamane

Bonjour,

Pour la purge, on commence par fermer tous les radiateurs.
Ensuite on commence par purger le radiateur le plus bas et on le ferme, ainsi de suite jusqu’à arriver jusqu'au point haut de
l'installation.

Pour le circulateur j'aimerais vous dire oui ou non, mais j'ai besoin de savoir la puissance du circulateur et le nombre de radiateurs et sur combien de distance ?
Cordialement.
03 novembre 2012 à 07:22
forum consulter ce sujet Problème chauffage sur chaudière Viessmann Atola 17c année 1990

Bonjour,

Au redémarrage d'une chaudière il vous faut un pro qui prendra le temps de vérifier si tout fonctionne, par vous-même vous risquez de passer à côté et de forcer la chaudière à fonctionner avec peut-être un défaut.
Mais devant l'écran difficile de voir le problème.
Cordialement.
02 novembre 2012 à 12:21
forum consulter ce sujet Problème de démarrage chaudière gaz

Bonjour,

Désolé de ne pouvoir vous répondre, mais qui dit réparation sur une chaudière à gaz, vous êtes obligé de passer par un professionnel, car en cas de sinistre vous ne serez pas couvert.

Cordialement.
02 novembre 2012 à 12:18
forum consulter ce sujet Conseils pour changer bloc gaz chaudière Saunier Duval C23E

Bonjour,

êtes-vous loin de 30200 Bagnols-sur-Ceze ?
J'aurais peut-être un fournisseur par là.
Cordialement.
02 novembre 2012 à 11:54
forum consulter ce sujet Réduction tubage 200 à 150 mm pour poêle à bois Supra gotham

Bonjour,

personnellement je pense que votre circulateur chauffage ne tourne pas assez vite.
Ensuite le désembouage a-t-il été correctement fait ?? Avec produit ? Si c'est avec le compresseur de désembouage c'est inefficace !
Cordialement.
02 novembre 2012 à 11:35
forum consulter ce sujet Conseil réglages température de chaudière et radiateurs

Bonjour,

Votre poêle a été mal calculé à vos besoins, vous ne pourrez rien faire d'autre que de changer ou de ne pas vous en servir.
Je joue l'oiseau de mauvaise augure et j'en suis désolé.
Cordialement.
01 novembre 2012 à 21:57
forum consulter ce sujet Poêle Godin cantou chauffe trop que faire

Bonsoir,

Vous devez avoir des nourrices où sont branchées vos boucles de plancher chauffant... Départ et retour sur un ou plusieurs collecteurs.
Ensuite qui dit condensation dit différence de température ou delta T... S'il fait froid dehors effectivement votre chaudière sera efficace à basse température. MAIS... Ben oui y a toujours un mais !!!! La température dans votre appartement va mettre 3 à 4 fois plus de temps à monter en température et en plus votre chaudière va s'allumer puis s'éteindre et ainsi de suite tant que la température ambiante n'est pas atteinte...

On revient sur des bases de matériel fonctionnant avec une énergie (gaz, fioul, électricité), consomme le plus au démarrage et à l'arrêt ! Donc l'intérêt c'est de la faire tenir en une fois pour chauffer efficacement.

Bref je n'ai pas forcément envie d'en donner plus car je veux bien donner des infos aux novices mais pas au vendeur de crédit d'impôt.
Cordialement.
01 novembre 2012 à 21:22
forum consulter ce sujet Question sur réglage chaudière à condensation à gaz

Bonjour,

Ce que vous dites pour nous les chauffagistes ça ne veut pas dire grand chose.
Pour ma part je ne sais pas trop quoi vous répondre, essayez d'être un peu plus clair et je me ferais un plaisir de vous aider.
Cordialement.
01 novembre 2012 à 21:13
forum consulter ce sujet Conseils pour bien utiliser une chaudière

Bonjour,

Vous pouvez faire installer n'importe quelle chaudière à la place de la vôtre à partir du moment :
1) que c'est une chaudière murale.
2) qu'elle fait bien le chauffage et l'eau chaude par accumulation (pour y raccorder le ballon existant).
3) que vous ayez le dosseret d'adaptation sur l'ancienne chaudière.

Toutefois attention c'est au gaz !!!! Donc interdit pour vous de la raccorder !!!
Cordialement.
01 novembre 2012 à 21:11
forum consulter ce sujet Chaudière Saunier duval Thelia AS 23 problèmes électronique fuites remplacement ?

Bonjour,

Moi je dis installateur en panne d'information... Tubage monté à l'envers ou percé, et je suis sûr c'est du déjà vu !!!
Cordialement.

P. S. : pour GC, la sécurité n'a pas grand chose à détecter puisque le tirage est bon... C'est l'endroit d'où sortent les gaz brûlés qui n'est pas bon... lol
01 novembre 2012 à 21:06
forum consulter ce sujet Gros problème de refoulement de monoxyde de carbone sur ma chaudière

Bonjour,

Non ce n'est pas normal comme vous l'expliquez, mais nous ne sommes pas devant la machine pour vous dire si tout est bon...
La chaudière tourne-t-elle quand vous dites que vos radiateurs sont chauds ? Pouvez-vous préciser ?

Cordialement.
01 novembre 2012 à 21:02
forum consulter ce sujet Radiateurs continuent à chauffer la nuit malgré le thermostat chaudière mazout

Bonjour,

On ne peut pas vous aider puisque vous dites vous-même que tout est bon...
Je plaisante, il nous faut une photo de vos branchement SVP afin de mieux vous répondre.

Cordialement.
01 novembre 2012 à 21:00
forum consulter ce sujet Brancher thermostat Celcia sur chaudière Saunier Duval thema plus C25E

Bonjour,

Il n'y a aucune hauteur minimum ou maximum pour une vanne 4 voies.
Qui vous a mis cette idée dans la tête ?
Cordialement.
01 novembre 2012 à 20:58
forum consulter ce sujet Hauteur de la vanne 4 voies chaudière au gaz

Bonjour,

Il serait bon de commencer par revoir les alimentations fioul de votre chaudière, si elle se met en sécurité c'est par le simple fait qu'elle n'est pas assez alimentée en fioul.
Attention faites faire plusieurs devis si vous passez par un pro car j'ai une cliente, une dame âgée, qui s'est vu payer 3500 € pour refaire 10 mètres de cuivre en 12, malheureusement elle ne me connaissait pas encore...
Cordialement.
01 novembre 2012 à 20:56
forum consulter ce sujet Problème chaudière Franco Belge se met très souvent en sécurité

Bonjour,

Réponses :
1) non
2) non
Cordialement.
01 novembre 2012 à 12:52
forum consulter ce sujet Conseils Poujoulat isolation conduit poêle

Bonjour,

je ne comprends pas le rapport entre votre chaudière et votre porte de garage ?
Pourriez-vous nous donner plus de détails.
Cordialement.
01 novembre 2012 à 12:50
forum consulter ce sujet Conseil installation nouvelle chaudière Chaffoteaux

Bonjour,

Direct appelez un dépanneur, ne faites rien vous-même !!!
Cordialement.
01 novembre 2012 à 12:26
forum consulter ce sujet Probleme chaudiere BUDERUS Logamax BP 112 code erreur 9 L

Bonjour;

Déjà attention si vous voulez que tous vos radiateurs fonctionnent correctement votre collecteur doit être du même diamètre que le tuyau qui arrive en 40/49, ensuite distribution de chaque radiateur en pe de 16 n'est pas un souci pour une distance égale de chaque radiateur au collecteur.
Cordialement.
01 novembre 2012 à 12:24
forum consulter ce sujet Canalisation PER quel diamètre choisir pour radiateurs en fonte

Bonjour,

Retuber votre cheminée serait bien mais avec un diamètre 150 et acheter un poêle avec sortie en 150 serait le top.
Les poêles en 125 sont des poêles décoratifs plus qu'utiles, a contrario du poêle sortie en 150.
Cordialement.
01 novembre 2012 à 12:19
forum consulter ce sujet Conseils problème poêle à bois réduction 250 à 125 mm

Bonjour,

il y a une fin de course sur votre robinet très certainement démontez-le et remontez-le en le tournant un peu.
Cordialement.
01 novembre 2012 à 12:17
forum consulter ce sujet Robinet radiateur bloqué suite au remontage

Bonjour,

Enlever le condensateur, attention risque de feu tout de suite...
Regarder avec un multimètre si le circulateur est alimenté avant toute chose.
Cordialement.
01 novembre 2012 à 12:15
forum consulter ce sujet Problème de demarrage circulateur Grundfoss 25-40