Installation circulateur chaudière gaz Franco Belge optimagaz 3000
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
15276
Question installer circulateur : Installation circulateur chaudière gaz Franco Belge optimagaz 3000
Bonjour.
J'ai une installation avec une chaudière Franco Belge optimagaz 3000 au sol 28 kW ventouse et production d'eau chaude, habitation sur 2 niveaux. Je me suis rendu compte que le circulateur avait été installé sur le départ or le fabricant le préconise sur le retour, y a-t-il un inconvénient à cela ? Ceci étant elle fonctionne très bien depuis 9 ans comme ça.
13 radiateurs dont 1 après le circulateur et les 12 autres placés par l'intermédiaire d'une clarinette dans les combles, après des soucis de radiateurs restant froids j'ai décidé de purger et ensuite de démonter les radiateurs qui présentaient effectivement de la boue, nettoyage des tuyaux et radiateurs eau sous pression l'aller et le retour mais avec la remise en eau d'autres radiateurs restent froids et pourtant l'eau circule très bien.
Est-il indispensable d'effectuer un désembouage complet de l'installation ?
Ou un problème des purgeurs automatiques placés sur les clarinettes, j'ai vérifié les robinets et les T, j'ai remplacé le circulateur, j'ai mis 2.5 bars en pression, non concluant
Merci pour vos conseils.
Cordialement.
J'ai une installation avec une chaudière Franco Belge optimagaz 3000 au sol 28 kW ventouse et production d'eau chaude, habitation sur 2 niveaux. Je me suis rendu compte que le circulateur avait été installé sur le départ or le fabricant le préconise sur le retour, y a-t-il un inconvénient à cela ? Ceci étant elle fonctionne très bien depuis 9 ans comme ça.
13 radiateurs dont 1 après le circulateur et les 12 autres placés par l'intermédiaire d'une clarinette dans les combles, après des soucis de radiateurs restant froids j'ai décidé de purger et ensuite de démonter les radiateurs qui présentaient effectivement de la boue, nettoyage des tuyaux et radiateurs eau sous pression l'aller et le retour mais avec la remise en eau d'autres radiateurs restent froids et pourtant l'eau circule très bien.
Est-il indispensable d'effectuer un désembouage complet de l'installation ?
Ou un problème des purgeurs automatiques placés sur les clarinettes, j'ai vérifié les robinets et les T, j'ai remplacé le circulateur, j'ai mis 2.5 bars en pression, non concluant
Merci pour vos conseils.
Cordialement.
14 novembre 2012 à 06:25
Réponse 1 forum chauffage
Installation circulateur chaudière gaz Franco Belge optimagaz 3000
Bonjour,
Houla beaucoup de questions
!!!
Tout d'abord les radiateurs qui restent froids où sont-ils situés par rapport aux autres (hauteur) ?
Le désembouage chimique est plus efficace qu'à la pression et se fait sur l'ensemble de l'installation, chaudière y compris !
Le circulateur n'est peut-être pas assez puissant pour votre installation... et qu'il soit sur le départ est beaucoup mieux (honte aux fabricants qui préconisent le contraire !!!!).
2.5 bars c'est beaucoup trop, la pression doit être au max à 2 bars, mais le top c'est 1.6 bars.
Voilà j'espère avoir répondu à vos questions.
Cordialement.
Houla beaucoup de questions

Tout d'abord les radiateurs qui restent froids où sont-ils situés par rapport aux autres (hauteur) ?
Le désembouage chimique est plus efficace qu'à la pression et se fait sur l'ensemble de l'installation, chaudière y compris !
Le circulateur n'est peut-être pas assez puissant pour votre installation... et qu'il soit sur le départ est beaucoup mieux (honte aux fabricants qui préconisent le contraire !!!!).
2.5 bars c'est beaucoup trop, la pression doit être au max à 2 bars, mais le top c'est 1.6 bars.
Voilà j'espère avoir répondu à vos questions.
Cordialement.
14 novembre 2012 à 14:34
Réponse 2 forum chauffage
Invité

Installation circulateur chaudière gaz Franco Belge optimagaz 3000
Invité

Bonsoir.
J'ai effectivement démonté les clarinettes et commencé par les nettoyer ensuite toutes les arrivées une par une et idem pour les retours et j'ai fini par déboucher l'ensemble de l'installation, mais un travail de fou.
Merci pour vos conseils.
Cordialement.
J'ai effectivement démonté les clarinettes et commencé par les nettoyer ensuite toutes les arrivées une par une et idem pour les retours et j'ai fini par déboucher l'ensemble de l'installation, mais un travail de fou.
Merci pour vos conseils.
Cordialement.

24 novembre 2012 à 18:23
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
- N°5175 : J'ai une chaudière Franco-Belge IDRA 3224 ballon au Gaz, elle a 4 ans. Depuis 5 jours elle met en panne régulièrement (voyant rouge) et redémarre après mise sur arrêt... attente 10 sec... démarrage. Hier, elle l'a fait...
- 2. Installation thermostat sur chaudière Franco Belge gamme 3000
- N°23889 : Bonjour. Je souhaite installer un thermostat d'ambiance (Thermostat filaire programmable à contact sec Atenza réf. 743022) sur une chaudière fioul qui fait chauffage et production d'eau chaude sanitaire de marque Franco Belge...
- 3. Bruit chaudière à condensation Atlantic Franco Belge Idra
- N°6535 : Bonjour. Je possède une chaudière à condensation Atlantic Franco Belge Idra condens 4030 bvr neuve, installée depuis 6 mois. Depuis déjà quelques temps à chaque sollicitation de la chaudière, notamment aux périodes...
- 4. Problème chaudière Franco Belge optimagaz 3000
- N°5453 : Bonjour, j'ai un gros problème avec ma chaudière OPTIMAGAZ 3000 FRANCO BELGE. Le voyant est rouge, il manque de l'eau et la pression = 0. Le chauffagiste ne trouve pas. Merci pour vos conseils.
- 5. Problème allumage brûleur chaudière Optimagaz 3000 Franco Belge
- N°21675 : Bonjour à tous, J'ai un problème avec le brûleur de ma chaudière Franco Belge Optimagaz 3000. En mode chauffage, j'ai le relais dans le boîtier électronique qui donne bien l'allumage de la flamme au niveau du brûleur...
- 6. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 7. Problème circulateur chaudière Franco-Belge Optima 3000
- N°18368 : Bonjour à tous, Et merci d’avoir créer un forum sur les problèmes de chaudières. J’ai une chaudière Franco-Belge Optima 3000 avec ballon eau chaude, depuis 3 jours j’ai un souci avec le circulateur. En effet lorsque...
- 8. Programmer température maison chaudière Franco Belge SUNAGAZ 3000
- N°17860 : Bonjour. Je suis propriétaire d'une maison depuis 2006, équipée d'une chaudière Franco Belge SUNAGAZ 3000. Nous avons du mal à trouver le mode d'emploi de la programmation de la température de la maison aux différentes...
- 9. Branchement TA Delta Dore sur vieille chaudière gaz Franco Belge Optimagaz
- N°17299 : Bonjour. Voilà je bataille depuis 2 jours à essayer de brancher un TA Delta Dore modèle Deltia 8.00 sur une chaudière Franco Belge Optimagaz (référence en photo). Avant j'avais un vieux thermostat que l'on tourne et je...
- 10. Problème chaudière Franco Belge idra 3000
- N°14721 : Bonjour, j'ai un problème avec ma chaudière Franco Belge idra 3000. Le chauffage fonctionne sans problème, mais quand je prends une douche, l'eau passe sans arrêt du chaud au froid. La chaudière ne m'indique aucun problème,...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite