Problème ECS chaudière Geminox astrane fioul
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
15294
Question forum chauffage : Problème ECS chaudière Geminox astrane fioul
Bonjour,
Je possède une chaudière fioul astrane Geminox et j'ai des problèmes de température d'ECS.
La chaudière monte bien en température mais ne distribue que de l'eau tiède.
Cela peut-il venir d'un ballon d'eau chaude entartré ?
Pouvez-vous m'éclairer ?
Merci.
Je possède une chaudière fioul astrane Geminox et j'ai des problèmes de température d'ECS.
La chaudière monte bien en température mais ne distribue que de l'eau tiède.
Cela peut-il venir d'un ballon d'eau chaude entartré ?
Pouvez-vous m'éclairer ?
Merci.
16 novembre 2012 à 10:23
Réponse problème ecs 1
Problème ECS chaudière Geminox astrane fioul
Bonjour,
Cela peut venir de l'échangeur chargé en boue ou bien de l'entartrement du ballon mais j'en doute, sinon vous nous auriez dit que vous n'aviez plus pression.
Mais cela peut être le circulateur qui ne tourne pas et de ce fait votre eau tiède serait dû au thermosiphon.
Cordialement.
Cela peut venir de l'échangeur chargé en boue ou bien de l'entartrement du ballon mais j'en doute, sinon vous nous auriez dit que vous n'aviez plus pression.
Mais cela peut être le circulateur qui ne tourne pas et de ce fait votre eau tiède serait dû au thermosiphon.
Cordialement.
16 novembre 2012 à 13:57
Réponse problème ecs 2
Problème ECS chaudière Geminox astrane fioul
Merci bien de votre réponse, la pression est bonne mais l'eau est tiède.
Il y avait une fuite avec un défaut du pressostat, je l'ai changé, a priori ça va mieux.
Affaire à suivre.
Encore merci.
Il y avait une fuite avec un défaut du pressostat, je l'ai changé, a priori ça va mieux.
Affaire à suivre.
Encore merci.
17 novembre 2012 à 19:31