Problème avec têtes thermostats Orkli Harmony
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
15256
Question ergots limiteurs : Problème avec têtes thermostats Orkli Harmony
Bonjour,
J'ai une chaudière Saunier Duval et 10 radiateurs : 2 radiateurs à robinet manuel fonctionnent très bien, par contre les 8 autres équipés de têtes thermostatiques sont tièdes et certains sont froids.
J'ai donc enlevé les thermostats Orkli harmony et j'ai constaté que les radiateurs chauffaient alors très bien.
Je soupçonne les ergots limiteurs de température d'en être la cause.
Est-ce cela ou autre chose ? Quelqu'un peut-il m'aider ?
J'ai une chaudière Saunier Duval et 10 radiateurs : 2 radiateurs à robinet manuel fonctionnent très bien, par contre les 8 autres équipés de têtes thermostatiques sont tièdes et certains sont froids.
J'ai donc enlevé les thermostats Orkli harmony et j'ai constaté que les radiateurs chauffaient alors très bien.
Je soupçonne les ergots limiteurs de température d'en être la cause.
Est-ce cela ou autre chose ? Quelqu'un peut-il m'aider ?
11 novembre 2012 à 16:20
Conseils forum chauffage1
Invité

Problème avec têtes thermostats Orkli Harmony
Invité

Bonjour,
Le rôle d'un robinet thermostatique est de limiter, voire de fermer le passage de l'eau selon la température de la pièce.
D'après vos dires votre installation fonctionnait très bien, mais vous l'avez transformée en robinetterie "non thermostatique"...
A vous de voir ce que vous préférez...
GC
Le rôle d'un robinet thermostatique est de limiter, voire de fermer le passage de l'eau selon la température de la pièce.
D'après vos dires votre installation fonctionnait très bien, mais vous l'avez transformée en robinetterie "non thermostatique"...
A vous de voir ce que vous préférez...

GC
11 novembre 2012 à 18:21
Conseils forum chauffage2
Problème avec têtes thermostats Orkli Harmony
Bonjour Zephyr,
Désolé mais concernant le fonctionnement du forum, nous avons déplacé votre nouvelle question ici, à la suite de votre premier message, même si vous n'êtes pas satisfait par la première réponse qui vous a été proposée, il est plus logique de laisser l'ensemble du topic sur la même page car dans le futur si d'autres internautes rencontrent les mêmes problèmes il sera plus facile pour eux comme pour les moteurs de recherche de trouver toutes les informations regroupées au même endroit.
Cordialement.
Patrice
Désolé mais concernant le fonctionnement du forum, nous avons déplacé votre nouvelle question ici, à la suite de votre premier message, même si vous n'êtes pas satisfait par la première réponse qui vous a été proposée, il est plus logique de laisser l'ensemble du topic sur la même page car dans le futur si d'autres internautes rencontrent les mêmes problèmes il sera plus facile pour eux comme pour les moteurs de recherche de trouver toutes les informations regroupées au même endroit.
Cordialement.
Patrice
14 novembre 2012 à 12:52
Conseils forum chauffage3
Problème avec têtes thermostats Orkli Harmony
Bonjour, Je remercie la personne qui a donné une première réponse mais non satisfaisante à mon avis.
Sans doute me suis-je mal exprimé ! Alors je la repose :
J'ai une chaudière Saunier Duval et 10 radiateurs : 2 radiateurs à robinet manuel fonctionnent très bien,
Par contre les 8 autres équipés de têtes thermostatiques sont tièdes et certains sont froids même à la position la plus élevée (5)!. Je constate aussi que pour certains que le haut du radiateur est tiède mais que le bas est froid.
J'ai donc enlevé les thermostats Orkli harmony et j'ai noté que les radiateurs chauffaient alors très bien.
Je soupçonnais dans un premier temps les ergots limiteurs de température d'en être la cause. Après vérification, ils ne sont pas en cause car en position libre.
Mon problème est que nous avons froid ! Le seul moyen que j'ai trouvé pour le moment est d'enlever les thermostats. Alors les radiateurs se remettent à chauffer dans toutes les pièces. Comment obtenir cette chaleur en la régulant? Je pensais que c'était cela le principe du thermostat. Je ne pense pas qu'un thermostat est posé dans le but de diminuer le chauffage, cela doit dépendre uniquement de la position choisie entre 1 et 5. Merci de votre aide.
Citation :
Le rôle d'un robinet thermostatique est de limiter, voire de fermer le passage de l'eau selon la température de la pièce.
D'après vos dires votre installation fonctionnait très bien, mais vous l'avez transformée en robinetterie "non thermostatique"...
Sans doute me suis-je mal exprimé ! Alors je la repose :
J'ai une chaudière Saunier Duval et 10 radiateurs : 2 radiateurs à robinet manuel fonctionnent très bien,
Par contre les 8 autres équipés de têtes thermostatiques sont tièdes et certains sont froids même à la position la plus élevée (5)!. Je constate aussi que pour certains que le haut du radiateur est tiède mais que le bas est froid.
J'ai donc enlevé les thermostats Orkli harmony et j'ai noté que les radiateurs chauffaient alors très bien.
Je soupçonnais dans un premier temps les ergots limiteurs de température d'en être la cause. Après vérification, ils ne sont pas en cause car en position libre.
Mon problème est que nous avons froid ! Le seul moyen que j'ai trouvé pour le moment est d'enlever les thermostats. Alors les radiateurs se remettent à chauffer dans toutes les pièces. Comment obtenir cette chaleur en la régulant? Je pensais que c'était cela le principe du thermostat. Je ne pense pas qu'un thermostat est posé dans le but de diminuer le chauffage, cela doit dépendre uniquement de la position choisie entre 1 et 5. Merci de votre aide.
14 novembre 2012 à 12:53
Conseils forum chauffage4
Problème avec têtes thermostats Orkli Harmony
Bonjour,
Petite question avez-vous un thermostat d'ambiance ? Si oui conflit entre thermostat d'ambiance et les têtes thermostatiques, cela fait deux régulations pour un seul réseau de chauffage.
Si non effectivement il est possible que les ergots soit mal positionnés, si cela n'a jamais fonctionné avec les têtes thermostatiques depuis qu'elles sont en place ! Sinon c'est autre chose.
Mais à distance dur dur...
Cordialement.
Petite question avez-vous un thermostat d'ambiance ? Si oui conflit entre thermostat d'ambiance et les têtes thermostatiques, cela fait deux régulations pour un seul réseau de chauffage.
Si non effectivement il est possible que les ergots soit mal positionnés, si cela n'a jamais fonctionné avec les têtes thermostatiques depuis qu'elles sont en place ! Sinon c'est autre chose.
Mais à distance dur dur...
Cordialement.
14 novembre 2012 à 13:57
Conseils forum chauffage5
Invité

Problème avec têtes thermostats Orkli Harmony
Invité

Effectivement, formulée ainsi votre question entraîne une toute autre réponse !
J'ignore tout de la marque "Orkli harmony" des têtes thermostatiques...
Je pense que la première des choses à faire serait de vérifier la marque des robinets thermostatiques. S'il s'agit d'une autre marque, on pourrait peut-être imaginer que les deux ne sont pas compatibles ?...
Un essai avec une tête de même marque que la robinetterie pourrait renseigner pour un coût modique.
Meilleurs sentiments.
GC
J'ignore tout de la marque "Orkli harmony" des têtes thermostatiques...
Je pense que la première des choses à faire serait de vérifier la marque des robinets thermostatiques. S'il s'agit d'une autre marque, on pourrait peut-être imaginer que les deux ne sont pas compatibles ?...
Un essai avec une tête de même marque que la robinetterie pourrait renseigner pour un coût modique.
Meilleurs sentiments.
GC
14 novembre 2012 à 15:06
Conseils forum chauffage6
Problème avec têtes thermostats Orkli Harmony
Autres question à la question 15256 ;
Non je n'ai pas de thermostat d'ambiance. Les ergots ne sont pas en cause non plus. Les thermostats ont été achetés avec un kit complet : robinet + raccords et têtes thermostatiques de même marque.
Après plusieurs essais, voici ce que je constate : dès le démontage des têtes, la chaleur revient dans tous les radiateurs très rapidement. Si on les remonte, la chaleur se poursuit mais diminue au terme de quelques heures. Certains radiateurs restent tièdes et d'autres deviennent carrément froids !
Pour ma part, j'ai l'impression que l'axe piston est repoussé vers le fond lors du remontage et diminue donc le flux des radiateurs. Pourtant j'ai monté et démonté ces têtes des dizaines de fois : Thermostat ouvert maximum (au 5), serrage de la bague après une légère pression.
Je ne sais plus quoi faire d'autant que toute cette installation est neuve, chaudière, radiateurs et accessoires.
En fin de compte, j'aurai dû poser des robinets manuels et non engendrer un coût supplémentaire lié à ces thermostats qui nous donnent froid.
Non je n'ai pas de thermostat d'ambiance. Les ergots ne sont pas en cause non plus. Les thermostats ont été achetés avec un kit complet : robinet + raccords et têtes thermostatiques de même marque.
Après plusieurs essais, voici ce que je constate : dès le démontage des têtes, la chaleur revient dans tous les radiateurs très rapidement. Si on les remonte, la chaleur se poursuit mais diminue au terme de quelques heures. Certains radiateurs restent tièdes et d'autres deviennent carrément froids !
Pour ma part, j'ai l'impression que l'axe piston est repoussé vers le fond lors du remontage et diminue donc le flux des radiateurs. Pourtant j'ai monté et démonté ces têtes des dizaines de fois : Thermostat ouvert maximum (au 5), serrage de la bague après une légère pression.
Je ne sais plus quoi faire d'autant que toute cette installation est neuve, chaudière, radiateurs et accessoires.
En fin de compte, j'aurai dû poser des robinets manuels et non engendrer un coût supplémentaire lié à ces thermostats qui nous donnent froid.
15 novembre 2012 à 20:31
Conseils forum chauffage7
Invité

Problème avec têtes thermostats Orkli Harmony
Invité

Votre "impression d'axe de piston repoussé" est la seule explication logique qui vienne à l'esprit, mais ce qui se passe sur votre installation est surprenant !
Les robinetteries thermostatiques ont leurs partisans et leurs adversaires, mais elles fonctionnent correctement, au moins quand elles sont neuves.
Je ne porte pas de jugement sur la qualité de la marque que je ne connais pas, mais dans votre cas on pourrait imaginer à minima un problème d'usinage sur une série. C'est peu probable mais pas impossible (ça s'est vu...).
Si vos robinetteries n'ont pas été achetées dans un magasin de bricolage, peut-être pourriez-vous demander son opinion à la personne qui vous les a vendues ?...
Meilleurs sentiments.
GC
Les robinetteries thermostatiques ont leurs partisans et leurs adversaires, mais elles fonctionnent correctement, au moins quand elles sont neuves.
Je ne porte pas de jugement sur la qualité de la marque que je ne connais pas, mais dans votre cas on pourrait imaginer à minima un problème d'usinage sur une série. C'est peu probable mais pas impossible (ça s'est vu...).
Si vos robinetteries n'ont pas été achetées dans un magasin de bricolage, peut-être pourriez-vous demander son opinion à la personne qui vous les a vendues ?...
Meilleurs sentiments.
GC
15 novembre 2012 à 23:27
Conseils forum chauffage8
Problème avec têtes thermostats Orkli Harmony
En effet, Il ne me reste plus qu'à retourner voir le vendeur, je pense que c'est la meilleure solution pour le moment.
Merci à tous ceux qui ont apporté leur aide et avis.
Cordialement
Merci à tous ceux qui ont apporté leur aide et avis.
Cordialement
16 novembre 2012 à 17:45
Conseils forum chauffage9
Problème avec têtes thermostats Orkli Harmony
Bonjour,
J'ai toujours 2 radiateurs tièdes dans les chambres du fond. J'ai beau bridé les premiers radiateurs, rien n'y fait ? Est-ce à cause de la pose en pieuvre ? J'ai alors pensé au circulateur.
Mais je ne parviens pas à trouver ni la 2ème ni la 3ème vitesse de mon circulateur Grundfos posé sur la chaudière Saunier Duval F25 à ventouse.
Je suis arrivé à la pompe, enlevé le cache placé sur la gauche mais aucune trace de vitesse, uniquement condensateur et fils ! Dois-je alors conclure qu'il y a pas d'autre vitesse ? Que faire alors ? Augmenter le By pass ? La pose a été faite en pieuvre, 1 nourrice pour départ chaud et 1nourrice pour retour L'installation comporte 9 radiateurs en fonte, 1 radiateur Inox (Séchoir salle de bain) le matériau utilisé est le PER sur un appartement de 150 m² .
Le diamètre utilisé est le 20 pour les départs chaudière / nourrices et du 16 pour les alimentations vers radiateurs.
Merci de vos commentaires et suggestions.
J'ai toujours 2 radiateurs tièdes dans les chambres du fond. J'ai beau bridé les premiers radiateurs, rien n'y fait ? Est-ce à cause de la pose en pieuvre ? J'ai alors pensé au circulateur.
Mais je ne parviens pas à trouver ni la 2ème ni la 3ème vitesse de mon circulateur Grundfos posé sur la chaudière Saunier Duval F25 à ventouse.
Je suis arrivé à la pompe, enlevé le cache placé sur la gauche mais aucune trace de vitesse, uniquement condensateur et fils ! Dois-je alors conclure qu'il y a pas d'autre vitesse ? Que faire alors ? Augmenter le By pass ? La pose a été faite en pieuvre, 1 nourrice pour départ chaud et 1nourrice pour retour L'installation comporte 9 radiateurs en fonte, 1 radiateur Inox (Séchoir salle de bain) le matériau utilisé est le PER sur un appartement de 150 m² .
Le diamètre utilisé est le 20 pour les départs chaudière / nourrices et du 16 pour les alimentations vers radiateurs.
Merci de vos commentaires et suggestions.
30 novembre 2012 à 02:44