Problème de chauffe PAC CIAT Caléo 60H
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
15385
Question panne chauffage : Problème de chauffe PAC CIAT Caléo 60H
Bonjour,
Nous avons cette PAC depuis février 2008 et nous avons changé la carte de démarrage sans garantie de CIAT.
Une fuite a été réparée et malgré un courrier documenté rien à faire côté constructeur.
Aujourd'hui nous avons à nouveau le défaut d1.2 alors qu'il fait 10°C !!
Par contre, depuis le changement de la carte, nous n'avons plus de haute température genre 55/60° comme au début. L'installateur nous bassine avec la loi d'eau, n'empêche qu'on se caille à 17° dans la maison.
Nous avons un plancher chauffant ET des radiateurs fonte qui nécessitent une telle température.
Merci de vos lumières, s'il faut modifier des paramètres, je sais faire.
Nous avons cette PAC depuis février 2008 et nous avons changé la carte de démarrage sans garantie de CIAT.
Une fuite a été réparée et malgré un courrier documenté rien à faire côté constructeur.
Aujourd'hui nous avons à nouveau le défaut d1.2 alors qu'il fait 10°C !!
Par contre, depuis le changement de la carte, nous n'avons plus de haute température genre 55/60° comme au début. L'installateur nous bassine avec la loi d'eau, n'empêche qu'on se caille à 17° dans la maison.
Nous avons un plancher chauffant ET des radiateurs fonte qui nécessitent une telle température.
Merci de vos lumières, s'il faut modifier des paramètres, je sais faire.
02 décembre 2012 à 18:14
Conseils dépannage chauffage PAC 1
Problème de chauffe PAC CIAT Caléo 60H
Bonjour,
Je suis prêt à vous aider...
Auriez-vous des photos SVP de votre installation intérieure (chaufferie vanne 3 voies, circulateur, vase d'expansion et régule).
Merci.
Cordialement.
Je suis prêt à vous aider...
Auriez-vous des photos SVP de votre installation intérieure (chaufferie vanne 3 voies, circulateur, vase d'expansion et régule).
Merci.
Cordialement.
03 décembre 2012 à 06:08
Conseils dépannage chauffage PAC 2
Problème de chauffe PAC CIAT Caléo 60H
Bonjour et merci de votre réponse.
Le dépanneur est en ce moment à la maison, je suis au bureau. Je suis l'intervention à distance.
Je dois avoir des photos du ballon tampon et du reste de l'installation. Nous sommes persuadés qu'il manque quelque chose dans l'installation (comme vous le dites "une vanne 3 voies") .
Des nouvelles très bientôt et merci de votre support.
Le dépanneur est en ce moment à la maison, je suis au bureau. Je suis l'intervention à distance.
Je dois avoir des photos du ballon tampon et du reste de l'installation. Nous sommes persuadés qu'il manque quelque chose dans l'installation (comme vous le dites "une vanne 3 voies") .
Des nouvelles très bientôt et merci de votre support.
03 décembre 2012 à 11:45
Conseils dépannage chauffage PAC 3
Problème de chauffe PAC CIAT Caléo 60H
Bonjour,
Une chose est sure c'est que si vous n'avez pas de vanne trois voies vous risquez d'avoir des problèmes.
Vous devriez avoir deux réseaux de chauffage, un pour la haute température (radiateurs) et un pour le plancher chauffant régulé lui par la vanne 3 voies et donc la fameuse courbe de chauffe, car nous ne mettons pas de thermostat d'ambiance sur du plancher chauffant...
Je me tiens à votre disposition si vous avez des questions, n'hésitez pas...
Je tiens à rajouter que l'on peut voir très peu de pro maitriser le plancher chauffant car cela ne fonctionne absolument pas comme des radiateurs et les calculs sont au micron près et qu'une étude doit être faite, mais que pratiquement personne ne l'a fait malheureusement...
Cordialement.
Une chose est sure c'est que si vous n'avez pas de vanne trois voies vous risquez d'avoir des problèmes.
Vous devriez avoir deux réseaux de chauffage, un pour la haute température (radiateurs) et un pour le plancher chauffant régulé lui par la vanne 3 voies et donc la fameuse courbe de chauffe, car nous ne mettons pas de thermostat d'ambiance sur du plancher chauffant...
Je me tiens à votre disposition si vous avez des questions, n'hésitez pas...
Je tiens à rajouter que l'on peut voir très peu de pro maitriser le plancher chauffant car cela ne fonctionne absolument pas comme des radiateurs et les calculs sont au micron près et qu'une étude doit être faite, mais que pratiquement personne ne l'a fait malheureusement...
Cordialement.
03 décembre 2012 à 12:44
Conseils dépannage chauffage PAC 4
Problème de chauffe PAC CIAT Caléo 60H
C'est vrai que les explications par textes sont parfois laborieuses. En fait, la PAC produit son eau chaude et l'envoie au ballon tampon. De ce ballon partent deux circuits : un vers la sortie de la chaudière pour aller vers les radiateurs fonte (une partie de la maison) et l'autre vers le module du plancher chauffant qui a sa propre bouteille de mélange et qui marche bien.
De ce côté-là pas de problème.
Côté radiateurs, nous n'avons pas d'eau suffisamment chaude pour respecter la consigne à 19,5 °C. Elle part de la PAC à 43° - 45°.
Au début de son fonctionnement, l'eau sortait à 55° - 60° et tout allait bien.
Donc nous avons deux problèmes :
1- La PAC ne produit pas d'eau suffisamment chaude. Je pense aux paramètres pas réglés correctement ou défaillance de la PAC elle-même.
2- Quand la chaudière se met en marche pour l'ECS, elle marche trop souvent (1 fois/h) et une bonne partie de l'eau chaude produite part vers les radiateurs pour compenser celle de la PAC trop tiède.
Voilà avec plus de détails.
Je joins une photo du ballon tampon. Le module plancher-chauffant est en bas au milieu sous la pile linge. L'arrivée et le retour PAC s'effectuent à gauche. Le départ et retour chaudière sont à droite. On aperçoit un bout de la chaudière De Dietrich.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

De ce côté-là pas de problème.
Côté radiateurs, nous n'avons pas d'eau suffisamment chaude pour respecter la consigne à 19,5 °C. Elle part de la PAC à 43° - 45°.
Au début de son fonctionnement, l'eau sortait à 55° - 60° et tout allait bien.
Donc nous avons deux problèmes :
1- La PAC ne produit pas d'eau suffisamment chaude. Je pense aux paramètres pas réglés correctement ou défaillance de la PAC elle-même.
2- Quand la chaudière se met en marche pour l'ECS, elle marche trop souvent (1 fois/h) et une bonne partie de l'eau chaude produite part vers les radiateurs pour compenser celle de la PAC trop tiède.
Voilà avec plus de détails.
Je joins une photo du ballon tampon. Le module plancher-chauffant est en bas au milieu sous la pile linge. L'arrivée et le retour PAC s'effectuent à gauche. Le départ et retour chaudière sont à droite. On aperçoit un bout de la chaudière De Dietrich.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 décembre 2012 à 13:27
Conseils dépannage chauffage PAC 5
Problème de chauffe PAC CIAT Caléo 60H
Donc,
Pour les infos c'est OK, mais il faut m'expliquer votre installation complète.
Récapitulatif :
1) vous avez une PAC, quelle est sa puissance ?
2) une chaudière en relevé quelle est sa puissance ?
3) 2 ballons tampons ??? Combien de litres ?
4) un ballon d'ECS
5) circulateur ?
6) vanne 3 voies ?
7) clapet anti-retour ?
8) système de régulation ?
9) région (capital pour déterminer la courbe de chauffe)
10) thermostat d'ambiance ?
Pour finir les chauffagistes qui sont chez vous, ont-il des connaissances en froid ? C'est indispensable pour déterminer si la PAC est assez chargée en gaz frigo ou si les échangeurs ne sont pas bouchés ou tout autre chose qui permette le bon fonctionnement de la PAC.
Merci d'apporter les réponses.
Cordialement.
Pour les infos c'est OK, mais il faut m'expliquer votre installation complète.
Récapitulatif :
1) vous avez une PAC, quelle est sa puissance ?
2) une chaudière en relevé quelle est sa puissance ?
3) 2 ballons tampons ??? Combien de litres ?
4) un ballon d'ECS
5) circulateur ?
6) vanne 3 voies ?
7) clapet anti-retour ?
8) système de régulation ?
9) région (capital pour déterminer la courbe de chauffe)
10) thermostat d'ambiance ?
Pour finir les chauffagistes qui sont chez vous, ont-il des connaissances en froid ? C'est indispensable pour déterminer si la PAC est assez chargée en gaz frigo ou si les échangeurs ne sont pas bouchés ou tout autre chose qui permette le bon fonctionnement de la PAC.
Merci d'apporter les réponses.
Cordialement.
03 décembre 2012 à 14:07
Conseils dépannage chauffage PAC 6
Problème de chauffe PAC CIAT Caléo 60H
Je vais essayer de répondre à toutes vos questions :
Récapitulatif :
1) vous avez une PAC, quelle est sa puissance ? 14 KW mono - CIAT Caléo 60H
2) une chaudière en relevé quelle est sa puissance ? De mémoire 36 kW, c'est elle qui faisait tout le chauffage + ECS avant.
3) 2 ballons tampons ??? Combien de litres ? Le ballon sortie de PAC = 150 L et la bouteille plancher chauffant env. 5 L
4) un ballon d'ECS - 150 L inclus dans la chaudière
5) circulateur ? Un circulateur radiateurs et un autre dans le module plancher-chauffant.
6) vanne 3 voies ? Pour moi, que sur module plancher
7) clapet anti-retour ? Pas à ma connaissance
8) système de régulation ? Oui, dans le salon qui commande le circulateur radiateur. Une sonde de programmation (Micro-connect) dans une autre pièce qui commande la PAC.
9) région (capital pour déterminer la courbe de chauffe) - Charente 16
10) thermostat d'ambiance ? Avec la régul du salon.
Suite à l'intervention de ce jour, tout est OK sur la PAC de ce côté-là. Il me semble, après avoir eu le technicien au tél. qu'il n'y a pas de vanne commandée qui interdit le retour d'eau chaude vers la PAC quand la chaudière produit de l'ECS (entre tuyau gris et ballon bleu sur la photo). C'est cela qui produirait un retour trop chaud vers la PAC d'où le défaut. Nous attendons des nouvelles du technicien terrain de CIAT indisponible le lundi.
Bonne fin de journée.
Récapitulatif :
1) vous avez une PAC, quelle est sa puissance ? 14 KW mono - CIAT Caléo 60H
2) une chaudière en relevé quelle est sa puissance ? De mémoire 36 kW, c'est elle qui faisait tout le chauffage + ECS avant.
3) 2 ballons tampons ??? Combien de litres ? Le ballon sortie de PAC = 150 L et la bouteille plancher chauffant env. 5 L
4) un ballon d'ECS - 150 L inclus dans la chaudière
5) circulateur ? Un circulateur radiateurs et un autre dans le module plancher-chauffant.
6) vanne 3 voies ? Pour moi, que sur module plancher
7) clapet anti-retour ? Pas à ma connaissance
8) système de régulation ? Oui, dans le salon qui commande le circulateur radiateur. Une sonde de programmation (Micro-connect) dans une autre pièce qui commande la PAC.
9) région (capital pour déterminer la courbe de chauffe) - Charente 16
10) thermostat d'ambiance ? Avec la régul du salon.
Citation :
Pour finir les chauffagistes qui sont chez vous, ont-il des connaissance en froid ? C'est indispensable pour déterminer si la PAC est assez chargée en gaz frigo ou si les échangeurs ne sont pas bouchés ou tout autre chose qui permette le bon fonctionnement de la PAC.
Suite à l'intervention de ce jour, tout est OK sur la PAC de ce côté-là. Il me semble, après avoir eu le technicien au tél. qu'il n'y a pas de vanne commandée qui interdit le retour d'eau chaude vers la PAC quand la chaudière produit de l'ECS (entre tuyau gris et ballon bleu sur la photo). C'est cela qui produirait un retour trop chaud vers la PAC d'où le défaut. Nous attendons des nouvelles du technicien terrain de CIAT indisponible le lundi.
Bonne fin de journée.
03 décembre 2012 à 15:26
Conseils dépannage chauffage PAC 7
Problème de chauffe PAC CIAT Caléo 60H
Bonjour,
Nous avons coupé le brûleur de la chaudière hier soir pour supprimer le problème de retour trop chaud vers la PAC.
Pas de défaut jusqu'à ce matin 7h. Acquittement du défaut et redémarrage.
Donc le problème ne vient pas de là.
A la même heure j'ai mesuré la tension sur une prise maison = 218 V, normalement suffisante pour un démarrage de la PAC.
Il nous reste la piste de la carte de démarrage défaillante à 600 € alors qu'elle n'a que un an et demi !!
Gloupps.. ça va être chaud avec le chauffagiste.
Nous avons coupé le brûleur de la chaudière hier soir pour supprimer le problème de retour trop chaud vers la PAC.
Pas de défaut jusqu'à ce matin 7h. Acquittement du défaut et redémarrage.
Donc le problème ne vient pas de là.
A la même heure j'ai mesuré la tension sur une prise maison = 218 V, normalement suffisante pour un démarrage de la PAC.
Il nous reste la piste de la carte de démarrage défaillante à 600 € alors qu'elle n'a que un an et demi !!
Gloupps.. ça va être chaud avec le chauffagiste.

04 décembre 2012 à 11:31
Conseils dépannage chauffage PAC 8
Problème de chauffe PAC CIAT Caléo 60H
Bonjour,
Une question, le circulateur qui va de la PAC à la bouteille est sur quelle vitesse ? Peut-être bien qu'il tourne trop vite tout simplement...
Ensuite la bouteille fait combien de litres ? Visiblement c'est une petite... était-elle fournie avec la PAC ou achetée indépendamment ?
De plus je ne vois pas de clapet anti-retour sur votre installation... Quand on a plusieurs circulateurs c'est obligatoire et quand je vous lis, ça fait partie des problèmes...
Et pour finir c'est très dur de déterminer votre souci avec efficacité sur un ordinateur, je pense qu'il y a plusieurs malfaçons qui font que cela ne peut pas tourner correctement...
Enfin si vous avez des questions je reste à votre disposition.
Cordialement.
Une question, le circulateur qui va de la PAC à la bouteille est sur quelle vitesse ? Peut-être bien qu'il tourne trop vite tout simplement...
Ensuite la bouteille fait combien de litres ? Visiblement c'est une petite... était-elle fournie avec la PAC ou achetée indépendamment ?
De plus je ne vois pas de clapet anti-retour sur votre installation... Quand on a plusieurs circulateurs c'est obligatoire et quand je vous lis, ça fait partie des problèmes...
Et pour finir c'est très dur de déterminer votre souci avec efficacité sur un ordinateur, je pense qu'il y a plusieurs malfaçons qui font que cela ne peut pas tourner correctement...
Enfin si vous avez des questions je reste à votre disposition.
Cordialement.
06 décembre 2012 à 10:41
Conseils dépannage chauffage PAC 9
Problème de chauffe PAC CIAT Caléo 60H
Re-bonjour,
J'allai oublier quelle est la capacité en litres des deux vases d'expansion ? (Bouteille rouge).
Merci.
Cordialement.
J'allai oublier quelle est la capacité en litres des deux vases d'expansion ? (Bouteille rouge).
Merci.
Cordialement.
06 décembre 2012 à 14:06
Conseils dépannage chauffage PAC 10
Problème de chauffe PAC CIAT Caléo 60H
Bonjour,
Avec un peu de retard voilà de nouvelles explications.
Ballon tampon livré et installé avec la PAC, 150 L. Bombonne du plancher chauffant 5 L. Pas de clapet anti-retour entre chaudière et PAC. D’après l'installateur, ce n'est pas nécessaire vu que le ballon est aussi là pour çà !
N'empêche que lorsque la chaudière démarre pour faire de l'ECS elle envoie de l'eau à 55° dans le ballon qui remonte vers la PAC de l'eau à 45° alors qu'elle est sensée en faire à 40° (c'est un exemple). Le pilote s'affole à ce moment-là ne comprenant pas ce qui se passe.
Il faudrait une vanne pilotée qui coupe le retour tant que la température de l'eau n'est pas redescendue vers 40°.
A noter que l'installation a été validée par un technicien CIAT dépêché sur place pour le démarrage.
Nous avons toujours le défaut et toujours pas de solution...
Avec un peu de retard voilà de nouvelles explications.
Ballon tampon livré et installé avec la PAC, 150 L. Bombonne du plancher chauffant 5 L. Pas de clapet anti-retour entre chaudière et PAC. D’après l'installateur, ce n'est pas nécessaire vu que le ballon est aussi là pour çà !
N'empêche que lorsque la chaudière démarre pour faire de l'ECS elle envoie de l'eau à 55° dans le ballon qui remonte vers la PAC de l'eau à 45° alors qu'elle est sensée en faire à 40° (c'est un exemple). Le pilote s'affole à ce moment-là ne comprenant pas ce qui se passe.
Il faudrait une vanne pilotée qui coupe le retour tant que la température de l'eau n'est pas redescendue vers 40°.
A noter que l'installation a été validée par un technicien CIAT dépêché sur place pour le démarrage.

Nous avons toujours le défaut et toujours pas de solution...
14 décembre 2012 à 11:09
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème défaut D1.2 PAC CIAT
- N°4429 : Bonjour, Je dispose d'une PAC AQUALIS 35 H CIAT qui se met en défaut D1.2 et qui parfois fait sauter son disjoncteur de protection 32A-300mA. Quelqu'un a t-il déjà été confronté au problème car je ne trouve pas la...
- 2. Dépannage réussi carte de puissance PAC CIAT défaut D1.2
- N°17908 : Bonjour, Je voulais faire part de mon expérience personnelle concernant le dépannage que j’ai pu effectuer moi-même sur ma PAC CIAT Aqualis2 50H installée en Nov 2007. Je vous passe tous les détails de mon...
- 3. Problème démarrage PAC Ciat caleo 60h
- N°16231 : Bonjour. Problème démarrage pompe à chaleur Ciat caleo 60h, le thermostat intérieur n'est pas allumé, en démontant le capot de la PAC il y a 2 diodes éclairées l'une verte fixe et l'autre rouge fixe. La diode rouge fixe...
- 4. Défaut sur PAC CIAT AQUALIS CALEO 60HT
- N°18508 : Bonjour, J'habite dans l'est de la France et les nuits sont fraîches. Ce matin, alors que la température extérieure affiche toujours -10, je constate que ma PAC est arrêtée et affiche un code défaut D54. Le manuel dont...
- 5. Problème pompe à chaleur Ciat Aqualis Caleo 70HT
- N°21191 : Bonjour. J'ai un problème depuis quelques mois avec une pompe à chaleur air eau Aqualis Caleo 70h de 2009. Très souvent mais pas systématiquement les ventilateurs mettent du temps à s'arrêter jusqu’à 1h voire...
- 6. Problème condenseur PAC Aqualis CIAT 60H
- N°14839 : Bonjour, je possède une PAC Aqualis CIAT 60H depuis 2 ans. J'ai un défaut d1.2 depuis ce matin et rien n'y fait malgré "resets" successifs. Apparemment cela pourrait venir d'un problème de condenseur encrassé : quelqu'un...
- 7. Problème pompe à chaleur Nexa
- N°10999 : Bonjour. Depuis 4 ans je suis constamment en panne avec ma pompe à chaleur Nexa, ce mois-ci c'est l'évaporateur qui est HS, c'est la panne de trop, j'ai décidé de la faire expertiser par mon assurance juridique afin d'en...
- 8. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
- N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
- 9. Pompe à chaleur problème de chauffe
- N°1019 : Bonjour, je suis possesseur d'une pompe à chaleur Soltherm (ERIX 101) depuis 1999, avec plancher chauffant au RDC et radiateurs à l'étage. j'ai remarqué, à la mise en service cet hiver, que certaines boucles du plancher sont...
- 10. Problème chauffe PAC eau/eau Soltherm
- N°22948 : Bonjour à tous. J'ai acheté une maison avec PAC eau/eau géothermie de la marque Soltherm Erix 101 (je sais ce que vous allez me dire). Depuis un an, je n'avais pas de souci mais pour cet hiver, elle se met en défaut en BP...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite