Bonjour,

J'ai un bouchon dans mon installation de chauffage, il fait 13° chez moi. sad
Mon installation : 10 radiateurs, chauffage au gaz, radiateurs fonte et acier.

La chaudière produit bien de la pression (2 bars) et eau à 80°, est sous contrat d'entretien et fonctionne je crois sans problème. Le problème vient du circuit : l'eau est bouillante en sortant de la chaudière (je le sens au toucher). Et je vois quelques mètres plus loin en touchant les tuyaux, que le tuyau est froid, avant d'arriver à toute une zone des principaux radiateurs seul un est alimenté convenablement, avant ce bouchon.

J'ai effectué un désembouage en injectant un produit il y a 15 jours dans mes radiateurs, en laissant tourner pendant 15 jours, et en faisant la purge complète plusieurs fois hier soir jusqu'à ce que l'eau soit claire.
Je l'ai fait radiateur par radiateur, en laissant sortir l'eau aussi par les purgeurs de radiateurs. J'ai sorti des kilos d'eau noire. Mon eau est clean dans mes radiateurs maintenant. Mais cela n'a rien résolu.

Mon bouchon dans le tuyau se situe au même endroit.

J'ai cherché un peu partout sur Internet sans trouver la réponse.
Est-ce que je peux injecter de l'acide chlorhydrique dans les radiateurs, laisser tourner mon installation et purger ensuite ?

Merci d'avance.
01 décembre 2012 à 12:43
Bouchon circuit de chauffage 1

Bouchon boue tartre dans mon circuit de chauffage


Invité
invité
Bonjour,

Si on part du principe que le problème de boue est résolu (mais comment avez-vous fait "la purge complète plusieurs fois"?.... il vaut mieux un courant d'eau puissant une fois !) et que le circulateur fonctionne correctement : je ne vous conseille pas d'essayer l'acide chlorhydrique.
A titre d'information il m'est arrivé de voir dans les tuyauteries, au niveau d'un raccord mécanique (manchon) une accumulation de particules métalliques formant bouchon.
Tout se passe comme si, à l'intérieur, les radiateurs libéraient dans l'eau des filaments métalliques (un peu comme ceux qui composent les éponges de vaisselle métalliques).
On a d'ailleurs plutôt tendance à parler de "particules magnétiques" car la forme "filament" n'est pas la plus courante.
Meilleurs sentiments.
GC
01 décembre 2012 à 17:59
Bouchon circuit de chauffage 2

Bouchon boue tartre dans mon circuit de chauffage

chauffeco28
Membre inscrit
chauffeco28
307 messages
Bonjour,

Circulateur HS c'est tout... j'en suis quasi certain...
Cordialement.
02 décembre 2012 à 06:18
Bouchon circuit de chauffage 3

Bouchon boue tartre dans mon circuit de chauffage


Invité
invité
Merci pour la réponse,

Oui pour le désembouage, j'ai acheté chez Leroy Merlin un désemboueur, l'ai injecté dans mon circuit il y a 15 jours, laissé tourner pendant 15 jours et tout vidangé plein de fois, re-rincé, et revidangé jusqu'à ce que l'eau soit claire.
J'ai fait évacuer par ma vanne d'évacuation surpression mais aussi par les purgeurs des radiateurs.
J'ai été étonné de voir la quantité d'eau noire qui sortait. J'ai appris en effet que les boues sont en réalité de la corrosion qui se dépose au fur et à mesure des années. A mon avis l'opération enlève une partie mais pas les parties les plus solides, les particules de rouille qui peuvent être assez grosses, genre un centimètre ou plus.

Grâce à un autre post, j'ai démonté aussi le circulateur qui en effet était très encombré de particules très grosses, ressemblant à de la rouille, mais noire. Je l'ai laissé tremper toute la nuit dans du vinaigre blanc et l'ai nettoyé avec une brosse à dent. Je vais remettre un peu de WD40 pour qu'il tourne bien et le remonter aujourd’hui.

J'avais bien envie d'essayer maintenant que mon circuit est complètement vide d'injecter d'un côté un peu d'acide et voir ce qui sort de l'autre côté. Mais avec votre commentaire je n'en suis pas sûr... Pourquoi ne me conseillez-vous pas l"acide chlorhydrique ?

Je connais la section qui contient le bouchon, sans doute effectivement autour d'un manchon, je peux ouvrir un radiateur, j'ai mon évacuation /pression principale qui est pile de l'autre côté, je peux injecter dans l'un et voir sortir de l'autre, puis rincer à grande eau. Entre les deux c'est un tuyau en acier, et en cuivre, je pense que je ne devrais pas avoir de problème.
Non ?
Merci en tout cas.
02 décembre 2012 à 10:14
Bouchon circuit de chauffage 4

Bouchon boue tartre dans mon circuit de chauffage


Invité
invité
Re,
Et bien oui chauffeco28, c'était bien ça, le circulateur ne fonctionnait plus.
J'ai fini de le nettoyer, l'ai brossé, re-huilé, j'ai checké à vide qu'il tournait bien lorsque je mettais le courant, et c'était bien le cas. Une fois remonté, tout remarche parfaitement. Même mieux, ça n'a jamais marché aussi bien depuis des années, tous mes radiateurs sont bouillants.

Merci pour vos réponses !! biggrin biggrin
02 décembre 2012 à 14:21
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Boue dans circuit de chauffage
    N°1755 : Bonjour ! Nous venons d'emménager dans un appartement en duplex, chauffé par une chaudière au gaz Frisquet qui n'a pas tout à fait 5 ans. Le rez-de-chaussée est chauffé par le sol et le 1er étage par des radiateurs. Tout...
  • 2. Boue dans circuit chauffage chaudière Frisquet Hydroconfort Ventouse
    N°7526 : Tout d'abord bonjour. J'utilise une chaudière Frisquet Hydroconfort Ventouse 80/450 qui a 6 ans de fonctionnement avec 10 radiateurs alu. Le dépanneur a changé le vase d'expansion suite à des problèmes de pression non...
  • 3. Boue dans circuit chauffage à gaz Niagara Delta de Chaffoteaux & Maury
    N°14125 : La chaudière à gaz Niagara Delta de Chaffoteaux & Maury s'est mise en sécurité. Le dépanneur a diagnostiqué le remplacement de l'échangeur sanitaire : encombré de boues. Coût 125.00 € Effectuer un désembouage de tout le...
  • 4. Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS
    N°16974 : Bonjour, J'ai une chaudière De Dietrich au gaz, qui fait chauffage et eau chaude (ballon 120L). Depuis quelques jours, l'eau chaude sanitaire est tiède : le thermostat ECS sur la chaudière indique moins de 30°, alors que...
  • 5. Tartre circuit eau froide
    N°2545 : J'ai de la pression sur l'eau chaude mais presque plus de pression sur l'eau froide. Je viens de changer mon groupe de sécurité (totalement entartré). En enlevant un mitigeur je me suis aperçu que le tuyau était bouché par du...
  • 6. Bruit retour explosion et d'eau chaudière De Dietrich DTG 1300
    N°20096 : Bonjour, Depuis 3 semaines, je rencontre un problème bien particulier sur cette chaudière De Dietrich DTG 1300 ECO PLUS V130, un bruit d'eau très fort dans le corps de chauffe, et surtout des bruits de pétarades, même bruit...
  • 7. Bruit sourd et hausse de pression chaudière
    N°21029 : Bonsoir, J'ai une chaudière à condensation Viessmann Vitodens 222F avec laquelle j'ai eu quelques soucis à cause d'un réseau de chauffage en PER très emboué. J'ai fait effectuer par un plombier un désembouage...
  • 8. Boues dans circuit de chauffage et PER
    N°2350 : Comment me débarrasser des boues dans mon circuit de chauffage ? La chaudière et les radiateurs ne sont-ils pas en danger ? Les tuyaux étant en PER non BAO est-ce que ça ne serait pas la cause des boues ? Merci. Cordialement.
  • 9. Chaudière Geminox FX 25S problème de tartre
    N°18029 : Bonjour, Je possède une chaudière de marque Geminox modèle FX25S, elle date de 1995. Depuis plusieurs mois il n'y a quasiment plus de pression quand on ouvre l'eau chaude des robinets de mon habitation, l'eau froide elle a...
  • 10. Chauffage maison à étages radiateurs étages chauds mais rez de chaussée froid
    N°15476 : Bonjour, Je vous expose mon problème. Je possède une chaudière Vitodens 100-W (de chez Viessmann) installée en septembre 2011, avec un filtre à boue. Un circulateur est présent (dans la chaudière), et fonctionne très...
>>> Résultats suivants pour : Bouchon boue tartre dans mon circuit de chauffage >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage solforum chauffage solairechauffage bois canadienschauffage choisir chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite