Bonjour,
Pour VETC, au temps pour moi, réglage du départ par modulation et non v3v qui sert à basculer chauffage/ECS.
Pour Briconaute, alors la pompe tourne ?
J'ai un peu regardé les paramètres. Parmi eux, la ligne 76 peut bloquer la pompe mais vous l'aviez bien réglée sur " – – . –" :
Dans l'attente de votre retour.
Pour VETC, au temps pour moi, réglage du départ par modulation et non v3v qui sert à basculer chauffage/ECS.
Pour Briconaute, alors la pompe tourne ?
J'ai un peu regardé les paramètres. Parmi eux, la ligne 76 peut bloquer la pompe mais vous l'aviez bien réglée sur " – – . –" :
Citation :Pas trouvé un autre paramètre qui puisse bloquer la pompe, d'autant que vous n'avez pas d'erreur affichée.
(notice QAA73.110)
ligne 76: " – – . –" le différentiel est inactif. La pompe reste enclenchée en permanence.
Dans l'attente de votre retour.
15 octobre 2020 à 15:51

Bonjour.
J'ai cherché "régulateur climatique 1 vanne 3 voies", première occurrence :
SOREL-MHCC environ 220€TTC. A étudier.
Attendons d'autres avis.
J'ai cherché "régulateur climatique 1 vanne 3 voies", première occurrence :
SOREL-MHCC environ 220€TTC. A étudier.
Attendons d'autres avis.
14 octobre 2020 à 18:17

Bonjour Pierrot.
Une discussion récente qui pourrait vous aider : Chaudière monte à 2,6 bars au lieu de rester à 1,5
Une discussion récente qui pourrait vous aider : Chaudière monte à 2,6 bars au lieu de rester à 1,5
14 octobre 2020 à 18:04

Bonjour, pour Briconaute, VETC semble bien connaitre les paramètres, vous allez donc gagner du temps
Citation :Si le QAA fait démarrer la chaudière et que la v3v régule bien le départ calculé, vous pouvez toujours branchez le circulateur sans passer par la chaudière en attendant de trouver le bon paramètre.
J'ai trouvé la notice du QAA et j'ai essayé de régler chaque paramètre. Si je change les paramètres pour les courbes cela va changer la température pour la consigne de départ.
Mais quand je mets la position du chauffage en marche forcée (soleil permanent) sur le QAA.
La pompe de mise en circulation pour le chauffage au sol ne démarre pas en permanence comme d'habitude sans le QAA
14 octobre 2020 à 15:19

Le branchement semble conforme.
Pour vérifier la sonde, est-ce que la température extérieure s'affiche bien sur la chaudière ?
Pour vérifier la sonde, est-ce que la température extérieure s'affiche bien sur la chaudière ?
10 octobre 2020 à 22:43

Bonsoir,
Pour Plume, le risque c'est un dégât des eaux.
A traiter dès que possible.
Si le manomètre ne déconne pas et si la pression part de 1,5 bar (chaudière froide) et monte toute seule ou monte quand la chaudière chauffe et ne redescend pas quand la chaudière redevient froide alors le robinet de remplissage de la chaudière fuit. Il faut le changer.
Si la pression alterne entre 1,5 (à froid) et 2,6 (à chaud) alors il faut (faire) vérifier le gonflage de la chambre à air du vase d'expansion (ce vase sert justement à lisser les variations de pression).
Pour Plume, le risque c'est un dégât des eaux.

A traiter dès que possible.
Si le manomètre ne déconne pas et si la pression part de 1,5 bar (chaudière froide) et monte toute seule ou monte quand la chaudière chauffe et ne redescend pas quand la chaudière redevient froide alors le robinet de remplissage de la chaudière fuit. Il faut le changer.
Si la pression alterne entre 1,5 (à froid) et 2,6 (à chaud) alors il faut (faire) vérifier le gonflage de la chambre à air du vase d'expansion (ce vase sert justement à lisser les variations de pression).
10 octobre 2020 à 22:37

Citation :Au temps pour moi, plusieurs versions de la DUO 3.33 FF HTE !
La sonde est bien reliée aux bornes 3 et 4 du bornier M2 de la chaudière ? (page 26 notice DUO 3.33 FF HTE)
J'ai maintenant la notice de la Chappée Luna DUO 3.33 FF HTE.

Donc sur celle-ci :
Citation :Correct ?
Bornier M2 : Bornes 1-2 : branchement du régulateur climatique SIEMENS modèle QAA73 livré comme accessoire. Il n’est pas nécessaire de respecter la polarité des connexions. La barrette présente sur les bornes 3-4 “TA” doit être enlevée. Lire les instructions qui accompagnent cet accessoire pour une installation et une programmation en bonne et due forme.
Bornes 7-8 : branchement de la sonde externe SIEMENS modèle QAC34 livrée comme accessoire.
Lire les instructions qui accompagnent cet accessoire pour une installation correcte.
10 octobre 2020 à 18:59

Du côté chaudière, la notice de la DUO 3.33 FF HTE ne mentionne aucun bus open-therm.
Comment avez-vous raccordé la commande à distance QAA73 à la DUO 3.33 ?
Comment avez-vous raccordé la commande à distance QAA73 à la DUO 3.33 ?
10 octobre 2020 à 18:37

Bonjour Briconaute,
Je ne connais pas votre matériel en particulier, mais ça me semble pas trop compliqué en lisant les notices.
La température extérieure est-elle affichée sur la chaudière ?
Je ne connais pas votre matériel en particulier, mais ça me semble pas trop compliqué en lisant les notices.
Citation :La sonde est bien reliée aux bornes 3 et 4 du bornier M2 de la chaudière ? (page 26 notice DUO 3.33 FF HTE)
(notice QAA73)
Le QAA73 est un appareil d'ambiance numérique multifonctions pour un ou deux circuits de chauffage et pour la commande de l'eau chaude sanitaire.
La régulation de la chaudière fournit à l'appareil d'ambiance QAA73 la température extérieure et diverses informations via l'interface de communication Open-Therm.
Sur la base de la température extérieure, de la température ambiante et de différents paramètres, l'appareil d'ambiance calcule les consignes de départ nécessaires pour un ou deux circuits de chauffage et les transmet à la régulation de la chaudière.
La température extérieure est-elle affichée sur la chaudière ?
10 octobre 2020 à 18:29

Bonsoir SunGg,
Ces vieilles chaudières sont increvables car les pièces souvent dispo et pas chères
apteur
Les défauts bloquants classiques sont :
- manque de pression eau chauffage (OK)
- perte de flamme (voir thermocouple et doigt magnétique à changer)
- manque de tirage car extracteur totalement encrassé (trop souvent négligé par les chauffagistes).
Ces vieilles chaudières sont increvables car les pièces souvent dispo et pas chères

Les défauts bloquants classiques sont :
- manque de pression eau chauffage (OK)
- perte de flamme (voir thermocouple et doigt magnétique à changer)
- manque de tirage car extracteur totalement encrassé (trop souvent négligé par les chauffagistes).
08 octobre 2020 à 23:27

Bonsoir Gaet,
Content que vous ayez trouvé. Chez moi avec 2 niveaux je me contente d'1 bar à froid.
Ça marchera très bien ainsi jusqu'à la vérification d'un pro, surveillez régulièrement le manomètre.
La fuite que vous signalez est normale, il doit s'agit d'un ballon d'ECS qui évacue son excès de pression quand il chauffe.
Quant aux "anomalies", si votre installation a fonctionné ainsi pendant des années, je ne m'inquiète pas du tout.
Content que vous ayez trouvé. Chez moi avec 2 niveaux je me contente d'1 bar à froid.
Ça marchera très bien ainsi jusqu'à la vérification d'un pro, surveillez régulièrement le manomètre.
La fuite que vous signalez est normale, il doit s'agit d'un ballon d'ECS qui évacue son excès de pression quand il chauffe.
Quant aux "anomalies", si votre installation a fonctionné ainsi pendant des années, je ne m'inquiète pas du tout.
08 octobre 2020 à 23:16

Je vous souhaite de trouver.
Dans la section "clim", nous sommes quelques irréductibles à tenter des dépannages niveau composants pour les courageux.
Dans la section "clim", nous sommes quelques irréductibles à tenter des dépannages niveau composants pour les courageux.

08 octobre 2020 à 19:33

Bonjour.
Si l'affichage est déconnant, que la valeur ohmique de la sonde mesurée sur son connecteur débranché est conforme à son type (ex PT2000 = ~2000 ohms), et varie en la chauffant/refroidissant, vérifier que le connecteur de la carte n'est pas oxydé. Si tout est bon, la carte est foutue pour un chauffagiste, peut-être pas pour un électronicien.
Bien évidemment, si la valeur ohmique de la sonde n'est pas conforme, il suffit de la changer (pas cher).
Citation :Sortez la sonde de son doigt de gant et observez la température ECS sur l'afficheur. Au besoin ventilez la sonde, la température ne doit pas rester à 51° et descendre vers l'ambiante.
J'ai changé la pompe de charge sanitaire, l'eau du ballon chauffe, cependant la température de la sonde ECS indique toujours 51,5°C
Si l'affichage est déconnant, que la valeur ohmique de la sonde mesurée sur son connecteur débranché est conforme à son type (ex PT2000 = ~2000 ohms), et varie en la chauffant/refroidissant, vérifier que le connecteur de la carte n'est pas oxydé. Si tout est bon, la carte est foutue pour un chauffagiste, peut-être pas pour un électronicien.
Bien évidemment, si la valeur ohmique de la sonde n'est pas conforme, il suffit de la changer (pas cher).
08 octobre 2020 à 17:39

Oui Jacques, tout est possible y compris un défaut à la terre du circulateur.
Si les 9 résistances (3 x 3) sont câblées individuellement, vous pourriez n'en câbler que 3 et tester.
ATTENTION 400V donc il faudrait Séparer/Condamner/Identifier/VAT.
Si les 9 résistances (3 x 3) sont câblées individuellement, vous pourriez n'en câbler que 3 et tester.
ATTENTION 400V donc il faudrait Séparer/Condamner/Identifier/VAT.

07 octobre 2020 à 19:20

Citation :Si ce logo apparait sur le REV200, vous devriez entendre la pompe à chaleur démarrer et voir ce démarrage sur le Microtech.(led rouge en face symbole piston ?)
Notice REV200:
logo "flamme":Appareil de chauffage enclenché
07 octobre 2020 à 19:02

Citation :Cet arrêt à distance semble provoqué par le programmateur RV200 ?
page43: E00 signale un arrêt à distance, est activé par l’entrée numérique configurée comme
“Marche-Arrêt (ON-OFF) à distance”
Il faudrait vérifier sur l'afficheur RV200 qu'il active bien la pompe.
07 octobre 2020 à 18:37

Ok Nat, c'est ce que j'imaginais.
La photo du milieu montre un Energy 210 Microtech, je mets sa notice pour apprendre à l'utiliser.
Contrôle électronique Energy 210 Microtech
La photo du milieu montre un Energy 210 Microtech, je mets sa notice pour apprendre à l'utiliser.
Contrôle électronique Energy 210 Microtech
07 octobre 2020 à 18:25

Bonjour Jacques,
Soit la chaudière soit le disjoncteur.
Déjà vérifier que le calibre du disjoncteur est adapté à la puissance de la chaudière.
Un déclenchement au bout de plusieurs heures me fait craindre un défaut des résistances qui n'apparaitrait qu'à partir d'une certaine température. A confirmer.
Soit la chaudière soit le disjoncteur.
Déjà vérifier que le calibre du disjoncteur est adapté à la puissance de la chaudière.
Un déclenchement au bout de plusieurs heures me fait craindre un défaut des résistances qui n'apparaitrait qu'à partir d'une certaine température. A confirmer.
07 octobre 2020 à 13:06

Bonjour,
(je pense par exemple aux vannes thermostatiques dont le "moteur" ne peut que pousser, la tige du pointeau ressort toute seule)
Citation :Difficile sans voir, une photo de l'accouplement ?
mais comment se fait l'accrochage moteur à la tige de vanne ???
(je pense par exemple aux vannes thermostatiques dont le "moteur" ne peut que pousser, la tige du pointeau ressort toute seule)
07 octobre 2020 à 12:43

Bonsoir Larla,
Des idées dans ce sujet ? : Notice d'utilisation chauffage à pétrole Red Fire RF-CE2601
Difficile de vous aider sans voir le dispositif.
Faudrait poster des photo pour illustrer votre message initial, peut-être quelqu'un aurait alors des idées ?
Des idées dans ce sujet ? : Notice d'utilisation chauffage à pétrole Red Fire RF-CE2601
Difficile de vous aider sans voir le dispositif.
Faudrait poster des photo pour illustrer votre message initial, peut-être quelqu'un aurait alors des idées ?
06 octobre 2020 à 19:58

Bonsoir Nat72.
A vous lire, il s'agit d'une Geothermik Aqua+ et d'un programmateur Siemens REV 200
J'ai trouvé la notice du programmateur Siemens sur le web mais pas celle de la chaudière.
L'auriez-vous en papier ? Faudrait nous scanner le mode d'emploi poster les photos des boutons si vous n'avez pas réussi.
A moins qu'un connaisseur de cette marque passe par là.
A vous lire, il s'agit d'une Geothermik Aqua+ et d'un programmateur Siemens REV 200
J'ai trouvé la notice du programmateur Siemens sur le web mais pas celle de la chaudière.
L'auriez-vous en papier ? Faudrait nous scanner le mode d'emploi poster les photos des boutons si vous n'avez pas réussi.
A moins qu'un connaisseur de cette marque passe par là.
06 octobre 2020 à 19:44

Citation :Je ne sais pas pourquoi l'émolife ne trouve pas de sonde puisque c'est lui qui intègre la sonde ambiante.
à quoi correspond ce message "Bus sonde de température ambiante attendue mais non détectée" ? Dois-je m'inquiéter ?
Est-ce à cause du bus OpenTherm raccordé par erreur ?
Faut-il couper le courant un peu plus longtemps pour effacer le défaut ?
Faut-il reparamétrer quelque chose ?
En espérant que la cagnotte Bricovidéo bénéficiera du manquement remarquée de votre installateur.

06 octobre 2020 à 18:34

Bonjour,
Le câble noir (photo passerelle) est relié au bus OpenTherm, or je n'ai pas trouvé de référence à ce bus dans la notice de la chaudière INITIA.
Il faut donc relier la sortie "ON/OFF" de la passerelle-16 aux bornes 1 et 2 du bornier M1 de la chaudière, je pense. (ces bornes 1/2 sont repérées "thermostat d'ambiance" dans la notice)
En attente du retour de Pierrot.
Le câble noir (photo passerelle) est relié au bus OpenTherm, or je n'ai pas trouvé de référence à ce bus dans la notice de la chaudière INITIA.
Il faut donc relier la sortie "ON/OFF" de la passerelle-16 aux bornes 1 et 2 du bornier M1 de la chaudière, je pense. (ces bornes 1/2 sont repérées "thermostat d'ambiance" dans la notice)
En attente du retour de Pierrot.
06 octobre 2020 à 09:39

Bon je vais essayer de faire le boulot de l'installateur. 

Cette photo montre 2 câbles vissés.
Confirmer que :
1) le câble blanc va au thermostat emoLife
2) le câble noir va aux bornes 1 et 2 du bornier M1 de la chaudière.


Cette photo montre 2 câbles vissés.
Confirmer que :
1) le câble blanc va au thermostat emoLife
2) le câble noir va aux bornes 1 et 2 du bornier M1 de la chaudière.
05 octobre 2020 à 21:24

Bonjour Pierrot,
Votre installateur a obligation de résultat et de conseil, il est anormal qu'il laisse une installation surconsommer car une nouvelle installation est plus rentable qu'un SAV.
Ceci étant dit, en théorie pour remplacer une sonde extérieure votre régulation a besoin d'une connexion internet pour la météo ou juste d'une sonde intérieure pour faire comme les régulations (très) anciennes.
Dans l'attente d'une installation conforme, vous pourriez réguler en manuel en baissant la consigne ou directement la température chaudière.
Avez-vous les liens vers les pdf de vos régulation / passerelle / thermostat pour une aide plus efficace ici ?
Votre installateur a obligation de résultat et de conseil, il est anormal qu'il laisse une installation surconsommer car une nouvelle installation est plus rentable qu'un SAV.

Ceci étant dit, en théorie pour remplacer une sonde extérieure votre régulation a besoin d'une connexion internet pour la météo ou juste d'une sonde intérieure pour faire comme les régulations (très) anciennes.
Dans l'attente d'une installation conforme, vous pourriez réguler en manuel en baissant la consigne ou directement la température chaudière.
Avez-vous les liens vers les pdf de vos régulation / passerelle / thermostat pour une aide plus efficace ici ?
05 octobre 2020 à 11:04

Bonjour Hub, je pense que votre diagnostic est bon.
Téléchargez le manuel d'installation de la F25 pour localiser la vanne 3 voies et son moteur.
Il semble qu'elle refuse de tourner, reste à savoir pourquoi (vanne bloquée ? moteur grillé ? carte de commande défectueuse ?)
Téléchargez le manuel d'installation de la F25 pour localiser la vanne 3 voies et son moteur.
Il semble qu'elle refuse de tourner, reste à savoir pourquoi (vanne bloquée ? moteur grillé ? carte de commande défectueuse ?)
04 octobre 2020 à 12:22

Bonjour Geat,
Il faut chercher une petite vanne en position fermée qui relie votre circuit de chauffage (habituellement retour - froid ou bleu) au réseau d'eau froide de la maison.
Dans le doute vous pouvez essayer de l'ouvrir 2 secondes et la refermer : un bruit caractéristique de circulation d'eau doit se faire entendre (le mano ne montera pas de suite).
Ceci étant, il faudrait d'abord savoir pourquoi le mano est à zéro (anormal), ensuite il faut aussi vérifier le pré-gonflage du vase d’expansion (une bonbonne métallique rouge avec une valve de pneu) avant de remettre en pression d'eau.
Il faut chercher une petite vanne en position fermée qui relie votre circuit de chauffage (habituellement retour - froid ou bleu) au réseau d'eau froide de la maison.
Dans le doute vous pouvez essayer de l'ouvrir 2 secondes et la refermer : un bruit caractéristique de circulation d'eau doit se faire entendre (le mano ne montera pas de suite).
Ceci étant, il faudrait d'abord savoir pourquoi le mano est à zéro (anormal), ensuite il faut aussi vérifier le pré-gonflage du vase d’expansion (une bonbonne métallique rouge avec une valve de pneu) avant de remettre en pression d'eau.
03 octobre 2020 à 11:59

Bonsoir,
A l'époque les clients moins fortunés avaient au moins à une vanne mélangeuse manuelle, pour régler leur température de départ.
Citation :Oui, bizarre d'avoir une régulation coûteuse juste pour faire des plages horaire et une sonde extérieure pour orner la façade nord.
C’est incroyable de ne pas avoir installé une vanne mélangeuse.
A l'époque les clients moins fortunés avaient au moins à une vanne mélangeuse manuelle, pour régler leur température de départ.

01 octobre 2020 à 22:34

Bonsoir.
Pour Peter12, effectivement pour connaitre la valeur de la sonde S14062111, il suffit aussi de la commander chez un fournisseur et de la mesurer quand vous l'aurez en mains.
Pour Peter12, effectivement pour connaitre la valeur de la sonde S14062111, il suffit aussi de la commander chez un fournisseur et de la mesurer quand vous l'aurez en mains.

01 octobre 2020 à 22:12

Pour péter, une résistance ajustable de 47k devrait permettre d'identifier à peu près toutes les CTN.
(celles de ma régulation sont des 10k par exemple)
(celles de ma régulation sont des 10k par exemple)
30 septembre 2020 à 14:11

Bonjour,
Citation :Les NTC (CTN en français) pourraient convenir, mais pas les PT qui sont des sondes platine.
En cherchant un peu j'ai vu qu'il existait des sondes de types NTC 10K / NTC20K / PT100 / PT 1000.
30 septembre 2020 à 11:36

Bonsoir Peter, pas trouvé ni dans les notices Chappée ni dans la fiche technique dispo chez Cedeo 
Pour répondre par la pratique, il suffit de raccorder un potentiomètre sur l'entrée correspondante de la chaudière et tourner pour que la chaudière affiche mettons 25° ext.
Plus qu'à mesurer la valeur de sa résistance.

Pour répondre par la pratique, il suffit de raccorder un potentiomètre sur l'entrée correspondante de la chaudière et tourner pour que la chaudière affiche mettons 25° ext.
Plus qu'à mesurer la valeur de sa résistance.
29 septembre 2020 à 23:09

Bonsoir,
Le problème me semble plus juridique que technique puisque Enedis a reconnu la surtension et qu'il y a eu des dégâts déjà indemnisés.
Votre assureur se base sur l'expertise pour refuser une prise en charge.
Pourriez-vous nous préciser les arguments techniques qui écarteraient la cause "rupture de câble" pour vos désordres.
A vous lire.
Le problème me semble plus juridique que technique puisque Enedis a reconnu la surtension et qu'il y a eu des dégâts déjà indemnisés.
Votre assureur se base sur l'expertise pour refuser une prise en charge.
Pourriez-vous nous préciser les arguments techniques qui écarteraient la cause "rupture de câble" pour vos désordres.
A vous lire.
29 septembre 2020 à 21:41

Encore une question pour Mouls,
Ils permettraient une comparaison chiffrée des différentes solutions envisageables.
Peut-être envisagiez-vous l'auto-construction ?
A vous lire.
Citation :Avez-vous déjà des devis (avec primes et crédits d’impôts éligibles) pour les différentes solutions envisageables ?
je rachète une maison encore en travaux (donc neuve) électricité faite, placo posé... Bref cette maison est très bien isolée, parpaing isolant + laine de roche... Bref la totale il ne manque que l'installation du système de chauffe et des finitions.
Ils permettraient une comparaison chiffrée des différentes solutions envisageables.
Peut-être envisagiez-vous l'auto-construction ?
A vous lire.
29 septembre 2020 à 21:13

Bonjour.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous avez par ailleurs une régulation RVA 53280 (à confirmer) et une sonde extérieure, c'est elle qui doit choisir la température du plancher en commandant une vanne mélangeuse motorisée, en fonction de votre consigne et de la température extérieure.
Si vous avez poussé votre consigne et mis le thermostat de sécurité à 40°, normal que votre thermomètre des nourrisses soit vers 40°.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Citation :Sans doute un thermostat de sécurité qui permet de choisir la température maximale du départ pour éviter la surchauffe en surface de votre PC.
A quoi ça sert c’est ce qui permet de choisir la température de mon plancher chauffant ?
Si oui à quelle température doit-il être ?
Vous avez par ailleurs une régulation RVA 53280 (à confirmer) et une sonde extérieure, c'est elle qui doit choisir la température du plancher en commandant une vanne mélangeuse motorisée, en fonction de votre consigne et de la température extérieure.
Si vous avez poussé votre consigne et mis le thermostat de sécurité à 40°, normal que votre thermomètre des nourrisses soit vers 40°.

29 septembre 2020 à 19:52

Citation :Oui je pense que le rayonnant (plancher, mur) apporte un confort important par rapport au reste (hiver comme été) mais au prix d'un surcoût d'installation.
Oui la plupart des maisons neuves possède une PAC, maintenant pour le système de chauffe comme je disais je ne sais pas si c'est le mieux un chauffage au sol, ou alors opté pour un poêle bref je suis perdu avec tout ces possibilité, j'aimerai simplement un système qui m'assure un confort de chauffe dans toute la maison sans trop dépensé
Concernant la consommation (les normes actuelles nous obligent à la diminuer), granulés et pompe à chaleur sont assez proches à l'heure actuelle.
Par contre, la facilité d'utilisation n'est pas la même: ma chaudière avale plus de trois tonnes par an, elle a beau être 100% automatique, il faut prévoir un volume important de stockage, de la poussière, du bruit.
Pour la pompe à chaleur, il suffit d'appuyer sur le bouton.

29 septembre 2020 à 18:35

Bonjour Mouls.
Désolé de ne pas avoir été clair : mon installation a évolué au fil du temps et des besoins (maison ancienne).
Une maison neuve n'a pas les mêmes contraintes.
Si les nouvelles constructions que j'observe ici sont quasi toutes équipées d'une unité extérieure de pompe à chaleur, c'est qu'elles n'ont pas de granulés, ce qui me semble cohérent.
Désolé de ne pas avoir été clair : mon installation a évolué au fil du temps et des besoins (maison ancienne).
Une maison neuve n'a pas les mêmes contraintes.
Si les nouvelles constructions que j'observe ici sont quasi toutes équipées d'une unité extérieure de pompe à chaleur, c'est qu'elles n'ont pas de granulés, ce qui me semble cohérent.
29 septembre 2020 à 11:17

Bonsoir,
Citation :De fortes chances, je pense, qu'il s'agisse d'une puissance souscrite dépassée (Linky est conçu pour mettre fin à la tolérance des anciens compteurs), sinon Linky défectueux.
Alors je vais essayer de répondre, ça coupe carrément tout et je suis obligé d'aller au compteur Linky qui est à l'extérieur pour tout réactiver.
28 septembre 2020 à 23:43

Bonsoir,
Citation :Le vase a habituellement une plaque signalétique avec sa référence. Sinon, pas de problème, un vase ayant les mêmes dimensions devrait parfaitement convenir.
Je dois remplacer mon vase d’expansion sur ma chaudière Franco Belge.
Je ne dispose pas des références sur l’ancien.
28 septembre 2020 à 23:30

Bonjour,
Toutes les (nombreuses) maisons neuves que je vois construire dans ma région sont équipées de pompe à chaleur.
Avec le recul (*) je ferais pareil.
(*) Plancher hydraulique / granulés ici et clim air/air.
Toutes les (nombreuses) maisons neuves que je vois construire dans ma région sont équipées de pompe à chaleur.
Avec le recul (*) je ferais pareil.
(*) Plancher hydraulique / granulés ici et clim air/air.
28 septembre 2020 à 23:10

Citation :Une longévité normale pour le matériel à l'époque.
Ma chaudière actuelle est Ideal Standard et a 27 ans et le ballon séparé de la même époque.
Le circulateur de la chaudière est en panne.

Je pense qu'une panne de circulateur n'est pas de nature à condamner une chaudière, par contre si les pièces importantes ne sont plus disponibles, là oui. Faut savoir qu'une chaudière actuelle ne sera pas aussi résistante, principalement car elle est truffée d'électronique, trop souvent très fragile.
Citation :Oui, ces aides sont avant tout faites pour stimuler ce secteur, certes avec quelques économies de conso, bien souvent annulées car l'utilisateur en profite pour pousser la consigne.
Je souhaite changer de matériel et bénéficier des aides de l’état pour un matériel permettant des économies d'énergie.
Citation :Oui, certaines chaudières ont le ballon ECS intégré, une dépendance source potentielle de problème. Avec un ballon séparé, s'il se perce le chauffage peut encore fonctionner et si le chauffage est en panne il reste la possibilité de basculer en ECS électrique car les ballons peuvent souvent recevoir une résistance optionnelle.
Je suppose qu'il s'agit du ballon des chaudières au sol en deux blocs ?
28 septembre 2020 à 22:59

Bonjour Monos,
Déjà se méfier de l'argument "vétusté": quel est l'historique de pannes de cette chaudière ?
Ensuite préférer un ballon ECS qui ne soit pas intégré à la chaudière.
Enfin je pense que les critères "fiabilité" et "obsolescence" sont importants, donc
- Rechercher sur le net les pannes récurrentes de chaque modèle,
- Questionner les fabricants sur la durée prévisible de fourniture de pièces détachées notamment la carte électronique (souvent le maillon faible - comparer le prix de cette carte en pièce détachée peut s'avérer instructif).
Déjà se méfier de l'argument "vétusté": quel est l'historique de pannes de cette chaudière ?
Ensuite préférer un ballon ECS qui ne soit pas intégré à la chaudière.
Enfin je pense que les critères "fiabilité" et "obsolescence" sont importants, donc
- Rechercher sur le net les pannes récurrentes de chaque modèle,
- Questionner les fabricants sur la durée prévisible de fourniture de pièces détachées notamment la carte électronique (souvent le maillon faible - comparer le prix de cette carte en pièce détachée peut s'avérer instructif).
28 septembre 2020 à 12:38

Bonjour,
Citation :La pression redescend-elle quand la chaudière se refroidit ? Si oui une surpression anormale est due à manque d'air dans le vase, si non il y a une fuite interne d'ECS vers vers le circuit de chauffage.
et la pression n'arrête pas de monter.
28 septembre 2020 à 12:17

Bonjour.
A Vulcan, quelques questions complémentaires pour essayer d'argumenter votre demande :
1) La coupure a-t-elle concerné d'autres voisins ?
2) Quels autres appareils ont grillés en juin, chez vous ? Chez les voisins éventuels ?
A Vulcan, quelques questions complémentaires pour essayer d'argumenter votre demande :
1) La coupure a-t-elle concerné d'autres voisins ?
2) Quels autres appareils ont grillés en juin, chez vous ? Chez les voisins éventuels ?
28 septembre 2020 à 12:10

Bonjour Invité,
Si la boucle d'eau de chaudière vers le ballon a été isolée (départ et retour) il n'y a plus de risque de surpression du circuit de chauffage du fait d'un serpentin percé.
Quant au robinet de remplissage du circuit de chauffage, il n'est normalement pas implanté dans la boucle du ballon, sinon il n'est plus possible de remettre en pression le chauffage
Si la boucle d'eau de chaudière vers le ballon a été isolée (départ et retour) il n'y a plus de risque de surpression du circuit de chauffage du fait d'un serpentin percé.
Quant au robinet de remplissage du circuit de chauffage, il n'est normalement pas implanté dans la boucle du ballon, sinon il n'est plus possible de remettre en pression le chauffage

27 septembre 2020 à 18:33

Bonjour Stef,
D'après le bornier de votre thermostat je pense qu'il est conçu pour mettre du secteur sur ses sorties no/nc lorsqu'il commute.
Est-ce que votre chaudière ne demande pas un simple contact sec entre ses deux fils TA ?
Si oui, il y a incompatibilité électrique et risque de griller l'un ou l'autre ou les deux.
D'après le bornier de votre thermostat je pense qu'il est conçu pour mettre du secteur sur ses sorties no/nc lorsqu'il commute.
Est-ce que votre chaudière ne demande pas un simple contact sec entre ses deux fils TA ?
Si oui, il y a incompatibilité électrique et risque de griller l'un ou l'autre ou les deux.
27 septembre 2020 à 14:19

Bonjour Mich,
Ça fait longtemps que je n'ai plus de DD chez moi, mais dans mes souvenirs la régulation signalait par un logo "pompe" qu'elle activait le circulateur.
Cet indicateur apparait-il lors des dégommages ? Si oui tout semble bon entre la régulation et le circulateur puisqu'il démarre.
Reste alors à vérifier que la régulation reçoit bien une demande de chauffage, ce qui ne semble pas le cas si elle laisse le circulateur à l’arrêt.
Ça fait longtemps que je n'ai plus de DD chez moi, mais dans mes souvenirs la régulation signalait par un logo "pompe" qu'elle activait le circulateur.
Cet indicateur apparait-il lors des dégommages ? Si oui tout semble bon entre la régulation et le circulateur puisqu'il démarre.
Reste alors à vérifier que la régulation reçoit bien une demande de chauffage, ce qui ne semble pas le cas si elle laisse le circulateur à l’arrêt.
27 septembre 2020 à 13:26

Bonjour,
Pour vous rassurer, vous pourriez déjà demander à l'entreprise qui est passée, une attestation d'entretien conforme.
Pour vous rassurer, vous pourriez déjà demander à l'entreprise qui est passée, une attestation d'entretien conforme.
24 septembre 2020 à 15:11

Citation :Votre question m'a fait découvrir cette méthode qui me semble intéressante.
C'est logique mais je préférerais avoir confirmation.
Merci de nous faire un retour en condition réelle de chauffage.
23 septembre 2020 à 11:37

Bonjour.
Oui fermer les les radiateurs puis les ouvrir à fond un à un pour les mesures, comme sur cette vidéo explicative
https://youtu.be/JQ8WaKlnn8I?t=10
Oui fermer les les radiateurs puis les ouvrir à fond un à un pour les mesures, comme sur cette vidéo explicative
https://youtu.be/JQ8WaKlnn8I?t=10
23 septembre 2020 à 10:41