Suite à l'intervention de mon chauffagiste ce matin pour l'entretien annuel de ma chaudière (plus un petit remplacement du tuyau d'évacuation des gaz de combustion qui avait morflé), j'ai peur que l'étanchéité n'y soit plus, et je ne souhaiterais pas exposer mon foyer à une dose excessive de CO/CO². Je précise que ma chaudière a entre 10 et 12 ans.
Je vous recopie ci-dessous le contenu du ticket de résultats (matériel de mesure TESTO310) :
Natural gas
CO2max : 11,9%
69.4°C : Fluegas Temp
13.9% : O2
20ppm : CO
5.2% qA
59ppm : Undiluted CO
4.02% : CO2
16.9°C Ambiant Temp
94.7% : EFF
94.7% : EFF*
2.95 : Lambda
Je vous mets ci-dessous pour comparaison les résultats de l'an dernier :
Natural gas
CO2max : 11,9%
117.3°C : Fluegas Temp
9.3% : O2
15ppm : CO
6.3% qA
28ppm : Undiluted CO
6.63% : CO2
20.1°C Ambiant Temp
93.7% : EFF
93.7% : EFF*
1.79 : Lambda
Merci par avance pour votre aide, je vois des mesures qui ont augmenté, d'autres qui ont baissé, j'ai lu ça et là qu'il y avait un seuil d'alerte pour la concentration en CO ... Help.
Merci par avance.
Je me permets de consulter des gens du métier pour un avis efficace.
Suite à l'intervention de mon chauffagiste ce matin pour l'entretien annuel de ma chaudière (plus un petit remplacement du tuyau d'évacuation des gaz de combustion qui avait morflé), j'ai peur que l'étanchéité n'y soit plus, et je ne souhaiterais pas exposer mon foyer à une dose excessive de CO/CO². Je précise que ma chaudière a entre 10 et 12 ans.
Je vous recopie ci-dessous le contenu du ticket de résultats (matériel de mesure TESTO310) :
Natural gas
CO2max : 11,9%
69.4°C : Fluegas Temp
13.9% : O2
20ppm : CO
5.2% qA
59ppm : Undiluted CO
4.02% : CO2
16.9°C Ambiant Temp
94.7% : EFF
94.7% : EFF*
2.95 : Lambda
Je vous mets ci-dessous pour comparaison les résultats de l'an dernier :
Natural gas
CO2max : 11,9%
117.3°C : Fluegas Temp
9.3% : O2
15ppm : CO
6.3% qA
28ppm : Undiluted CO
6.63% : CO2
20.1°C Ambiant Temp
93.7% : EFF
93.7% : EFF*
1.79 : Lambda
Merci par avance pour votre aide, je vois des mesures qui ont augmenté, d'autres qui ont baissé, j'ai lu ça et là qu'il y avait un seuil d'alerte pour la concentration en CO ... Help.
Merci par avance.
21 septembre 2020 à 15:43
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Interprétation résultats intervention de mon chauffagiste
Bonjour,
Pour pouvoir interpréter ces mesures il faudrait connaitre :
- La marque, le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Le type de raccordement de l'évacuation des gaz brûlés ?
- La classification de votre chaudière (basse température, condensation) ?
- Le lieu ou la pièce où se situe votre chaudière ?
- Les ventilations obligatoires présentent dans ce local ?
- La température de l'eau dans le corps de chauffe de la chaudière au moment de la mesure ?
- Le taux de CO mesuré dans l'air ambiant où se trouve votre chaudière ?
Je ne vois rien comme seuil d'alerte de CO, vous parlez de quel CO (celui dans les fumées, celui dilué ou celui dans l'air ambiant mais qui n'est pas mesuré) ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute : faites un don sur leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour pouvoir interpréter ces mesures il faudrait connaitre :
- La marque, le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Le type de raccordement de l'évacuation des gaz brûlés ?
- La classification de votre chaudière (basse température, condensation) ?
- Le lieu ou la pièce où se situe votre chaudière ?
- Les ventilations obligatoires présentent dans ce local ?
- La température de l'eau dans le corps de chauffe de la chaudière au moment de la mesure ?
- Le taux de CO mesuré dans l'air ambiant où se trouve votre chaudière ?
Je ne vois rien comme seuil d'alerte de CO, vous parlez de quel CO (celui dans les fumées, celui dilué ou celui dans l'air ambiant mais qui n'est pas mesuré) ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute : faites un don sur leetchi.com pour soutenir les Forums
21 septembre 2020 à 17:13
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Interprétation résultats intervention de mon chauffagiste
Oula, je vais pas avoir beaucoup de réponse à vous fournir. :/
- La marque, le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
C'est une chaudière Chappée Luna d'une dizaine d'années. Il est marqué Luna 2.24 CF sur la façade. J'ai trouvé cette notice sur le net, le dessin semble correspondre : https://www.jeanpaulguy.fr/notice/chaudièreS%20MURALES%20CH/LUNA%20-%20ZENIS/CHAPPEE%20LUNA/922-497-4%20Luna%20prime%201%2024%20-%20flirt%202%2024.pdf
- Le type de raccordement de l'évacuation des gaz brûlés ?
... kézako ? il y a un raccord chaudière/conduit en alu avec un flexible en galva
- La classification de votre chaudière (basse température, condensation) ?
Il me semble qu'il s'agit d'une chaudière à condensation.
- Le lieu ou la pièce où se situe votre chaudière ?
Dans la cuisine.
- Les ventilations obligatoires présentent dans ce local ?
S'il s'agit des grilles d'extraction d'air, il y en a une en hauteur à l'autre bout de la pièce. Sinon, la chaudière se trouve juste à côté de l'entrée de la cuisine dont la porte n'est jamais fermée, la pièce adjacente étant l'entrée de la maison avec l'escalier menant à l'étage.
- La température de l'eau dans le corps de chauffe de la chaudière au moment de la mesure ?
Je n'y ai pas prêté attention, je sais qu'il a fait couler de l'eau chaude pendant un petit moment, mais je n'ai pas observé la température indiquée.
- Le taux de CO mesuré dans l'air ambiant où se trouve votre chaudière ?
La mesure ne semble pas avoir été réalisée, en tout cas rien n'est rempli, ni cette fois-ci, ni l'an dernier.
Pour ce qui est du taux d'alerte, j'ai lu qu'il fallait arrêter la chaudière si 50 ppm étaient attentes, mais je ne sais pas de quoi il s'agit ... (et puis, quelle idée de parcourir internet pour trouver des réponses impossible à comprendre ^^')
Merci en tout cas pour votre temps, ces mesures peuvent-elles vous sembler "normales" ?
- La marque, le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
C'est une chaudière Chappée Luna d'une dizaine d'années. Il est marqué Luna 2.24 CF sur la façade. J'ai trouvé cette notice sur le net, le dessin semble correspondre : https://www.jeanpaulguy.fr/notice/chaudièreS%20MURALES%20CH/LUNA%20-%20ZENIS/CHAPPEE%20LUNA/922-497-4%20Luna%20prime%201%2024%20-%20flirt%202%2024.pdf
- Le type de raccordement de l'évacuation des gaz brûlés ?
... kézako ? il y a un raccord chaudière/conduit en alu avec un flexible en galva
- La classification de votre chaudière (basse température, condensation) ?
Il me semble qu'il s'agit d'une chaudière à condensation.
- Le lieu ou la pièce où se situe votre chaudière ?
Dans la cuisine.
- Les ventilations obligatoires présentent dans ce local ?
S'il s'agit des grilles d'extraction d'air, il y en a une en hauteur à l'autre bout de la pièce. Sinon, la chaudière se trouve juste à côté de l'entrée de la cuisine dont la porte n'est jamais fermée, la pièce adjacente étant l'entrée de la maison avec l'escalier menant à l'étage.
- La température de l'eau dans le corps de chauffe de la chaudière au moment de la mesure ?
Je n'y ai pas prêté attention, je sais qu'il a fait couler de l'eau chaude pendant un petit moment, mais je n'ai pas observé la température indiquée.
- Le taux de CO mesuré dans l'air ambiant où se trouve votre chaudière ?
La mesure ne semble pas avoir été réalisée, en tout cas rien n'est rempli, ni cette fois-ci, ni l'an dernier.
Pour ce qui est du taux d'alerte, j'ai lu qu'il fallait arrêter la chaudière si 50 ppm étaient attentes, mais je ne sais pas de quoi il s'agit ... (et puis, quelle idée de parcourir internet pour trouver des réponses impossible à comprendre ^^')
Merci en tout cas pour votre temps, ces mesures peuvent-elles vous sembler "normales" ?
21 septembre 2020 à 20:30
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Interprétation résultats intervention de mon chauffagiste
Bonjour,
Arrêté du 15 septembre 2009 relatif à l'entretien annuel des chaudières
Citation :
Pour ce qui est du taux d'alerte, j'ai lu qu'il fallait arrêter la chaudière si 50 ppm étaient attentes, mais je ne sais pas de quoi il s'agit ...
Arrêté du 15 septembre 2009 relatif à l'entretien annuel des chaudières
Citation :
2. Éléments contenus, a minima, dans l'attestation d'entretien :
[...]
― nom et coordonnées de la personne ayant effectué l'entretien ;
― date de la visite d'entretien ;
― nom et signature de la personne ayant effectué la visite d'entretien ;
[...]
― suivant les résultats de la mesure du taux de monoxyde de carbone (CO) dans l'air ambiant, doit être reportée sur l'attestation l'une des phrases suivantes :
― la teneur en CO est inférieure à 20 ppm (10 ppm à compter du 1er juillet 2014) : « La situation est normale » ;
― la teneur en CO mesurée est comprise entre 20 ppm (10 ppm à compter du 1er juillet 2014) et 50 ppm : "Il y a anomalie de fonctionnement nécessitant impérativement des investigations complémentaires concernant le tirage du conduit de fumée et la ventilation du local".
― la teneur en CO mesurée est supérieure ou égale à 50 ppm : "Il y a un danger grave et imminent nécessitant la mise à l'arrêt de la chaudière et la recherche du dysfonctionnement avant remise en service".
[...]
22 septembre 2020 à 13:42
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Interprétation résultats intervention de mon chauffagiste
Bonjour,
Visiblement votre prestataire adapte le décret du 15 septembre 2009 à sa sauce, il ne réalise pas les contrôles et mesures obligatoires.
Lors de sa prestation, vous a-t-il remis une "attestation d'entretien annuel" (document CERFA)
Votre chaudière est une version "cheminée ou tirage naturel" (pour l'évacuation des gaz brûlés) et c'est une chaudière dites "basse température".
Le taux de CO (monoxyde de carbone), que vous nous avez transmis, doit être celui mesuré dans les fumées.
Ne pas confondre avec celui qui aurait du être mesuré dans l'ambiance.
Compte tenu du taux de CO de 15 et 20 ppm dans les fumées, il serait important de vérifier que le renouvellement d'air dans votre cuisine est bien aux normes, que les ventilations obligatoires sont bien présentes, que le tirage du conduit de cheminée est bien conforme, que les gaz brûlés ne peuvent pas circuler dans la pièce en passant de la chaudière à la ventilation haute et polluant l'air ambiant de votre cuisine. Si c'était le cas une anomalie de fonctionnement aurait du être signalée.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute : faites un don sur leetchi.com pour soutenir les Forums
Visiblement votre prestataire adapte le décret du 15 septembre 2009 à sa sauce, il ne réalise pas les contrôles et mesures obligatoires.
Lors de sa prestation, vous a-t-il remis une "attestation d'entretien annuel" (document CERFA)
Votre chaudière est une version "cheminée ou tirage naturel" (pour l'évacuation des gaz brûlés) et c'est une chaudière dites "basse température".
Le taux de CO (monoxyde de carbone), que vous nous avez transmis, doit être celui mesuré dans les fumées.
Ne pas confondre avec celui qui aurait du être mesuré dans l'ambiance.
Compte tenu du taux de CO de 15 et 20 ppm dans les fumées, il serait important de vérifier que le renouvellement d'air dans votre cuisine est bien aux normes, que les ventilations obligatoires sont bien présentes, que le tirage du conduit de cheminée est bien conforme, que les gaz brûlés ne peuvent pas circuler dans la pièce en passant de la chaudière à la ventilation haute et polluant l'air ambiant de votre cuisine. Si c'était le cas une anomalie de fonctionnement aurait du être signalée.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute : faites un don sur leetchi.com pour soutenir les Forums
23 septembre 2020 à 11:53
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Interprétation résultats intervention de mon chauffagiste
Bonsoir,
Aucun CERFA remis, juste la facture et le ticket avec les mesures. Oui, la mesure du taux de CO a été réalisé dans les fumées et non dans l'air ambiant. En y repensant, je ne l'ai pas vu mesurer quoique ce soit autour de la chaudière.
Je pense que je vais me tourner vers un autre professionnel pour mon entretien de l'année prochaine.
Merci beaucoup pour vos retours qui me confortent un peu dans mes craintes.
Aucun CERFA remis, juste la facture et le ticket avec les mesures. Oui, la mesure du taux de CO a été réalisé dans les fumées et non dans l'air ambiant. En y repensant, je ne l'ai pas vu mesurer quoique ce soit autour de la chaudière.
Je pense que je vais me tourner vers un autre professionnel pour mon entretien de l'année prochaine.
Merci beaucoup pour vos retours qui me confortent un peu dans mes craintes.
23 septembre 2020 à 21:29
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Interprétation résultats intervention de mon chauffagiste
Bonjour,
Pour vous rassurer, vous pourriez déjà demander à l'entreprise qui est passée, une attestation d'entretien conforme.
Pour vous rassurer, vous pourriez déjà demander à l'entreprise qui est passée, une attestation d'entretien conforme.
24 septembre 2020 à 15:11
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 3. Bruits de résonance dans toute la maison suite à intervention chauffagiste
- N°12761 : Bonjour, Après avoir effectué l'entretien annuel de la chaudière à fuel BORA de Chappée qui a 4 ans, avec changement gicleur (pas de changement gicleur les autres années, mais seulement nettoyage), nous avons eu des...
- 4. Erreur 133 E absence gaz chaudière Chappée Luna
- N°20455 : Bonjour. J'ai une panne récurrente sur ma chaudière Chappée Luna 1.28 FF HTE. Elle se met en erreur 133E : absence gaz lors de ses tentatives d'allumage du brûleur et s'arrête. Avant cette panne, j'ai remarqué qu'il y...
- 5. ERR 110 Chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.24
- N°20587 : Bonjour. Depuis le mois de juin je fais "REINIT" pour faire redémarrer la chaudière suite à arrêt avec le motif "ERR 110 Mise ss thermost secur". Suite à ce "REINIT" il y a toujours un écoulement d'eau sous la chaudière...
- 6. Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
- N°5175 : J'ai une chaudière Franco-Belge IDRA 3224 ballon au Gaz, elle a 4 ans. Depuis 5 jours elle met en panne régulièrement (voyant rouge) et redémarre après mise sur arrêt... attente 10 sec... démarrage. Hier, elle l'a fait...
- 7. Erreur 133 chaudière Chappée Klista
- N°20258 : Bonjour à tous et meilleurs vœux pour 2020 ! Erreur 133 chaudière Chappée Klista : confirmation dépannage sur carte LMS14. Rien de bien original dans ma requête puisque je suis ici au titre de nouvelle victime de la...
- 8. Vice caché dans chauffage géothermique
- N°3161 : Quel recours quand la garantie décennale est finie et que les tubes aluminium ont été troués par l'électrolyse cuivre-alu de mon chauffage géothermique ? L'entreprise spécialisée en chauffage qui a réparé et facturé les...
- 9. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 10. Chaudière Chappée erreur 374 625
- N°20364 : Bonjour. Ma chaudière Chappée Luna Platinium s'arrête avec le code d'erreur 374 625. Elle repart quand j’acquitte l'erreur. Quelqu’un peut-il m'aider ? Merci par avance. Bien cordialement.
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite