Interprétation résultats intervention de mon chauffagiste
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
20589
Question Forum Chauffage : Interprétation résultats intervention de mon chauffagiste
Bonjour à tous.
Je me permets de consulter des gens du métier pour un avis efficace.
Suite à l'intervention de mon chauffagiste ce matin pour l'entretien annuel de ma chaudière (plus un petit remplacement du tuyau d'évacuation des gaz de combustion qui avait morflé), j'ai peur que l'étanchéité n'y soit plus, et je ne souhaiterais pas exposer mon foyer à une dose excessive de CO/CO². Je précise que ma chaudière a entre 10 et 12 ans.
Je vous recopie ci-dessous le contenu du ticket de résultats (matériel de mesure TESTO310) :
Natural gas
CO2max : 11,9%
69.4°C : Fluegas Temp
13.9% : O2
20ppm : CO
5.2% qA
59ppm : Undiluted CO
4.02% : CO2
16.9°C Ambiant Temp
94.7% : EFF
94.7% : EFF*
2.95 : Lambda
Je vous mets ci-dessous pour comparaison les résultats de l'an dernier :
Natural gas
CO2max : 11,9%
117.3°C : Fluegas Temp
9.3% : O2
15ppm : CO
6.3% qA
28ppm : Undiluted CO
6.63% : CO2
20.1°C Ambiant Temp
93.7% : EFF
93.7% : EFF*
1.79 : Lambda
Merci par avance pour votre aide, je vois des mesures qui ont augmenté, d'autres qui ont baissé, j'ai lu ça et là qu'il y avait un seuil d'alerte pour la concentration en CO ... Help.
Merci par avance.
Je me permets de consulter des gens du métier pour un avis efficace.
Suite à l'intervention de mon chauffagiste ce matin pour l'entretien annuel de ma chaudière (plus un petit remplacement du tuyau d'évacuation des gaz de combustion qui avait morflé), j'ai peur que l'étanchéité n'y soit plus, et je ne souhaiterais pas exposer mon foyer à une dose excessive de CO/CO². Je précise que ma chaudière a entre 10 et 12 ans.
Je vous recopie ci-dessous le contenu du ticket de résultats (matériel de mesure TESTO310) :
Natural gas
CO2max : 11,9%
69.4°C : Fluegas Temp
13.9% : O2
20ppm : CO
5.2% qA
59ppm : Undiluted CO
4.02% : CO2
16.9°C Ambiant Temp
94.7% : EFF
94.7% : EFF*
2.95 : Lambda
Je vous mets ci-dessous pour comparaison les résultats de l'an dernier :
Natural gas
CO2max : 11,9%
117.3°C : Fluegas Temp
9.3% : O2
15ppm : CO
6.3% qA
28ppm : Undiluted CO
6.63% : CO2
20.1°C Ambiant Temp
93.7% : EFF
93.7% : EFF*
1.79 : Lambda
Merci par avance pour votre aide, je vois des mesures qui ont augmenté, d'autres qui ont baissé, j'ai lu ça et là qu'il y avait un seuil d'alerte pour la concentration en CO ... Help.
Merci par avance.
21 septembre 2020 à 15:43
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Interprétation résultats intervention de mon chauffagiste
Bonjour,
Pour pouvoir interpréter ces mesures il faudrait connaitre :
- La marque, le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Le type de raccordement de l'évacuation des gaz brûlés ?
- La classification de votre chaudière (basse température, condensation) ?
- Le lieu ou la pièce où se situe votre chaudière ?
- Les ventilations obligatoires présentent dans ce local ?
- La température de l'eau dans le corps de chauffe de la chaudière au moment de la mesure ?
- Le taux de CO mesuré dans l'air ambiant où se trouve votre chaudière ?
Je ne vois rien comme seuil d'alerte de CO, vous parlez de quel CO (celui dans les fumées, celui dilué ou celui dans l'air ambiant mais qui n'est pas mesuré) ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute : faites un don sur leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour pouvoir interpréter ces mesures il faudrait connaitre :
- La marque, le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Le type de raccordement de l'évacuation des gaz brûlés ?
- La classification de votre chaudière (basse température, condensation) ?
- Le lieu ou la pièce où se situe votre chaudière ?
- Les ventilations obligatoires présentent dans ce local ?
- La température de l'eau dans le corps de chauffe de la chaudière au moment de la mesure ?
- Le taux de CO mesuré dans l'air ambiant où se trouve votre chaudière ?
Je ne vois rien comme seuil d'alerte de CO, vous parlez de quel CO (celui dans les fumées, celui dilué ou celui dans l'air ambiant mais qui n'est pas mesuré) ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute : faites un don sur leetchi.com pour soutenir les Forums
21 septembre 2020 à 17:13
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Interprétation résultats intervention de mon chauffagiste
Oula, je vais pas avoir beaucoup de réponse à vous fournir. :/
- La marque, le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
C'est une chaudière Chappée Luna d'une dizaine d'années. Il est marqué Luna 2.24 CF sur la façade. J'ai trouvé cette notice sur le net, le dessin semble correspondre : https://www.jeanpaulguy.fr/notice/chaudièreS%20MURALES%20CH/LUNA%20-%20ZENIS/CHAPPEE%20LUNA/922-497-4%20Luna%20prime%201%2024%20-%20flirt%202%2024.pdf
- Le type de raccordement de l'évacuation des gaz brûlés ?
... kézako ? il y a un raccord chaudière/conduit en alu avec un flexible en galva
- La classification de votre chaudière (basse température, condensation) ?
Il me semble qu'il s'agit d'une chaudière à condensation.
- Le lieu ou la pièce où se situe votre chaudière ?
Dans la cuisine.
- Les ventilations obligatoires présentent dans ce local ?
S'il s'agit des grilles d'extraction d'air, il y en a une en hauteur à l'autre bout de la pièce. Sinon, la chaudière se trouve juste à côté de l'entrée de la cuisine dont la porte n'est jamais fermée, la pièce adjacente étant l'entrée de la maison avec l'escalier menant à l'étage.
- La température de l'eau dans le corps de chauffe de la chaudière au moment de la mesure ?
Je n'y ai pas prêté attention, je sais qu'il a fait couler de l'eau chaude pendant un petit moment, mais je n'ai pas observé la température indiquée.
- Le taux de CO mesuré dans l'air ambiant où se trouve votre chaudière ?
La mesure ne semble pas avoir été réalisée, en tout cas rien n'est rempli, ni cette fois-ci, ni l'an dernier.
Pour ce qui est du taux d'alerte, j'ai lu qu'il fallait arrêter la chaudière si 50 ppm étaient attentes, mais je ne sais pas de quoi il s'agit ... (et puis, quelle idée de parcourir internet pour trouver des réponses impossible à comprendre ^^')
Merci en tout cas pour votre temps, ces mesures peuvent-elles vous sembler "normales" ?
- La marque, le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
C'est une chaudière Chappée Luna d'une dizaine d'années. Il est marqué Luna 2.24 CF sur la façade. J'ai trouvé cette notice sur le net, le dessin semble correspondre : https://www.jeanpaulguy.fr/notice/chaudièreS%20MURALES%20CH/LUNA%20-%20ZENIS/CHAPPEE%20LUNA/922-497-4%20Luna%20prime%201%2024%20-%20flirt%202%2024.pdf
- Le type de raccordement de l'évacuation des gaz brûlés ?
... kézako ? il y a un raccord chaudière/conduit en alu avec un flexible en galva
- La classification de votre chaudière (basse température, condensation) ?
Il me semble qu'il s'agit d'une chaudière à condensation.
- Le lieu ou la pièce où se situe votre chaudière ?
Dans la cuisine.
- Les ventilations obligatoires présentent dans ce local ?
S'il s'agit des grilles d'extraction d'air, il y en a une en hauteur à l'autre bout de la pièce. Sinon, la chaudière se trouve juste à côté de l'entrée de la cuisine dont la porte n'est jamais fermée, la pièce adjacente étant l'entrée de la maison avec l'escalier menant à l'étage.
- La température de l'eau dans le corps de chauffe de la chaudière au moment de la mesure ?
Je n'y ai pas prêté attention, je sais qu'il a fait couler de l'eau chaude pendant un petit moment, mais je n'ai pas observé la température indiquée.
- Le taux de CO mesuré dans l'air ambiant où se trouve votre chaudière ?
La mesure ne semble pas avoir été réalisée, en tout cas rien n'est rempli, ni cette fois-ci, ni l'an dernier.
Pour ce qui est du taux d'alerte, j'ai lu qu'il fallait arrêter la chaudière si 50 ppm étaient attentes, mais je ne sais pas de quoi il s'agit ... (et puis, quelle idée de parcourir internet pour trouver des réponses impossible à comprendre ^^')
Merci en tout cas pour votre temps, ces mesures peuvent-elles vous sembler "normales" ?
21 septembre 2020 à 20:30
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Interprétation résultats intervention de mon chauffagiste
Bonjour,
Arrêté du 15 septembre 2009 relatif à l'entretien annuel des chaudières
Citation :
Pour ce qui est du taux d'alerte, j'ai lu qu'il fallait arrêter la chaudière si 50 ppm étaient attentes, mais je ne sais pas de quoi il s'agit ...
Arrêté du 15 septembre 2009 relatif à l'entretien annuel des chaudières
Citation :
2. Éléments contenus, a minima, dans l'attestation d'entretien :
[...]
― nom et coordonnées de la personne ayant effectué l'entretien ;
― date de la visite d'entretien ;
― nom et signature de la personne ayant effectué la visite d'entretien ;
[...]
― suivant les résultats de la mesure du taux de monoxyde de carbone (CO) dans l'air ambiant, doit être reportée sur l'attestation l'une des phrases suivantes :
― la teneur en CO est inférieure à 20 ppm (10 ppm à compter du 1er juillet 2014) : « La situation est normale » ;
― la teneur en CO mesurée est comprise entre 20 ppm (10 ppm à compter du 1er juillet 2014) et 50 ppm : "Il y a anomalie de fonctionnement nécessitant impérativement des investigations complémentaires concernant le tirage du conduit de fumée et la ventilation du local".
― la teneur en CO mesurée est supérieure ou égale à 50 ppm : "Il y a un danger grave et imminent nécessitant la mise à l'arrêt de la chaudière et la recherche du dysfonctionnement avant remise en service".
[...]
22 septembre 2020 à 13:42
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Interprétation résultats intervention de mon chauffagiste
Bonjour,
Visiblement votre prestataire adapte le décret du 15 septembre 2009 à sa sauce, il ne réalise pas les contrôles et mesures obligatoires.
Lors de sa prestation, vous a-t-il remis une "attestation d'entretien annuel" (document CERFA)
Votre chaudière est une version "cheminée ou tirage naturel" (pour l'évacuation des gaz brûlés) et c'est une chaudière dites "basse température".
Le taux de CO (monoxyde de carbone), que vous nous avez transmis, doit être celui mesuré dans les fumées.
Ne pas confondre avec celui qui aurait du être mesuré dans l'ambiance.
Compte tenu du taux de CO de 15 et 20 ppm dans les fumées, il serait important de vérifier que le renouvellement d'air dans votre cuisine est bien aux normes, que les ventilations obligatoires sont bien présentes, que le tirage du conduit de cheminée est bien conforme, que les gaz brûlés ne peuvent pas circuler dans la pièce en passant de la chaudière à la ventilation haute et polluant l'air ambiant de votre cuisine. Si c'était le cas une anomalie de fonctionnement aurait du être signalée.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute : faites un don sur leetchi.com pour soutenir les Forums
Visiblement votre prestataire adapte le décret du 15 septembre 2009 à sa sauce, il ne réalise pas les contrôles et mesures obligatoires.
Lors de sa prestation, vous a-t-il remis une "attestation d'entretien annuel" (document CERFA)
Votre chaudière est une version "cheminée ou tirage naturel" (pour l'évacuation des gaz brûlés) et c'est une chaudière dites "basse température".
Le taux de CO (monoxyde de carbone), que vous nous avez transmis, doit être celui mesuré dans les fumées.
Ne pas confondre avec celui qui aurait du être mesuré dans l'ambiance.
Compte tenu du taux de CO de 15 et 20 ppm dans les fumées, il serait important de vérifier que le renouvellement d'air dans votre cuisine est bien aux normes, que les ventilations obligatoires sont bien présentes, que le tirage du conduit de cheminée est bien conforme, que les gaz brûlés ne peuvent pas circuler dans la pièce en passant de la chaudière à la ventilation haute et polluant l'air ambiant de votre cuisine. Si c'était le cas une anomalie de fonctionnement aurait du être signalée.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute : faites un don sur leetchi.com pour soutenir les Forums
23 septembre 2020 à 11:53
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Interprétation résultats intervention de mon chauffagiste
Bonsoir,
Aucun CERFA remis, juste la facture et le ticket avec les mesures. Oui, la mesure du taux de CO a été réalisé dans les fumées et non dans l'air ambiant. En y repensant, je ne l'ai pas vu mesurer quoique ce soit autour de la chaudière.
Je pense que je vais me tourner vers un autre professionnel pour mon entretien de l'année prochaine.
Merci beaucoup pour vos retours qui me confortent un peu dans mes craintes.
Aucun CERFA remis, juste la facture et le ticket avec les mesures. Oui, la mesure du taux de CO a été réalisé dans les fumées et non dans l'air ambiant. En y repensant, je ne l'ai pas vu mesurer quoique ce soit autour de la chaudière.
Je pense que je vais me tourner vers un autre professionnel pour mon entretien de l'année prochaine.
Merci beaucoup pour vos retours qui me confortent un peu dans mes craintes.
23 septembre 2020 à 21:29
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Interprétation résultats intervention de mon chauffagiste
Bonjour,
Pour vous rassurer, vous pourriez déjà demander à l'entreprise qui est passée, une attestation d'entretien conforme.
Pour vous rassurer, vous pourriez déjà demander à l'entreprise qui est passée, une attestation d'entretien conforme.
24 septembre 2020 à 15:11