Bonjour,
Arrêté du 15 septembre 2009 relatif à l'entretien annuel des chaudières
Citation :
Pour ce qui est du taux d'alerte, j'ai lu qu'il fallait arrêter la chaudière si 50 ppm étaient attentes, mais je ne sais pas de quoi il s'agit ...
Arrêté du 15 septembre 2009 relatif à l'entretien annuel des chaudières
Citation :
2. Éléments contenus, a minima, dans l'attestation d'entretien :
[...]
― nom et coordonnées de la personne ayant effectué l'entretien ;
― date de la visite d'entretien ;
― nom et signature de la personne ayant effectué la visite d'entretien ;
[...]
― suivant les résultats de la mesure du taux de monoxyde de carbone (CO) dans l'air ambiant, doit être reportée sur l'attestation l'une des phrases suivantes :
― la teneur en CO est inférieure à 20 ppm (10 ppm à compter du 1er juillet 2014) : « La situation est normale » ;
― la teneur en CO mesurée est comprise entre 20 ppm (10 ppm à compter du 1er juillet 2014) et 50 ppm : "Il y a anomalie de fonctionnement nécessitant impérativement des investigations complémentaires concernant le tirage du conduit de fumée et la ventilation du local".
― la teneur en CO mesurée est supérieure ou égale à 50 ppm : "Il y a un danger grave et imminent nécessitant la mise à l'arrêt de la chaudière et la recherche du dysfonctionnement avant remise en service".
[...]
22 septembre 2020 à 13:42

Bonjour,
Oui de la boue peut apparaitre rapidement (en une saison) mais c'est le signe d'un problème dans une installation, problème que le propriétaire doit faire identifier et résoudre, je pense.
Sur un de mes bidons de produit préventif GEB, je vois "durée de vie 5 ans". Une installation mise en service "dans les règles de l'art" ne nécessite donc pas un désembouage à moins de 3 ans.
De plus cette intervention peu fréquente est lourde et couteuse, en tant que propriétaire il ne me viendrais pas à l'esprit de la faire supporter intégralement par le locataire présent au mauvais moment.
De nombreux pro le pensent aussi :
https://www.meilleur-artisan.com/discussion/a-qui-est-la-charge-d-un-desembouage-de-radiateur-proprietaire-ou-locataire.35647.html
Citation :Pour commencer je ferais plus confiance à un "petit plombier indépendant". Donc déjà (faire) confirmer ce besoin de désembouage.
Le plombier d'Engie a indiqué maintenant qu'il faut faire un désembouage.
Oui de la boue peut apparaitre rapidement (en une saison) mais c'est le signe d'un problème dans une installation, problème que le propriétaire doit faire identifier et résoudre, je pense.
Sur un de mes bidons de produit préventif GEB, je vois "durée de vie 5 ans". Une installation mise en service "dans les règles de l'art" ne nécessite donc pas un désembouage à moins de 3 ans.
De plus cette intervention peu fréquente est lourde et couteuse, en tant que propriétaire il ne me viendrais pas à l'esprit de la faire supporter intégralement par le locataire présent au mauvais moment.
De nombreux pro le pensent aussi :
https://www.meilleur-artisan.com/discussion/a-qui-est-la-charge-d-un-desembouage-de-radiateur-proprietaire-ou-locataire.35647.html
16 septembre 2020 à 14:46

Bonjour Gamevert, le branchement de votre bouteille est-il conforme à ce schéma inhabituel ?
J'ai effectivement toujours vu des schémas avec la circulation primaire du haut vers le bas et non l'inverse comme ici.
J'ai effectivement toujours vu des schémas avec la circulation primaire du haut vers le bas et non l'inverse comme ici.
15 septembre 2020 à 18:13

Bonjour.
1) fonctionner sous 230V et 2) recevoir cette tension puisque vous avez pris le jus.
SI cette tension est confirmée (en nous lisant la plaque signalétique de l'extracteur), vous pourriez vérifier qu'il démarre en essayant de le brancher directement sur une prise 230V (lui et son condensateur).
Cordialement.
Citation :L'extracteur semble :
Le condensateur m'a l'air aussi fonctionnel (une châtaigne pour m'en persuader).
1) fonctionner sous 230V et 2) recevoir cette tension puisque vous avez pris le jus.

SI cette tension est confirmée (en nous lisant la plaque signalétique de l'extracteur), vous pourriez vérifier qu'il démarre en essayant de le brancher directement sur une prise 230V (lui et son condensateur).
Cordialement.
15 septembre 2020 à 17:58

Bonjour, vous n'avez pas essayé de localiser le bruit ?
Astuce classique pour chercher : Le manche d'un tournevis (au autre) collé contre l'oreille et on fait comme le médecin avec son stéthoscope
Astuce classique pour chercher : Le manche d'un tournevis (au autre) collé contre l'oreille et on fait comme le médecin avec son stéthoscope

10 août 2020 à 14:30

C23, au temps pour moi.
Moi non plus je ne suis pas du métier, mais ces chaudières sont conçue comme un Lego avec des pièces qui se clipsent pour être changée presque sans outils.
La nomenclature des pièces de rechange et la notice permettent d'y voir plus clair.
https://www.pieces-rechanges-chaudieres.fr/saunier-duval/thema-c-23/SAU070004/appareil.html
Moi non plus je ne suis pas du métier, mais ces chaudières sont conçue comme un Lego avec des pièces qui se clipsent pour être changée presque sans outils.
La nomenclature des pièces de rechange et la notice permettent d'y voir plus clair.
https://www.pieces-rechanges-chaudieres.fr/saunier-duval/thema-c-23/SAU070004/appareil.html
08 août 2020 à 21:14

Bonjour, tant mieux si tout fonctionne.
Pour la vibration, faudrait identifier la pièce qui vibre ?
Au fait, est-ce bien une C33 ?
Pour la vibration, faudrait identifier la pièce qui vibre ?
Au fait, est-ce bien une C33 ?
08 août 2020 à 17:00

Citation :L'auteur a commencé sur une autre question que je remets ici
Y a-t-il une valve eau sur votre modèle ?

Pas d'eau chaude sanitaire sans chauffage
07 août 2020 à 20:23

Cette nouvelle question semble répondre à ma dernière question...
Pas d'eau chaude sanitaire sans chauffage
Il s'agit bien de la pression ECS.
Non, pas de réglage, de mémoire, alors :
1) une pression normale en entrée froide ?
Sauf que le simple fait de tirer de l'ECS plus loin réduit suffisamment le débit pour empêcher le démarrage de chaudière... alors quelque chose n'est pas bon, ci-dessus.
A voir.
Pas d'eau chaude sanitaire sans chauffage
Il s'agit bien de la pression ECS.
Non, pas de réglage, de mémoire, alors :
1) une pression normale en entrée froide ?
Citation :2) Donc l'échangeur ne doit pas être bouché.
J'ai fait un détartrage de la chaudière en branchant une machine à détartrer de location sur l'entrée d'eau froide de l'échangeur.
J'ai mis de l'acide et de l'eau et cela fonctionne bien.
Sauf que le simple fait de tirer de l'ECS plus loin réduit suffisamment le débit pour empêcher le démarrage de chaudière... alors quelque chose n'est pas bon, ci-dessus.
A voir.
07 août 2020 à 15:18

Bonjour,
Qu'il faille sortir tout le gaz pour le peser : oui.
Mais le changer entièrement, pas forcément.
Venez poser votre question dans la section climatisation, vous aurez l'avis de pro.
P. S. : vous avez donc eu un devis maximal, perso j'éviterais EHS.
Qu'il faille sortir tout le gaz pour le peser : oui.
Mais le changer entièrement, pas forcément.
Venez poser votre question dans la section climatisation, vous aurez l'avis de pro.
P. S. : vous avez donc eu un devis maximal, perso j'éviterais EHS.
07 août 2020 à 14:41

Citation :Ok, je ne connaissais pas.
J'ai fait un détartrage de la chaudière en branchant une machine à détartrer de location sur l entrée d eau froide de l'échangeur.
Citation :La pression de chauffage ? Il n'y a aucun lien entre le circuit ECS et le chauffage.
J'ai démonté le robinet de remplissage et je me suis aperçu que le disconnecteur (c'est ce que vous appelez clapet inverseur ?) était cassé je viens de le changer mais je ne parviens pas à monter en pression.
07 août 2020 à 14:31

Citation :Ouf,
Sur une chaudière thema c23 il y a bien une valve à eau et un clapet inverseur.

Citation :Comment pensez-vous faire ?
Je vais dans un premier temps faire un détartrage de la chaudière cela pourra peut être résoudre le problème.
05 août 2020 à 13:57

Bonjour Gcasa,
Indépendamment du problème, si un robinet fuit mieux vaut régler le problème.
In fine, il faudra suspecter le dispositif qui détecte le débit d'ECS et enclenche la chaudière (clapet inverseur, valve à eau..)
Tenez-nous au courant.
Indépendamment du problème, si un robinet fuit mieux vaut régler le problème.
In fine, il faudra suspecter le dispositif qui détecte le débit d'ECS et enclenche la chaudière (clapet inverseur, valve à eau..)
Tenez-nous au courant.
03 août 2020 à 14:31

Bonjour,
Comment l'eau remonte-elle en haut du radiateur ? Deux tuyaux coaxiaux au niveau du raccordement de l'ancien robinet, côté radiateur ?

Citation :Oui, je pense.
Dans mon cas ne serait-il pas plus simple d'inverser les tuyaux "Départ" et "Retour" au niveau de la chaudière ?
Comment l'eau remonte-elle en haut du radiateur ? Deux tuyaux coaxiaux au niveau du raccordement de l'ancien robinet, côté radiateur ?

02 août 2020 à 11:21

Bonjour,
1) Chauffe d'entretien (consommation électrique pour maintenir la température de consigne en l'absence de tirage d'eau, du fait de l'isolation thermique imparfaite du cumulus)
2) Maintenance périodique du cumulus par une personne qualifiée (détartrage + vérification/changement du dispositif anti corrosion)
Citation :Deux entretiens distincts
Il demande de l'entretien ce cumulus ?
1) Chauffe d'entretien (consommation électrique pour maintenir la température de consigne en l'absence de tirage d'eau, du fait de l'isolation thermique imparfaite du cumulus)
2) Maintenance périodique du cumulus par une personne qualifiée (détartrage + vérification/changement du dispositif anti corrosion)
28 juillet 2020 à 11:01

Bonjour Terrien Martien, je devais être dans la Lune. Merci pour la correction 

27 juillet 2020 à 19:38

Bonjour,
Pour Rty43 et pour info, conso annuelle : 2300 kWh, total factures : 473 €.
Ce qui fait 1 kWh à 20,55 € tout compris, l'an passé chez EDF.
Donc méfiance avec les "tarifs de base".
Pour Rty43 et pour info, conso annuelle : 2300 kWh, total factures : 473 €.
Ce qui fait 1 kWh à 20,55 € tout compris, l'an passé chez EDF.
Donc méfiance avec les "tarifs de base".

27 juillet 2020 à 16:35

Bonjour.
Pour Lompian, vu sur un catalogue Giacomini.
Cela répond-il à votre question ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour Lompian, vu sur un catalogue Giacomini.
Cela répond-il à votre question ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 juillet 2020 à 16:09

Bonjour,
Pour Shaaden, avez-vous trouvé votre interface ? (normalement un smartphone suffit, non ?)
Pour Ruben, pourriez-vous expliquer vos problèmes ?
Pour Shaaden, avez-vous trouvé votre interface ? (normalement un smartphone suffit, non ?)
Pour Ruben, pourriez-vous expliquer vos problèmes ?
05 juillet 2020 à 18:00

Bonjour Cri,
Noté que votre chaudière précédente de 17 ans n'est pas morte percée et qu'elle n'avait a priori pas de problème de corrosion.
Par chance vous avez constaté cette corrosion visible sur la photo, corrosion qui me semble annoncer un perçage à plus ou moins brève échéance.
Il semble que vous respectiez les préconisations du constructeur. Mettre de l'eau fortement déminéralisée ? Ça me semble impensable, étant donné le volume important avec un PC voire avec un tampon de forte capacité.
Pour moi, il s'agit vraisemblablement d'un problème de mauvaise association de métaux (électro-érosion), soit au sein même de la chaudière, soit avec votre installation.
Pourquoi pas lister les métaux présents et les soumettre au constructeur pour "expertise" ?
Pour info, j'ai également un PC des années 90 sans BAO et une chaudière actuelle qui a remplacé une première morte pour cause d’obsolescence électronique.
Avec la première en fonte : problème immédiat et récurrent de boue, avec la seconde en acier plus aucun problème de boue. La différence de métal a clairement réglé le problème puisque le reste de l'installation est inchangé.
Noté que votre chaudière précédente de 17 ans n'est pas morte percée et qu'elle n'avait a priori pas de problème de corrosion.
Par chance vous avez constaté cette corrosion visible sur la photo, corrosion qui me semble annoncer un perçage à plus ou moins brève échéance.
Il semble que vous respectiez les préconisations du constructeur. Mettre de l'eau fortement déminéralisée ? Ça me semble impensable, étant donné le volume important avec un PC voire avec un tampon de forte capacité.
Pour moi, il s'agit vraisemblablement d'un problème de mauvaise association de métaux (électro-érosion), soit au sein même de la chaudière, soit avec votre installation.
Pourquoi pas lister les métaux présents et les soumettre au constructeur pour "expertise" ?
Pour info, j'ai également un PC des années 90 sans BAO et une chaudière actuelle qui a remplacé une première morte pour cause d’obsolescence électronique.
Avec la première en fonte : problème immédiat et récurrent de boue, avec la seconde en acier plus aucun problème de boue. La différence de métal a clairement réglé le problème puisque le reste de l'installation est inchangé.
28 juin 2020 à 17:24

Bonjour Cri,
Si j'ai bien lu, votre précédente chaudière a duré 17 ans (25-8) de quoi est-elle morte ?
Votre modèle actuelle semble particulièrement sensible à la corrosion à en croire
1) les avertissements du constructeur sur son manuel
2) les retours utilisateurs Chaudière Weishaupt WTC 25 A
Pourriez-vous poster une photo du plan de la pièce en contact avec cette corrodée ci-dessus ?
Si j'ai bien lu, votre précédente chaudière a duré 17 ans (25-8) de quoi est-elle morte ?
Votre modèle actuelle semble particulièrement sensible à la corrosion à en croire
1) les avertissements du constructeur sur son manuel
2) les retours utilisateurs Chaudière Weishaupt WTC 25 A
Pourriez-vous poster une photo du plan de la pièce en contact avec cette corrodée ci-dessus ?
26 juin 2020 à 12:15

La pression ne sert alors qu'à faire monter l'eau jusqu'à la chaudière. N'importe quelle valeur basse convient pourvu qu'elle soit au dessus du mini qui peut mettre la chaudière en défaut (plus une petite marge pour ne pas risquer la coupure dès la première baisse inévitable)
Le choix de la valeur peut juste correspondre à une valeur bien repérable sur le mano, 1 bar par exemple
Le choix de la valeur peut juste correspondre à une valeur bien repérable sur le mano, 1 bar par exemple

24 mai 2020 à 18:06

Pour FrenchCo,
Faute de lien sur vos manuels, voici une explication à faire confirmer par Viessmann
Merci de nous donner leur retour.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Faute de lien sur vos manuels, voici une explication à faire confirmer par Viessmann

Merci de nous donner leur retour.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 mai 2020 à 16:45

Bonjour Vonwa, Oui c'est potentiellement agaçant, j'ai le même phénomène avec un radiant de marque Castorama. En pratique ce bruit me sert à savoir que le radiateur fonctionne bien, donc je n'ai pas cherché de solution. 

18 mai 2020 à 14:31

Bonjour Albert,
La surveillance de votre manomètre est une sage pratique et comme vous êtes curieux je ferais deux remarques pour mieux maitriser votre installation :
1) Suite à l'explication ci-dessus, vous savez que la pression "normale" d'une installation de chauffage se choisit en fonction de la différence d'altitude entre la chaudière (le manomètre) et le haut du radiateur le plus élevé de l'installation.
Pour valider votre pression choisie, il faut "mesurer" cette différence d'altitude.
2) Pour encaisser la variation de cette pression quand l'eau chauffe (et se dilate), l'installation comporte un vase d'expansion gonflé à l'air. La surveillance de la pression de sa chambre à air est indispensable avant de rajouter de l'eau dans l'installation. Dans votre cas cela fait 3 manomètres.
La surveillance de votre manomètre est une sage pratique et comme vous êtes curieux je ferais deux remarques pour mieux maitriser votre installation :
1) Suite à l'explication ci-dessus, vous savez que la pression "normale" d'une installation de chauffage se choisit en fonction de la différence d'altitude entre la chaudière (le manomètre) et le haut du radiateur le plus élevé de l'installation.
Pour valider votre pression choisie, il faut "mesurer" cette différence d'altitude.
2) Pour encaisser la variation de cette pression quand l'eau chauffe (et se dilate), l'installation comporte un vase d'expansion gonflé à l'air. La surveillance de la pression de sa chambre à air est indispensable avant de rajouter de l'eau dans l'installation. Dans votre cas cela fait 3 manomètres.

18 mai 2020 à 14:01

Bonjour FrenchCo,
Effectivement il semble anormal que la régulation ne se base plus que sur ce thermostat.
Ne connaissant pas votre matériel, je pense qu'il faudrait chercher une explication dans le manuel d'installateur de la régulation et du thermostat.
Si vous avez un lien vers eux, peut-être pourrions-nous réfléchir ensemble ?
Effectivement il semble anormal que la régulation ne se base plus que sur ce thermostat.
Ne connaissant pas votre matériel, je pense qu'il faudrait chercher une explication dans le manuel d'installateur de la régulation et du thermostat.
Si vous avez un lien vers eux, peut-être pourrions-nous réfléchir ensemble ?
17 mai 2020 à 12:18

Bonjour,
OK pour la "surchauffe", problème classique dans une copro...
Reste encore la possibilité de réguler en limitant les apports solaires, en ventilant.
En France métropolitaine, les canicules nous ont habitué à pire (je crains aussi la chaleur).
OK pour la "surchauffe", problème classique dans une copro...
Reste encore la possibilité de réguler en limitant les apports solaires, en ventilant.
En France métropolitaine, les canicules nous ont habitué à pire (je crains aussi la chaleur).

17 mai 2020 à 12:07

Est-ce que ces tuyaux chauds occasionnent un problème ?
Je ne trouve pas anormal que le chauffage de la copro soit encore actif par cette fraicheur actuelle.
A titre de comparaison, la régulation a chauffé la dalle 9h ce matin.
Je ne trouve pas anormal que le chauffage de la copro soit encore actif par cette fraicheur actuelle.
A titre de comparaison, la régulation a chauffé la dalle 9h ce matin.
15 mai 2020 à 16:48

Bonjour Virginie.
Il n'est pas anormal que les tuyaux verticaux soient chauds.
Ils constituent une colonne verticale qui alimentent en parallèle plusieurs radiateurs, dont le vôtre.
Sans doute qu'un autre radiateur chauffe actuellement, ce qui n'était pas le cas cet hiver.
Il n'est pas anormal que les tuyaux verticaux soient chauds.
Ils constituent une colonne verticale qui alimentent en parallèle plusieurs radiateurs, dont le vôtre.
Sans doute qu'un autre radiateur chauffe actuellement, ce qui n'était pas le cas cet hiver.
15 mai 2020 à 10:44

Bonjour,
Je comprends Picnil, vous avez toutes les cartes en mains, bonne continuation.
Ce sujet me fait penser que j'ai encore une modif à faire sur la régulation de ma chaudière (une marque soi-disant "haut de gamme", avec tous les "raffinements" cités ci-dessus, mais qui n'a pas réussi à obtenir un fonctionnement de base satisfaisant pour mon modèle
).
Je comprends Picnil, vous avez toutes les cartes en mains, bonne continuation.
Ce sujet me fait penser que j'ai encore une modif à faire sur la régulation de ma chaudière (une marque soi-disant "haut de gamme", avec tous les "raffinements" cités ci-dessus, mais qui n'a pas réussi à obtenir un fonctionnement de base satisfaisant pour mon modèle

15 mai 2020 à 10:33

Concernant les assurances (je ne crois pas que Picnil ait un problème d'assurance), je trouve qu'elles sont déjà bien épargnées par toutes les installations de chauffage qui ne marchent pas (matériels pas au point, mal dimensionnés, mal installés,...) et que l'usager doit changer prématurément, à ses frais.
Alors quand tout va bien (ou presque) pourquoi inquiéter un usager ?
Cordialement.
tam, (utilisateur averti)
Alors quand tout va bien (ou presque) pourquoi inquiéter un usager ?
Cordialement.
tam, (utilisateur averti)
13 mai 2020 à 15:12

Bonjour VETC, je ne vois aucun problème avec les assurances puisque :
1) "tout fonctionne correctement"
2) pas de risque matériel.
1) "tout fonctionne correctement"
2) pas de risque matériel.
13 mai 2020 à 14:55

Bonjour,
Concernant la consommation, vous avez pu constater qu'elle reste raisonnable tant que vous ne poussez pas la consigne.
Il n'y aura pas grand chose à gagner en "perfectionnant" l'installation, sauf un fonctionnement plus "automatisé" mais au prix d'une adaptation à votre logement plus pointue et que les installateurs n'ont bien souvent pas le temps d'optimiser.
Citation :Comme quoi, le chauffagiste précédent a su aller à l'essentiel (volontairement ou pas).
je n'avais pas remarqué tous ces manquements puisque tout fonctionne correctement.
Concernant la consommation, vous avez pu constater qu'elle reste raisonnable tant que vous ne poussez pas la consigne.
Il n'y aura pas grand chose à gagner en "perfectionnant" l'installation, sauf un fonctionnement plus "automatisé" mais au prix d'une adaptation à votre logement plus pointue et que les installateurs n'ont bien souvent pas le temps d'optimiser.
13 mai 2020 à 12:29

Bonjour Picnil, je viens de jeter un œil aux normes et n'ai pas vu de grande nouveauté (mais demande qu'à savoir).
Pour votre santé, la norme demande de ne pas dépasser 28°C au contact du sol.
Habituellement, un thermostat (encore un !) mais de sécurité est placé après la sonde de départ et assure cette protection en coupant le chauffage en cas de surchauffe.
Quel risque en cas de défaillance de cette sécurité ? Pas grand chose pour le bâtiment qui risque de surchauffer si votre puissance installée le permet, en cas de défaillance.
Quant aux occupants, ils vont vite se rendre compte qu'il fait trop chaud.
En chauffage collectif sans compteur, ils vont ouvrir les fenêtres....
En privatif, ils vont vite réagir avant de voir arriver la facture
Pour votre santé, la norme demande de ne pas dépasser 28°C au contact du sol.
Habituellement, un thermostat (encore un !) mais de sécurité est placé après la sonde de départ et assure cette protection en coupant le chauffage en cas de surchauffe.
Quel risque en cas de défaillance de cette sécurité ? Pas grand chose pour le bâtiment qui risque de surchauffer si votre puissance installée le permet, en cas de défaillance.
Quant aux occupants, ils vont vite se rendre compte qu'il fait trop chaud.
En chauffage collectif sans compteur, ils vont ouvrir les fenêtres....
En privatif, ils vont vite réagir avant de voir arriver la facture

12 mai 2020 à 13:34

Bonjour Aucito,
Tant mieux que vous ayez réussi.
Comme le circulateur s'est grippé, bien vérifier l'eau du circuit, et son adjuvant (les anciens mettaient du mir).
Normalement pas besoin de serrer fort le bouchon puisque je crois que c'est un joint torique.
A titre préventif, je suis preneur des dimensions de de ce joint ou de sa référence.
(les miens sont d'origine - 25 ans - sans doute un peu cuits).
Tant mieux que vous ayez réussi.
Comme le circulateur s'est grippé, bien vérifier l'eau du circuit, et son adjuvant (les anciens mettaient du mir).
Normalement pas besoin de serrer fort le bouchon puisque je crois que c'est un joint torique.
A titre préventif, je suis preneur des dimensions de de ce joint ou de sa référence.
(les miens sont d'origine - 25 ans - sans doute un peu cuits).
12 mai 2020 à 12:55

Bonjour VETC,
N'étant pas "pro" je réponds juste avec ma longue expérience d'utilisateur d'un PC initialement au fioul puis rétrofité aux granulés.
La surchauffe est le seul risque (médical) avec un PC, d'où ma question préventive à laquelle Picnil a répondu.
Picnil souhaite juste ajouter un thermostat qu'il a acheté, je lui confirme donc que oui, il est possible de raccorder son thermostat. Il pourra ainsi profiter de son thermostat (un thermostat ne sert qu'à mettre en marche arrêter la chaudière, y compris via un smartphone pour son modèle).
Quant à la régulation climatique, oui c'est bien mais Picnil ne souhaite pas forcément cette option supplémentaire, donc pourquoi vouloir compliquer son installation ?
N'étant pas "pro" je réponds juste avec ma longue expérience d'utilisateur d'un PC initialement au fioul puis rétrofité aux granulés.

La surchauffe est le seul risque (médical) avec un PC, d'où ma question préventive à laquelle Picnil a répondu.
Picnil souhaite juste ajouter un thermostat qu'il a acheté, je lui confirme donc que oui, il est possible de raccorder son thermostat. Il pourra ainsi profiter de son thermostat (un thermostat ne sert qu'à mettre en marche arrêter la chaudière, y compris via un smartphone pour son modèle).
Quant à la régulation climatique, oui c'est bien mais Picnil ne souhaite pas forcément cette option supplémentaire, donc pourquoi vouloir compliquer son installation ?
11 mai 2020 à 17:13

Bonjour invité, (mieux vaut signer vos messages par un pseudo pour faciliter les échanges).
Je pense que le but est de bien dimensionner le modèle de PàC vis à vis de vos besoins en chauffage, puisque vous ne conserverez a priori que le tampon, qui je l'espère est lui-même bien adapté.
Je pense que le but est de bien dimensionner le modèle de PàC vis à vis de vos besoins en chauffage, puisque vous ne conserverez a priori que le tampon, qui je l'espère est lui-même bien adapté.
Citation :Attendons la réponse de Jacobus.
Bonjour Jacobus,
Pouvez-vous me donner le modèle de PAC Daikin que vous avez monté en remplacement de la 30RHV011 ?
Merci.
10 mai 2020 à 19:22

2) dégonflez votre vase à 1 => PEC doit suivre
3) regonflez votre vase à 1,5 = PEC revient à 1,5.
3) regonflez votre vase à 1,5 = PEC revient à 1,5.
10 mai 2020 à 17:28

Bonjour Cloclo,
Pour tester votre vase sans connaitre sa pression initiale : utiliser une pompe avec un manomètre.
Soit PAR = pression air vase et PC = pression eau chauffage (manomètre à demeure).
Vous devez avoir PAR = PEC, mettons 1,5 bars à froid (pression à choisir selon le nb d'étages de votre chauffage).
1) gonflez votre vase jusqu'à 2,5 bars => PEC doit suivre.
2) dégonflez votre vase à 1,5 => PEC doit suivre
Voilà.
Pour tester votre vase sans connaitre sa pression initiale : utiliser une pompe avec un manomètre.
Soit PAR = pression air vase et PC = pression eau chauffage (manomètre à demeure).
Vous devez avoir PAR = PEC, mettons 1,5 bars à froid (pression à choisir selon le nb d'étages de votre chauffage).
1) gonflez votre vase jusqu'à 2,5 bars => PEC doit suivre.
2) dégonflez votre vase à 1,5 => PEC doit suivre
Voilà.
10 mai 2020 à 17:25

Bonjour aucito,
Vous n'avez rien fait de travers, dans un sens ou dans l'autre le rotor doit se débloquer.
Si ne n'est pas le cas, il est bien grippé.
Dernière chance avec une méthode un peu plus forte (à ne pas faire sur un neuf !) : petit coup de marteau sur le tournevis dans l'axe, avant de redonner un coup en anti-horaire.
Après ce sera démontage...
Vous n'avez rien fait de travers, dans un sens ou dans l'autre le rotor doit se débloquer.
Si ne n'est pas le cas, il est bien grippé.
Dernière chance avec une méthode un peu plus forte (à ne pas faire sur un neuf !) : petit coup de marteau sur le tournevis dans l'axe, avant de redonner un coup en anti-horaire.
Après ce sera démontage...
10 mai 2020 à 14:00

Bonsoir Manu, OK pour le site de "systeme U". 
OK Aucito, ça a l'air vraiment bloqué comparé à cette vidéo :
https://youtu.be/3HcK_xicW2g?t=39

OK Aucito, ça a l'air vraiment bloqué comparé à cette vidéo :
https://youtu.be/3HcK_xicW2g?t=39
09 mai 2020 à 21:09

Je ne sais pas pour l'empreinte, jamais eu besoin de débloquer les miens...
De mémoire, le rotor a un peu de jeu axial (avant/arrière).
Il suffit juste de le pousser, il doit ressortir, ça devrait suffire à le débloquer, si le condensateur n'est pas naze.
De mémoire, le rotor a un peu de jeu axial (avant/arrière).
Il suffit juste de le pousser, il doit ressortir, ça devrait suffire à le débloquer, si le condensateur n'est pas naze.
09 mai 2020 à 11:24

Bonjour, les flèches montrent le sens de rotation (anti-horaire - la forme du corps derrière montre que ce sens permet d'expulser le fluide vers la sortie).
Si votre circulateur est grippé, c'est sans doute à cause d'une eau sale. La solution pérenne passe alors par une vidange / nettoyage / additif du circuit.
Si votre circulateur est grippé, c'est sans doute à cause d'une eau sale. La solution pérenne passe alors par une vidange / nettoyage / additif du circuit.
09 mai 2020 à 10:42

Bonjour,
Cette dernière n'a donc pas besoin de communiquer avec la régulation de la maison, il lui suffit de connaitre la (les) température(s) du tampon.
Citation :En principe la régulation gère les zones de chauffage indépendamment de la source de chaleur à savoir la PAC.
Comment communique la PAC avec le module de régulation ?
Cette dernière n'a donc pas besoin de communiquer avec la régulation de la maison, il lui suffit de connaitre la (les) température(s) du tampon.
09 mai 2020 à 10:17

Raccordement proposé (si marche à l'envers câbler sur Q24 au lieu de Q22).
Voilà.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voilà.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 mai 2020 à 18:21

J'ai jeté un œil à la notice du thermostat.
Il dispose de sorties relais, donc oui le raccordement semble possible avec votre chaudière.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il dispose de sorties relais, donc oui le raccordement semble possible avec votre chaudière.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 mai 2020 à 17:57

Bonjour Picnil,
Si aucun endroit trop chaud aucun problème de santé avec votre installation.
OK pour le thermostat, vous souhaitez plutôt une programmation horaire ?
Si aucun endroit trop chaud aucun problème de santé avec votre installation.
OK pour le thermostat, vous souhaitez plutôt une programmation horaire ?
08 mai 2020 à 17:30

Picnil, je prends votre sujet en cours.
Concernant le risque de surchauffe de votre plancher, avez-vous constaté un sol "trop chaud" quelque part dans votre logement en période de froid ?
Pourquoi voulez-vous installer un thermostat ?
Concernant le risque de surchauffe de votre plancher, avez-vous constaté un sol "trop chaud" quelque part dans votre logement en période de froid ?
Pourquoi voulez-vous installer un thermostat ?
07 mai 2020 à 18:01