Question Forum Chauffage : Pas de pression chaudière Viessmann Trimatik-MC

Gaet001
Membre inscrit
Gaet001
3 messages
Bonjour,

J'ai la pression au niveau du manomètre à 0 sur ma chaudière Viessmann Trimatik-MC.
Je souhaiterais la remonter mais je ne sais pas quelles vannes actionner...
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ?
J'ai été obligé d'arrêter la chaudière car elle faisait un sifflement important.
D'avance merci !!!

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
pas de pression chaudière Viessmannproblème pression chaudière Viessmann

02 octobre 2020 à 20:35
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Pas de pression chaudière Viessmann Trimatik-MC

Gaet001
Membre inscrit
Gaet001
3 messages
Vue d'ensemble du problème, avec plusieurs manettes. funk
La question est de savoir quelles vannes ouvrir...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
vue d'ensemble installation chaudière

03 octobre 2020 à 11:48
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Pas de pression chaudière Viessmann Trimatik-MC

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour Geat,
Il faut chercher une petite vanne en position fermée qui relie votre circuit de chauffage (habituellement retour - froid ou bleu) au réseau d'eau froide de la maison.
Dans le doute vous pouvez essayer de l'ouvrir 2 secondes et la refermer : un bruit caractéristique de circulation d'eau doit se faire entendre (le mano ne montera pas de suite).

Ceci étant, il faudrait d'abord savoir pourquoi le mano est à zéro (anormal), ensuite il faut aussi vérifier le pré-gonflage du vase d’expansion (une bonbonne métallique rouge avec une valve de pneu) avant de remettre en pression d'eau.
03 octobre 2020 à 11:59
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Pas de pression chaudière Viessmann Trimatik-MC

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Ci-joint votre photo avec la localisation de la vanne de remplissage.
Comme vous l'explique mon collègue TAM vérifiez l'état et la pression de gonflage de votre vase d'expansion 'nous ne le voyons pas sur les photos).
Ouvrez cette vanne doucement et surveillez la pression sur le manomètre, une fois arrivée à 1.5 Bars refermez la vanne.

En observant bien vos photos, on constate plusieurs anomalies :
- Une vanne 4 voies manuelle en série avec une vanne 3 voies motorisées : il faut en supprimer une !
- La sonde départ Viessmann ne devrez plus être là : est-elle bien désactivée ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo.
03 octobre 2020 à 18:47
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Pas de pression chaudière Viessmann Trimatik-MC

Gaet001
Membre inscrit
Gaet001
3 messages
Bonjour,
Merci de vos réponses !! smile

@ Tam Il y a une fuite que j'ai réussi à localiser. Un tuyau semble s'être légèrement détaché (Cf photo tuyau derrière la canalisation rouge). Il y a beaucoup d'eau qui coule à l'intérieur et les gouttes qui s'en échappent expliquent la fuite par terre.
Je crois avoir trouvé le vase d'expansion mais je n'ai trouvé aucun compteur de pression par contre dessus...
Grâce à vos indications j'ai ouvert autrement la vanne du circuit d'eau froide (Cf photo de la manette sur le tuyau bleu) doucement et ai pu faire remonter la pression du manomètre !! biggrin
En attendant que le gars de l'entretien vienne (rendez-vous pris dans 2 semaines).

@ VETC Cela m'étonne ce que vous me dites car je croyais que l'installation avait été posée par un professionnel. shocked Est-ce que cela gêne ou risque de gêner les anomalies que vous signalez ?

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dépannage chaudière Viessmann Trimatik-MCdépanner chaudière Viessmann Trimatik-MC

08 octobre 2020 à 22:57
Réponse 5 forum dépannage chaudières

Pas de pression chaudière Viessmann Trimatik-MC

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonsoir Gaet,
Content que vous ayez trouvé. Chez moi avec 2 niveaux je me contente d'1 bar à froid.
Ça marchera très bien ainsi jusqu'à la vérification d'un pro, surveillez régulièrement le manomètre.

La fuite que vous signalez est normale, il doit s'agit d'un ballon d'ECS qui évacue son excès de pression quand il chauffe.

Quant aux "anomalies", si votre installation a fonctionné ainsi pendant des années, je ne m'inquiète pas du tout.
08 octobre 2020 à 23:16
Réponse 6 forum dépannage chaudières

Pas de pression chaudière Viessmann Trimatik-MC

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.

Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?

Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.

C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums

En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
09 octobre 2020 à 01:30
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Viessmann trimatik MC mode réduit
    N°21185 : Bonjour à tou(te)s !! Depuis environ une semaine ma chaudière Viessmann trimatik MC est passée en mode réduit, hors gel sûrement car pas de production d'eau chaude sanitaire : le voyant vert reste allumé, mais rien ne se...
  • 2. Problème chaudière Viessmann avec programmateur Trimatik MC
    N°22060 : Bonjour, J'ai un problème sur ma chaudière Viessmann dotée d'un programmateur Trimatik MC réf 7450 261 A, un seul circuit de chauffage raccordé directement à la chaudière sans vanne mélangeuse.et sans production d'eau...
  • 3. Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann
    N°20783 : Bonjour à tous. Nous avons acheté une maison dans laquelle se trouve une chaudière fioul Viessmann (je vais détailler l'équipement) : Chaudière fioul vitocell VLA22/VLB22 Trimatik MC Brûleur fioul air souffle...
  • 4. Problème régulation avec Trimatik MC chaudière Viessmann biferal
    N°17532 : Bonjour, Du jour au lendemain la régulation Trimatik MC 7410 065-A n'a plus aucun effet sur ma chaudière Viessmann biferal qui monte ainsi à la température de 75 degrés, consigne maxi. Je dois donc régler cette consigne...
  • 5. Problème eau chaudière Trimatik mc Viessmann
    N°16008 : Bonjour, Sur ma chaudière Trimatik mc Viessmann, chauffage au sol fuel et électricité, courbe de fonctionnement 0.6. Est-ce normal que la chaudière ne s’arrête qu'à la température 75 température limite. Les...
  • 6. Problème régulation trimatik chaudière Viessmann
    N°20295 : Bonsoir. J'ai une chaudière Viessmann Vitola-biferral de 1989 n°7231443909494 puissance 22-27 kW avec brûleur fuel et une régulation trimatik MC 7410065A. A la mise en route le matin à 6 heures le brûleur s'allume et...
  • 7. Problème chaudière Viessmann régulation Trimatik-MC
    N°21307 : Bonjour. Depuis quelques jours le voyant sanitaire de ma régulation Trimatik-MC 7410065-A reste allumé fixe et la production d'eau chaude ne fonctionne pas (le circulateur ne fonctionne pas non plus). Je dois mettre en marche...
  • 8. Installer régulation Trimatik MC Viessmann
    N°16572 : Bonsoir à tous. Je suis tout nouveau membre, voilà ma question : peut-on installer une régulation Trimatik MC Viessmann réf 7410 065 A sur une chaudière Viessmann Duo Parola. Merci. Cordialement.
  • 9. Compatibilité thermostat connecté chaudière Viessmann VitoCell Trimatik MC
    N°24106 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison équipée d'une chaudière Fuel Viessmann VitoCell Trimatik MC. Il n'y a pas de thermostat à ce jour, seulement une sonde extérieure. Je souhaiterai connecter des têtes thermostatiques...
  • 10. Chaudière gaz Viessmann trimatik MC ne démarre pas
    N°22026 : Bonjour. J'ai une chaudière au gaz Viessmann trimatik MC réf 7450 261-A qui a 30 ans. Le gaz arrive, la veilleuse reste allumée le brûleur ne se relance pas deux fois par jour environ, il n'y a donc pas de production de...
>>> Résultats suivants pour : Pas de pression chaudière Viessmann Trimatik-MC >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite