Bonjour.
Je viens de changer mon circulateur de chauffage central par un Grundfos Alpha 3.
Mon circuit étant le suivant :
- Chaudière gaz (1990)
- Alimentation des radiateurs en fonte depuis nourrices avec débitmètre intégré et vannes électrothermique sur les retours.
- Un départ par pièce et par chauffage.
- Toute la tuyauterie en multicouche.
Dans le processus semi-automatisé de Grundfos, ils parlent d'ouvrir les débitmètres des radiateurs à fond pour les mesures préalables.
Dans mon cas, le réglage du débit ne se faisant pas sur le radiateur proprement dit (simple robinet on/off et Té de sortie ouverte à fond), comment dois-je régler mes débitmètres au niveau des nourrices pour faire les mesures préalables ?
Ouvert à fond ou à mi-débit ou autre ?
J'aurai tendance à dire ouvert à fond pour les mesures et ensuite réglage fin pendant la phase d'ajustement mais je préfère avoir confirmation de personnes plus aguerries.
Merci d'avance.
Je viens de changer mon circulateur de chauffage central par un Grundfos Alpha 3.
Mon circuit étant le suivant :
- Chaudière gaz (1990)
- Alimentation des radiateurs en fonte depuis nourrices avec débitmètre intégré et vannes électrothermique sur les retours.
- Un départ par pièce et par chauffage.
- Toute la tuyauterie en multicouche.
Dans le processus semi-automatisé de Grundfos, ils parlent d'ouvrir les débitmètres des radiateurs à fond pour les mesures préalables.
Dans mon cas, le réglage du débit ne se faisant pas sur le radiateur proprement dit (simple robinet on/off et Té de sortie ouverte à fond), comment dois-je régler mes débitmètres au niveau des nourrices pour faire les mesures préalables ?
Ouvert à fond ou à mi-débit ou autre ?
J'aurai tendance à dire ouvert à fond pour les mesures et ensuite réglage fin pendant la phase d'ajustement mais je préfère avoir confirmation de personnes plus aguerries.
Merci d'avance.
22 septembre 2020 à 15:36
Réponse 1 du forum dépannage chaudières
Procédure équilibrage chauffage
Bonjour.
Oui fermer les les radiateurs puis les ouvrir à fond un à un pour les mesures, comme sur cette vidéo explicative
https://youtu.be/JQ8WaKlnn8I?t=10
Oui fermer les les radiateurs puis les ouvrir à fond un à un pour les mesures, comme sur cette vidéo explicative
https://youtu.be/JQ8WaKlnn8I?t=10
23 septembre 2020 à 10:41
Réponse 2 du forum dépannage chaudières
Procédure équilibrage chauffage
Merci beaucoup.
C'est logique mais je préférerais avoir confirmation.
C'est logique mais je préférerais avoir confirmation.
23 septembre 2020 à 10:57
Réponse 3 du forum dépannage chaudières
Procédure équilibrage chauffage
Bonjour,
Pour vous répondre, avant le remplacement de votre circulateur, votre installation était-elle bien équilibrée ? Si ce n'était pas le cas pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation :
- Collecteurs,
- Débitmètres,
- Radiateurs,
- Robinets de radiateurs,
- Coude ou té de réglages.
Selon les différents équipements de votre installation, les réglages seront différents.
Attention sur la vidéo de présentation, l'installation est récente, les robinets thermostatiques intègrent un réglage de débit, le type de radiateurs doit être connus et les besoins en puissance de chauffage de chaque pièce aussi.
Si ce n'est pas votre cas il faudra procéder autrement.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute : faites un don sur leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour vous répondre, avant le remplacement de votre circulateur, votre installation était-elle bien équilibrée ? Si ce n'était pas le cas pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation :
- Collecteurs,
- Débitmètres,
- Radiateurs,
- Robinets de radiateurs,
- Coude ou té de réglages.
Selon les différents équipements de votre installation, les réglages seront différents.
Attention sur la vidéo de présentation, l'installation est récente, les robinets thermostatiques intègrent un réglage de débit, le type de radiateurs doit être connus et les besoins en puissance de chauffage de chaque pièce aussi.
Si ce n'est pas votre cas il faudra procéder autrement.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute : faites un don sur leetchi.com pour soutenir les Forums
23 septembre 2020 à 11:16
Réponse 4 du forum dépannage chaudières
Merci de nous faire un retour en condition réelle de chauffage.
Procédure équilibrage chauffage
Citation :Votre question m'a fait découvrir cette méthode qui me semble intéressante.
C'est logique mais je préférerais avoir confirmation.
Merci de nous faire un retour en condition réelle de chauffage.
23 septembre 2020 à 11:37