Bonjour.
Je viens de changer mon circulateur de chauffage central par un Grundfos Alpha 3.
Mon circuit étant le suivant :
- Chaudière gaz (1990)
- Alimentation des radiateurs en fonte depuis nourrices avec débitmètre intégré et vannes électrothermique sur les retours.
- Un départ par pièce et par chauffage.
- Toute la tuyauterie en multicouche.
Dans le processus semi-automatisé de Grundfos, ils parlent d'ouvrir les débitmètres des radiateurs à fond pour les mesures préalables.
Dans mon cas, le réglage du débit ne se faisant pas sur le radiateur proprement dit (simple robinet on/off et Té de sortie ouverte à fond), comment dois-je régler mes débitmètres au niveau des nourrices pour faire les mesures préalables ?
Ouvert à fond ou à mi-débit ou autre ?
J'aurai tendance à dire ouvert à fond pour les mesures et ensuite réglage fin pendant la phase d'ajustement mais je préfère avoir confirmation de personnes plus aguerries.
Merci d'avance.
Je viens de changer mon circulateur de chauffage central par un Grundfos Alpha 3.
Mon circuit étant le suivant :
- Chaudière gaz (1990)
- Alimentation des radiateurs en fonte depuis nourrices avec débitmètre intégré et vannes électrothermique sur les retours.
- Un départ par pièce et par chauffage.
- Toute la tuyauterie en multicouche.
Dans le processus semi-automatisé de Grundfos, ils parlent d'ouvrir les débitmètres des radiateurs à fond pour les mesures préalables.
Dans mon cas, le réglage du débit ne se faisant pas sur le radiateur proprement dit (simple robinet on/off et Té de sortie ouverte à fond), comment dois-je régler mes débitmètres au niveau des nourrices pour faire les mesures préalables ?
Ouvert à fond ou à mi-débit ou autre ?
J'aurai tendance à dire ouvert à fond pour les mesures et ensuite réglage fin pendant la phase d'ajustement mais je préfère avoir confirmation de personnes plus aguerries.
Merci d'avance.
22 septembre 2020 à 15:36
Réponse 1 du forum dépannage chaudières
Procédure équilibrage chauffage
Bonjour.
Oui fermer les les radiateurs puis les ouvrir à fond un à un pour les mesures, comme sur cette vidéo explicative
https://youtu.be/JQ8WaKlnn8I?t=10
Oui fermer les les radiateurs puis les ouvrir à fond un à un pour les mesures, comme sur cette vidéo explicative
https://youtu.be/JQ8WaKlnn8I?t=10
23 septembre 2020 à 10:41
Réponse 2 du forum dépannage chaudières
Procédure équilibrage chauffage
Merci beaucoup.
C'est logique mais je préférerais avoir confirmation.
C'est logique mais je préférerais avoir confirmation.
23 septembre 2020 à 10:57
Réponse 3 du forum dépannage chaudières
Procédure équilibrage chauffage
Bonjour,
Pour vous répondre, avant le remplacement de votre circulateur, votre installation était-elle bien équilibrée ? Si ce n'était pas le cas pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation :
- Collecteurs,
- Débitmètres,
- Radiateurs,
- Robinets de radiateurs,
- Coude ou té de réglages.
Selon les différents équipements de votre installation, les réglages seront différents.
Attention sur la vidéo de présentation, l'installation est récente, les robinets thermostatiques intègrent un réglage de débit, le type de radiateurs doit être connus et les besoins en puissance de chauffage de chaque pièce aussi.
Si ce n'est pas votre cas il faudra procéder autrement.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute : faites un don sur leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour vous répondre, avant le remplacement de votre circulateur, votre installation était-elle bien équilibrée ? Si ce n'était pas le cas pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation :
- Collecteurs,
- Débitmètres,
- Radiateurs,
- Robinets de radiateurs,
- Coude ou té de réglages.
Selon les différents équipements de votre installation, les réglages seront différents.
Attention sur la vidéo de présentation, l'installation est récente, les robinets thermostatiques intègrent un réglage de débit, le type de radiateurs doit être connus et les besoins en puissance de chauffage de chaque pièce aussi.
Si ce n'est pas votre cas il faudra procéder autrement.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute : faites un don sur leetchi.com pour soutenir les Forums
23 septembre 2020 à 11:16
Réponse 4 du forum dépannage chaudières
Merci de nous faire un retour en condition réelle de chauffage.
Procédure équilibrage chauffage
Citation :Votre question m'a fait découvrir cette méthode qui me semble intéressante.
C'est logique mais je préférerais avoir confirmation.
Merci de nous faire un retour en condition réelle de chauffage.
23 septembre 2020 à 11:37
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Radiateurs du RDC qui restent froids
- N°20335 : Bonjour. J'ai un problème avec mes radiateurs du RDC. Ceux-ci ne chauffent pas ou quasiment pas. Ce problème est survenu un jour sans que l'on ne touche à quoique ce soit. Je précise qu'auparavant, cela fonctionnait à...
- 2. Équilibrage chauffage collectif
- N°22086 : Bonjour. Dans mon logement avec chauffage collectif situé en étage intermédiaire, la température est de 23°C environ de jour comme de nuit. Le problème est probablement dû à un équilibrage inexistant qui conduit à...
- 3. Equilibrage radiateurs
- N°2116 : Quelle est la bonne méthode pour équilibrer des radiateurs avec les différentes températures à respecter entre l'entrée et la sortie ?
- 4. Conseils équilibrage installation chauffage
- N°16353 : Bonjour à tous. J'ai une installation chauffage fuel chaudière à condensation je voudrais équilibrer cette installation qui chauffe un peu n'importe comment. Maison à étage face à la chaudière côté droit il y a 3...
- 5. Procédure vidange chaudière Frisquet Hydromotrix
- N°9009 : Bonjour, Quelle est la procédure pour vidanger le circuit de chauffage d'une installation avec une chaudière Frisquet hydromotrix ? - Arrêter la chaudière - Fermer l'arrivée d'eau - Ouvrir le robinet de vidange situé en point...
- 6. Problème d'équilibrage réseau chauffage
- N°20525 : Bonjour tout le monde. S'il vous plait je cherche des conseils concernant mon installation chauffage, l'installation est en bi tube avec deux départs de la chaudière Beretta le premier départ alimente (sanitaire, chambre) le...
- 7. Erreur 133 chaudière Chappée Klista
- N°20258 : Bonjour à tous et meilleurs vœux pour 2020 ! Erreur 133 chaudière Chappée Klista : confirmation dépannage sur carte LMS14. Rien de bien original dans ma requête puisque je suis ici au titre de nouvelle victime de la...
- 8. Vanne d'équilibrage chauffage collectif
- N°21982 : Bonjour. Dans le cas d'un chauffage collectif, est-ce qu'une vanne d'équilibrage reliée à un radiateur situé dans une partie commune d'un immeuble peut être placée dans un appartement (partie privative) ? Autrement dit...
- 9. Équilibrage réseau de chauffage central
- N°18362 : Bonjour, J'habite à Amsterdam dans un duplex de 105m² très mal isolé (20 grandes fenêtres en simple vitrage et toit en verre - le bâtiment est protégé, impossible d'avoir du double vitrage ici...). Mon installation de...
- 10. Equilibrage d'un chauffage central
- N°4805 : Bonjour, comment équilibrer un chauffage central ? Merci.
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite