Question Forum Chauffage : Problème commande Easymatic
Merci d'essayer de résoudre mon problème.
Le circulateur chauffage de ma chaudière De Dietrich GTU 1204V ne démarre pas en position Auto.
Le thermostat de la chaudière en position auto entre les repères 7 et 9.
Avec un Easymatic en commande réglé sur Auto … essayé aussi en confort.
Le circulateur démarre et s'arrête plusieurs fois pour le dégommage puis s'arrête totalement.
Il fonctionne pourtant bien en manuel, on entend bien le relais de mise en marche dans la chaudière, puis s'arrête après plusieurs essais. ???
Pour l'instant je fais fonctionner provisoirement la chaudière en manuel (enfin j'espère), mais elle tourne constamment.
Le circulateur chauffage de ma chaudière De Dietrich GTU 1204V ne démarre pas en position Auto.
Le thermostat de la chaudière en position auto entre les repères 7 et 9.
Avec un Easymatic en commande réglé sur Auto … essayé aussi en confort.
Le circulateur démarre et s'arrête plusieurs fois pour le dégommage puis s'arrête totalement.
Il fonctionne pourtant bien en manuel, on entend bien le relais de mise en marche dans la chaudière, puis s'arrête après plusieurs essais. ???
Pour l'instant je fais fonctionner provisoirement la chaudière en manuel (enfin j'espère), mais elle tourne constamment.
26 septembre 2020 à 20:38
Réponse 1 du forum dépannage chaudières
Problème commande Easymatic
Bonjour Mich,
Ça fait longtemps que je n'ai plus de DD chez moi, mais dans mes souvenirs la régulation signalait par un logo "pompe" qu'elle activait le circulateur.
Cet indicateur apparait-il lors des dégommages ? Si oui tout semble bon entre la régulation et le circulateur puisqu'il démarre.
Reste alors à vérifier que la régulation reçoit bien une demande de chauffage, ce qui ne semble pas le cas si elle laisse le circulateur à l’arrêt.
Ça fait longtemps que je n'ai plus de DD chez moi, mais dans mes souvenirs la régulation signalait par un logo "pompe" qu'elle activait le circulateur.
Cet indicateur apparait-il lors des dégommages ? Si oui tout semble bon entre la régulation et le circulateur puisqu'il démarre.
Reste alors à vérifier que la régulation reçoit bien une demande de chauffage, ce qui ne semble pas le cas si elle laisse le circulateur à l’arrêt.
27 septembre 2020 à 13:26
Réponse 2 du forum dépannage chaudières
Problème commande Easymatic
Bonjour mich206,
J'ai une chaudière fuel De Dietrich avec régulateur Easymatic.
Je n'arrive pas à passer en mode auto. Il semble que le mode auto ou manuel fonctionne de la même façon (régulation par le thermostat de la chaudière).
Il semblerait pour ma part que le régulateur Easymatic ne trouve pas la température de la sonde ECS (bloqué à 51,5°C). La sonde semble fonctionner, vérification faite avec un multimètre.
Avez-vous trouvé une réponse à votre problème ?
Bien cordialement.
J'ai une chaudière fuel De Dietrich avec régulateur Easymatic.
Je n'arrive pas à passer en mode auto. Il semble que le mode auto ou manuel fonctionne de la même façon (régulation par le thermostat de la chaudière).
Il semblerait pour ma part que le régulateur Easymatic ne trouve pas la température de la sonde ECS (bloqué à 51,5°C). La sonde semble fonctionner, vérification faite avec un multimètre.
Avez-vous trouvé une réponse à votre problème ?
Bien cordialement.
08 octobre 2020 à 14:39