Bonjour,

Oui rapprochez-vous d’un fournisseur de chauffage car je crois comprendre que c’est un vieux modèle, produit similaire WILO RS25/70 V (r ).
Vous êtes en monophasé ou en triphasé ?
Bon courage avec leur politique de remplacement de pompe type Syrius à variateur.
Cordialement.
JPM.
19 janvier 2013 à 17:59
forum consulter ce sujet Circulateur WILO V1HU 25/70 correspondance chez Grundfoss

Bonjour,

Certainement un mauvais contact électrique, via la boite relais ou votre thermostat d’ambiance.
Resserrez toutes les connexions boite relais, bornier brûleur, prise brûleur jusqu’au thermostat.
Voir ce qui ce passe.
Bien cordialement.

Tenez-nous au courant.
JPM.
19 janvier 2013 à 17:53
forum consulter ce sujet Problème de démarrage chaudière Sunatherm 3025 i

Publicité

Bonjour,

C’est quoi votre chaudière Frisquet ? Prestige Condens, Evolution Condens, hydro+upec ?
Quel est votre mode de régulation thermostat Ecosystème, EcosystèmeVisio ?
Après tout est une question de réglages.
Qui a fait la mise en route de la chaudière ?
Quand vous dites que l’eau monte à 79°C, combien il faisait dehors, mais surtout combien aviez-vous en ambiance ?
Avez-vous des pas de programmes jour / nuit ?
Cordialement.
JPM.
19 janvier 2013 à 17:17
forum consulter ce sujet Température de l'eau chaude circuit radiateurs

Effectivement je n'arrive pas à l'envoyer de mon ipad.
Je vous l'envoie de mon pc demain.
Cordialement.
Jpm.

robinet de remplissage chaudière ELM Leblanc Aclea
19 janvier 2013 à 00:33
forum consulter ce sujet Chaudière ELM Leblanc Aclea - où se trouve le robinet de remplissage

Bonsoir,

Sécurité F2 manque de débit d'air.
Votre chaudière est une chaudière ventouse ou VMC ?
Cordialement.
Jpm.
18 janvier 2013 à 23:58
forum consulter ce sujet Chaudière Saunier Duval Thema affiche le code F2 qui paye pour la réparer

Bonsoir, on dirait bien une soupape de sécurité, à combien est votre pression sur le circuit de chauffage.
18 janvier 2013 à 23:43
forum consulter ce sujet Problème fuite chaudière fioul De Dietrich

Bonsoir,
Excusez-moi pour le retard, beaucoup d'interventions en ce moment.
Ci-joint une photo.
Ça doit ressembler à ça.
18 janvier 2013 à 23:34
forum consulter ce sujet Chaudière ELM Leblanc Aclea - où se trouve le robinet de remplissage

Bonsoir,

D’accord avec chauffeco28 quand vous expliquez la panne surtout sur une FF, je me dirigerais plus sur un problème d’allumage, défaut pressostat d’air, problème d’extraction.

Bien cordialement.
JPM.
16 janvier 2013 à 20:03
forum consulter ce sujet Chaudière Chaffoteaux et Maury ne redémarre pas

Bonsoir,

Alors juste une petite question, qui a fait le réglage sur la régulation Vitotronic 200 qui se trouve sur le tableau de la chaudière ?
Le réglage du Vitotrol 200 ?
Pour ce qui est de la pente chauffage pour une maison BBC, 1,4 c’est un peu élevé.
Réglage de la régulation est un peu casse tête mais si c’est bien réglé ça marche très bien !

Exemple :
Codage 00 : 1, 2, 3, 4 concerne le schéma hydraulique de votre installation ?
En ce qui concerne les températures max chaudière Codage 06…de 20 à 120°C imposé par la fiche de codage Viessmann, (condens oblige). Codage C6.. pour Temp départ Max avec sonde extérieure.
Pente chauffage codage : d3 :14
Parallèle codage : d4 :0
N’oubliez pas que vous avez une chaudière à condensation et que ça serait MIEUX d’en profiter surtout avec un bâtiment BBC.
Cordialement.
JPM.
16 janvier 2013 à 19:49
forum consulter ce sujet Réglage installation chaudière gaz condensation Viessmann

Bonsoir,
Laissez-moi deviner, elle est dans la cuisine ? Elle est customisée.

Effectivement un robinet doit se trouver sous la chaudière avec un petit disconnecteur.
J’essaye de vous trouver une photo.
Au bas mot on aperçoit au mano un petit 0.8 Bars de pression sur le circuit chauffage.
Cordialement.
JPM.

16 janvier 2013 à 19:21
forum consulter ce sujet Chaudière ELM Leblanc Aclea - où se trouve le robinet de remplissage

Effectivement, j’avais zappé le fil gris.
Alors pour moi ça doit fonctionner comme ceci : le fil gris (T) c’est le Commun (Normalement la Phase).
Après basculez sur T et 1 sur la demande puis T et 2 sur l’arrêt ou l'inverse.
Contrôlez ce Week-end.
A plus.
JPM
16 janvier 2013 à 18:57
forum consulter ce sujet Changement thermostat ambiance

Bonsoir,

Très vieux ce thermostat à bilame, alors moi d’après la photo je ne vois que 3 fils.
Le noir sur la borne terre. Le fil rouge sur la borne N°1. Le fil bleu vieilli bleu passé sur la borne N°2.
Donc je ne pense pas que votre vieux thermostat soit alimenté en 220 Volts, en plus il n’a même pas d’horloge à faire tourner, c’est un vieux système à bilame.
Donc contrôlez quand même, la phase arrive peut-être sur la borne 1, bascule quand votre thermostat est en demande sur la borne 2 pour alimenter une pompe ou un brûleur.
Contrôlez au voltmètre la borne 1 et la borne terre ainsi que la borne 2 et la borne terre.
Après pour alimenter votre nouveau thermostat qui lui est en 220 Volts, là je crois qu’il va vous manquer un NEUTRE.
A contrôler !
Cordialement.
JPM.
15 janvier 2013 à 21:15
forum consulter ce sujet Changement thermostat ambiance

Bonsoir,
Vous avez bien fait de la mettre à l’arrêt.

Visiblement le fond de cuve est venu boucher la crépine, vous accusez une dépression à la pompe fioul trop importante, la flamme sur votre brûleur ne va pas tarder à décrocher.
Donc évitez de la faire tourner sur des temps trop longs, nettoyez la crépine ou le combi fioul, le filtre de la pompe fioul et le pré-filtre fioul.

Ah oui, si votre pré-filtre fioul est un micro bille, un conseil, jetez-le ou prévoyez son remplacement.
Mais surtout ne faites pas fonctionner votre installation comme ça, vous allez claquer la pompe fioul.
Cordialement.
JPM.
15 janvier 2013 à 20:56
forum consulter ce sujet Bruit anormal chaudière Geminox FX25S

Bonsoir,

Je ne connais pas trop ce principe de chauffage mais je pense qu'il doit y avoir une sécurité thermocouple sur la veilleuse.
Pouvez-vous prendre une photo du bloc-gaz ?
Cordialement.

Jpm
13 janvier 2013 à 23:29
forum consulter ce sujet Chauffage au gaz marque Dru qui s'éteint tout seul

Tout à fait, problème récurrent sur le disconnecteur DD.
Blocage du clapet, donc ne remplit pas.

Prévoir le remplacement.
J'ai réussi quelquefois à le débloquer en tapant dessus avec un petit marteau.

Bonne chance.
Cordialement.

Jpm
13 janvier 2013 à 23:15
forum consulter ce sujet Faire monter la pression sur chaudière De Dietrich 2.24FF GN

Bonjour,
Bonne année à vous aussi.
Alors remettre de l’eau dans la chaudière, il va falloir regarder en page 4 et 5 du fichier joint.
Cordialement.

JPM

2.24 ff.pdf
13 janvier 2013 à 17:19
forum consulter ce sujet Faire monter la pression sur chaudière De Dietrich 2.24FF GN

Bonjour,

Une photo vaut dix mille mots.
Bien cordialement.

JPM.
12 janvier 2013 à 17:57
forum consulter ce sujet Problème fuite chaudière fioul De Dietrich

Bonjour,

Merci pour les photos j’y vois plus clair, alors.

1er) arrivée d’eau froide sur votre groupe de sécurité en 20/27 qui remonte sur le ballon en tube cuivre.
On aperçoit le tube d’eau chaude en sortie de ballon peint en rouge.
2ème) piquage en cuivre sur l’eau froide pour alimenter le remplissage chauffage avec un clapet anti-retour et une vanne quart de tour en diamètre 15/21 M/M avec manche papillon rouge.
Jusque là tout est normal.

Donc la fameuse pièce qui vous pose problème, un piquage sur l’eau froide un clapet anti-retour et un té de réglage en laiton avec une communication directe de l’eau froide vers l’eau chaude.

Bien, alors étant de la partie je m’explique l’intérêt d’un tel montage, je suppose que l’eau chaude étant bouillante quelqu’un a voulu créer un pseudo mitigeur thermostatique pour refroidir le circuit d’eau chaude en sortie de ballon.
Donc vous pouvez sans problème fermer le té en laiton ceci ne vous posera aucun problème.
Bien cordialement.
JPM.
12 janvier 2013 à 15:44
forum consulter ce sujet Informations fonction pièce en laiton reliant eau froide et eau chaude

Bonjour,

Au vu des explications que vous donnez, visiblement le problème se localise sur le thermostat d’ambiance avec un travail en dent de scie sur l’enclenchement et la coupure.
C’est quoi la marque de votre thermostat ?
Il aurait été plus judicieux de poser des enregistreurs de température à plusieurs endroits de votre appartement pendant deux bonnes semaines pour déchiffrer les graphiques de température.
Enfin moi c’est ce que j’aurai fait !
Je vous joins un exemple de graphique pris chez un client qui avait un problème similaire. Temp PAM Enghien.pdf
Avez-vous pensé à remplacer votre thermostat normal par un Radio Fréquence et de mettre l’émetteur dans la zone la plus sensible aux variations de température.
Après, beaucoup de choses peuvent rentrer en ligne de compte, situation géographique, isolation, déperdition, puissance des radiateurs et j’en passe !
Les problèmes de cet ordre sont souvent une multitude de causes à effets.

Bien cordialement.
JPM.
12 janvier 2013 à 14:51
forum consulter ce sujet Chaudière murale gaz Saunier Duval chauffe de façon inégale

Vous serait-il possible de me faire une photo du tube bleu vers le circuit de chauffage ? shocked
Cordialement
Jpm.
11 janvier 2013 à 21:22
forum consulter ce sujet Informations fonction pièce en laiton reliant eau froide et eau chaude

Bonsoir,

Effectivement BEMU, tout laisse à penser que le vase peut être la cause des problèmes, mais j’espère que le chauffagiste l’a contrôlé.
Mais VESPER 66 nous explique qu’il est obligé de fermer sa vanne sanitaire pour stopper l’écoulement à la soupape chauffage pour redescendre à 1.5 bars.

Donc soit l’enveloppe ou le serpentin primaire du ballon est HS et la, il y a une communication de la pression sanitaire (5/6 bars) sur celle du chauffage (1.5/2 bars).

Cordialement.
JPM.

ballon primaire
11 janvier 2013 à 19:23
forum consulter ce sujet Chaudière Deville Helios excel MXB 28VE monte à 3 voire 4 bars de pression

Bonjour,
Mouai un peu bizarre, ça ressemble à un clapet anti-retour et un té de réglage en laiton !
En dessous du tube bleu (eau froide), avez-vous une pompe ?
Pour l’instant laissez le té fermé, car visiblement il rentre l’eau froide dans le circuit d’eau chaude.
Cordialement.
JPM.
11 janvier 2013 à 17:38
forum consulter ce sujet Informations fonction pièce en laiton reliant eau froide et eau chaude

Bonjour,

Mise à l’épreuve de la tuyauterie au sol avec une pompe à épreuve, vous serez fixé.
Si c’est le cas, repérage de la fuite ou prévoir le passage de la tuyauterie en apparent.
Cordialement.

JPM.

Pompe à épreuve
11 janvier 2013 à 17:32
forum consulter ce sujet Chute de pression chauffage Saunier Duval C24E

J'ai oublié le lien.
Cordialement.
Jpm

siemens vannes pn16.pdf
08 janvier 2013 à 23:36
forum consulter ce sujet Thermostat REV 17 continue à monter en température au delà de la température souhaitée

Bonsoir,

La référence que vous recherchez doit être celle-ci moteur thermique std1.91062 220 V.
08 janvier 2013 à 23:30
forum consulter ce sujet Thermostat REV 17 continue à monter en température au delà de la température souhaitée

Bonsoir,

Visiblement le diagnostic du chauffagiste semble cohérent, la pression sanitaire passe dans le circuit chauffage !
Malheureusement la réparation sur l’enveloppe ou le serpentin primaire de la cellule eau chaude est quasi impossible.
C’est pour cela qu’il vous propose le remplacement de la cellule ECS.
Cordialement.
JPM.
08 janvier 2013 à 19:25
forum consulter ce sujet Chaudière Deville Helios excel MXB 28VE monte à 3 voire 4 bars de pression

Bonjour,

Vous pouvez trouver toutes ces infos sur les doc de la chaudière, reste à savoir votre pression de distribution à la chaudière, 300 ou 20 Mb.
Si non il existe une formule de calcul pour le débit gaz en Nm3/h.
Quant à la tuyauterie il existe aussi des abaques pour déterminer les diamètres avec les pertes de charge en ligne.
Cordialement.
JPM.
08 janvier 2013 à 14:09
forum consulter ce sujet Quel type de compteur gaz installer

Bonjour,

Chercher le disconnecteur sous la chaudière, généralement raccordé de l’arrivée d’eau froide au disco par un flexible inox.
Ouvrir l’eau froide, ouvrir la vanne du disconnecteur, régler la pression à 1.5 bar.
REFERMER LES VANNES.
Cordialement.

JPM.

Rajouter eau chaudière Viessmann
08 janvier 2013 à 13:45
forum consulter ce sujet Rajouter eau chaudière Viessmann vitopend 200 W

Bonsoir,

Vous pilotez une vanne 3 points ou vanne thermique ?

JPM.
07 janvier 2013 à 19:23
forum consulter ce sujet Thermostat REV 17 continue à monter en température au delà de la température souhaitée

Bonsoir,

Oui garder votre thermostat d’ambiance en place, il améliore le confort et évite des pics de température.
Vous pouvez conserver en même temps vos plages de programmations jour/nuit.

C’est ce qui se dit !
1°C en mois, C’est 7% d’économie.
J’ai ce mode de régulation chez moi sur ma condens, couplé à du solaire pour ECS avec un soutien chauffage ça marche assez bien.
Bien Cordialement.
JPM.
07 janvier 2013 à 18:44
forum consulter ce sujet Surconsommation de gaz suite à changement de chaudière à condensation

Bonjour,

Le RVP 31 est très vieux. Il a été remplacé par le RVP 210 ou 310 qui ne se font plus je crois.
RVP 310 remplacé par le RVP 361.
Cordialement.
JPM.
06 janvier 2013 à 11:55
forum consulter ce sujet Explication fonctionnement régulateur Landis RVP31

Bien, alors si je comprends bien, votre chaudière Isosplit Condens fonctionne sur un thermostat d’ambiance réglé sur 19 °C le jour et 17°C la Nuit.
Donc nous dirons que votre chaudière travaille en dent de scie ou train de chaleur pour la montée d’une température d’ambiance.
Pour faire vite.
Je vous conseille de brancher votre sonde extérieure, car cela permettrait de faire travailler votre chaudière sur une loi d’eau ce qui solliciterait d’avantage la condensation et ferait fonctionner je pense plus souvent la modulation de puissance sur le brûleur gaz.

Ah oui le rapport de combustion donne un état de la combustion de la chaudière.
La température des fumées, le Co2, le Co, le facteur d’air et calcul le rendement.
Même principe que le contrôle anti pollution pour votre voiture.
Certes il faut savoir l’interpréter je vous l’accorde.
Bien cordialement.

JPM.
05 janvier 2013 à 21:43
forum consulter ce sujet Surconsommation de gaz suite à changement de chaudière à condensation

Bonsoir,

Moins de débit dans le Corps De Chauffe influe sur le débistat donc sur l’enclenchement de la chaudière en mode ECS.
Quand à pratiquer un détartrage, cette manipulation demande un minimum de connaissance sur les chaudières.
JPM.
05 janvier 2013 à 20:22
forum consulter ce sujet Problème de débit eau chaude sur chaudière Ciao Confort 3224 MB

Bonjour,
Visiblement problème localisé sur la température, le débit et la pression.
Cela ressemble à un entartrage du circuit d’eau chaude.
Cordialement.
JPM.
05 janvier 2013 à 13:33
forum consulter ce sujet Problème de débit eau chaude sur chaudière Ciao Confort 3224 MB

Bonjour.
C’est ce qui se dit !
Une chaudière à condensation permet d’augmenter le rendement de 20% en moyenne par rapport à une chaudière standard.
Elle permet de réaliser 30% d’économies d’énergie par rapport à une chaudière de plus de 15 ans, 15 à 20% d’économies par rapport à une chaudière standard récente et 5% par rapport à une chaudière basse température.
Quel est votre mode de régulation chauffage, avez-vous une sonde extérieure ?
Qui a fait la mise en route de la chaudière ?
Avez-vous des rapports de combustion ?
Température Fumée, réglage puissance brûleur, rendement chaudière et tout le toutim…
Cordialement.
JPM
05 janvier 2013 à 13:22
forum consulter ce sujet Surconsommation de gaz suite à changement de chaudière à condensation

Bonsoir,

Que l’on se comprenne bien quand vous dites en interdiction, c’est en défaut ?
Cordialement.
Jpm.
02 janvier 2013 à 21:19
forum consulter ce sujet Problème chaudière fuel De Dietrich GT 110

Bonjour, fioul ou gaz le brûleur ?
Cordialement.

JPM.
23 décembre 2012 à 10:10
forum consulter ce sujet Conseils sur changement brûleur Stella 3025

Bonjour,

Je viens de prendre lecture de tous vos messages.
Bien embêté le Mr.
Alors deux petites questions avant d'entreprendre des manipulations.
Avant ça chauffait sur tous les radiateurs ?
Le problème est survenu après une manipulation ?

Cordialement.
JPM.
23 décembre 2012 à 09:59
forum consulter ce sujet Chauffage maison à étages radiateurs étages chauds mais rez de chaussée froid

Bonsoir.

La chaudière Vitogaz 100/200 ne comporte pas de kit disco, vanne de remplissage, recherchez du côté de votre installation.
Recherchez plus sur le tube de retour qui revient vers la chaudière vous devez avoir un robinet plus boisseau ou un robinet plus clapet anti retour ou alors le top (vanne, disco, vanne).
Ci-joint une photo. Source de l'image renove-chaudiere.net
Cordialement.
JPM

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
vannes remplissage chaudière

20 décembre 2012 à 18:32
forum consulter ce sujet Augmenter niveau d'eau chaudière Vitogas 100

Bonjour,

Alors on peut toujours trouver des moyens de moins consommer, mais tout est relatif !
Déjà lors des entretiens et des contrôles de fonctionnement votre chauffagiste vérifie t-il la combustion du brûleur, si oui pouvez-vous nous scanner le ticket ?

Opacité.
O2/Co2.
TA
TF
Facteur Lambda et tout le toutim.

Merci.
Cordialement.
JPM.
18 décembre 2012 à 12:59
forum consulter ce sujet Recherche notice technique chaudière fioul duo parola E Viessmann

Bonjour,

Pas de panique, au pire des cas vous avez déclenché la soupape de sécurité chauffage à la chaudière et vous allez retrouver une pression aux alentours de 2.5 à 3 bars.

Ajuster avec la purge sur les radiateurs afin de retrouver une pression normale de service de l’ordre de 1.5 à 2 bars dans le circuit de chauffage.

Mais attention surveillez votre mano de pression chauffage, afin de vérifier que lors de l’ouverture de la soupape le clapet soit resté étanche.
Cordialement.
JPM.

18 décembre 2012 à 12:43
forum consulter ce sujet Comment faire baisser la pression dans une chaudière ELM Leblanc acléa

Bonsoir pour info.

Cordialement.
JPM.

comparatif prix des energies fevrier-2012
17 décembre 2012 à 18:13
forum consulter ce sujet Chaudière électrique en un an facture électricité multipliée par 3

Bonsoir,

Quand vous dites qu'ils n'ont pas trouvé, c'est quoi "l'origine des bruits ou de la panne qui met la chaudière en sécurité" ?
JPM.
17 décembre 2012 à 18:00
forum consulter ce sujet Brûleur en sécurité sur chaudière Frisquet hydromotrix

Bonjour,

Je vous joins un fichier PDF, regardez en page 19 la manipulation pour le réglage de la langue.
Visiblement vous devez valider la 3ème ligne qui doit être «RÉGLAGE DE BASE» mais certainement marqué en Polonais ou en Allemand.
rc35 montage service.pdf

Faire défilé avec le jog et recherche «FRANÇAIS».

Cordialement.
JPM.

17 décembre 2012 à 13:01
forum consulter ce sujet Buderus RC 35 mode d'emploi manipulation pour changement de langue

Bonsoir, non c'est sûr le REV24 est plus cher que 25 €.
Bonne recherche.

JPM.
16 décembre 2012 à 23:51
forum consulter ce sujet Choix thermostat d'ambiance pour chaudière ELM Leblanc GVM7.23b

Je vois avec les services techniques Buderus je vous tiens au courant.
Bonne soirée.
JPM.
16 décembre 2012 à 23:44
forum consulter ce sujet Buderus RC 35 mode d'emploi manipulation pour changement de langue

Excusez-moi je n’avais pas vu dans votre premier message la puissance de la chaudière qui est de 9 kW.

Je suppose que vous avez gardé vos anciens radiateurs à eau.
Qui vous a conseillé pour la chaudière électrique, quelle puissance avait l’ancienne installation au fioul, faisait-elle l’eau chaude ?
9 kW me semble un peu juste pour fournir les besoins en chauffage d’un pavillon.
Au maximum à combien montez-vous la température de l’eau du chauffage quand il fait vraiment froid ?

JPM. shocked
16 décembre 2012 à 18:15
forum consulter ce sujet Chaudière électrique en un an facture électricité multipliée par 3

La manipulation que préconise Buderus est de maintenir la touche (menu/ok) enfoncée et de tourner le jog jusqu’au choix de la langue et de valider.

Si cette manipulation ne fonctionne pas, bizarre…

La manipulation d’avant vous fait rentrer dans les paramètres installateur avec aussi je crois le choix de la langue.
Sinon réinitialisez le module RC pour revenir au configuration de départ.

Cordialement.
JPM.
16 décembre 2012 à 17:59
forum consulter ce sujet Buderus RC 35 mode d'emploi manipulation pour changement de langue

Bonjour,

Pouvez-vous nous fournir la puissance de la chaudière électrique, est-elle alimentée en mono 240 V ou en tri 400 V.

Les seules personnes que je connaissais qui chauffaient avec une chaudière électrique étaient des personnes qui travaillaient chez EDF et qui bénéficiaient des tarifs plus qu’avantageux.

Cordialement.
JPM.
16 décembre 2012 à 16:45
forum consulter ce sujet Chaudière électrique en un an facture électricité multipliée par 3

Bonjour,

Non rien de bien compliqué, fermer l'arrivée d'eau, décompresser l’installation en ouvrant les robinets d'eau froide et d'eau chaude.

Prévoir le remplacement des joints fibres en 15/21.
Affiner le réglage si besoin sur le RTA.

Sujet déjà traité dans ce forum chauffage.
Cordialement.
JPM.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
montage du rta

16 décembre 2012 à 16:37
forum consulter ce sujet Quelles sont les étapes pour changer vanne RTA chaudière Frisquet