Réglage installation chaudière gaz condensation Viessmann
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
15603
Question forum chauffage : Réglage installation chaudière gaz condensation Viessmann
Bonjour,
Je viens de faire construire une maison BBC de 150 m². Je n'arrive pas à faire les réglages... Lorsque je demande 20°, j'ai 26° dans la maison !....
J'aimerais bien ne pas devoir mettre 14° pour avoir 20°.
L'installation chauffage : il s'agit d'une chaudière gaz condensation Viessmann murale Vitodens avec production d'eau chaude, il y a des radiateurs dans les différentes pièces, certaines avec robinet thermostatique, mais pas toute (simple robinet sur radiateur). Il y a également une sonde extérieure.
A l'intérieur de la maison, il y a un "thermostat" ? Dénommé vitotrol 200.
Je n'y connais rien... mais toujours est-il que la température demandée n'est jamais celle réelle dans la pièce.
Comment puis-je faire, puisque le constructeur semble être dans l'incapacité de régler mon problème.
Y a-t-il à agir sur la courbe de chauffe ? (elle est à 1.4 avec courbe parallèle)...
Merci pur vos réponses,
CAROLE59
Je viens de faire construire une maison BBC de 150 m². Je n'arrive pas à faire les réglages... Lorsque je demande 20°, j'ai 26° dans la maison !....
J'aimerais bien ne pas devoir mettre 14° pour avoir 20°.
L'installation chauffage : il s'agit d'une chaudière gaz condensation Viessmann murale Vitodens avec production d'eau chaude, il y a des radiateurs dans les différentes pièces, certaines avec robinet thermostatique, mais pas toute (simple robinet sur radiateur). Il y a également une sonde extérieure.
A l'intérieur de la maison, il y a un "thermostat" ? Dénommé vitotrol 200.
Je n'y connais rien... mais toujours est-il que la température demandée n'est jamais celle réelle dans la pièce.
Comment puis-je faire, puisque le constructeur semble être dans l'incapacité de régler mon problème.
Y a-t-il à agir sur la courbe de chauffe ? (elle est à 1.4 avec courbe parallèle)...
Merci pur vos réponses,
CAROLE59
16 janvier 2013 à 16:14
Réglages chaudière gaz Viessmann 1
Réglage installation chaudière gaz condensation Viessmann
Bonjour,
Vous en avez peut-être un peu trop fait, inutile de mettre des robinets thermostatiques alors que vous avez déjà un thermostat d'ambiance (bien placé).
Essayer de supprimer la régulation de la sonde extérieure déjà, ou modifier la régulation de façon à ce que celle-ci limite seulement la température max de chauffage.
La pente classique 20°C (température d'eau du chauffage) par 15°C extérieur et 80°C par -5°C extérieur.
Vous en avez peut-être un peu trop fait, inutile de mettre des robinets thermostatiques alors que vous avez déjà un thermostat d'ambiance (bien placé).
Essayer de supprimer la régulation de la sonde extérieure déjà, ou modifier la régulation de façon à ce que celle-ci limite seulement la température max de chauffage.
La pente classique 20°C (température d'eau du chauffage) par 15°C extérieur et 80°C par -5°C extérieur.
16 janvier 2013 à 16:59
Réglages chaudière gaz Viessmann 2
Réglage installation chaudière gaz condensation Viessmann
Bonsoir,
Alors juste une petite question, qui a fait le réglage sur la régulation Vitotronic 200 qui se trouve sur le tableau de la chaudière ?
Le réglage du Vitotrol 200 ?
Pour ce qui est de la pente chauffage pour une maison BBC, 1,4 c’est un peu élevé.
Réglage de la régulation est un peu casse tête mais si c’est bien réglé ça marche très bien !
Exemple :
Codage 00 : 1, 2, 3, 4 concerne le schéma hydraulique de votre installation ?
En ce qui concerne les températures max chaudière Codage 06…de 20 à 120°C imposé par la fiche de codage Viessmann, (condens oblige). Codage C6.. pour Temp départ Max avec sonde extérieure.
Pente chauffage codage : d3 :14
Parallèle codage : d4 :0
N’oubliez pas que vous avez une chaudière à condensation et que ça serait MIEUX d’en profiter surtout avec un bâtiment BBC.
Cordialement.
JPM.
Alors juste une petite question, qui a fait le réglage sur la régulation Vitotronic 200 qui se trouve sur le tableau de la chaudière ?
Le réglage du Vitotrol 200 ?
Pour ce qui est de la pente chauffage pour une maison BBC, 1,4 c’est un peu élevé.
Réglage de la régulation est un peu casse tête mais si c’est bien réglé ça marche très bien !
Exemple :
Codage 00 : 1, 2, 3, 4 concerne le schéma hydraulique de votre installation ?
En ce qui concerne les températures max chaudière Codage 06…de 20 à 120°C imposé par la fiche de codage Viessmann, (condens oblige). Codage C6.. pour Temp départ Max avec sonde extérieure.
Pente chauffage codage : d3 :14
Parallèle codage : d4 :0
N’oubliez pas que vous avez une chaudière à condensation et que ça serait MIEUX d’en profiter surtout avec un bâtiment BBC.
Cordialement.
JPM.
16 janvier 2013 à 19:49