Question problème chaudière : Chute de pression chauffage Saunier Duval C24E
Bonjour,
J’ai un chauffage et ECS gaz, avec chaudière Saunier Duval C24E, qui présente une chute de pression de 0,1 bar par 30 minutes. Le phénomène ne se produit pas lorsque les vannes de départ et de retour chauffage sont fermées.
Après vérification, la soupape de sécurité n'est pas défectueuse. Aucune fuite apparente sur le circuit et radiateur.
Passage des canalisations chauffage (circuit bitubes) dans la dalle de béton, aucun sol humide malgré une perte d'eau d'environ 8 litres par 24 heures (vérifier après complément et purge du circuit chauffage, sur compteur eau.
A l’évidence, il s’agirait bien d’une fuite canalisation mais difficilement vérifiable. Si une panne de la chaudière peut en être la cause (ce qui me serait bien préférable), merci pour les avis et réponses que vous apporterez à ces questions.
J’ai un chauffage et ECS gaz, avec chaudière Saunier Duval C24E, qui présente une chute de pression de 0,1 bar par 30 minutes. Le phénomène ne se produit pas lorsque les vannes de départ et de retour chauffage sont fermées.
Après vérification, la soupape de sécurité n'est pas défectueuse. Aucune fuite apparente sur le circuit et radiateur.
Passage des canalisations chauffage (circuit bitubes) dans la dalle de béton, aucun sol humide malgré une perte d'eau d'environ 8 litres par 24 heures (vérifier après complément et purge du circuit chauffage, sur compteur eau.
A l’évidence, il s’agirait bien d’une fuite canalisation mais difficilement vérifiable. Si une panne de la chaudière peut en être la cause (ce qui me serait bien préférable), merci pour les avis et réponses que vous apporterez à ces questions.
10 janvier 2013 à 22:25
Problème chute de pression 1
Invité

Chute de pression chauffage Saunier Duval C24E
Invité

Bonjour,
Désolé pour vous, mais d'après votre compte rendu j'opte pour la fuite en sol....
Si vous êtes à un rez de chaussée les traces n'en sont pas obligatoirement visibles.
Bon courage.
GC
Désolé pour vous, mais d'après votre compte rendu j'opte pour la fuite en sol....
Si vous êtes à un rez de chaussée les traces n'en sont pas obligatoirement visibles.
Bon courage.
GC
11 janvier 2013 à 07:46
Problème chute de pression 2
Chute de pression chauffage Saunier Duval C24E
Bonjour,
Au vu de ce que vous décrivez il semblerait bien qu'il y ait une fuite en dalle, faites passer un chauffagiste pour qu'il passe avec une caméra thermique et il verra où se trouve la fuite.
Cordialement.
Au vu de ce que vous décrivez il semblerait bien qu'il y ait une fuite en dalle, faites passer un chauffagiste pour qu'il passe avec une caméra thermique et il verra où se trouve la fuite.
Cordialement.
11 janvier 2013 à 08:03
Problème chute de pression 3
Chute de pression chauffage Saunier Duval C24E
Bonjour,
Mise à l’épreuve de la tuyauterie au sol avec une pompe à épreuve, vous serez fixé.
Si c’est le cas, repérage de la fuite ou prévoir le passage de la tuyauterie en apparent.
Cordialement.
JPM.

Mise à l’épreuve de la tuyauterie au sol avec une pompe à épreuve, vous serez fixé.
Si c’est le cas, repérage de la fuite ou prévoir le passage de la tuyauterie en apparent.
Cordialement.
JPM.

11 janvier 2013 à 17:32
Problème chute de pression 4
Chute de pression chauffage Saunier Duval C24E
Bonjour,
Merci pour vos avis et réponses, ce que je craignais et où il faut bien se faire une raison... à l'évidence !?!
Cordialement.
JLF
Merci pour vos avis et réponses, ce que je craignais et où il faut bien se faire une raison... à l'évidence !?!
Cordialement.
JLF
13 janvier 2013 à 10:29