Chauffage maison à étages radiateurs étages chauds mais rez de chaussée froid
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
15476
Question forum dépannage : Chauffage maison à étages radiateurs étages chauds mais rez de chaussée froid
Bonjour,
Je vous expose mon problème.
Je possède une chaudière Vitodens 100-W (de chez Viessmann) installée en septembre 2011, avec un filtre à boue.
Un circulateur est présent (dans la chaudière), et fonctionne très bien.
Les radiateurs datent de la construction de la maison (2003).
L'étage et le rez de chaussée sont en parallèle, donc indépendants.
Les tuyaux sont en PER et monotube, montés en série via des raccords RA-KE.
Chaque radiateur est muni d'un robinet thermostatique (ouvert).
Maintenant, voici le problème :
Aucun souci de chauffage à l'étage, mais les radiateurs du rez de chaussée sont froids. A la bifurcation, via un T, entre le circuit d'étage et le circuit du rez de chaussée, seul le tuyau d'étage est chaud. Celui du rez de chaussée est froid.
Nous n'arrivons pas à faire l'équilibrage.
Sachant que nous avons déjà fait :
- une purge de tout le circuit, radiateur par radiateur => l'eau était peu sale.
- les tuyaux ont été aiguillés => aucun bouchon constaté.
- circulation d'étage condamnée => aucun changement au rez de chaussée, les tuyaux restent froids.
Auriez-vous quelques idées intéressantes pour nous aider à équilibrer les circuits ?
Cordialement.
Je vous expose mon problème.
Je possède une chaudière Vitodens 100-W (de chez Viessmann) installée en septembre 2011, avec un filtre à boue.
Un circulateur est présent (dans la chaudière), et fonctionne très bien.
Les radiateurs datent de la construction de la maison (2003).
L'étage et le rez de chaussée sont en parallèle, donc indépendants.
Les tuyaux sont en PER et monotube, montés en série via des raccords RA-KE.
Chaque radiateur est muni d'un robinet thermostatique (ouvert).
Maintenant, voici le problème :
Aucun souci de chauffage à l'étage, mais les radiateurs du rez de chaussée sont froids. A la bifurcation, via un T, entre le circuit d'étage et le circuit du rez de chaussée, seul le tuyau d'étage est chaud. Celui du rez de chaussée est froid.
Nous n'arrivons pas à faire l'équilibrage.
Sachant que nous avons déjà fait :
- une purge de tout le circuit, radiateur par radiateur => l'eau était peu sale.
- les tuyaux ont été aiguillés => aucun bouchon constaté.
- circulation d'étage condamnée => aucun changement au rez de chaussée, les tuyaux restent froids.
Auriez-vous quelques idées intéressantes pour nous aider à équilibrer les circuits ?
Cordialement.
19 décembre 2012 à 22:11
Réponses panne chauffage 1
Chauffage maison à étages radiateurs étages chauds mais rez de chaussée froid
Bonjour, avec la Vitodens avez-vous un circulateur Willo de chez Viessmann ?
20 décembre 2012 à 08:55
Réponses panne chauffage 2
Chauffage maison à étages radiateurs étages chauds mais rez de chaussée froid
Le circulateur était intégré à la chaudière au moment de la pose. Il est de marque Viessmann.
20 décembre 2012 à 15:00
Réponses panne chauffage 3
Chauffage maison à étages radiateurs étages chauds mais rez de chaussée froid
Bonjour,
Le té de retour est-il bien ouvert au rez de chaussée ?
Cordialement.
Le té de retour est-il bien ouvert au rez de chaussée ?
Cordialement.
20 décembre 2012 à 15:06
Réponses panne chauffage 4
Chauffage maison à étages radiateurs étages chauds mais rez de chaussée froid
Bonsoir.
Oui j'ai un circulateur Viessmann qui est équivalent à un Willo.
Les caractéristiques sont : type UP15-60
I 1/1 ( A) 0,36
P1( W) 85
Il tourne bien.
Merci d'avance.
Oui j'ai un circulateur Viessmann qui est équivalent à un Willo.
Les caractéristiques sont : type UP15-60
I 1/1 ( A) 0,36
P1( W) 85
Il tourne bien.
Merci d'avance.
20 décembre 2012 à 18:45
Réponses panne chauffage 5
Chauffage maison à étages radiateurs étages chauds mais rez de chaussée froid
Bonsoir,
Réducteur de débit retour du rez de chaussée est grand ouvert alors que celui de l’étage est presque fermé.
Les raccords RA-KE du rez de chaussée sont grands ouverts au niveau des 3 radiateurs du rez de chaussée.
Je possède un schéma de l'installation que je vous joins : chauffage.pdf
Merci de votre réponse.
Réducteur de débit retour du rez de chaussée est grand ouvert alors que celui de l’étage est presque fermé.
Les raccords RA-KE du rez de chaussée sont grands ouverts au niveau des 3 radiateurs du rez de chaussée.
Je possède un schéma de l'installation que je vous joins : chauffage.pdf
Merci de votre réponse.
20 décembre 2012 à 19:00
Réponses panne chauffage 6
Chauffage maison à étages radiateurs étages chauds mais rez de chaussée froid
Bonjour,
Chaque radiateur possède un retour indépendant. Pour vérifier il suffit de regarder vos raccord RA-KE en partie basse, vous avez un bouchon à dévisser, ensuite vous y mettez une clé Allen (Clé 6 pans ) dedans, et vous dévissez (sens inverse des aiguilles d'une montre), il y a forcément un qui est fermé ou même plusieurs !!!
Voilà je pense que la solution est là.
Tenez-nous au courant... Merci.
Cordialement.
Chaque radiateur possède un retour indépendant. Pour vérifier il suffit de regarder vos raccord RA-KE en partie basse, vous avez un bouchon à dévisser, ensuite vous y mettez une clé Allen (Clé 6 pans ) dedans, et vous dévissez (sens inverse des aiguilles d'une montre), il y a forcément un qui est fermé ou même plusieurs !!!
Voilà je pense que la solution est là.
Tenez-nous au courant... Merci.
Cordialement.
21 décembre 2012 à 07:08
Réponses panne chauffage 7
Chauffage maison à étages radiateurs étages chauds mais rez de chaussée froid
Cette manipulation a déjà été réalisée... Tous les raccords ont été démontés et vérifiés. Ils sont tous ouverts.
Sur le plan joint plus haut, j'ai précisé le nombre de tours d'ouverture effectués.
Cordialement.
Sur le plan joint plus haut, j'ai précisé le nombre de tours d'ouverture effectués.
Cordialement.
21 décembre 2012 à 10:23
Réponses panne chauffage 8
Chauffage maison à étages radiateurs étages chauds mais rez de chaussée froid
OK. faites une chose.
Fermer tous les radiateurs, ensuite ouvrez un du rez de chaussée, le dernier de ligne de préférence, mettez votre chaudière en manuel au plus chaud.
Ouvrez la purge du radiateur ouvert.
Attendez de voir si l'eau devient chaude ou non n'hésitez pas à y rester longtemps, attention de regarder qu'il y a toujours de la pression à la chaudière pendant la manipulation.
Le but de la manœuvre est de faire sortir par la purge de l'eau chaude.
Dites-nous ce que cela donne, et nous verrons après pour les compléments.
Cordialement.
Fermer tous les radiateurs, ensuite ouvrez un du rez de chaussée, le dernier de ligne de préférence, mettez votre chaudière en manuel au plus chaud.
Ouvrez la purge du radiateur ouvert.
Attendez de voir si l'eau devient chaude ou non n'hésitez pas à y rester longtemps, attention de regarder qu'il y a toujours de la pression à la chaudière pendant la manipulation.
Le but de la manœuvre est de faire sortir par la purge de l'eau chaude.
Dites-nous ce que cela donne, et nous verrons après pour les compléments.
Cordialement.
21 décembre 2012 à 11:27
Réponses panne chauffage 9
Chauffage maison à étages radiateurs étages chauds mais rez de chaussée froid
Bonjour,
Nous venons de faire la manipulation suivante :
Fermeture de tous les radiateurs sauf le dernier du rez de chaussée (dans la cuisine).
Ouverture de la purge de ce dernier (eau claire mais désespérément froide au bout d'1/4h de purge).
Au niveau de la chaudière, le tuyau de départ chaud reste froid 30 cm après la bifurcation de l'étage.
Par contre le retour froid vers la chaudière est brûlant, comme si la circulation s'inversait.
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement.
Nous venons de faire la manipulation suivante :
Fermeture de tous les radiateurs sauf le dernier du rez de chaussée (dans la cuisine).
Ouverture de la purge de ce dernier (eau claire mais désespérément froide au bout d'1/4h de purge).
Au niveau de la chaudière, le tuyau de départ chaud reste froid 30 cm après la bifurcation de l'étage.
Par contre le retour froid vers la chaudière est brûlant, comme si la circulation s'inversait.
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement.
22 décembre 2012 à 14:27
Réponses panne chauffage 10
Chauffage maison à étages radiateurs étages chauds mais rez de chaussée froid
Bonjour,
Je viens de prendre lecture de tous vos messages.
Bien embêté le Mr.
Alors deux petites questions avant d'entreprendre des manipulations.
Avant ça chauffait sur tous les radiateurs ?
Le problème est survenu après une manipulation ?
Cordialement.
JPM.
Je viens de prendre lecture de tous vos messages.
Bien embêté le Mr.
Alors deux petites questions avant d'entreprendre des manipulations.
Avant ça chauffait sur tous les radiateurs ?
Le problème est survenu après une manipulation ?
Cordialement.
JPM.
23 décembre 2012 à 09:59
Réponses panne chauffage 11
Chauffage maison à étages radiateurs étages chauds mais rez de chaussée froid
Bonjour,
Avant la pose de la nouvelle chaudière tous les radiateurs chauffaient, mais sans plus (ils étaient tous tièdes).
C'était uniforme.
Il me semble que le problème est apparu à l'installation de la nouvelle chaudière.
Cordialement.
Avant la pose de la nouvelle chaudière tous les radiateurs chauffaient, mais sans plus (ils étaient tous tièdes).
C'était uniforme.
Il me semble que le problème est apparu à l'installation de la nouvelle chaudière.
Cordialement.
24 décembre 2012 à 12:07
Réponses panne chauffage 12
Chauffage maison à étages radiateurs étages chauds mais rez de chaussée froid
Bonjour,
Voilà la dernière action que je vais mener : La sortie eau chaude de la chaudière est en tube cuivre diamètre 16mm puis on passe sur un tube PER avant de partir dans le sol.
Cette liaison mesure environ 1,3m. C'est la seule portion que je n'ai pas pu aiguiller. Car mon aiguille n'a pas pu passer le point de raccord entre le PER et le cuivre.
Et je ne peux pas aiguiller dans l'autre sens sans être obligé de démonter la chaudière.
Je vais donc désolidariser ces deux parties pour vérifier que rien de provoque de bouchon.
J’espère que cela ira après car si ce n'est pas le cas je ne sais pas comment je vais me sortir de ce problème.
Je vous souhaite de bonne fête et si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Cordialement.
Voilà la dernière action que je vais mener : La sortie eau chaude de la chaudière est en tube cuivre diamètre 16mm puis on passe sur un tube PER avant de partir dans le sol.
Cette liaison mesure environ 1,3m. C'est la seule portion que je n'ai pas pu aiguiller. Car mon aiguille n'a pas pu passer le point de raccord entre le PER et le cuivre.
Et je ne peux pas aiguiller dans l'autre sens sans être obligé de démonter la chaudière.
Je vais donc désolidariser ces deux parties pour vérifier que rien de provoque de bouchon.
J’espère que cela ira après car si ce n'est pas le cas je ne sais pas comment je vais me sortir de ce problème.
Je vous souhaite de bonne fête et si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Cordialement.
28 décembre 2012 à 19:25
Réponses panne chauffage 13
Chauffage maison à étages radiateurs étages chauds mais rez de chaussée froid
Bonjour
Le problème est résolu. Il y avait bien un bouchon qui s’était formé au niveau de cette jonction entre le PER et le tube cuivre. Après nettoyage il en est ressorti beaucoup de boue.
Difficile de dire pourquoi ce bouchon est apparu à cet endroit qui pour info est vertical donc en théorie avec écoulement plus facile.
Je vais quand même pendant quelques jours regarder ce qu'il ressort de mon filtre à boue et je n'hésiterais pas à vous rapporter ce qu'il en ressort.
Merci de votre aide.
Le problème est résolu. Il y avait bien un bouchon qui s’était formé au niveau de cette jonction entre le PER et le tube cuivre. Après nettoyage il en est ressorti beaucoup de boue.
Difficile de dire pourquoi ce bouchon est apparu à cet endroit qui pour info est vertical donc en théorie avec écoulement plus facile.
Je vais quand même pendant quelques jours regarder ce qu'il ressort de mon filtre à boue et je n'hésiterais pas à vous rapporter ce qu'il en ressort.
Merci de votre aide.
05 janvier 2013 à 12:57
Réponses panne chauffage 14
Invité

Chauffage maison à étages radiateurs étages chauds mais rez de chaussée froid
Invité

Problème similaire chez moi : le filtre protégeant le ventilateur était le problème.
Il a suffit de le sortir puis remettre un nouveau à l'occasion.
Bref un petit truc de rien (certes tant mieux) mais quelle panique (la chaudière était aussi en surchauffe à cause de ça, maison froide..).
Il a suffit de le sortir puis remettre un nouveau à l'occasion.
Bref un petit truc de rien (certes tant mieux) mais quelle panique (la chaudière était aussi en surchauffe à cause de ça, maison froide..).
30 novembre 2016 à 14:59
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème chauffage radiateurs étage chaud rez-de-chaussée froid
- N°19098 : Bonjour, Je vous expose notre souci : Nous avons une chaudière Radson EHR qui était déjà installée avant l'achat de la maison. Tout a parfaitement fonctionné avant nos travaux de rénovation. Nous avons ensuite rénové,...
- 2. Diamètre tuyau multicouche chaudière à bois
- N°19418 : Bonjour, Je reviens vers vous pour un conseil de chaudière à bois. J'ai ma chaudière au rez-de-chaussée, une VIADRUS U22 marquée 20 kW, pression de service maximum 4 bars, température de service maxi 90°. J'ai des...
- 3. Chauffage froid rez-de-chaussée et chaud à l'étage
- N°3760 : Bonjour, j'ai un problème sur 3 de mes radiateurs qui restent froids. Ce sont les trois du rez-de-chaussée. Alors que les autres radiateurs à l'étage sont chauds. J'ai purgé mais il n'y a pas d'air.
- 4. Bas radiateurs froid à l'étage et radiateurs jamais très chauds
- N°15962 : Bonjour, Je viens vers vous car mon constructeur et le chauffagiste me mènent en bateau ! J'ai donc une maison neuve bien isolée, et nous avons beaucoup de mal à chauffer les radiateurs de l'étage. En fait le haut des...
- 5. Tous les radiateurs fonctionnent sauf un
- N°133 : Bonjour, J'ai un problème de chauffage central gaz. Depuis que je l'ai rallumé, tous les radiateurs fonctionnent sauf un. Celui-ci reste froid (idem 2 tuyaux qui l'alimentent). J'ai essayé d'augmenter la pression, sans...
- 6. Distribution chaleur poêle plusieurs pièces
- N°20500 : Bonjour, J'utilise actuellement un poêle à bois qui n'est pas tubé. Les fumées passent par un boisseau en brique. Je souhaite le tuber et en profiter pour installer un échangeur de chaleur sur le tubage. Ma question la...
- 7. Consommation chaudière au fioul
- N°1116 : Bonjour. Nous avons une maison de 50m² avec une chaudière au fioul de marque SIME et nous avons consommé 1000 litres de fioul en 2 mois, on trouve ça énorme ! De plus, nous avons changé les fenêtres pour avoir une...
- 8. Problème chauffage géothermique compresseur qui a grillé
- N°372 : Bonjour. Deux compresseurs qui permettent le chauffage : un compresseur qui a grillé l'année dernière. De nouveau, problème cette année : le compresseur ne tourne pas, mais est brûlant. Ce compresseur fonctionnait pour...
- 9. Radiateurs étages chauffent moins
- N°20909 : Bonjour. J'ai un souci de chauffe de radiateurs de mes étages, ceux-ci ne chauffent qu'à moitié, le haut est chaud (tiède) et le bas est froid, comme les enfants sont toujours dans leurs chambres, c'est trop peu chaud pour...
- 10. Radiateurs froids au rez de chaussée mais chauds à l'étage
- N°6582 : Après purge et désembouage (produits et rinçage à l'eau claire), les radiateurs du rez-de-chaussée restent froids alors qu'à l'étage ils chauffent très bien. En éteignant les radiateurs de l'étage, ceux du rez-de-chaussée...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite