Bonjour,
Après un redémarrage de ma chaudière (suite à une panne sèche de fioul !!!), la pompe fait un bruit très aigu et lors de l'allumage, cela fait une sorte d'explosion.
J'ai nettoyé le bruleur et tout remonté mais le bruit reste inquiétant.
Le fioul arrive correctement à l'arrivée du système.
Elle se met en sécurité par moment mais chauffe quand même.
J'ai préféré la remettre à l’arrêt car ce bruit très aigu de la pompe n'est pas normal.
Merci.
Après un redémarrage de ma chaudière (suite à une panne sèche de fioul !!!), la pompe fait un bruit très aigu et lors de l'allumage, cela fait une sorte d'explosion.
J'ai nettoyé le bruleur et tout remonté mais le bruit reste inquiétant.
Le fioul arrive correctement à l'arrivée du système.
Elle se met en sécurité par moment mais chauffe quand même.
J'ai préféré la remettre à l’arrêt car ce bruit très aigu de la pompe n'est pas normal.
Merci.
15 janvier 2013 à 19:05
Problème bruit chaudière 1
Bruit anormal chaudière Geminox FX25S
Bonsoir,
Vous avez bien fait de la mettre à l’arrêt.
Visiblement le fond de cuve est venu boucher la crépine, vous accusez une dépression à la pompe fioul trop importante, la flamme sur votre brûleur ne va pas tarder à décrocher.
Donc évitez de la faire tourner sur des temps trop longs, nettoyez la crépine ou le combi fioul, le filtre de la pompe fioul et le pré-filtre fioul.
Ah oui, si votre pré-filtre fioul est un micro bille, un conseil, jetez-le ou prévoyez son remplacement.
Mais surtout ne faites pas fonctionner votre installation comme ça, vous allez claquer la pompe fioul.
Cordialement.
JPM.
Vous avez bien fait de la mettre à l’arrêt.
Visiblement le fond de cuve est venu boucher la crépine, vous accusez une dépression à la pompe fioul trop importante, la flamme sur votre brûleur ne va pas tarder à décrocher.
Donc évitez de la faire tourner sur des temps trop longs, nettoyez la crépine ou le combi fioul, le filtre de la pompe fioul et le pré-filtre fioul.
Ah oui, si votre pré-filtre fioul est un micro bille, un conseil, jetez-le ou prévoyez son remplacement.
Mais surtout ne faites pas fonctionner votre installation comme ça, vous allez claquer la pompe fioul.
Cordialement.
JPM.
15 janvier 2013 à 20:56
Problème bruit chaudière 2
Bruit anormal chaudière Geminox FX25S
Bonsoir,
Tout d'abord, assurez-vous d'avoir bien nettoyé le filtre de la pompe ainsi que celui du gicleur.
L’idéal serait de vérifier les pressions amont / aval de votre pompe : un manomètre qui a la particularité de pouvoir mesurer la dépression sur l'aspiration pour voir si la pompe aspire bien pour contrôler si la crépine n'est pas bouchée et un manomètre sur le refoulement.
La pompe peut être pleine d'air également, il faut la purger, il est possible de le faire avec une vis qui se trouve au dessus de la pompe. A NE PAS CONFONDRE AVEC LA VIS DE RÉGLAGE DE PRESSION !!! (la grosse)
Tout d'abord, assurez-vous d'avoir bien nettoyé le filtre de la pompe ainsi que celui du gicleur.
L’idéal serait de vérifier les pressions amont / aval de votre pompe : un manomètre qui a la particularité de pouvoir mesurer la dépression sur l'aspiration pour voir si la pompe aspire bien pour contrôler si la crépine n'est pas bouchée et un manomètre sur le refoulement.
La pompe peut être pleine d'air également, il faut la purger, il est possible de le faire avec une vis qui se trouve au dessus de la pompe. A NE PAS CONFONDRE AVEC LA VIS DE RÉGLAGE DE PRESSION !!! (la grosse)
15 janvier 2013 à 21:06
Problème bruit chaudière 3
Bruit anormal chaudière Geminox FX25S
La crépine dans la citerne à fioul doit être bouchée. Mettez les 2 flexibles fioul dans un bidon et faites un essai.
15 janvier 2013 à 21:15