Chaudière ELM Leblanc Aclea - où se trouve le robinet de remplissage
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
15601
Question forum dépannage : Chaudière ELM Leblanc Aclea - où se trouve le robinet de remplissage
Bonjour,
Je viens d'emménager dans un appartement dans lequel se trouve une chaudière à gaz ELM Leblanc Aclea (qui date de plus de 10 ans maintenant). Le fournisseur de gaz est venu m'installer le compteur hier, et m'a dit que je devais ouvrir le circuit d'eau de ma chaudière car la pression est à 0 bar (l'appartement était vide depuis plus d'un an...). Sauf que je ne sais pas où se trouve ce robinet d'eau ?
5 tuyaux partent sous la chaudière, et 4 "vannes" ou "clapets" sont présentes (voir photo) : une rouge sur le premier tuyau (le plus à gauche), rien pour le 2e, une jaune pour le 3e, une bleue pour le 4e et une rouge pour le 5e (le plus à droite).
Savez-vous si une de ces "vannes" ou" clapets" est l'arrivée d'eau ? Sachant qu'il y a un robinet plus bas sur le tuyau relié au clapet bleu (le robinet sert à alimenter un lave-linge ou un lave-vaisselle, vu que la chaudière se trouve dans la cuisine), peut-être est-ce ce clapet que je dois tourner ou tirer ?
Je vous remercie pour votre aide !

Je viens d'emménager dans un appartement dans lequel se trouve une chaudière à gaz ELM Leblanc Aclea (qui date de plus de 10 ans maintenant). Le fournisseur de gaz est venu m'installer le compteur hier, et m'a dit que je devais ouvrir le circuit d'eau de ma chaudière car la pression est à 0 bar (l'appartement était vide depuis plus d'un an...). Sauf que je ne sais pas où se trouve ce robinet d'eau ?
5 tuyaux partent sous la chaudière, et 4 "vannes" ou "clapets" sont présentes (voir photo) : une rouge sur le premier tuyau (le plus à gauche), rien pour le 2e, une jaune pour le 3e, une bleue pour le 4e et une rouge pour le 5e (le plus à droite).
Savez-vous si une de ces "vannes" ou" clapets" est l'arrivée d'eau ? Sachant qu'il y a un robinet plus bas sur le tuyau relié au clapet bleu (le robinet sert à alimenter un lave-linge ou un lave-vaisselle, vu que la chaudière se trouve dans la cuisine), peut-être est-ce ce clapet que je dois tourner ou tirer ?
Je vous remercie pour votre aide !

16 janvier 2013 à 11:19
Conseils problème chaudière Aclea 1
Chaudière ELM Leblanc Aclea - où se trouve le robinet de remplissage
Toutes les vannes doivent être ouvertes.
Vannes rouge : Départ / retour chauffage
Vanne Jaune : Gaz
Vanne bleue : Arrivée Eau froide
Sous la chaudière doit se trouver un robinet à tourner, ouvrez le et laissez le ouvert jusqu’à ce que la pression atteigne 1,5 bar.
Bien sûr, avant, assurez-vous que la tuyauterie est bien en pression qu'un robinet bien caché n'isole pas l'eau froide.
Un sifflement se fera entendre au début de l'ouverture si c'est le bon robinet.
Si la chaudière n'a pas tourné depuis plus de 6 mois, il serait probable que la pompe soit à dégommer, mais là, c'est un autre sujet.
Ensuite il ne restera plus qu'à décoller ces horribles autocollants fait maison.
Vannes rouge : Départ / retour chauffage
Vanne Jaune : Gaz
Vanne bleue : Arrivée Eau froide
Sous la chaudière doit se trouver un robinet à tourner, ouvrez le et laissez le ouvert jusqu’à ce que la pression atteigne 1,5 bar.
Bien sûr, avant, assurez-vous que la tuyauterie est bien en pression qu'un robinet bien caché n'isole pas l'eau froide.
Un sifflement se fera entendre au début de l'ouverture si c'est le bon robinet.
Si la chaudière n'a pas tourné depuis plus de 6 mois, il serait probable que la pompe soit à dégommer, mais là, c'est un autre sujet.
Ensuite il ne restera plus qu'à décoller ces horribles autocollants fait maison.

16 janvier 2013 à 12:47
Conseils problème chaudière Aclea 2
Chaudière ELM Leblanc Aclea - où se trouve le robinet de remplissage
Je vous remercie pour votre réponse et toutes ces précisions ! Je vérifierai ce soir s'il y a bien un robinet sous la chaudière.
Qu'entendez-vous par "vérifier que la tuyauterie est bien en pression" ?
Et j'imagine que pour la pompe, je le saurai si la chaudière ne démarre pas ? Et on peut la dégommer soi-même ou il vaut mieux faire appel à un chauffagiste ?
Tout à fait d'accord pour les autocollants !
Je ne sais pas ce qui est passé par la tête des anciens locataires...
Qu'entendez-vous par "vérifier que la tuyauterie est bien en pression" ?
Et j'imagine que pour la pompe, je le saurai si la chaudière ne démarre pas ? Et on peut la dégommer soi-même ou il vaut mieux faire appel à un chauffagiste ?
Tout à fait d'accord pour les autocollants !

16 janvier 2013 à 15:13
Conseils problème chaudière Aclea 3
Chaudière ELM Leblanc Aclea - où se trouve le robinet de remplissage
Bonsoir,
Laissez-moi deviner, elle est dans la cuisine ? Elle est customisée.
Effectivement un robinet doit se trouver sous la chaudière avec un petit disconnecteur.
J’essaye de vous trouver une photo.
Au bas mot on aperçoit au mano un petit 0.8 Bars de pression sur le circuit chauffage.
Cordialement.
JPM.
Laissez-moi deviner, elle est dans la cuisine ? Elle est customisée.
Effectivement un robinet doit se trouver sous la chaudière avec un petit disconnecteur.
J’essaye de vous trouver une photo.
Au bas mot on aperçoit au mano un petit 0.8 Bars de pression sur le circuit chauffage.
Cordialement.
JPM.
16 janvier 2013 à 19:21
Conseils problème chaudière Aclea 4
Chaudière ELM Leblanc Aclea - où se trouve le robinet de remplissage
Alors après une petite visite sous la chaudière, j'ai repéré un robinet rouge (cf photo) qui correspond à une tête soupape d'après ce que j'ai lu sur internet, mais je n'ai pas trouvé de robinet pour le remplissage...
Je me doute bien qu'il doit y en avoir un, mais il doit être tout petit et tout caché...
Avez-vous trouvé une photo à me montrer flaschman par hasard ?
Merci.

Je me doute bien qu'il doit y en avoir un, mais il doit être tout petit et tout caché...
Avez-vous trouvé une photo à me montrer flaschman par hasard ?
Merci.

18 janvier 2013 à 10:45
Conseils problème chaudière Aclea 5
Chaudière ELM Leblanc Aclea - où se trouve le robinet de remplissage
Bonsoir,
Excusez-moi pour le retard, beaucoup d'interventions en ce moment.
Ci-joint une photo.
Ça doit ressembler à ça.
Excusez-moi pour le retard, beaucoup d'interventions en ce moment.
Ci-joint une photo.
Ça doit ressembler à ça.
18 janvier 2013 à 23:34
Conseils problème chaudière Aclea 6
Chaudière ELM Leblanc Aclea - où se trouve le robinet de remplissage
Bonsoir flaschman,
Image non reçue. Vous pouvez la renvoyer en répondant à ce message.
Cordialement.
Image non reçue. Vous pouvez la renvoyer en répondant à ce message.
Cordialement.
18 janvier 2013 à 23:59
Conseils problème chaudière Aclea 7
Chaudière ELM Leblanc Aclea - où se trouve le robinet de remplissage
Effectivement je n'arrive pas à l'envoyer de mon ipad.
Je vous l'envoie de mon pc demain.
Cordialement.
Jpm.

Je vous l'envoie de mon pc demain.
Cordialement.
Jpm.

19 janvier 2013 à 00:33
Conseils problème chaudière Aclea 8
Invité

Chaudière ELM Leblanc Aclea - où se trouve le robinet de remplissage
Invité

Tout va bien j'ai fini par le trouver !
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
20 janvier 2013 à 19:26
Conseils problème chaudière Aclea 9
Invité

Chaudière ELM Leblanc Aclea - où se trouve le robinet de remplissage
Invité

Bonjour.
Il faut que je change mon circulateur de ma chaudière Elm Leblanc car il fait du bruit et il se bloque.
J'ai bien compris qu'il fallait enlever les 2 boulons sur le dos de ma chaudière et ensuite le retirer.
Mais il y a un autre tuyau au dessus comment l'enlever ?
Merci de me répondre et à bientôt.
Il faut que je change mon circulateur de ma chaudière Elm Leblanc car il fait du bruit et il se bloque.
J'ai bien compris qu'il fallait enlever les 2 boulons sur le dos de ma chaudière et ensuite le retirer.
Mais il y a un autre tuyau au dessus comment l'enlever ?
Merci de me répondre et à bientôt.
27 janvier 2014 à 15:40