Bonjour,
J'ai une chaudière Saunier Duval modèle Thema (je sais pas quoi) je n'ai jamais eu la notice ni même les anciennes preuves de maintenance, bref.
Hier soir, je rentre, elle affichait F2, je l'ai donc éteinte et relancée, tout a fonctionné pendant 10 minutes, puis à nouveau F2 et maintenant si je l’éteins et la rallume, elle fonctionne (voyant vers OK) mais elle ne brûle pas... donc pas de chauffage ni d'eau chaude.
J'ai appelé ma propriétaire hier soir qui m'a dit d’appeler son plombier chauffagiste, je suis en attente, mais qui va payer s'il y a des réparations ? D'autant plus que je n'ai pas trop les moyens et qu'il fait supra froid.....
Déjà que c'est un gouffre financier cette chaudière, si en plus je dois payer les réparations.
Ah oui et comble du must, elle est dans un faux placard et je n'ai pas vraiment l'impression que l'on peut même la démonter (pas assez d'espace entre l'armature du placard et la coque de la chaudière).
J'ai une chaudière Saunier Duval modèle Thema (je sais pas quoi) je n'ai jamais eu la notice ni même les anciennes preuves de maintenance, bref.
Hier soir, je rentre, elle affichait F2, je l'ai donc éteinte et relancée, tout a fonctionné pendant 10 minutes, puis à nouveau F2 et maintenant si je l’éteins et la rallume, elle fonctionne (voyant vers OK) mais elle ne brûle pas... donc pas de chauffage ni d'eau chaude.
J'ai appelé ma propriétaire hier soir qui m'a dit d’appeler son plombier chauffagiste, je suis en attente, mais qui va payer s'il y a des réparations ? D'autant plus que je n'ai pas trop les moyens et qu'il fait supra froid.....
Déjà que c'est un gouffre financier cette chaudière, si en plus je dois payer les réparations.

Ah oui et comble du must, elle est dans un faux placard et je n'ai pas vraiment l'impression que l'on peut même la démonter (pas assez d'espace entre l'armature du placard et la coque de la chaudière).
18 janvier 2013 à 12:38
Chaudière Thema code F2 1
Chaudière Saunier Duval Thema affiche le code F2 qui paye pour la réparer
Bonsoir,
Sécurité F2 manque de débit d'air.
Votre chaudière est une chaudière ventouse ou VMC ?
Cordialement.
Jpm.
Sécurité F2 manque de débit d'air.
Votre chaudière est une chaudière ventouse ou VMC ?
Cordialement.
Jpm.
18 janvier 2013 à 23:58
Chaudière Thema code F2 2
Chaudière Saunier Duval Thema affiche le code F2 qui paye pour la réparer
Bonjour,
Je crois qu'elle est à ventouse mais pas sûr... c'est un très vieil appartement et je n'ai pas de VMC ça c'est sûr.
Il y a un gros tuyau blanc au-dessus avec une coque en plastique et deux clips d'un côté, le tuyau part directement dans le mur extérieur.
Je crois qu'elle est à ventouse mais pas sûr... c'est un très vieil appartement et je n'ai pas de VMC ça c'est sûr.
Il y a un gros tuyau blanc au-dessus avec une coque en plastique et deux clips d'un côté, le tuyau part directement dans le mur extérieur.
21 janvier 2013 à 11:18
Chaudière Thema code F2 3
Chaudière Saunier Duval Thema affiche le code F2 qui paye pour la réparer
Bonsoir,
OK donc chaudière ventouse.
Problème localisé sur pressostat d’air évacuation, extraction.
Peut-être un nettoyage à prévoir.
Cordialement.
JPM.
OK donc chaudière ventouse.
Problème localisé sur pressostat d’air évacuation, extraction.
Peut-être un nettoyage à prévoir.
Cordialement.
JPM.
21 janvier 2013 à 22:51
Chaudière Thema code F2 4
Invité

Chaudière Saunier Duval Thema affiche le code F2 qui paye pour la réparer
Invité

Bonjour, j'ai le même problème.
05 août 2020 à 17:15